Hop til indhold

Søg på hele sitet

Viser resultater for tags '24v'.

  • Søg efter tags

    Skriv tags adskilt af kommaer
  • Søg efter forfatter

Indholdstype.


Debatforum

  • Generelt
    • Generelle regler og retningslinier
    • Køb, salg og bytte
  • IHC - Generelle spørgsmål
  • Home Automation / Smart House
    • Software
    • Hardware
    • Min installation
  • IHC
    • FAQ
    • Teknik
    • IHC Visual 3.0
    • IHC Visual 2.0
    • IHC Visual 1.0
    • Projekter
    • Vis mig din IHC tavle
    • Microsoft .NET API/SDK
    • Nyheder
    • IHC Produkter
    • IHC Captain
    • IHC-Bridge
  • IHC-User.dk

Kategorier

  • Funktionsblokke
    • IHC Alarm
  • IHC Program filer
  • Firmware
    • IHC Control Visual 1 Firmware
    • IHC Control Visual 2 Firmware
    • IHC Control Visual 3 Firmware

Find resultater i...

Find resultater der...


Dato oprettet

  • Start

    Slut


Senest opdateret

  • Start

    Slut


Filtrer efter antal...

Medlem siden

  • Start

    Slut


Gruppe


Website URL


Skype


Location


Interests


Member Title

Fandt 8 resultater

  1. Kære Alle Jeg har udfordringer med at lyset blinker og kontakterne klapper i spidsbelastningsperioder. I den forbindelse, har jeg fundet ud af at 24V systemet dykker ca. 0,3 V for hver outputkontakt der trækkes. Når lystet blinker kommer jeg helt ned omkring 19V på 24V-systemet, så jeg tænker at det godt kan være derfor kontakterne ikke kan holde. Mit spørgsmål er om jeg har for meget belastning på min 15W-transformer og i stedet skal købe en 75W? …. Eller om det er normalt at en transformer bliver træt efter ca. 30 år, og jeg bare kan købe en ny på 15W? Ud over controller trækker den Skumringsrelæ, 4 stk. inputmoduler, 5 stk. 230V outputmoduler samt 1 stk. 24V outputmodul. …… Eller har I andre begavede input til hvad problemet kan skyldes. Mvh. Martin
  2. Kim Bruun

    IHC uden strøm

    Hej eksperter!, Jeg er her til morgen vågnet op til et hus hvor der ikke er noget af vores IHC der reagere. Ved nærmere inspektion, så er hele IHC tavlet "død" (Uden lys) - Alle installationer som ikke er koblet op på ICH virker (fryser, køleskab, emhætte osv.) Jeg tænker det måske er 24V strømforsyningen? - Jeg har målt på den og får 3,8V på klemmerne i controlleren (Jeg tænker det er back-up batteriet der giver de 3,8V) Skal der blot en ny strømforsyning til eller nogle bedre bud? På forhånd tak for jeres hjælp.
  3. Jeg søger defekte 24v og 230v output, da jeg gerne vil skifte skrueterminalerne i nogle af mine moduler.
  4. Hej Jeg har et ihc 24 Outputmodul. Jeg har koblet udgang herfra til et potentialefrit relæ, for at styre en elektrisk havelåge. Jeg aktiverer udgangen og den aktiverer så relæet som igen aktiverer havelågen. (1 sek. tryk) og så klarer havelågens automatik resten. relæet er et finder: 38.51.7.024.0050 EAN:8012823122991 https://gfinder.findernet.com/public/attachments/38/EN/S38EN.pdf Jeg er nu i tvivl om jeg skal montere en flyback diode hen over spolen, for at sikre mod høje spændings pikes når relæet afbrydes. Eller om relæet har et sådan indbygget eller om IHCmodulet har... På forhånd tak.
  5. Brian Hartung

    output 24 open collector

    Hvordan virker 24V outputsmodulet? Da den er beskrevet som open collector nærede jeg en forhåbning om at benet svæver og at den ved aktivering trækkes lav. For så ville jeg kunne koble indgangen på min garageport direkte på output. På portens input ligger 5V og en kortslutning åbner/lukker porten. Så med en open collector og fælles gnd, burde de 5V blive lagt til gnd og portens skulle åbne! Sætter jeg porten til output-modulet måler jeg stadig de 5V. Det er som forventet ved open collector. Men når jeg aktiverer output smutter den op på de 24V! Hvorfor går den ikke lav i stedet for? /Brian
  6. Hej igen, Jeg tror, at jeg er lidt nærmere mit kommende IHC eventyr. Jeg har dog nogle generelle opfølgningsspørgsmål til mit første indlæg. Endnu engang mange tak for de mange svar :-) Jeg forestiller mig systemet som vist på skitsen i den vedhæftede fil. Til ovenstående har jeg et par spørgsmål. Ser/virker det generelt fornuftigt? Hvilken dæmper anbefaler forumet generelt til LED spots og lamper? (gerne link) Forstår ikke hvorfor skal jeg "nok ikke anvende 1-10v styringer/dæmpere". @Lars Jacobsen Jeg har et gardin som jeg gerne vil styre tidsbaseret med IHC, men jeg har kun en 3-leder ud til den desværre - hvordan gør jeg her. Har i nogen anbefalinger til motoriseret gardiner? (gerne link) PIR 230V vs. PIR 24V hvad siger i? Er det et ligegyldigt spørgsmål? Har i en anbefaling til en 360 PIR sensor? (gerne link) I anden omgang vil jeg gerne tilføje IHC alarm, giver det så overhoved mening at prøve at gå uden om 24V? Jeg er desuden gået væk fra dørkontakten + lys igen, da jeg senere vil styre det med en kombi af IHC alarm og lys-overstyring med telefonen på wifi (hjemme/ikke hjemme). Første indlæg: Vh. Thomas :-) EDIT: Nedenstående billede er forkert!
  7. Jag tittar på detektorer för rörelse utomhus och inomhus. Många är för 12V och kan vara bra om jag senare skaffar ett Siemens larm. ett exempel är denna Bosch detektor har också svårt att hitta billig 24V utomhus detektor typ denna 230V. Men input IHC är ju 24V. hur har ni gjort för att koppla in rörelsedetektorer till 24V input modulen?
  8. Nå, Men ja. Forummet har givet mig mange gode ideer til at lave på ihc installationen samt mange ideer, FB, osv osv.. Nu mener jeg at jeg har lidt at tilføje som har hjælper mig.. Lks IHC pir er rasendene dyre i mine øjne, så jeg tjekkede for en billigere løsning.. Jeg fandt nogle billige pir på 24 v men som sendte en 24v + som udgang :-/ Tænke, tænkte, forsøge, forsøge.. Jeg har lavet dette lille print som tilader strøm at vandre fra 0v til mit input når transistoren modtager en + på indgangs klemmen. sikringen sidder for at sikre en evt kortslutning i pir eller fejl af fumleringeren :-) Hvis der er nogle der ville vide mere skal i være velkommen...
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok