Henning Pedersen modtog omdømme point JacobBR i Kip + tænd op/ned med ledelys
Velkommen til.
Du kan anvende 1.1.04 til ledelys.
Forbind "Udgang" fra lampeudtaget til "Indgang" på funktionsblokken, indstil blokken til "Invertering - modsat indgang" og forbind "Udgang for Følg / Invertering" til dioden. Dioden vil nu lyse modsat lampeudtaget.
De øvrige krav kan laves med 1.2.04
-
Henning Pedersen gav omdømme point til Lars Jacobsen i Køleflade
Hvis du nærmest har stumperne i forvejen og selv kan lave det maste så, ja gå dog bare igang. Viser det sig det ikke kan køle nok er det bare ærgelig. Mange bruger rigtig mange penge på hobby og legetøj så om der skulle ryge et par tusind og lidt tid/timer hist og her er vel ok.
Så find/indkøb nogle stumper og fortælle hvad du vil have kodet. Så skal en eller anden her på sitet nok være behjælpelig med at lave en IHC FB som styring. Det er umiddelbart ikke så svært. Det værste er nok at få defineret hvorledes der skal reguleres (hvor meget og i hvilke step).
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lars1 i Hjælp til en nybegynder med IHC men med IT erfaring
Ja det er efterhånden længe siden vi kom på udflugt.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Jørgen Møllegaard i Hjælp til en nybegynder med IHC men med IT erfaring
Om folk bør vælge tungt eller let gulvvarme afhænger at deres ønsker og krav til komfort og energioptimering. Hvis de f.eks. får store vinduspartier mod syd, installerer brændeovn, ønsker at anvende dag/nat sænkning så bør de få et let gulvvarme anlæg. Børneværelser kan også blive velfungerende med et let anlæg, 22 -23 grader til stille leg om dagen og 17-18 grader om natten. Bygger de derimod et hus med mindre vinduer og et stort udhæng på taget er der ikke det samme behov.
En anden vinkel kunne være helt at droppe gulvvarmen. Varmebehovet i en moderne gennem isoleret bolig er ikke stort - udfordringen ligger snarer i at undgå overophedning. Personligt kunne jeg godt tænke tung gulvvarme under alle klinkegulve, typisk badeværelser, og lade resten af opvarmningen ske via ventilationsanlægget. Varme via ventilationsanlægget giver dog også udfordringer, da den typisk arbejder med samme temp. alle rum.
Vi trænger til nogen kloge hoveder som kan nytænke hele den måde vi opvarmer vores boliger på.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Aht007 i Emhætte
Det er det ingen grund til, jeg har lavet en lille funktionsblok som slukker for udgangen når du aktiverer "Sluk alt" og tænder for den igen efter 60 sek.
Aht007.vis
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Szafranski i Emhætte
Det er det ingen grund til, jeg har lavet en lille funktionsblok som slukker for udgangen når du aktiverer "Sluk alt" og tænder for den igen efter 60 sek.
Aht007.vis
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lasse Fugmann Kristensen i Alarmtilslutning visual 2.7, funktionsblok 6.2.0.1g
Så fører du bare signalet fra det ønskede tryk ind i et AND led sammen med udgangen "IHCstatus" fra din alarmblok, udgangen fra AND ledet føres til indgangen for til- frakobling af alarmen. Så virker trykket kun som tilkobling.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Peter Holm Larsen i Programmering af FB
Til inspiration kunne en funktionsblok med samme funktionalitet som Allans setup se sådan ud. Jeg har tilføjet mulighed for sluk alt.
Peter.vis
-
Henning Pedersen gav omdømme point til Allan Nissen i Programmering af FB
Vedhæftede er en mulig løsning.
PHL.vis
-
Henning Pedersen gav omdømme point til Lars1 i Kun een fb pr. udgang
Indgange må forbindes til alle de FB'er du har lyst til. Det er kun udgange, som kun bør forbindes til 1 FB, og det skyldes at LK IHC er event styret. I praktis betyder det at hvis du har 2 FB's tilsluttet en udgang, vil den sidste handling bestemme status på udgangen. Eller med andre ord. Hvis den ene FB sætter udgangen ON og den anden OFF, vil udgangen have den status som sidst blev sat.
Dette gælder også indgange på FB's. Du bør ikke forbinde 2 forskellige produkter eller FB'er til samme indgang på en FB. Tryk er dog undtaget, da de normalt kun sender en puls.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Peter Holm Larsen i Programmering af FB
Du bør altid kun have én FB til at styre hver udgang. Der er dog intet i vejen for at denne FB styres af andre FBer, f.eks ure, virtuelt skumringsrelæ og lign.
-
Henning Pedersen gav omdømme point til Bjarne Sørensen i Eksperthjælp til IHC.
Det var oplagt at kontakte @Henning Pedersen, han har styr på alt det du nævner.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Bjarne Sørensen i Kelvin i forskellige rum
Hvis fruen er tilfreds med 3000 kelvin, så er der ingen grund til at ændre. Jo højrer kelvin des mere "blå" eller "koldt" bliver lyset, jo lavere des mere gult og varmt bliver det.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Bjarne Sørensen i Størrelse på projektfil
LK´s sender ca hver 5. sek. Zigzas sender oftere, mener det var ca. hver 2. sek. Uanset temperatur ændringer.
-
Henning Pedersen gav omdømme point til Benjamin E i Alarm og IHC
Der er da flere alarm centraler der gerne vil holde øje med dit hus, de får bare mail eller SMS fra din controller.
alternativt er der vist nogle alarmsystemer med relæindgange så de kan modtage signaler fra controller og på den måde kan det programmeres til at virke.
jeg har selv komplet IHC alarm med censore i de fleste rum, magnetkontakter i alle døre og vinduer og røgalarmer i alle rum.
vi har SMS modul så vi får SMS hvis der sker noget, også når det ringer på døren når alarm er tilkoblet.
da vi har videoovervågning både ude og inde kan vi ret hurtigt konstatere om der er noget galt.
personligt synes jeg at man kaster pengene ud af vinduet ved at betale til verisure eller andre.
de kommer først når tyven er langt væk... men ok de lukker vinduet og splitter det endnu mere ad når de sætter skruer eller plader på.
Jeg ser det tit da jeg er håndværkstaksator og tømrer.
dit forsikringsselskab har helt sikkert et skadeservicefirma de kan sende ud til afdækning og det er med i din husforsikring.
i øvrigt er skaderne og det der er stjålet ofte ens om folk har alarm eller ej.
den alarmtype der virker aller bedst (der hvor tyven som regel får mindst tyvekoster med sig) er den der er bygget ind i huset.
f.eks med versiure er der typisk kun et par dørkontakter og nogle få censore, sirenen finder tyven hurtigt og smadrer så det ikke larmer så meget. Lyset kan den jo ikke få til at blinke. Og så er alle disse enheder jo ekstremt grimme.
håber du kan bruge det til noget.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Thomas Malling Holmbæck i Kombination af 1.3.0.1.c og 1.3.0.7 Ventilator
Hej Thomas
Prøv om vedhæftede kan bruges.
Thomas.vis
Jeg gik ud fra at du ikke har en Visual 3 kørende, så programmet er lavet til en Visual 2.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lasse Fugmann Kristensen i 24/24 eller 24/3 input moduler
Du kan bruge 24/3 hvis du kun skal have nye produkter, PIR, temp osv. i din installation.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lachris i Tryk på sluk først for at kunne tænde
Med den tilføjelse at du skal gemme projektet på computeren efter trin 2
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lasse Fugmann Kristensen i Opdeling på 2 controllere
Jeg vil anbefale dig at samle lys og alarm på den ene og varmestyringen på den anden. Hvis du har lavet "Tung" gulvvarme, og dermed ikke kan bruge natsænkning og lign. så har du ikke behov for forbindelse imellem de to kontrollerer.
-
Henning Pedersen gav omdømme point til EjvindHald i IHC styring af 0-10 volt via puls
Hej Bjarne. Danterm HCH5 er et ganske glimrende produkt, som jeg er meget tilfreds med. Imidlertid er det sket en par gange, at jeg godt vil fjernbetjene det - senest i sommerferien, hvor jeg glemte at sætte den i "Rejseindstilling" før afgang. Så ved at benytte HAC1 tilbehør kan jeg kan bruge 0-10 volt indgangen oprindelig beregnet til Co2 sensor til at styre det hele fra IHC håber jeg. Det er også muligt at bruge en 0-10 volt z-wave dims via openHAB, men jeg foretrækker, at alt fungerer via IHC, så jeg ikke opbygger en funktionsmæssig afhængighed til openHAB og Homekit. Endnu ved jeg ikke, om jeg kan få hardware dimsen, men jeg har netop talt med den europæiske distributør i UK, som finder en pris. Ved heller ikke om jeg kan hitte ud af at bygge en fb til formålet, men så må jeg have Henning eller en anden til at hjælpe.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Bjarne Sørensen i Wireless styrring af lysdæmper Standalone
LK har faktisk et produkt som forbinder det trådløse og det fortrådede system, nemlig Wireless Jalousi http://www1.lk.dk/servlet/katalog der følger udgangene det trådløse tryk.
Den er dog beregnet til jalousi motorer og kræver en minimumsbelastning på 20w, hvilket kræver at du sætter en 20w effektmodstand parallelt med signalet.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Bjarne Sørensen i IHC strømforsyning 72W/24DC
For at undgår problemer med strømværdier mv. i styrekabler med et ledertværsnit på min. 0,6mm, ville jeg anvende én PSU på max 72W til drift af selve anlægget. Til forsyning af brugsgenstande, hvor du f.eks. anvender 1.5mm, kan en PSU på 312W anvendes.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Kandersen i Fjerne et Datalinje modul
Under egenskaber vælger du <ikke i brug> sletter lokalitet og evt. noter.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Thomas i Ny Controller, den 1. Aug
Hvis I retter en QR scanner mod billedet får I yderligere info.
-
Henning Pedersen modtog omdømme point Lars Jacobsen i Zigza røgalarm
0v har det samme potentiale i hele opsætningen, så der er kun behov for ét 0v signal ved røgalarmen.