  1. Og kan den laves så jeg har en "Konstant funktion", så jeg stadig kan vælge at tænde alt lyset, udenom PIR
  2. Hej. Mange tak for hjælpen indtil nu. Beklager min lange svar tid. Sser ud til det virker. Tester det lige af de næste dage. Mange tak
  3. Hej alle. Håber I kan hjælpe. Er ikke super skarp i softwaren. Jeg har 2 stk. PIR, som ved bevægelse tænder nogle bestemte udgange. Det drejer sig om lys udenfor. Jeg har det til at virke helt OK i dag. Det jeg ønsker er, at adfæren for hvilke udgange der skal tænde, skal ændres efter et bestemt tidspunkt. Pt. tænder 3 udgange ved bevægelse efter skumring, men jeg ønsker så at efter midnat, skal kun de 2 udgange tænde. Nogen med den gyldne løsning dertil? På forhånd tak
  4. Hoeberg

    Trådløs PIR

    Hejsa. Jeg ønsker at opsætte en PIR sensor på min teresse, som så skal tænde lys. Findes der ikke en PIR i IHC wireless, som evt bare kører på batteri, og kommunikerer med controlleren trådløst? Eller hvordan ville I løse denne? Lars
×
×