Hej Jeg har undret mig over, at jeg ikke kan dæmpe belysningen, før jeg lige har trykket skrue-op, herefter kan jeg sagtens skrue-ned /dæmpe Hvis jeg holder nede på "dæmp" sker der bare ingen ting. Billede viser lige eksempel på "Værelse 3" Gør jeg noget forkert? Med venlig hilsen Andy
-
Jeg har problemer med min søns IHC installation. Installationen er små 2 år gammel og har kørt nogen lunde fornuftigt ind til nu. Jeg har dog oplevet at en dimmer ikke helt håndterede efterløb som programmeret. Efter nu at have udvidet med en ekstra IHC Led 2 Kanal dimmer opstår mærkelige ting. Det virker som om der enten er problemer med IHC Controlleren eller med kommunikationen mellem IHC Controller og de 17 stk. IHC Led Dimmer 2 Kanal. Jeg oplever en meget sløv controller m.v.. For eksempel efter at have lagt et tomt projekt på controlleren og herefter lagt selve konfigurationen/IHC projektet ind på controlleren så virker ingen dimmere og wireless tryk som er koblet op mod de forskellige IHC Led Dimmere. De wireless tryk som er koblet mod 230V output relæ virker fint. Efter 15-30 minutter begynder systemet efterhånden at virke nogenlunde. Dog sløvt og nogle gange skal der trykkes flere gange på et tryk før lyset tænder. Den sidst tilkomne LED 2 kanal dimmer kom dog aldrig til at virke ordentligt med den tilhørende PIR. En gang imellem tænder den lys på dimmeren. PIR’en virker og tænder fint 230V output relæer. Alle LED dimmere kan fint tænde, slukke og betjenes på de 2 knapper direkte på modulet. Installationen består af: IHC controller 3 seneste firmware 72W IHC strømforsyning 17 stk. IHC Led Dimmer 2 Kanal 1 stk. IHC input 24/3 2 stk. 230 output 3 stk. IHC PIR 24V 180° Ca. 20 IHC Wireless tryk/relæ (relæ bruges ikke) Installationens alarmdel er pt. frakoblet i tavlen for enklere fejlsøgning 1 stk. IHC input 24/3 1 stk. IHC output 24 IHC backup SMS modem 2 Røg melder 3 Alarm pir De 17 stk. IHC Led Dimmer 2 Kanal moduler er med snoet rød/Lilla parallelkoblet som perler på en snor og til sidst termineret med modstand som foreskrevet. Den samlede længde (snoet rød/lilla) er 3-3,5 meter. Senest har også forsøgt at reducere antal af 2 kanal dimmere til kun 3 uden at jeg oplevede væsentlige forbedringer - synes stadig controlleren var sløv. (måske ikke testet ordentligt - jeg var meget træt) Kan controlleren være dårlig eller er der andre problemer? Mvh Lars Tilføjelse: Jeg har lige opdaget en meget lille note i vejledningen til dimmerne: ”(1) Hvis der er mere end 8 dimmere skal der anvendes separat strømforsyning” Det er en 72W strømforsyning der lige nu forsyner det hele - Kan det være problemet? Jeg har en ubrugt 15W strømforsyning liggende jeg kan montere for at strømføde LED dimmerene eller skal det være en 72W? Eller er det ikke problemet?
- 11 replies
-
- controller
- led
-
(and 2 more)
Tagged with:
-
Jeg har en IHC installation. Jeg skal have ændret på en delmængde heraf. Den del jeg skal have ændret er 4 spots med halogen spot pærer som jeg gerne vil skifte til LED spot pærer. Når jeg forsøger at bruge LED spots så flimrer de eller vil ikke tænde. Noget er galt. Tryk > IHC panel > Transformer > 4 halogen spots. Hvad kan være galt? Skal transformeren skiftes eller har jeg måske valgt nogle forkerte LED spot pærer (de kan dæmpes)
-
Hej Jeg har både 1 modul dæmpere og lampeudtag dæmpere. Ved ikke om der er forskellige varianter, men de fleste er købt og sat opnå i 2013. Findes der LED pærer som virker med disse dæmpere? Kan huske jeg for nogen år siden købte en i BH som skulle være dæmpbar, men det virkede ikke, så opgav. Nu er det lidt interessant igen med de elpriser, at prøve med LED pærer i mine dæmper installationer. mvh Lars
-
Hej, Jeg har en IHC-installation der fulgte med huset (6.2 controller + dimmer), og det har stort set fungeret fint. Men jeg kan ikke længere finde dimable led pærer der virker? Alle pærer jeg har prøvet, giver et blink og slukker derefter. Er der noget jeg har overset eller mangler? mvh// Christian
-
For nogle mdr. siden fik jeg en V3 controller og 2 LED dimmer. Jeg fik dem sat op i en test installation, linket LED dimmerne, opgraderet firmware og testet om de LED's jeg havde købt fungerede med LED dimmerne. Alt spillede som det skulle uden de store problemer og efter testen aflinkede jeg det hele for at undgå problemer når jeg senere fik tid til at flyttede mit V2 program over i V3 controlleren og efterfølgende skulle skifte wiresless dimmer ud med LED dimmer i programmet. Fornylig installerede jeg så min V3 controller og fik flyttet programmet, men nu kan jeg ikke længere linke LED dimmerne???. Der sker absolut intet når jeg trykker på knapperne på LED dimmerne. Hverken når de er forbundet til controlleren eller når de er stand alone. Jeg har checket at der er spænding på dimmerne, men eftersom der intet sker når jeg trykker på knapperne, hvad enten jeg forsøger at resette eller linke, er jeg lidt blank for hvordan jeg kommer videre. Nogle gode ideer?
-
Hej allesammen Der sprang en pærer (GU5.3) halogen, og så mente jeg at tiden var inde til at gå over til LED for at spare lidt på strømmen, så jeg skiftede alle 5 halogen (20W) ud med 5 stk 5W Philips dæmpbar LED, og nu vil de ikke tænde. Hvis jeg skifter en enkelt LED ud med en halogen, så tænder og dæmper de fint. Går ud fra at det har noget at gøre med en minimums belastning eller noget i den stil, og at jeg muligvis kan løse det ved at skifte transformeren, eller noget helt andet. Jeg dæmper med en IHC Wireless 505DA103. Er er nogen der kan hjælpe mig lidt her? På forhånd tak.
-
Som bekendt er LK's trådløse kombi dimmer (og gamle lampeudtag / Kombi relæ'er) ikke glad for LED med lille ohm'sk belastning. Selv om den samlede belastning overstiger minimumsbelastningen på 20w, så kan man have blinkende spots eller spots der lyser svagt hele tiden. Jeg har erfaret at der er stor forskel på hvilke spot's man køber. Er der nogen her der kan give en god - opdateret - anbefaling af spots der fungerer godt med denne dæmper, -gerne også nogle der giver meget lys per watt og holder længe. Jeg har de seneste år købt IKEA's LED's, -de giver masser af lys per W, er middel gode til at undgå spots der flasher, men holder ikke længe (har byttet mange indenfor garantien (2 år), -så gem bonnen hvis du køber IKEA's.
-
Hej! Vi har overtaget et hus med en ældre IHC-installation. Den består af: LK 24V Power (120 B 1061) LK IHC Output 24 (120 B 1021) LK Dimmer 400 UNI (25-400 VA) - styrer loftspots i stue LK Dimmer 400 UNI (25-400 VA) - styrer loftspots i badeværelse I badeværelset er der en kontakt, som kan skrue op/ned for lyset, mens stuen har et IR-modul m/fjernbetjening samt en tænd/sluk knap. Der sidder en masse spots i loftet, som pt. er halogen, og dem vil jeg meget gerne have skiftet til LED. I praksis bruger vi ikke dæmperfunktionen. Derfor følgende spørgsmål: Hvad er mine muligheder? Findes der f.eks. et LED-modul til en så gammel installation? Jeg kan læse i manualen til 400UNI at den ikke må benyttes med LED-spots. Er årsagen udelukkende at de ikke kan komme over minimumsbelastningen eller er der andre årsager? På forhånd tak!
-
Hej IHC eksperter. Jeg har igennem et stykke tid oplevet problemer med mit lys som er IHC Wireless fra 2007. Jeg har haft elektriker ude for at finde problemet gentagne gange, men uden at det har hjulpet, hvorfor jeg prøver at fiske lidt i erfaringen herinde fra. Problemet er at mit lys, ikke alt, et par gange om dagen går ud og låser lystrykkene i den "position" (tændt eller slukket) de havde på tidspunktet for udfaldet. Efter nogle minutter kommer lyset og funktionaliteten tilbage. Jeg havde en gammel controller som elektrikeren mente skulle udskiftes. Derfor har jeg nu en version 3. Hvilken firmware der er på ved jeg ikke, men jeg antager at det er den nyeste, da controlleren blev udskiftet i december 21. Desværre hjalp det ikke med en ny controller til næste 6.000 kr. Lyset opfører sig stadig på samme måde, uregelmæssigt, og så vidt vi kan se, ikke altid med samme resultat. Nogle alm. stik virker, andre gør ikke. Det er altså ikke kun lampeudtag der svigter, men også nogle af vores stik. Jeg har 4 gamle dæmpere på systemet, hvoraf den ene har styret LED pærer i mere end 1 år (jeg er ret sikker på at problemet er relativt nyt, da jeg ellers ville have opdaget det). De 3 andre dæmpere styrer halogen spots. Vores lys består af en blanding af LED og halogen, hvoraf nogle af LED'erne er Philips Hue og Ikeas smarte LED pærer. Lampeudtagene er også fra 2007, så der er måske også noget dér ift. min/max spænding. Dog er problemet som nævnt relativt nyt, hvorimod det er lang tid siden vi begyndte at udskifte glødepærer og sparerpærer med LED. Er der nogle der har opdaget tilsvarende problemer, og har fundet en løsning? Det skal siges at jeg ved intet om el selv. Så jeg undskylder på forhånd hvis spørgsmålet er stillet uklart eller mangler flere informationer. Jeg håber at der er en derude der kan hjælpe mig. Pft Thomas Åberg
-
Hej. Jeg har 3stk Niko 330-0700 led dæmpere med off input De er gode til IHC, til eksempelvis sluk alt Ca. 2 år gamle alle 3. Sælges fordi jeg er gået zigbee. Nypris på pricerunner lige nu 1.470kr. Sælges for 900 plus evt. fragt.
-
Ny til IHC: overtaget hus med installation - bøvl med lampeudtag og LED
LasseL posted a question in IHC Visual 2.0
Hej IHC eksperter Det er helt sikkert et af de simplere spørgsmål, men jeg må starte ét sted. IHC Visual Controller 2, 6.1 og en blanding af trådløse og trådet forbindelser. Der kommer helt sikkert flere spørgsmål senere, af de mere komplicerede, men her er en af de helt lavpraktiske; Wexøe WLU Ø80 DALI+ forbundet til IHC med dimmer giver ingen lys i ny-ophængt lampe. Lampe: 6 LED pærer af 1,5w, “dæmpbar” https://lys-kilden.dk/shop/205-danlamp-lyskilder/9397-led-mini-edison-e14-gold-15w---danlamp/ Har jeg et kompabilitetsudfordring, og/eller hvordan finder jeg bedst frem til “root-cause” og vej til løsning? -
Hello fellow IHC’ere jeg har rodet mig ud i at hjælpe en med at udbygge lidt på IHC i forbindelse med ombygning, der er investeret i ret kostbare downlights som kan DALI styres eller 1-10v styres, så det er fint nok, har fyldt tavlen med 1-10v IHC moduler, og så jeg valgt en funktionsblok med noget 1-10v og ja lyset tænder/slukker og dæmper men har kun givet dem power og en datalinie, kan det være rigtigt der ikke skal mere på? Synes der er flere tilslutningsmuligheder, men kan ikke lure om de skal bruges? synes at læse at man kan sætte 2 på en datalinie ved at bruge første og sidste del af de 8 bit, men kan ikke se hvor jeg gør det i IHC softwaren? hvad med rampetider og hvad den nu ellers kan, styres det hele via datalinie? det virker men det ville jo altid være lækkert hvis det virker endnu bedre og så har jeg læst lidt på foraet mht. OH som jeg har rodet en del med, i anden forbindelse, om noget tilbagemelding fra dimmeren, har jeg det i 1-10 dimmer? Eller hvordan kommer tilbagemelding til udtryk i en dimmer? jeg roder desværre ikke så meget med IHC, jeg er mere på Modbus, Loxone, KNX, Niagara etc…
-
Hej IHC-brugere! Jeg har netop købt en visual 3 sammen med 2 kanals led dimmer. Dimmeren bruges til mine udendørs lamper. Anvender 1.2.05.b til formålet. Føler jeg har forsøgt at tweeke på samtlige paramter i opsætningen ift. stigetid osv. Synes at overgangen fra slukket til det første niveau af tændt er for brat. Gør jeg noget forkert eller kan denne overgang ikke gøres mere flydende??
-
Er der nogen der kan og vil øse af deres erfaring vedr. lampeudtag med dæmper og LED pærer? Har et udtag med dæmper, sikkert en version 1, hvor det efterhånden kniber med at finde glødepærer som er det eneste der fungerer i dette udtag. LED virker ikke så vil dette løses ved at monterer en version 2 af lampeudtaget? Hvis i også har oplysninger ved. hvilke pærer der virker så vil det være super.
-
Hejsa.. Jeg har et problem med at linke til mine dimmere. De er alle (7 stk) monteret på RS485, og IHC controlleren kan aflæse serienummeret på dem alle. Ved forsøg på at linke kan jeg kun linke til den første (med succes) resten fejler. Serienummeret fremgår tydeligt i IHC administrator, men selve link delen virker ikke Firmware er opgraderet til nyeste, og ja jeg har også JAVA fejl og får adgang via IHCstarter Hvad gør jeg forkert?? Se screendump nedenfor. Dimmer 1 med link succes: Dimmer 1 med serienummer og ID Dimmer 3 før start på link, uden serienummer og ID Dimmer 3 start Dimmer 3 fejl ved link Dimmer 3 alligevel med serienummer og ID, men ikke linket korrekt og virker ikke.
-
Hej. Jeg står i den situation at jeg har udskiftet de gamle halogen lyskilder med Led lyskilder, havde dog ikke taget højde for krybbestrømmen som lampestedet afgiver. findes der en smart løsning på dette - eller en der har erfaringer med samme problem? håber det er under det korrekte forum jeg har forespurgt. vh Martin
-
Hej, Jeg har en combi dimmer der er tilsluttet 2 lamper, men efter skift af pærer til Led blinker de, jeg har forsøgt mig med en støjkondensator men det hjælper kun lidt. Jeg har ikke brug for at kunne dimme med den kontakt, relæ er ok for mig. Ved i om der findes et produkt, fx kombi relæ, der ikke blinker når der er led tilsluttet? mvh Peter
-
Hej Fordi 505DA101 ikke kan styre LED lysdæmpning har jeg købt 505DA513 til udskiftning. Er det ikke korrekt? 513 har modsat 101 tilslutning for nul. Har det betydning? Jeg har nemlig tilsluttet 513 på fase og mellemledning præcis som afmonteret på 101, men selvom der er spænding på fasen er der ingen reaktion fra relæet. Dioden lyser ikke og lamperne tændes ikke. Se billeder for tilslutning. Nogen der kan gennemskue hvad der er galt? PS har prøvet med to forskellige modeller af 513.
-
Hej .... Vi har bygget hus i 2008 med IHC og er i det store hele glad for det. I garagen har vi haft lamper hængende og nu, vil vi gerne sætte nogle led lamper og rumføler op. Når vi tilslutter led lampen lyser den fint, men når vi trykker på afbryderen blinker lampen og det forstår vi ikke. Vi har flere lamper med led i huset både i loftet og i stikkontakterne der har vi ingen udfordringer. Garagen er bygget efter huset af anden entreprenør. Vi har taget billeder af lampeudtaget i loftet og de er ens i huset og garagen. billede er fra garagens lampeudtag. Er der nogen der kan hjælpe? en frustreret IHC bruger
-
Problemer med touch på 2 kanal din LED dimmer.
Thomas Fabricius Strømlund posted a question in IHC Visual 3.0
Hej, Jeg er igang med at få min nye ihc installation op og køre, men er løbet ind i et problem jeg ikke lige kan se mig ud af. Jeg har 6 af de nye LED 2 kanals dimmere, lige nu er det dog kun 3 der er tilsluttet lige for at se om det er noget der virker ordentligt. Men jeg vil gerne have de bliver 1-tast styret, det reagerer den bare slet ikke på.. Men hvis jeg prøver at lave det om til 2-tast, så fungerer den uden problemer. Er der noget jeg har overset? Jeg har opdateret til nyeste firmware og jeg har også en modstand på bussen. Beklager den dårlige billede kvalitet, men windows sucker da når man skal tage screenshots, så måtte tage et billede med tlf for at overføre det til mac'en Vh Thomas -
Hej Vi har IHC wireless lampeudtag. Nogle af dem er model 1 og andre model 2. Så vidt jeg har forstået er det kun model 2 der kan håndtere LED-lyskilder (?) På trods af vi har et model 2 lampeudtag, så vil LED-lyskilden enten ikke slukke eller så blinker den. I den forbindelse har jeg googlet på livet løs (og bl.a. fundet dette forum) - og flere steder bliver der skrevet om en "støjkondensator" eller en "dimbob" (hvad det så end er... ). Vores installation består af IHC wireless lampeudtag og tilhørende trådløse kontakter. Vores lampeudtag er en blanding af version 1 og 2. Selve vores tavle(?) er almindelig - vi har ikke noget ekstra IHC-halløj der. Mine spørgsmål går på følgende: - vil enten en støjkondensator eller dimbob løse vores problem? Er det nok? (og vil det kun virke på version 2 lampeudtagene - eller vil det også kunne fungere på version 1)? - i tilfælde af, at en støjkondensator eller dimbob er løsningen - må vi så selv installere det? (Vi har selv udskiftet nogle af version 1 lampeudtagene til en version 2) På forhånd tak! Vh den uerfarne IHC'er, som er træt af at opstøve haloenpærer for at undgå blinkene lamper :S Sig endelig til, hvis jeg mangler at uddybe noget!
-
Kære alle Jeg forsøgte at søge på vores gode forum, men kunne underligt nok ikke finde en tråd om dette emne, hvilket overraske mig lidt. Jeg har efterhånden skiftet stort set alle pærer og spots ud til LED hvilket har sine fordele, bl.a. strømbesparelse minimal varmeudvikling teoretisk levetid valg af farve og kelvintemperatur osv. Der er dog en del ulemper: dæmp er begrænset til ca. 30% af max dæmpningstyper er en videnskab den reelle holdbarhed er ikke i nærheden af de 30.000 timer. Jeg har skiftet nogle efter 100 timer. Det værste er dog de klik-lyde som LED-pærerne afgiver, både slukket og tændt. Jeg køber primært dyre pærer fra anerkendt mærke, men måske dette er en forfejlet strategi. F.eks. har jeg købt en del Osram Parathom DIM PAR16 120 8W/830 GU 10 samt en tilsvarende model i G9 med 12V trafo foran. De 2 stk i G9 version som jeg har på mit kontor klikker i skrivende stund hvert 5-10 minut med lyset tændt. Altså dæmpbare 12V pærer koblet via jernkerne-trafo (AC) til IHC 230 output. Jeg har 2 stk GU10 på mit soveværelse som klikker når de er slukket. Altså en dæmpbar 230V pære koblet til IHC 230V output. De 6 stk 230V pærer jeg har i stuen synes jeg ikke umiddelbart klikker hverken tændt eller slukket - disse er koblet til IHC/SA UNI 400 Dimmer Glædelig jul og godt nytår.
-
Så er der endenu et spørgsmål om IHC og flimrende LED spots (GU10) - men hør mig ud, for denne gang også uden dimmer Jeg har en relativt stor IHC tavle og har i den forbindelse forbundet én sikringsgruppe til alt (LED) loftbelysning. Fase er forbundet til begge grupper på et 230V output modul samt en række Dimmer 400 og en enkelt LED Dimmer. Hver Dimmer 400 er trukket ud til en rosette med én dæmpbar E27 LED - disse har ingen problemer med flimmer. De to grupper på LED Dimmeren driver henholdsvis 10 og 6 GU10 dæmpbare LED spots og én af udgangene på 230V outputtet driver to GU10 dæmpbare LED spots. Problemet er, at der opstår flimmer (kun når der er tændt) på alle mine GU10 spots - både da de tidligere var tilsluttet en Dimmer 400, nu hvor de er tilsluttet en LED Dimmer og mærkeligst af alt også på de spots der blot er tilsluttet output modulet (slet ikke lige så ofte som de andre dog). Jeg kan simpelthen ikke lure hvad dælen der kan være gået galt. Kan det være et problem at fasen er tilsluttet 230v output modulets "fællesfase til rælæudgang 1-4" og derfra til "fællesfase til rælæudgang 5-8" for så derefter at gå over til de enkelte dimmers? Kort sagt kører alle disse på samme gruppe (se billede) Til slut kan det nævnes at jeg har prøvet med flere forskellige dæmpbare GU10 LED pærer af mærkerne Phillips og Osram - alle med samme resultat. Hvad jeg ikke har prøvet er at slå output modulet fra eller at skifte loftspots (Disse: https://www.el-grossisten.dk/pro-uni-install-m-gu10-fatning-rund-mat-hvid.html) For dælen jeg håber at nogen har et indspark for er ved at gå op i limningen
- 4 replies
-
- led dimmer
- dimmer 400
-
(and 1 more)
Tagged with:
-
Hej, Jeg har netop overtaget et hus der har IHC og kunne i den forbindelse godt tænke mig at have installeret lysdæmpere på et par strategiske steder. I tavlen sidder der nu alm. relæudgange (on/off). Er det korrekt som der står på denne side: https://www.wattoo.dk/lk-ihc-led-dimmer-2-kanal-din-36mm-1067006004 at controlleren skal opgraders til en Visual 3 for at linkede dims kan bruges? Jeg har søgt i forum, men kan ikke finde et klart svar. Enkelte tråde der beskriver forskellen mellem 2 og 3, siger heller intet om at det er et krav. Jeg har firmware 2.7.199 på controlleren, da .220 gjorde at controlleren genstartede fra tid til anden. I fald at det er et krav at der skiftes controller, findes der da et alternativ der virker med de eksisterende afbydere?