Der findes 2 versioner og de har samme produkt nr. desværre. Der skal stå HW ver. 2.0 på dimmeren for at den passer med PDF'en. Er det den gamle model er der krav om minimums effekt. Jeg kan ikke huske om det er 5 eller 20W.
-
Den virker kun som dæmper, men man kan tænde og slukke den på 100%. Vær dog opmærksom på at den har et krav om en minimums effekt på den lampe du tilslutter. Typisk vil LED etc. ikke virke med denne dæmper.
-
Nu ved jeg ikke lige hvad input referer til, men hvis det er en indgang, så bør der ikke være nogen forskel på om input er initielt on eller off. På dit første log screen shot, er det tydeligt at timeren køre i 10 sek hvorefter at udgangen bliver sat off. Det samme er tilfældet på dit andet screenshot. Forskellen på de 2 log screenshot er at udgangen på det første log screenshot ikke ændre tilstand på dine stikkontakter. Hvis du har flere FB's til at styre dine stikkontakter kan det skyldes at en af de andre slukkede dine stikkontakter før timeren. Det er normalt ikke nogen god idee at have flere FB's til at styre et produkt. Grundet LK IHC er event styret kan du komme i den situation at en FB mener stikkontakten er tændt, mens en anden mener den er slukket. Det kan give nogle sjove fejl situationer.
-
"Timertid" skal du ikke bruge til noget. Timer tiden sætter du under egenskaber på "Timer". For at starte nedtælling trækker du "Timer" over under kommandoer, og vælger "start nedtælling med initial værdi" i den valg menu der kommer op når du dropper "Timer" under kommandoer
-
Du skriver "trykker på "On" på stikkontakter. Det er kun wireless stikkontakter, som har ON/OFF tryk, men det er ikke en wireless stikkontakt du har i dit program. Wireless stikkontakter skal programmers lidt anderledes end alm stikkontakter, da du skal bruge udgangen på stikkontakt produktet til at trigge timeren. Udgangen på stikkontakt produktet skal derfor linkes til både indgang og udgang på din FB, men indgangen i FB'en skal kun starte nedtælling på timeren. Den skal ikke kippe stikkontakten.
-
Det lyder som en ret standard funktion. Er du sikker på at der ikke er en standard LK FB, som gør de du beskriver, eller noget tilsvarende, som du kan bruge som inspiration. Hvis ikke, så er det bare en FB med en tryk indgang, en stikkontakt udgang og en timer, som starter nedtælling når stikkontakten tændes. Der skal være 2 program dele i FB'en. En som afvikles når trykket påvirkes. Den skal kippe stikkontakten, og starte nedtælling på timeren. Den anden del skal afvikles når timeren går i 0. Den skal slukke stikkontakten. Dette er en meget simpel version. Du kan også lave den mere smart så timeren kun starter når du tænder stikkontakten, samt stopper når du slukker stikkontakten manuelt.
-
Ikke hvis netværks interfacet ikke er oppe, hvilket ofte er tilfældet når jeg har reinstalleret min PI.
-
Når jeg reinstaller min PI2 har jeg ofte problemer med at netværks interfacet af en eller anden grund er fejl konfigureret. Eneste måden det kan løses på er med en skærm og et tastatur koblet direkte på PI'en.
-
Jeg har ikke lige mulighed for at starte Visual hvor jeg er pt. så jeg prøver lige at hjælpe med et par spørgsmål. Er det wireless stikkontakter. I såfald skal du være opmærksom på at de har en minimums belastning som kan give nogle sjove fejl med LED og andre lav energi pære. Hvis ikke det er en wireless stikkontakt, vil jeg anbefale at du får en elektriker til at flytte den til en fast fase i din tavle. Det bør ikke tage ham mere end 10 min. Man kan godt kode det i IHC, men du risiker at lyset slukker når controlleren genstarter, hvilket Visual 2 gør ofte alt efter firmware version. Hvis du vælger kode metoden, skal du bare lave en FB som reager på power up. Det eneste FB'en skal gøre er at sætte udgangen ON.
-
Er din netforbindelse via kabel eller wifi? Når du løber i problemer næste gang, så prøv et fjerne netforbindelsen kortvarigt. Prøv også at fjerne netforbindelsen og forbind med USB mens netforbindelsen er afbrudt.
-
Websceneview ligger kun i controlleren. Det kan bruges uden at installer noget som helst. Det samme gælder design delen. Imiddelbart vil jeg tro at websceneview er fjernet fra Visual 3 controlleren. I Visual 2 er det et særskilt punkt på rettigheds menuen. Websceneview giver IMHO mening når man ikke vil smidde penge efter LK's app og alligevel gerne vil kunne styre IHC fra en smartphone eller ipad.
-
Du burde kunne se IHC IP'en i adminview, men prøv at søge her på boardet. Der er vist et par andre som har haft udfordringer med at få WIFI til at virke på Visual 3 controlleren.
-
Prøv at checke rettigheder i LK IHC Administrator. Det bør være et punkt på IHC controllerens web forside som hedder LK IHC WebSceneView, men det kan disables i rettigheder i LK IHC administrator. Derudover mener jeg at SceneView og WebSceneView begge bruger designet fra SceneDesign. Forskellen på de 2 view's er om de bruger Java eller ej, men det er muligt du ikke kan se web delen i designeren hvis det er disablet i adminview.
-
Kan du nå controlleren via Visual eller firmware loaderen via WIFI?
-
Hvis du kan linke tæt på controlleren, og mister signalet 4M væk, er der helt sikkert et problem med antennen. Hvis du har plads, så prøv at monter antennen direkte på controlleren uden forlænger kablet i mellem.
-
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Eniig øndelægger netværks opsætningen = Eniig ændre subnettet på lokal nettet. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Personligt ville jeg bare ændre subnettet på routeren og genstarten den. Så er alt tilbage som det var før Eniig ødelagde opsætningen. Men jeg er ret sikker på at Jacob har styr på det nu hvor problemet er identificeret. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Der er ingen grund til at bruge netværks reset firmware. Problemet er at efter Eniig's netværks ændring, er IHC controlleren på et andet IP netværk end hans PC og router. Når Jacob får rettet enten IHC controllerens IP adr. eller subnettet på routeren, så vil han igen kunne nå IHC controlleren via LAN. USB problemet er en helt anden sag. Her er det PC'en som ikke vil resolve hostenavnet "USB" til en IP adr. Der er fin forbindelse på IP via USB (firmware loaderen kan forbinde via USB). Det er derfor et windos 10 problem, som dog kan omgåes ved at man bruger IHC controllerens 10.18.93.x IP i steddet for at skive USB i sin browser/java starter eller vælge USB i Visual. -
Har du fået løst dit problem i hvis ja. Hvad var årsagen?
-
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Hvis du læser hele tråden vil du se at vi allerede er nået frem til at der er forbindelse på USB, men hans PC ikke resolver USB til en IP, og dermed er det kun firmware loaderen som virker. Vi er også nået frem til at Eniig har ændret subnettet på hans lokal net, og derfor kan han ikke nå controlleren via netværket. Jeg tror Jacob har styr på hvad der skal gøres for at løse netværks problemet. USB problemet derimod er lidt mere langhåret da en reinstallering af USB driveren kun løste problemet kortvarigt. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Den IP jeg mente var IHC controllerens USB IP. Eftersom du kan connected med firmwareloaderen selvom du ikke kan resolve usb til en IP, er der forbindelse. Når du har IHC controllerens USB IP, kan du bare bruge den til at connecte via USB isteddet for hostnavnet usb. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
windos er generelt noget rod. Min arbejds pc skal bootes mindst 1 gang om dagen for at virke, og den kan ikke lide hvis man skifter wireless netwærk for ofte, hvilket jo er herligt når man har over 100 rejser om året. :-( Hvis du noterede dig USB IP'en kan du bare bruge den isteddet for USB i browser/java starter og Visual. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
IHC controlleren har fast IP. Den understøtter ikke DHCP. Hvis IHC controllerens IP ligger i DHCP scopet for din ny router kan dette give ballade. Du kan nemt rette DHCP scopet i din Eniig router hvis dette er tilfældet. Hvis ikke IP'en for din IHC controller starter med 192.168.0 er dette årsagen til at du pt. ikke kan komme i kontakt med den via netværket. Hvis dette er problemet kan du løse det nemt ved at ændre subnettet for dit lokal net i din Eniig router. Din ping USB viser at USB ikke resolvet til en IP adr. startende med 10.18.93. Sålænge dette ikke sker, vil du ikke kunne komme i kontakt med IHC controlleren via USB, udover med firmware loaderen. Firmware loaderen virker lidt anderledes. IHC controlleren har en fast IP på USB, som er hardcodet i firmware loaderen. Jeg kan ikke huske hvad den er, men du kan evt. prøve med 10.18.93.2 Prøv at geninstaller USB driveren, og gør det med admin rettigheder. Ping usb skal give en IP address startende med 10.18.93 -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Kun hvis Eniig har ændret subnettet for dit lokal net, er dette årsagen til at du ikke kan komme på. Hvis din PC og IHC controller har IP addresser i samme subnet, så er det næppe netværks ændringen som er årsagen til at du ikke længere kan komme på din controller. Admin programmet er et Java program som ligger i controlleren. Man bruger Java starteren til at starte det, for at komme ud over alle de problemer der er med at LK ikke har opdateret java programmet til at overholde gældende sikkerheds standarder. Hvad sker der hvis du skriver http://<controler IP> i en browser? Bemærk det skal være http: ikke https: Når du er forbundet via USB skal du bruge http://usb Prøv også ping usb fra en command line. Det skulle gerne give dig en IP, som du kan prøve med http://<USB IP>