Det er længe siden jeg opgraderede min HW 6.1 controller, så jeg kan ikke huske hvilken firmware loader jeg brugte. Men som der står i LK's villedning kan firmware kun opgraderes via USB på Visual 2 controller.
-
Prøv at vælge save as, så skulle du gerne kunne se stien til hvor .vis filerne bliver gemt. Det afhænger af hvordan visual er installeret på din PC og hvilken version af Visual det er du bruger. SD kortet er formateret i et Linux format. Du må IKKE reformater det. Der er flere tråde her på boardet som beskriver hvad der gemmes på SD kortet. Jeg har ikke Visual 3 så jeg ved ikke hvad det er for en advarsels trekant du får. Hvor ser du versionen af dit program? Når du trykker på disketten, bliver programmet gemt på din PC. Det bliver ikke uploadet til controlleren. For at uploade skal du vælge upload funktionen i Visual. Alt dette er beskrevet nærmer i den villedning som bliver installeret på din PC samme med Visual. Bare vælg hjælp i Visual menuen.
-
Indtil for et par år siden delte HW 6.1 og 6.2 firmware. Det er fortsat muligt at lægge HW 6.2 firmware i en HW 6.1 controller, men man skal bruge en af de gamle firmware loader. LK supporter ikke længere HW 6.1 så der er ingen hjælp at hente hos LK hvis det går galt, men til dato har jeg ikke hørt om et eneste tilfælde hvor det er gået galt. De gamle firmware loader kan du finde her på boardet. Det er også flere tråde her på boardet som beskriver hvordan man lægger seneste HW 6.2 firmware i en HW 6.1 controller. Vedr. udskiftning af controller, så er det muligt at erstatte din nuværende controller med en HW 6.2 visual 2 controller eller en Visual 3 controller ved bare at flytte ledningerne og uploade programmet fra din nuværende controller. Men du får ikke meget ny funktionalitet, som du ikke også vil få ved bare at firmware opgrader din nuværende controller.
-
Der er desværre meget rod i dokumentationen af LK's wireless enheder. Det generelle er at HW ver. 2.0 og op ikke kræver minimums belastning mens alle før HW 2.0 gør. Desværre har LK valgt at bruge samme produkt nr. for alle versionerne. Dette gælder alle deres wireless enheder, og er noget rigtigt rod. Ikke engang hvis du ringer til LK og spørger, kan du få et brugbart svar. Men de 5W skal nok passe. Der er dog andre produkter som kræver 20W såvidt jeg husker.
-
Der findes 2 versioner og de har samme produkt nr. desværre. Der skal stå HW ver. 2.0 på dimmeren for at den passer med PDF'en. Er det den gamle model er der krav om minimums effekt. Jeg kan ikke huske om det er 5 eller 20W.
-
Den virker kun som dæmper, men man kan tænde og slukke den på 100%. Vær dog opmærksom på at den har et krav om en minimums effekt på den lampe du tilslutter. Typisk vil LED etc. ikke virke med denne dæmper.
-
Nu ved jeg ikke lige hvad input referer til, men hvis det er en indgang, så bør der ikke være nogen forskel på om input er initielt on eller off. På dit første log screen shot, er det tydeligt at timeren køre i 10 sek hvorefter at udgangen bliver sat off. Det samme er tilfældet på dit andet screenshot. Forskellen på de 2 log screenshot er at udgangen på det første log screenshot ikke ændre tilstand på dine stikkontakter. Hvis du har flere FB's til at styre dine stikkontakter kan det skyldes at en af de andre slukkede dine stikkontakter før timeren. Det er normalt ikke nogen god idee at have flere FB's til at styre et produkt. Grundet LK IHC er event styret kan du komme i den situation at en FB mener stikkontakten er tændt, mens en anden mener den er slukket. Det kan give nogle sjove fejl situationer.
-
"Timertid" skal du ikke bruge til noget. Timer tiden sætter du under egenskaber på "Timer". For at starte nedtælling trækker du "Timer" over under kommandoer, og vælger "start nedtælling med initial værdi" i den valg menu der kommer op når du dropper "Timer" under kommandoer
-
Du skriver "trykker på "On" på stikkontakter. Det er kun wireless stikkontakter, som har ON/OFF tryk, men det er ikke en wireless stikkontakt du har i dit program. Wireless stikkontakter skal programmers lidt anderledes end alm stikkontakter, da du skal bruge udgangen på stikkontakt produktet til at trigge timeren. Udgangen på stikkontakt produktet skal derfor linkes til både indgang og udgang på din FB, men indgangen i FB'en skal kun starte nedtælling på timeren. Den skal ikke kippe stikkontakten.
-
Det lyder som en ret standard funktion. Er du sikker på at der ikke er en standard LK FB, som gør de du beskriver, eller noget tilsvarende, som du kan bruge som inspiration. Hvis ikke, så er det bare en FB med en tryk indgang, en stikkontakt udgang og en timer, som starter nedtælling når stikkontakten tændes. Der skal være 2 program dele i FB'en. En som afvikles når trykket påvirkes. Den skal kippe stikkontakten, og starte nedtælling på timeren. Den anden del skal afvikles når timeren går i 0. Den skal slukke stikkontakten. Dette er en meget simpel version. Du kan også lave den mere smart så timeren kun starter når du tænder stikkontakten, samt stopper når du slukker stikkontakten manuelt.
-
Ikke hvis netværks interfacet ikke er oppe, hvilket ofte er tilfældet når jeg har reinstalleret min PI.
-
Når jeg reinstaller min PI2 har jeg ofte problemer med at netværks interfacet af en eller anden grund er fejl konfigureret. Eneste måden det kan løses på er med en skærm og et tastatur koblet direkte på PI'en.
-
Jeg har ikke lige mulighed for at starte Visual hvor jeg er pt. så jeg prøver lige at hjælpe med et par spørgsmål. Er det wireless stikkontakter. I såfald skal du være opmærksom på at de har en minimums belastning som kan give nogle sjove fejl med LED og andre lav energi pære. Hvis ikke det er en wireless stikkontakt, vil jeg anbefale at du får en elektriker til at flytte den til en fast fase i din tavle. Det bør ikke tage ham mere end 10 min. Man kan godt kode det i IHC, men du risiker at lyset slukker når controlleren genstarter, hvilket Visual 2 gør ofte alt efter firmware version. Hvis du vælger kode metoden, skal du bare lave en FB som reager på power up. Det eneste FB'en skal gøre er at sætte udgangen ON.
-
Er din netforbindelse via kabel eller wifi? Når du løber i problemer næste gang, så prøv et fjerne netforbindelsen kortvarigt. Prøv også at fjerne netforbindelsen og forbind med USB mens netforbindelsen er afbrudt.
-
Websceneview ligger kun i controlleren. Det kan bruges uden at installer noget som helst. Det samme gælder design delen. Imiddelbart vil jeg tro at websceneview er fjernet fra Visual 3 controlleren. I Visual 2 er det et særskilt punkt på rettigheds menuen. Websceneview giver IMHO mening når man ikke vil smidde penge efter LK's app og alligevel gerne vil kunne styre IHC fra en smartphone eller ipad.
-
Du burde kunne se IHC IP'en i adminview, men prøv at søge her på boardet. Der er vist et par andre som har haft udfordringer med at få WIFI til at virke på Visual 3 controlleren.
-
Prøv at checke rettigheder i LK IHC Administrator. Det bør være et punkt på IHC controllerens web forside som hedder LK IHC WebSceneView, men det kan disables i rettigheder i LK IHC administrator. Derudover mener jeg at SceneView og WebSceneView begge bruger designet fra SceneDesign. Forskellen på de 2 view's er om de bruger Java eller ej, men det er muligt du ikke kan se web delen i designeren hvis det er disablet i adminview.
-
Kan du nå controlleren via Visual eller firmware loaderen via WIFI?
-
Hvis du kan linke tæt på controlleren, og mister signalet 4M væk, er der helt sikkert et problem med antennen. Hvis du har plads, så prøv at monter antennen direkte på controlleren uden forlænger kablet i mellem.
-
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Eniig øndelægger netværks opsætningen = Eniig ændre subnettet på lokal nettet. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Personligt ville jeg bare ændre subnettet på routeren og genstarten den. Så er alt tilbage som det var før Eniig ødelagde opsætningen. Men jeg er ret sikker på at Jacob har styr på det nu hvor problemet er identificeret. -
Kan ikke komme i forbindelse med min Controller
question svarede på Lars1's Jacob Buus i IHC Visual 2.0
Der er ingen grund til at bruge netværks reset firmware. Problemet er at efter Eniig's netværks ændring, er IHC controlleren på et andet IP netværk end hans PC og router. Når Jacob får rettet enten IHC controllerens IP adr. eller subnettet på routeren, så vil han igen kunne nå IHC controlleren via LAN. USB problemet er en helt anden sag. Her er det PC'en som ikke vil resolve hostenavnet "USB" til en IP adr. Der er fin forbindelse på IP via USB (firmware loaderen kan forbinde via USB). Det er derfor et windos 10 problem, som dog kan omgåes ved at man bruger IHC controllerens 10.18.93.x IP i steddet for at skive USB i sin browser/java starter eller vælge USB i Visual. -
Har du fået løst dit problem i hvis ja. Hvad var årsagen?