  1. Det er faktisk ganske logisk. I trin 2 under download af nyt program, HENTER programmet alle aktuelle kørselsværdier. I trin 4 sender den de HENTEDE, altså de "gamle" værdier tilbage til det nye program. Dvs alle de værdiændringer du laver i Visual bliver overskrevet med gamle data, hvilket er rigtig godt. Hvis ikke, så skulle du altid kontrollere at dine værdier i Visual er de samme som dem der ligger i controlleren. Hvis du vil være sikker på at værdierne fra Visual bliver de gældende, så skal du førest sende ét tomt projekt til controlleren.
  2. Hvis du har behov for en Touch udgang fra FBén så tror jeg du selv skal lave det.
  3. Nej - det skyldes en mindre fejl i FW til lysdæmper, LK arbejder på en løsning.
  4. Der kan være flere/mange muligheder, og uden dit program er det umuligt at sige. Hvis du vedhæfter dit program, så er jeg sikker på at der én der kan hjælpe dig.
  5. Det KAN også være dit korte tryk der er for langt, altså at du er for langsom. Det ses dog primært ved wireless tryk.
  6. At du skal trykke 1 1/2 sekund burde være et fb problem. De mange “fejl” beskeder skyldes fejl i FW. Hvis du har SMS modul på, så bliver du tæppebombet med SMSer, det kan dog slås fra.
  7. Visual afvikler til tider mærkeligt. Prøv at gemme dit projekt, nyt projekt og hent projektet igen.
  8. Programmet kan sagtens udviges, men det tager noget tid at lave det, og da jeg via eget firma, arbejder professionelt med IHC kan jeg desværre ikke tilbyde at gøre det gratis, hvilket jeg håber du har forståelse for. Send mig gerne en PM eller ring på 20620030, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning for dig.
  9. Hvis det er en installation UDEN controller, så kan det måske bruges - men så kan de lige så godt vælge et gammeldags 1. pol installation, som stort set har samme funktionalitet men ingen af udlemperne. Er det MED controller, vil jeg under ingen omstændigheder anbefale det. MEN - er de overhovedet afklaret på HVORFOR vil de have IHC? - de skal jo ikke gøre det "bare" fordi installatøren har tilbudt det. Hvis det bare er for at tænde/slukke lyset, evt. med "Sluk Alt", så kan det gøres langt billigere med en stak kip relæer og en håndfuld dioder. Du har selv IHC og har været aktiv herinde i længe, du bør derfor kunne oplyse dem om mulighederne ved IHC, hvilket jeg klart mener du bør gøre, for deres elektriker gør det åbenbart ikke. Men han tjener nok også mere på at sælge en stak Wireless komponenter. Primært handler det om hvad de vil. Vil de have noget smart lys - eller en smart bolig. Hvis det skal være en smart bolig, så handler det for de fleste om KOMFORT, SIKKERHED og FLEKSIBILITET. Hvordan "man" så tolker disse er op til familien. Men for mange er komfort, at lyset i hele boligen automatisk tændes og slukkes på det ønskede niveau når de går ind og ud af de forskellige rum samt at de "kun" skal gøre tingene én gang, det kan f.eks. være at alt lys slukkes, varmen og ventilationen sænkes, porte lukkes mm. og hjemmesimuleringen af både lys og gardiner startes når de indtaster alarmkode fra bilen, uden de har været hele huset rundt i sidste sekund. Sikkerhedsniveauet er også individuelt, men de fleste nybyggere for installeret både tyveri- og røgalarm, og her er mange glade for de fordele sammenkobling med anlægget giver, bl.a. "Sluk Alt" og "Velkomstlys". Fleksibiliteten af el-installationen er supervigtig, og her er det vigtigt at det er på bruger niveau, så de selv kan ændre funktionaliteten af PIR sensoren i værelset, de udvendige stikkontakter og om de styrbare stikkontakter i f.eks. stuen skal have fast strøm, være styret fra døren, og om det evt. skal være med dæmp.
  10. Nydeligt arbejde. Hvad sker der hvis der laves langt tryk på et tryk, og der samtidigt andet sted i huset trykkes kort på en anden indgang?
  11. Jeg har kunder der bruger signaler fra vandmåleren som overvågning af utætheder i vandinstallationen. Der må f.eks kun bruges X antal liter vand i timen når de ikke er hjemme. Her skal X selvfølgelig være så stor at opvaskeren og vaskemaskinen kan køre. Jeg har "kun" stået for IHC programmeringen, hvordan de har tilvejebragt signalet fra vandmåleren har jeg ikke haft nogen indflydelse på, og kan derfor heller ikke svare på.
  12. Prøv med vedhæftede. Inden du selv kan bruge funktionsblokken skal den gemmes i Visuals funktionsbloks mappe, hvorefter Visual genstartes. God fornøjelse. Hoeberg.vis
  13. Velbekomme, glad for det lykkedes for dig. P.S. Bare fordi funktionen er avanceret, behøver programmet ikke nødvendigvis at være det.
  14. Hej Steen Velkommen til IHC-user Jeg har lavet en lille funktionsblok til dig. Åben programmet, højreklik på funktionsblokken og vælg "Gem...", "Gem" og vælg den mappe du vil gemme funktionsblokken i. Hvis det er din første skræddersyede funktionsblok, skal du nok først oprette en ny mappe. Du kan f.eks. kalde den "07. Egne". OBS Det skal være i den mappe som Visual foreslår. Når du har gemt den i "07 Egne" skal Visual genstartes, og du kan vælge den nye funktionsblok som du plejer. God fornøjelse. Husvandværk.vis
  15. Under download finder du min nye funktionsblok til udvendigt lys, V2, den kan alt det du efterlyser og mere til. De forskellige rampetider kan du indstille for hvert scenarie.
  16. Hej Hans Velkommen til IHC-user. Om der er nogen der har lavet den funktionsblok du søger, ved jeg ikke. Der er ingen af mine kunder der har efterspurgt den funktionalitet, selv om det både er muligt og burde give en forbedret komfort om sommeren. Jeg hjælper gerne med en god løsning. Du kan finde oplysninger om mig på www.i-bi.dk
  17. Hvis man tager den høje El forsyningssikkerhed, sandsynligheden for vand lækager, og strømforbruget af en magnetventil med i betragtningerne, så vil 100% mene at netop NO ventiler er en rigtig god ide.
  18. Hvis du flytter dine temperaturer ned under indstillinger, så kan du, under indstillinger på funktionsblokke, se alle dine værdier. God fornøjelse.
  19. Hej Niels Jeg har lige uploadet en ny version af min funktionsblok til udvendigt lys. Hvis du henter den, så er alle dine problemer løst. NB. Den skal lige godkendes først.
  20. Du må meget gerne give mig besked når den er godkendt. Mange hilsner, og tak for indsatsen. Henning
  21. Version 1.0.0

    457 downloads

    Jeg hjælper professionelt el-installatører over hele landet med at gøre IHC-arbejdet nemmere for dem, hurtigere for deres montører og bedre for deres kunder, og er ofte blevet kontaktet vedr. en funktionsblok til smart styring af det udvendige lys. Ud fra de mange forskellige ønsker og krav til smart styring af det udvendige lys, har jeg lavet denne mindre funktionsblok, som indeholder nogle af de fordele, mine kunder oplever i hverdagen. Det udvendige lys skal normalt ”bare” passe sig selv, dvs. det tænder, dæmper, øger og slukker automatisk i forhold til den ønskede virkemåde - uden behov for daglige manuelle betjeninger. Funktionsblokken kan derfor indstilles til næsten alle tænkelige og utænkelige muligheder. For højest mulig komfort vil en installeret bevægelsessensor altid holde tændt lys tændt. Dermed oplever kunden ikke, at lyset pludselig slukker, mens de opholder sig i området. Blokken kan uden problemer anvendes sammen med ét eller flere alm. relæ udgange, lysdæmpere med scenarier eller en kombination af disse. God fornøjelse.
  22. Udvendigt lys v2.0 View File Jeg hjælper professionelt el-installatører over hele landet med at gøre IHC-arbejdet nemmere for dem, hurtigere for deres montører og bedre for deres kunder, og er ofte blevet kontaktet vedr. en funktionsblok til smart styring af det udvendige lys. Ud fra de mange forskellige ønsker og krav til smart styring af det udvendige lys, har jeg lavet denne mindre funktionsblok, som indeholder nogle af de fordele, mine kunder oplever i hverdagen. Det udvendige lys skal normalt ”bare” passe sig selv, dvs. det tænder, dæmper, øger og slukker automatisk i forhold til den ønskede virkemåde - uden behov for daglige manuelle betjeninger. Funktionsblokken kan derfor indstilles til næsten alle tænkelige og utænkelige muligheder. For højest mulig komfort vil en installeret bevægelsessensor altid holde tændt lys tændt. Dermed oplever kunden ikke, at lyset pludselig slukker, mens de opholder sig i området. Blokken kan uden problemer anvendes sammen med ét eller flere alm. relæ udgange, lysdæmpere med scenarier eller en kombination af disse. God fornøjelse. Submitter Henning Pedersen Submitted 24-03-2020 Category IHC Program filer  
  23. Som jeg læser programmet så har du "kun" én tænding i køkkenet, som tænder/slukker/dæmper alle køkkenlamper. Hvis dette skal splittes op i to tændinger, én til vaskeøen og én til skabene, så skal din elektriker sætte yderliger et wireless relæ på i køkkenet og lave programmet til den. Du må gerne lave programmet selv, men du bør under ingen omstændigheder selv sætte det nye wireless relæ op. Tændingerne fra "Gang v. bryggers" og "Gang v. værelse" er ifølge programmet begge dokumenteret til "tænder lys i lille gang".
  24. De 4 ledige tryk på Kombi Dimmeren kan fint bruges. Der skal forhåbentligt ikke monteres noget om i selve installationen, men hvis du vedhæfter dit program, så kan jeg hurtigt afgøre det.
×
×