  1. OG controlleren skal genstartes bagefter. PS. SceneView SKAL være aktiveret. Hvis ikke, får du en fejlmeddelelse om at den ikke er aktiveret.
  2. Glem det, du kommer aldrig til at sælge dit hus uden nogle små K3, som er ret ligegyldige. Ja det er ikke lavet 100% lovligt, men det var sådan det blev lavet dengang vi ikke gik så meget op i producentens anvisninger, opgaven skulle "bare" løses på en håndværksmæssig god måde, og der er en skrue i bunden fin. Men i dag hvor ham der laver elsynsrapporten også er ham der skal betale for de fejl han ikke beskriver. Han er derfor ganske grundig, bare for ikke at skrive et pernittengryn med ALT.
  3. Det glæder mig at du kunne bruge funktionsblokken, den er fra Visual 3. Hvis du bruger Touch indgangen, i stedet for op/ned, så skal du kun bruge ét tryk til både tænd/sluk og dæmp, dermed for du 3 ledige tryk til alt muligt andet sjovt.
  4. Det glæder mig at den kunne bruges. Fin lille video.
  5. Tænker der er fejl i din funktionsblok, prøv med denne. 1. åben filen : Kim.vis 2 . Højreklik på funktonsblokken og vælg gem. Gem den i Visuals funktionsbloksmappe, f.eks under 01. lysstyring - 1.2 lysdaempning 3. Genstart Viaual, nu kan du vælge funktionsblokken Håber der er bedre.
  6. Hej Kim Velkommen til IHC user Din programmering ser rigtig ud, men du har indstillet max tiden for et kort tryk til kun 100 msek, det er nok for lidt, prøv at ændre det til 400 msek.
  7. Kommer her Jeg har ingen erfaring med hue, så jeg har ingen anelse om hvor lang pulsen skal være. Har derfor lavet det så du selv kan ændre pulslængden. Men da du i din problemformulering foreskriver at scenarie 1 og puls 1 fremkaldes ved første tryk og scenarie 2 og puls 2 ved 2. tryk vil den altid starte med at sætte puls 1 ON, dernæst puls 2, og 3 inden de alle går OFF, når tiden udløber. Om det er godt eller skidt ved jeg ikke. Program med FB: AllanSkouboe.vis Før du kan bruge den i dit projekt skal du starte filen og højreklikke på FB, og gemme den i Visuals funktionsbloks folder, evt. i 07. Egne - til sidst skal du genstarte visual.
  8. Jeg ku ikke dy mig. Det kan f.eks. laves sådan:
  9. Der findes ikke et blok som kan det du ønsker, men som Lars skriver, så er det ikke svært at lave én der kan. Om det så er anbefalelsesværdigt er en ganske anden historie, jeg anbefaler det aldrig. Så hvis du har mulighed for at bruge flere tryk, evt. wireless, som hver fremkalder ét scenarie, så vil du få en lettere og mere logisk betjening af lyset. Og her er den blok Lars omtaler rigtig god. Men du kan sagtens have nogle helt specifikke krav som betinger at det er sådan det skal være. Hvis der er tilfældet, må du i gang med funktionsbloks programmering.
  10. @Ejvind jvf. den medfølgende vejledning til dæmperen skal kabler over 10 være skærmet med tilslutning til PSUens 0v. Så tænker du bør skifte dit kabel.
  11. Hvis du ændrer ip adressen i din controller, skal den genstartes før det slår igennem i din ruter.
  12. Ja - hvis signalet fra dit tryk kan nå over til din staldbygning, så sætter du bare et wireless relæ på dine udendørslamper og kobler dem til trykket i stuehuset. MEN - der er ingen garanti for at de ikke kommer ud af synk, nok tværtimod, du bør derfor have et tryk til hver tænding.
  13. Ja - hvis det er via en controller, ellers ikke.
  14. Med FW 2.8.4 på en 6.2 burde du være godt kørende. For lille/overbelastet strømforsyningen er et godt bud, du skal minimum have den store på 72W. Men alt efter dit program, så kan den også blive overbelastet af vinduer og gardiner eller bare mange telestater, hvilket dog kan løses i programmet. Men som udgangspunkt så bør du kigge din fysiske installation, og dit program grundigt igennem inden du opgraderer til 7.1.
  15. Visual versionen afhænger af den FW der ligger i controlleren, du kan sagtens have en gammel FW i en 6.2 og bruge samme Visual program til både 6.1 og 6.2. Men opgradere du din 6.2 til seneste FW, skal du også bruge den rigtige Visual version, men det fremgår alt sammen på LKs hjemmeside.
  16. Hvis du vælger "Administrator" når du kommer på, så kan du både se software og hardware version. Ud for hardware står der 6.1 eller 6.2. Hvis du har købet den helt gamle v2 controller uden viewer, ved jeg ikke hvad den skriver.
  17. Du skal ikke bruge ip når du bruger usb, der skriver du bare usb i adressefeltet.
  18. Det kunne være et tegn på halv flade batterier. Hvorfor trykker du så mange gange?, normalt trykker man vel kun én gang for tænd eller sluk og et langt tryk for at dæmpe op/ned
  19. Wiser er 100% tiltænkt det absolut største bolig segment, den eksisterende boligmasse. Dermed skal det ind og konkurrere på samme marked som IHC wireless, ikea, phillips og de mange andre ad on systemer. Om det også bliver en konkurent til en fuldblods IHC installation, må tiden vise. Men hvis det er nemt for kunden at konfigurerer, kunne jeg godt frygte at mange installatører "bare" vil lave det mest banale og lade kunden om resten. Som så igen bliver spist af med en dyr kip tænding med manuel betjening via telefonen.
  20. Super, jeg vil dog anbefale at du nedgraderer din FW til 199. 220 har det med at genstarte 1 - 2 gange om ugen.
  21. Ja - og ikke "bare" en LED pære. Brug en halogen eller gammel standardpære hvis du har een. Generelt er dine dimmer ikke gode til LED pærer, da de kræver et minimumsforbrug på 20W, som det også fremgår af dit billede. Hvis du vil skifte, skal du gå efter en Ø80 i version 2. Langt de fleste af den du finder på dba og andre steder er version 1, som sælgeren tror er det rene guld. LED er generelt noget skrammel at dæmpe med ældre lysdæmper.
  22. HW 6.1, - og din ruter tildeler IKKE en IP til controlleren, som Lars skriver, så er det faktisk omvendt. Når du kommer på controlleren skal du selv skrive den ønskede IP adresse, gateway og subnet. DEREFTER SKAL DU GENSTARTE CONTROLLEREN.
  23. Det er både en gammel, og en sjælden, sag du har i tavlen. Personligt har jeg aldrig set den og er ikke helt skarp på hvornår og hvorfor den blev brugt, da den forrige model (Visual 1) udgik i 2006 og den næste (Visual 2 v6.1) kom i 2006, hvilket er samme år. Din model er uden Viewer, hvilket må forventes at give nogle udfordring. Tænker du skal have en gammel XP maskine og koble på med USB, skriv usb/ i søgefeltet og se hvad du får af muligheder. Den har RJ45 stik, så noget kan den. Jeg kan ikke finde den på LKs hjemmeside, så måske du "bare" skal bruge de samme programmer som til Visual 2 v6.1, hvis det er tilfældet så kan programmet med 99% sikkerhed genbruges direkte i en nyere controller.
  24. Hvis du har haft begge ender afmonteret uden at dokumentere monteringen, så er du blevet en erfaring rigere. Det er dog ingen katastrofe. Du skal "bare" i Visual, tænker ikke du har skriftlig dokumentation over anlægget, , her finder du dit statustryk i venstre side, og dermed også de anvendte ind og udgange. Her monterer du dine ledninger som dokumenteret fra LK. Klemmen med T er til 0v Du skal kun bruge 9 ledninger på statustrykket, tænker den blå er i overskud, men det ved 100% du når har kontrolleret monteringen af dine ind- og output moduler i tavlen.
  25. Du skal føre "Scenarie tænd" og "Scenarie sluk" fra 6.2.01 direkte over på din dæmper.
×
×