  1. Jeg vil ikke bekymre mig ret meget om hvad en kommende køber ønsker af lysstyring. Sandsynligheden for at de ikke ønsker at lave noget om, er stortset lig 0. Sørg i steddet for at der er god dokumentation af eksisterende installation. Både funktions mæssigt og fysisk installation. Men hvis du ønsker at slukke lyset om natten som du beskriver kan du prøve med nedenstående. Det kræver ikke nogen programerings skills da det bare er linkning af eksisterende funktions blokke. If then else findes desværre ikke i LK IHC og programeringen skal ske via LK IHC Visual. Der er sikkert nogen som kan komme på en anden metode, men ellers vil jeg tror at du kan lave det med 2 AND og en OR blok. I AND blok 1 samler du signalet fra ur'et og overvågningen. I AND blok 2 samler du signalet fra ur'et, et inverteret signal fra overvågningen samt et signal fra den blok som slukker lyset først på aften. Du skal muligvis også inverter dette signal, da det skal gå off når lyset skal slukkes. De 2 AND bloke samles herefter med en OR blok som forbindes til ur indgangen på din udendørs lys styring.
  2. Det ser ud til at der både er 230V og svagstrøm i samme boks. Det er ikke tilladt og er noget du normalt kan kræve at sælger udbedre. Det samme gælder muligvis også for den fejlagtige dokumentation af tryk i programmet. Programmet er relativt nemt at rette. Du skal bare bytte om på addresserne (datalinie modul og indgang) på de tryk som er byttet, og bytte linket mellem trykket og funktions blokken. Hvis f.eks. der er byttet om på ØV og NV, skal du bytte addresse på de 2 knapper, samt bytte linket fra knapperne til funktions blokken. Alternativt kan du bytte ledningerne i input modulet. Fuglereden vil jeg erstatte med en række LSA klemmer eller tilsvarende. Brug seperate klemme rækker til kablerne til dine tryk m.m. og kablerne til din IHC tavle. Du får så du et lokalt "krydsfelt", men det er LANGT bedre end den fugle rede du har nu. Det bruger jeg selv i udhus og garage, så jeg slipper for at trække 20 kabler hele vejen ind til min hovedtavle.
  3. Dine "udfrodringer" passer alle med at du har fået aktiveret noget hjemme simulering, som var et at LK's salgs argumenter tilbage i 2010. Hvordan det aktiveres og deaktiveres afhænger af dit program i din LK IHC controller. Jeg er ret sikker på at du vil få rigtig god gavn af en gennemgang af dit anlæg med en professionel LK IHC elektriker eller remote sammen med @Henning Pedersen Jeg kender ikke Henning's priser, men LK IHC synes ikke at være et sats område for elektriker branchen, så de priser jeg har set de sidste par år fra elektriker på gennemgang af LK IHC anlæg er absurd høje IMHO. Så få et par tilbud før du siger ja tak. Alternativt kan du uploade programmet her. Så er der nok en som hurtigt kan fortælle dig om du har hjemme simulering og hvordan det i såfald aktiveres/deaktiveres. Men en gennemgang og forklaring af hvordan dit program virker er jeg ret sikker på vil være en god investering.
  4. Det er hardware version. De programers ens og har desværre også samme produkt nr. så eneste måde at se om det er version 1 eller 2 wireless dimmer man har er ved at skille lampeudtaget af og se om der står version 2 på lampeudtaget. På nogle står det på den siden hvor man tilslutter lampen. På andre er det på bagsiden. Står der ikke version 2 kan version 2 klistermærket være faldet af, men mere sandsynligt er at det er version 1.
  5. Jeg har flyttet dit indlæg, da spørgsmål ikke kan stilles i FAQ. Om du kan se status afhænger af din controller. Er det Visual 2 eller 3 kan du se status i serviceview eller via det tool som @Henning Pedersenhar lavet. Der findes links til det i flere tråde her på boardet. Er din controller TermIHC eller Visual 1 kan du ikke se status på I/O uden fysisk at tilsluttet noget til udgangene og indgangene.
  6. I steddet for en "eller" blok på tilbagemeldingen vil jeg anbefale at du, p.gr.af tilbagemeldingen, bruger en funktions pr. dimmer. Det gør det nemmer at fejlsøge på og gør dit program mindre komplekst. Bemærk iøvrigt at wireless dimmer version 1 har et minimums effekt krav på 5-20W alt efter model. De betyder at den samlede effekt af lyskilder pr. lampe udtag skal være min. 5-20W er det ikke det kan du opleve at dine lamper blinker og på anden måde funger anderledes end forventet. Version 2 wireless dimmer har ikke dette problem.
  7. Som @Mikkel Skovgaard skriver findes filerne på lk.dk,samt download sektionen her. Med en Visual 2 controller vil jeg anbefale at du kun opgrader til 2.7.199. 2.7.220 gør controlleren ustabil, og indeholder kun nyer certifikater som allerede er udløbet igen, så du får ikke noget ud af de nyer certifikater.
  8. Sandsynligvis standard Java problem. Kig på Java indlægget i FAQ sektionen. Der er flere løsninge metoder at vælge i mellem.
  9. Lars1

    USB-driver

    Den følger med når man installer Visual, men jeg mener også den ligger på LK's download site. Gå på lk.dk -> support -> download software - Mit LK. Alle kan oprette sig som bruger og det er gratis.
  10. Lars1

    7 dages ur

    Med afbryde forbindelsen mener jeg trække USB stikket, trække netstikket, vælge en anden kommunikations instilling i Visual eller tilsvarende. Afbrydelse af forbindelsen mellem Visual og controlleren mellem download og upload gør at Visual ikke længere kan være 100% sikker på at det er det samme program som ligger begge stedder, og dermed overskrives runtime værdier. Både Bjarne, jeg og flere andre har oplevet at hvis en controller genstarter under upload af program rettelser, så mister man alle runtime værdier.
  11. Lars1

    7 dages ur

    Man behøver ikke lægge et tomt program op først hvis man vil overskrive runtime værdier under uploade af et rettet program. Man behøver bare at afbryde forbindelsen mellem Visual og controlleren, mellem man har hentet programmet og uploader den rettede version. På Visual 2 controller er det nok et genstarte controlleren. Om det også er tilfældet på Visual 3 er jeg ikke helt så sikker på.
  12. Lars1

    Dimmer brændt af

    Hvis du afbryder nul ledningen mellem HPFI relæet og første gruppe afbryder, får du et flydende nul punkt på alle dine grupper, og så kan en 230V gruppe pludselig få 400V mellem fase og "nul" grundet ujævn belastning på dine faser. Det er derfor MEGET afgørende at vide præcist hvor i din installation du afbrød nul lederen for at vi kan afgøre om det kan være årsagen til at din dimmer stod af. Det er ikke uden grund at alt arbejde i en eltavle kræver autorization.
  13. En enkelt udgang kan sagtens være defekt, men du bør måle spændingen uden at der er noget tilkoblet udgangen. Alternativt kan du prøve at bytte om på ledningerne på 2 udgange og se om problemet flytter med. Gør det det, er det din telestat eller kabling det er galt med.
  14. Lars1

    Dimmer brændt af

    Om en afbrudt nul ledning kan være skyld i at elektronik brænder af afhænger af hvilken nul ledning som er blevet afbrudt. Hvis det er en nul ledning i en 230V kreds, så nej. Er det en nul ledning i en 400V kreds, så jo. Er det en nul ledning før gruppeafbryderne, så også ja. Årsagen er at med en manglende nulledning danner faserne i en 400V kreds selv et nul punkt, og er belastningen ikke 100% den samme på alle faser flytter dette nul punkt sig. I værste fald kan du have 400V på en af faserne. Det er ikke uden grund at det tager +3 år at blive uddannet elektriker og yderlig et par år at blive autoriseret elektriker.
  15. Om et kombi relæ kræver belastning eller ej for at virke har intet med din controller version at gøre. Det afhæger 100% af hvilken version dit kombi relæ er. Version 1 kræver at der er tilsluttet en belastning på min. 5-20W (alt efter model). Uden belastning virker et version 1 kombi relæ IKKE.
  16. LK IHC er designet tilbage omkring slut 1980'erne, og eneste større nyudvikling er Visual 2 controlleren med wireless, net og API adgang. Visual 2 controlleren kom på marked for omkring 20 år siden. Både i 1980'erne og da Visual 2 controlleren kom på marked omkring år 2000 var LK IHC meget længere fremme end tilsvarende produkter. Desværre har udviklingen stortset stået stille siden da. Det gode er at de I/O moduler m.m. man købte tilbage i 1980'erne fortsat kan bruges sammen med en Visual 3 controller. Det dårlige er at LK IHC ikke er fuldt med tiden og man derfor er nød til at ty til opensource produkter for at integrer LK IHC med moderne smart house komponenter.
  17. Nej. Specielt ikke hvis din belastning ligger lige omkring minumums belastningen. Selvom der står f.eks. 10W på en LED pære, så bruger den aldrig præcis samme effekt. Det afhænger bl.a. af hvor varm den er, hvad den aktuelle spænding er (kan svinge mellem 207V-253V) Udover det kan LK IHC controlleren kun kommuniker med 1 wireless enhed af gangen. Så hvis du har en enhed som har kommunikations problemer så vil denne bloker for kommunikation med andre enheder indtil den lykkes med kommunikationen eller timer ud. Hvis kommunikations problemmet skyldes for lavt effekt forbrug, så kan den godt stå med fuld signal styrke i Visual. Årsagen er at lave effekt forbrug giver huller i kommunikationen, fremfor lavt signal.
  18. En LK IHC controller har ikke noget integrations API, som out of the box virker med andre produkter. Normalt installer man derfor en Raspberry PI og smidder OpenHab, HomeAssist eller tilsvarende på den. Integrationen mellem de forskellig smarthouse produkter sker derefter i PI'en. Såvidt jeg husker understøttes Zigbee af både OpenHab og HomeAssist, men Zigbee har i hvertfald tidligere være plaget af en lang række produkter som påstod at de var Zigbee kompatible, men reelt ikke var det. Jeg ved ikke om det fortsat er tilfældet, men jeg har en kammerat, som fortsat brokker sig over at han ikke kan få hans Zigbee produkter fra forskellige producenter til at tale sammen.
  19. Hvis det er wireless version 1 dimmer, så er de temmeligt følsomme overfor den belastning som er tilsluttet dem. Er det ikke mindst 20W eller er der elektroniske transformatore indblandet, så kan det virke ustabilt. LED's er derfor nærmest dømt til at fejle på version 1 wireless dimmer
  20. @Fox2fireHvis det er LK's IHC starter du bruger, vil jeg anbefale at du bruger Mikkel's i steddet. Der kom en Java opdatering for et års tid siden som fik LK's IHC starter til at opføre sig underligt. Du skal installer seneste Visual 3 version for at få en rettelse til den fejl.
  21. Såvidt jeg husker bliver PDF'en installeret på din PC sammen med Visual. Jeg mener den bliver lagt som link i IHC gruppen i start menuen på windos. Men du kan vist også åbne den via hjælp i Visual.
  22. Jeg tror ikke det er hysteresen som driller dig, men forsinket ind/udkobling. Det skal forhindre at relæet slår til/fra hvis der f.eks. går en sky for solen. Derudover er faldet i lysniveauet fra fuld solskin til mørke ikke liniær. Det er ikke unormalt at lysniveauset stiger en anelse lige før solen går ned. Den forsinkede til/frakobling sker dog normalt i programmet, men der er nogle skumrings relæer hvor man kan indstille forsinkelsen.
  23. Hvad mener du med at du er løbet tør for senarier? Hvilke scenarier der er tilgængelige er normalt bestemt af de enkelte funktions blokke. Du kan sagtens lave din egen funktions blok med 100 scenarier hvis du har lyst.
  24. Lars1

    Controller 3.0

    Jeg har aldrig brugt WIFI på LK IHC, og har ikke lige adgang til en visual 3 controller. Men med kable, skal du manuelt konfigurere IP m.m. LK IHC understøtter ikke DHCP. Derudover understøtter LK IHC heller ikke mere end 100Mbit, så du skal være sikker på at din switch/router understøtter dette (det gør de normalt, men jeg har set enkelte discount router som kun understøtter 1000Mbit) Men bortset fra det. Hvad sker der når du sætter et netværks kabel i din controller? Kan du få adgang via lokal nettet eller er det WAN adgang som driller?
×
×