  1. Heysan Er er nogen der har hittet en løsning for at få LED dimmere til at fungere med den gamle IHC Controller 1 Visual? mvh Stickybit
  2. IHV Visual 1.32 fungerer fint med Windows11. Bemærk dog at programmet døjer lidt med danske karakterer ved navngivninger.
  3. hmm .. ved istedet at bruge værdier fra denne: https://www.lk.dk/globalassets/systembeskrivelser/pdf/maks_egeneffekt_lk_tavlekomp.pdf .. så giver det en lidt enklere beregning, som rammer ganske tæt. Varmetabsberegning_2.xlsx
  4. hmm .. ved istedet at bruge værdier fra denne: https://www.lk.dk/globalassets/systembeskrivelser/pdf/maks_egeneffekt_lk_tavlekomp.pdf .. så giver det en lidt enklere beregning, som rammer ganske tæt. Varmetabsberegning_2.xlsx
  5. Imens vi venter på en bedre løsning .. har jeg lavet første udkast på en hjemmeskruet beregning. Dette er gjort ved at oversætte eksempel 3 på denne: http://studiecd.dk/EL2013/pdfs/12_tavler_varmetabsberegning/13_Tavler_13.pdf .. til et Excel regneark (vedhæftet). Det er ganske vist ikke nogen smuk raport, som den Automation returnerer .. men den regner dog rigtigt. Det jeg dog ikke forstår, er hvor de får effekttabet fra i de enkelte komponenter: Hvorfor 1,7 for 16A, 3P+N Hvorfor 2,59 for 10A, 1P+N Nogle med et bud på det? Varmetabsberegning.xlsx
  6. Imens vi venter på en bedre løsning .. har jeg lavet første udkast på en hjemmeskruet beregning. Dette er gjort ved at oversætte eksempel 3 på denne: http://studiecd.dk/EL2013/pdfs/12_tavler_varmetabsberegning/13_Tavler_13.pdf .. til et Excel regneark (vedhæftet). Det er ganske vist ikke nogen smuk raport, som den Automation returnerer .. men den regner dog rigtigt. Det jeg dog ikke forstår, er hvor de får effekttabet fra i de enkelte komponenter: Hvorfor 1,7 for 16A, 3P+N Hvorfor 2,59 for 10A, 1P+N Nogle med et bud på det? Varmetabsberegning.xlsx
  7. Heysan Ved godt at denne er en ældre snak - men jeg er samme sted - og mangler et værktøj til varmetabsberegning, som primæssigt ligger et andet sted end PCSchematic/Automation. Panel Builder i førnævnte ser rigtig fin ud, men 10KKr for en Automation lisens .. puha .. det kan mit projekt ikke bære. Nogen der har fundet et alternativ? :-)
  8. Naturligvis har jeg prøvet Google. Det drejer sig om varmetabsberegning på eltavler, og jeg har fået en pris på Automation fra PCSchematic, og her kommer vi op i nærheden af 10.000,- for en lisens. Det er for dyrt for mit projekt, men jeg ved at der tidligere har været gratis produkter der kunne udføre opgaven (f.eks Multidim fra Schneider), men jeg kan ikke længere finde gratis produkter .. eller i det hele taget finde alternativer til Automation. Forstå mig ret ... Automation er bestemt et fint produkt .. men prismæssigt er det alt for vildt for mindre projekter.
  9. Hej allesammen Er er nogen der kender til et gratis program til varmetabsberegninger? Jeg synes at de tidligere gratis produkter er forsvundet fra markedet. Hvis der ikke er nogle gratis versioner - hvad anvender man mon så derude? - når behovet er nogle få beregninger årligt? Mvh Stickybit
×
×