  1. Korrekt, der mangles noget på input siden, på output siden har de 3 moduler, hvor den ene kan styres via et gammelt ét moduls wireless lysdæmper. Dermed kan der anvendes scenarier og output værdierne kan kontrolleres meget præcist. Jeg har heller ikke fundet noget som kommer i nærheden af den fleksibilitet som IHC havde.
  2. Hvis du ikke har prøvet et uploade et tomt projekt med genstart, så prøv det lige inden du laver for meget. Jeg er ikke helt med på hvad der sker ved det, men det retter ofte nogle mærkelige fejl.
  3. Umiddelbart vil jeg gætte på at din strømforsyning er ved at stå af. Hvis din controller dør, så er der ikke lys nogen steder. Stikkontakterne er også væk. Stikkontakter til køleskabe og frysere bør ikke være koblet på IHC. Hvis de er, bør du få det ændret asap. Hvad man gør i stedet, er ét stort ubesvaret spørgsmål. Der er mange som byder sig til, hvilket jo er fint, men mig bekendt er den "rigtige" løsning ikke dukket op endnu. Hvis den overhovedet findes, for det er jo et individuelt spørgsmål. På positiv siden er at IHC holder rigtig mange år, så med mindre du har noget meget gammelt udstyr er umiddelbart ingen grund til panik. Du kan også købe dig tid ved at have en brugt controller på lager.
  4. Det er lidt svært at gætte på når vi ikke ved hvordan det er programmeret. Men det tyder på at der er noget omkring tyverialarmen der ikke står rigtigt efter strømafbrydelsen. Har du prøvet at til-/frakoble tyverialarmen. Giver det ro i huset. I serviceview kan du se hvordan indgangene strå på dine alarmen, de kan også ændres ved at holde "Ctrl" tasten nede og give et kort tryk på mellemrumstasten.
  5. Det er ikke noget jeg har hørt om før, men prøv lige at sende et tomt projekt til controlleren, genstart den inden I igen lægger der kørende projekt op. Det løser nogle gange nogle underlige problemer.
  6. LK har nogle ganske fine vejledninger på deres hjemmeside. Du skal dog oprette dig som bruger, men det er gratis og de spammer ikke. Tænker du har løs forbindelse. Men godt det virker, og julefreden kan sænke sig.
  7. Ifølge programmet er det fugt/temp sensoren fra "Udsugning-bad" der styrer varmen i WCet. Prøv i Visual at trykke på alle + tegnet på telestaten, marker den linje der begunder med "WC - 1.sal / 5.2 ..........." højreklik og vælg "Hop til modsat link". Dermed havner du på udgangen på den funktionsblok der styrer din varme. Hvis du på samme funktionsblok går til Input og åbner + et ved "Rumtemperatur" højreklikker og følger linket så havner du på fugt temp sensoren til udsugningen. Det var det Lars forsøgte at få dig til. Hvis dette er forkert, er der noget galt, enten i huset eller den måde programmet er lavet. Men det kan kun fastlægges ved at være på adressen.
  8. Det var bedre. Den sensor der sider i WCet er en fugt/temperatursensor og den er i programmet placeret i lokationen Udsugning - bad. Programmet ser rigtigt ud, dog igen med mangel af "Driftform". Men - når det så er sagt/skrevet, så ved jeg faktisk ikke hvordan den sensor virker på iPhone mm. Dermed ved jeg heller ikke om det overhovedet er muligt at gøre det samme som i bryggerset. Forslag: Læg først et tomt projekt i controlleren, og derefter dette gamle program tilbage i controlleren. Åben programmet på din iPhone og se under lokationen "Udsugning - bad" - hvilke muligheder har du. Du må meget gerne komme med feed back.
  9. Programmet er rigtigt, så dit problem er fysisk. Du mangler dog at forbinde "Driftform" på din FB, men det gør ingen forskel lige nu. Kan se at det øvrige varme er samlet under lokationen "Varme" så vil anbefale at du også lægger WCet derop. For at det skal virke, SKAL temperatursensoren være fysisk forbundet til 24v, 0v og en indgang på på et IHC Inputmodul. Samtidig SKAL din temperatursensor i programmet være konfigureret til denne adresse. Din sensor er konfigureret til adresse 1.15, hvilket vil sige adresse 15 på inputmodul nr. 1. Er den fysiske sensor monteret på denne adresse.
  10. Det er langt bedre hvis du vedhæfter dit program, så kan vi 100% se hvad der er lavet.
  11. Med IHC kan alt jo laves, men jeg ville helt klart ikke gå med en løsning med diktatoriske ure. Hvis du i stedet har mulighed for at gøre det afhængig af adfærd, så får alle en langt bedre oplevelse af installationen. Ure er som skrevet ekstremt diktatoriske, kl. 21.00 er kl. 21.00 - også jule-, nytårs-, fest-, kortklubaften eller hvad I ellers har af "specielle" begivenheder i huset. Brug evt. et tryk til indstille hele, eller dele, af huset til mellem eller nat mode. Dag mode kan normalt "sniffes" når I tænder andet lys i huset eller PIR sensorer bliver aktiveret efter et tidspunkt om morgenen.
  12. Kan se du har de gamle sikringer, med en rød eller sort "dut" i enden. Den falder ikke altid ud, så prøv lige at gå dem efter, det kunne være en noget så simpelt som en sprunget sikring.
  13. Ifølge dit billede fra Visual, så har du konfigureret din temperatursensor til en IHC adresse. Hvis det er den rigtige adresse, så har du et problem omkring selve sensoren, eller forbindelserne ud til den, for ifølge dit billede fra Serviceview giver sensoren ingen værdier.
  14. Knap så drastisk, sensoren skal kun skues ud fra vægen og ledningerne pilles af. Den skal ikke skilles ad. Men hvis du er helt blank, så skulle du nok overveje at få/købe noget hjælp. Hvor i landet bor du.
  15. Så burde det kunne laves. Der er dog et par ting der først skal på plads. Men inden du kaster dig ud i et større detektiv arbejde, så check lige at temperatursensoren ikke fejlagtigt skulle være havnet i en anden lokation. Hvis dette ikke er tilfældet, så starter den store skattejagt. Temperatursensoren i WCet er forbundet til en adresse på et input modul, men hvilken er ikke til at sige, når den ikke er lagt ind i programmet. Du bliver derfor nødt til at finde ledningen, og evt. den adresse den sider på, manuelt. Den nemmeste måde er at åbne serviceview og logge på alt - demonter derefter temperatursensoren og lav en masse "kortslutning" imellem den ledning der sad på "0v" og den fra "bit". Nu burde der være en masse logninger med oplysning om adressen. Når det er på plads laver du "bare" programmet som i de øvrige rum.
  16. Hej JonasBH Velkommen til IHC user. Sidder der en fysisk temperatursensor på WCet, hvis ja, så kan det bringes til at virke, ellers ikke. Venligst Henning
  17. Det er kun rød, og du kan kun ændre lysstyrken marginalt ved at give den 12v istedet for 24v. Hvis du skal bruge grøn, skal du bruge statustrykket.
  18. Kun hvis du har en gammel PIR sensor som forsynes via input modulet, det kan den på 3mA ikke, men ellers vil jeg ikke mene at der skulle være nogen ulemper ved den på 3 mA.
  19. Udgangen fra "Alarm s..." har nok oprindeligt også været tiltænkt de tekniske alarmer, men de (LK) har aldrig fået lavet dette. Ligeledes har de aldrig fået lavet en blok som bruger "Alarm s...." som input, så den blok skal du enten selv lave, eller få mig eller en anden til at gøre det. Om der skal ændres i SceneDesign kommer an på hvordan det er lavet pt. Hvis det er virtuelle udgange der trigger SMS beskederne, så burde det ikke være nødvendigt. Hvis SMSerne trigges direkte fra udgange på funktionsblokken, så er det forfra. Det er dog ikke svært.
  20. Tænker det skyldes at de 2 funktionsblokke ikke er lavet til at arbejde sammen. Som han skriver, så er hans FB "lavet således at der differentieres mellem de 4 zoner". Og LKs nye alarmblok 6.2.1.h har igen zoner. Det havde den gamle. Om det kan bringes til at virke er svært at sige. Der findes dog en udgang "Alarm startet via" på den nye, som kan bruges direkte som input til en ny FB, som kan sende dine SMSer.
  21. Det er ofte svært når man skal kombinerer flere forskellige funktionsblokke, I er velkomne til at downloade min blok til det udvendige lys. Den ligger under download, søg efter Udvendigt lys v2.0. Blokken er specifikt lavet til det uvendige lys og giver langt flere muligheder for intelligent styring.
  22. Du mangler at føre en forbindelse fra dæmperen til lysniveau på funktionsblokken. Løser det dit problem.
  23. Ud fra dit 2. billede som ikke viser data fra dine dæmpere, vil jeg mene at du ikke har ordenlig forbindelse til dem. Som Lars skrev, så SKAL der være 230v på dem, men er faktisk i tvivl om man overhovedet kan se dem hvis der ikke er. Og dine kan godt ses. Kan se du har SMS modul på, sidder den SIDST på RS485 bussen, ellers tænker jeg det er fejlen.
  24. Dine LED dimmer er IKKE linket. Umiddelbart vil jeg gætte på at RS485 bussen er monteret forket.
×
×