Man kan mig bekendt ikke kalibrere en temp/lux måler på samme måde som en temp sensor og jeg kan ikke huske om der er en drejeknap eller tilsvarend i temp/lux måleren. Det er over 5 år siden jeg sidst har haft fat i den. Man placer normalt skumrings relæer og tilsvarende på nordsiden, da de så ikke bliver udsat for direkte sollys. Man får dermed mere stabile målinger fra dem. Om det vil hjælpe i dit tilfælde tvivler jeg på, men det skader ikke. Hvordan definer du mørkt? Kl. 1 om natte hvor der ikke er en sky på himlen kan jeg normalt finde rundt uden brug af lygte, mener det overskyet har jeg brug for en lygte. Min PIR tænder/slukker ca. samtidig med gadelyset. Normalt mindre en 15 min. før gade lyset, men sommetider mindre end 15 min. efter. De fleste vil nok sige at det er før det bliver mørkt, men det niveau passer mig fint.
-
Jeg er ikke helt med på hvad du er ude efter. Enten lader man automatikken styre lampen, eller også styre man den manuelt. Man kan ikke gøre begge dele samtidig. Hvis du ønsker at ændre lysniveauet for når PIR er aktiv eller når uret har tændt lyset men PIR ikke er aktiv, så kan du sandsynligvis gøre dette via serviceview. Det er også muligt at du kan gøre det via dit touch tryk, men så må du kigge i FB'en for at finde ud af hvordan du aktiver gem scenario. Hvis du for en kort periode ønsker at slå automatiken fra, må du igen kigge i FB'en og se om der ikke er en indgang eller et flag, som kan skifte mellem automatik og manuel drift. Det er sandsynligvis en indgang, som så er linket til et tryk.
-
Jeg bruger en temp/lux måler og den tænder/slukker ved 5 lux hvilket passer fint for mig. Min lux måler sider mod nord, og der står en gade lampe 5M fra den. Jeg tvivler dog på at det har nogen indflydelse på min lux måler, da den sjældent er tændt når min lux måler når de 5 lux.
-
Overgang fra slukket til tændt LED dimmer 2 kanal
question svarede på Lars1's Biavleren i IHC Visual 3.0
Det er ofte lyskilden som er problemet ved lave lysstyrker. Har du prøvet med en god gammeldags gløde pære eller halogen pære? Spare pære og LED's har ofte problemer med lave lysstyrker. -
Det lyder som en en reset firmware. Hvis du har en kopi af den, så kopier den op i download sektionen. Med mindre der er andre steps end bare at uploade reset firmwaren, så er yderlig villedning ikke nødvendig.
-
Kan du ikke lægge en beskrivelse her af hvordan man laver en hard reset? Jeg tror der er flere som vil sætte pris på det. Hvis det er noget firmware som skal uploades, så læg venligst en kopi i download sektionen.
-
As Jacob JS wrote. You need the option board to have access to user selection 2. No. The blue wires are connecting the CN12-5 and 6 to pin 4 and 5 at the external connector. CN7-4 and 5 are not user selections. They are modbus communication. In other words. You can activate user seletion 1 by short circuiting pin 4 and 5 in the external connector. If you want to activate user selection 2, you need the option board as Jacob JS wrote and you need to pull in a cable through one of the gray plugs in your pictures, as there are no external access to the user selection on the option board prepared. The gray plugs are designed for airtight cable passages. If you pull in the cable for the option board, you can use a 4 wire or more low voltage cable and connect 2 of the wires to CN12-5 and 6. This way you will have both user selections in the same cable. You don't need to disconnect the 2 blue wires. They can be connected in parallel. You need a switch to activate the user selections. It can either be a manual switch or a relay. Important is although that the switch MUST be isolated and under no circumstances should you add external power to any of the terminals for the user selections. All you should do is short circuit the terminals to activate the user selection.
-
Det ligner en Visual 1 controller. Den kræver en PC med RS232 forbindelse for at ændre noget. Det gode er dog at i kan skifte controlleren ud med en Visual 3 controller og dermed får netværks adgang m.m. Det er en relativ simpel opgave, da alle fysiske forbindelser mellem controlleren og I/O modulerne er de samme på både Visual 1 og Visual 3 controllerne, ligesom alle I/O moduler kan genbruges. Programmet skal dog laves fra scratch, da man ikke kan flytte et program fra Visual 1 til Visual 3. Men hele Visual 3 programmet kan laves på forhånd og testes virtuelt uden controller. Softwaren hertil kan gratis downloades fra LK's support website. Selve controlleren kan købes for omkring 5.000 kr. i en webshop. Hvis i skal have en elektriker til at skifte den og programmer den, skal i nok regne med 1 dags arbejde. Selve udskiftningen tager kun 1/2 time, men udlæsningen af det gamle program, så man ved hvad der sidder hvor og programeringen af det nye program tager noget tid.
-
Selvom det ofter virker noget tilfældigt hvordan LK IHC virker, så er det faktisk temmeligt svært at programmer tilfældig lystænding i LK IHC. Mon ikke Harald Nyborg eller et af de andre discount byggemarkeder kommer med noget lys halløj til Halloween til en billig penge?
-
Når det er mellem lampe og udtag er der tale om tilledning, og denne skal "bare" overholder kravene fra lampen. Det vil sige at 2 leder 0,75 kvadrat er ok, hvis lampen ikke har jord klemme og ikke bruger mere strøm end en 0,75 kvardat kan klare. Bemærk dog at tilledninger ikke må gemmes under isolering, mures ind, føres gennem vægge m.m.
-
Dit problem skyldes ofte at man styre en fysisk udgang fra 2 forskellige FB's. Dermed kan lyset være slukket, selvom det i.flg. den ene FB står som tændt. Når du påvirker trykket til denne FB første gang, "slukker" den lyset og anden gang tænder den det. Det er et klassik LK IHC problem, og skyldes at LK IHC er event styret og at ændringer af fysiske udgange ikke bliver reflekteret tilbage til de logiske udgange i FB'erne.
-
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Det kan være lidt tricky at rette i Java config filen. En enkelt gang var jeg nød til at genstarte min PC for at få ændringerne til at slå igennem. Bemærk også at du skal enable både TLS og MD5, samt at TLS skal enables på 2 forskellige måder. De 2 protokoller er blevet disablet på hver deres måde i 3 forskellige Java updates. Virkede Visual via USB? -
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Jeg var ikke klar over at firmware loader også er en Java app. men hvis det er korrekt, så er problemet med dens manglende forbindelse vel manglende support af forældede krypterings algorithmer i de seneste Java versioner, ligesom det er med ServiceView og AdminView. Så måske var det nemmer bare at lave det sådan at firmware loaderen også kan startes via din Javastarter? -
Vi siger ikke at din PIR ikke kan være gået i stykker. Vi siger bare at der er mange andre ting du bør checke inden du smider penge efter en ny PIR. Det vil jo være dumt at smide penge efter en ny PIR bare for at konstanter at busken under PIR'en trænger til beskæring.
-
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Der kan meget vel være tale om forskellige fejl for LAN og USB adgang. Har du prøvet om du kan nå controllen med Visual via USB? Hvis ikke, er USB problement nok ikke det samme som resten. Noget andet som også kan drille IHC er meget netværks trafik. Hos mig plejre det dog at betyde at AdminView og ServiceView godt kan få kontakt, mens Visual ikke kan få kontakt. Prøv at bloker for internet adgang til controlleren i din router og stop evt. integration med controlleren som f.eks. IHC Captain, OpenHab etc.. Tag herefter strømmen i 10 sek. og prøv så om du kan få adgang via LAN med din App., samt firmware loader via LAN og USB. Den starter ServiceView og AdminView i et lukket Java miljø med en ældre Java version som understøtter alle de gamle krypterings protokoler som LK fortsat bruger i deres IHC. Eftersom de begge virker når du bruger IHC starter, så skyldes disse problemer sandsynligvis den seneste Java opdatering. -
Kan ikke tilgå Firmware Loader, Administrator Interface eller IHC App
question svarede på Lars1's Baldissera i IHC Visual 3.0
Hvis du har internet adgang til din IHC controller kan den blive udsat for hacker angreb. Det kan sommetider får IHC controllerens netværks interface til at crashe delvist. For at få det op igen skal du tage strømmen til controlleren i 10 sek. Et andet problem kan være Java updates. Serviceview og admin view bruger begge Java, hvilket IHC Visual ikke gør. Med de sidste Java updates er der introduceret nye problemer for LK IHC. Du kan læse om workarounds til disse i denne tråd Jeg har ikke IHC app'en så jeg kan ikke sige hvorfor den ikke virker. Men hvis du forsøger at tilgå controlleren via en offentlig IP kan det være du har fået ny IP af din ISP eller at din ISP har nulstillet din router. Det har min ISP detsværre gjort hos mig et par gange uden at fortælle det først. -
Jeg mener at der på nogle kodetastatur sidder en lille sabotage switch, som bliver aktiveret hvis man forsøger at fjerne kodetastaturet fra væggen. Måske denne switch er blevet dårlig med tiden?
-
Kondensatoren i ventilatoren giver jo en ret stor fase forskydning. Kan denne fase forskydning være større end det som er angivet på dimmeren, og dermed reducer den effekt som dimmeren angiveligt burde kunne klare?
-
Glemte helt at grene fra en brombær busk eller bondegårds rose som kan svinge forbi PIR'en også er nok til at aktiver den. Dette ser jeg 1-2 gange om året når jeg er for langsom til at få dem klippet ned og det begynder at blæse. Så må vi heller ikke glemme at en PIR sat fortæt på den lampe som den styre også kan sætte gang i et lysshow.
-
Jeg har en PIR som går helt amok på samme tidspunkt hver aften hvert forår og efterår. Det skyldes at solen kommer til at stå i en bestemt vinkel og højde i forhold til PIR'en, således at solens stråler reflekteres af naboens glaserede tag og derefter rammer min PIR. Måske har der været andre ændringer som gør at din PIR pludselig er udsat for en ny varme eller IR kilde. Hvis det er tilfældet vil en ny PIR næppe hjælpe. Hvilken PIR du skal vælge er helt op til dig selv. Den største forskel der er på PIR, er hvad de har af ekstra funktionalitet og der skal du gøre op med dig selv hvad du har brug for. LK's erstatning for OPUS73 PIR'en kan med et adaptor dæksel bygges ind i det eksisterende OPUS73 underlag eller dåse. Du kommer dog næppe uden om at skulle føre 24V frem til PIR'en da OPUS73 er den eneste PIR jeg kender, som ikke kræver seperat strømforsyning.
-
programmering lux/temp føler + wireless dimmer
question svarede på Lars1's Thomas1354922260 i IHC Visual 2.0
Prøv om du ikke kan finde den manglende FB her https://www.lk.dk/mitlk/download-ihc-software/ Hvis du ikke allerede har et login, opretter du bare et. -
Prøv at følge vejledningen til at slette al programering. Jeg tvilver på at det hjælper, da jeg er bange for at den pågældende enhed er defekt. Jeg har en dimmer som pludselig begyndte på det samme. Jeg endte med at udskifte den. Ind i mellem kunne den godt linkes til min controller, men det holdte aldrig ret længe.
-
https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D904122_04.pdf Inden du går igang, bør du prøve at skifte batteriet i trykket på det nederste billed. De batterier holder normalt max 1 år.
-
Jeg tror ikke det var HPFI'en som var problemet, men at dimmerne sad på en af de 2 faser som komfuret bruger. Bemærk at hans komfur er et moderne komfur som ikke bruger 3 faser.
-
Prøv at tage strømmen til controlleren i 10 sek. før du begynder den helt store fejlsøgning. Det sker ind i mellem at mine controller ikke kommer rigtig op efter en strømafbrydelse eller genstart. Anden genstart plejre dog altid at løse problemet. Hvis du ikke har nogen controller, så prøve at tage strømmen til alle dine wireless enheder i 10 sek. Det kan også sommetider løse problemerne.