Lars1
Members-
Antal indlæg
3.794 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
111
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars1
-
Så der er tale om 2 forskellige pumpe FB's? Jeg kom lige til at tænke på at hvis den IHC controller som din varme styring ligger i er den samme som du bruger til dine el-måler, kan det være et overbelastnings problem, hvor der kommer for mange events under powerup og så glemmer controlleren at udføre nogle af dem. Som f.eks. at gennemløbe AND programmet når en indgang går ON.
-
Jeg ved ikke lige hvad der går galt her, men i screenshottet længere oppe går pumpe udgangen til en AND blok.
-
Du skal låse blokken op for at kunne ændre det, men jeg vil ikke anbefale dig at ændre det på standard FB's. Det kan give utilsigtede konsekvenser.
-
Det vil have været interessant at se hvad de interne variabler stod til. De kan måske forklare hvad der går galt.
-
De ting jeg umiddelbart mangler i din komponent oversigt er Den ene dimmer styre lyset i badeværelset, men hvordan tænder du det? Normalt vil du som minimum skulle have et 24V tryk. Den anden dimmer styre lyset i stuen. Du skiver andet sted at du har en IR modtager. Denne kan såvidt jeg husker forbindes direkte til et output modul. Det betyder dog så at du sandsynligvis ikke har noget tryk i stuen, hvor du kan styre lyset. Hvis ovenstående er korrekt, så kan du erstatte dit nuværende setup med 2 version 2 wireless dimmer af den model som @Lars Jacobsenhar linket til, samt 2 wireless tryk som f.eks. dette https://www.lk.dk/produkter?iid=11472 Med dette underlag https://www.lk.dk/produkter?iid=11469 kan du placer de 2 wireless dimmer stortset hvor du har lyst. Det simpleste vil være i nærheden af tavlen, så behøver du bare at forlænge kablerne fra de nuværende dimmer og til de nye wireless dimmer. I steddet for wireless tryk kan du også bruge wireless fjernbetjening, men de er udgået så de skal købes brugt hvis du ønsker den mulighed.
-
Det er et flag på hver enkelt udgang. Jeg har desværre ikke overskud til at kigge nærmere på dit problem pt. Så det er jo heldigt at Henning kan hjælpe dig.
-
+1 på Henning. En ny controller, strømforsyning og LED dimmer er vejen frem. Dine I/O moduler tryk m.m. kan alle genbruges. Det dyreste bliver sandsynligvis programering og dokumentation. Men du kan prøve at downloade Visual 3 fra LK's website og se om det er noget du selv tør kaste dig over. Hele programmet kan laves uden adgang til controlleren. Dog vil du mangle addresseringen af de fysiske enheder. Det kan først gøres når du har et overblik over hvilke ind/udgange de enkelte enheder sidder på. Dertil kræves adgang til programmet i den nuværende controller eller en test via den nye controller som Henning beskriver. Selv den fysiske udskiftning af tavle komponent er kan gøres på under 1 time. Men at få det hele til at virke med et nyt program kan nemt tage 1-2 dage, selv for en professionel. Specielt hvis man ikke har adgang til eksisterende program eller dokumentation.
-
Er det en standard LK FB eller en som du selv har lavet? Jeg er ikke helt med på hvilke udgang det er som er slukket når din controller genstarter, men mit umiddelbare gæt er at dit problem er at "udgang til pumpe" er OFF når din controller starter, men eftersom den udgang styres af den program stump du har expanded kan du ikke bare tilføje "udgang til pump" som hændelse. Udover det bør du checke hvilke udgang som bevare status ved genstart, og hvilke som ikke gør. Afhængig af dit program kan begge dele være forkert of forstyre program afviklingen ved genstart.
-
Som @Lars Jacobsen skriver er dit setup IHC standalone. Funktionelt kan det erstattes af version 2 wireless dimmer og wireless tryk, som du kan læse mere om i den systemvejledning som ligger i det link @Lars Jacobsen har lavet. Der mangler nogle komponeneter i din komponent liste for at din installation vil virke, så præcis hvordan wireless standalone skal installeres afhænger af de manglende detaljerne i din nuværende installation. Baseret på hvad du har skrevet i denne tråd vil jeg kraftigt anbefale dig at få en elektriker til at hjælpe dig. Dit output modul går sjældent i stykker, så det kan sælges her på boardet i køb og salg foraet. Dine dimmer er sandsynligivs for gamle til at kunne sælges, og en strømforsyning som er mere end 5-10 år gammel skal man undgå at slukke, da det ikke er altid at den virker når man tænder igen.
-
Hvad med et bruge en version 2 wireless dimmer og et trådløst tryk eller måske en trådløs fjernbetjening i steddet?
-
Hvis du sætter kryds i "medtag udgåede produkter" INDEN du taster produkt nr'et dukker den op. Den hedder også 820B1400. 5 position i LK's produkt nr angiver farven. A eller 0 på 5 position bruges til at angive at farven ikke er relevant som f.eks. på afbryder uden dæksel.
-
Kan ikke forbinde via USB (endnu et af de spørgsmål)
question svarede på Lars1's Mikkel Hansen i IHC Visual 2.0
Du kan teste om driveren virker via "ping USB" fra en command prompt i windos. Hvis driveren virker skal du forsøge at pinge en 10.x.x.x addresse. Jeg kan ikke huske den præcise addresse, men den er nævnt i flere indlæg om USB her på boardet. -
Du kan finde datablade på dem alle hvis du søger på produkt nr'et på lk.dk og husker at sætte kryds i "medtag udgåede produkter" Der behøver ikke være nogen funktionel forskel på dimmerne selvom de har forskellige produkt nr. Sommetider har LK givet et produkt nyt produkt nr. bare fordi at nogle interne komponenter udgik og de fremover skulle bruge nogle andre.
-
Du bør spørge ind til hvad den pris indeholder, for som @Lars Jacobsen skriver, må det være mere end bare simpel udskiftning af 3 dimmer. Prisen vil være rimelig hvis den indeholder dimmer, udskiftning af dimmer, samt programering eftersom de ikke kender dit program og derfor vil have svært ved at sige hvor meget der skal ændres. Fejlsøgning og test kan tage MEGET lang tid hvis dit program ikke er et standard LK program. Men prøv at spørge dem igen i Februar. Jeg høre flere stedder at byggeriet er ved at gå i stå, så mon ikke de er lidt mere medgørlige i Februar.
-
Skal elektrikeren også lave programering eller kun den fysiske udskiftning af dimmerne? En hurtig søgning på google med "elektriker frederikssund ihc" som søgeord giver indtil flere hits på elektriker som reklamer med IHC som videns område. Enda en i Slangerup.
-
Det kan downloades gratis fra mit LK som du finder via lk.dk -> support -> download software. Det kræver login, men alle kan oprette sig gratis.
-
Du har en del skærmdump's. Nogle hvor du anvender tidsserver, og nogle hvor du ikke gør. Hvis du anvender tidsserver, nytter det ikke at sætte tiden manuelt. Enten får du ikke lov, eller tiden bliver ændret tilbage via tidsserveren. Udover det bør du fjerne fluebenet i online updatering af helligdage, medmindre du bruger dem. Folk får forskellige fejl når online opdatering af helligdage er valg. Specielt hvis der ikke er forbindelse til helligdags serveren. Omkring adminview, så check Java FAQ'en for at sikre at din Java er konfigureret, eller brug en af de Java stater som der linkes til fra den.
-
Jeg kan huske forkert, men så vidt jeg husker er der 2 versioner af SMS modemet. Det nyeste understøttes af Visual 3 men ikke Visual 1, mens det gamle understøttes af Visual 1, men ikke Visual 3.
-
Har du prøvet at installer softwaren på en nyer windos? At LK skriver det ikke vil virke er bare et udtryk for at de ikke har prøvet da det efterhånden er en del år siden de stoppede supporten af Visual 1. Alternativt kan du opgrader til en Visual 3 controller. Det er kun controlleren som skal skiftes. Dog er der ikke support for de gamle voice og sms modems, men dem er der alligevel stortset ingen som anvender længere.
-
Hvad er det for en dimmer? Er strømmen til saven gået gennem dimmeren, eller hvad er der sket? Hvis det er tilfældet er det ikke så underligt. En kap sav har typisk en effekt på 500-1500W alt efter model. En dimmer kan sjældent holde til mere end 250W.
-
Prøv at kigge i download sektionen på dette board. Mener der ligger en kopi eller noget tilsvarende der.
-
?? I en anden tråd har vi forklaret dig at det er ligegyldigt hvor du tager 0V fra så længe du kun har 1 strømforsyning i din IHC installation. Dette gælder selvfølgelig også status tryk, som iøvrigt har fælles 0V klemme til tryk og dioder.
-
Så må vi se om der nogensinde kommer en ny firmware. Den nuværende er snart 2 år gammel og de har kendt fejlen i over 1 år.
-
Jeg bruger svagstrøms klemmer i tavlen. Andre har en dåse uden for tavlen med samlemuffer. Nogle bruger LSA klemmer som sidder i en boks uden for tavlen eller i tavlen. Det er nærmest bare fantasien som sætter grænsen. Men har du regnet på om dit back-up modul kan levere strøm nok controlleren, dine I/O moduler og alle dine røgmelder og alarm PIR? En IHC strømforsyning kan levere 15 eller 72W alt efter model (72W er et krav ved brug af back-up modul), men back-up modulerne kan kun lever omkring 12W på 24V og 12W på 12V. Ved fuld last er batteriet fladt på under 40 min. ved strømafbrydelse.
-
@Rene.QvistJeg opdagede lige at LK har OPUS signal lamper og at dækslerne ligner dem som sidder på mine OPUS 73 PIR rigtig meget. Desværre fåes de kun i gul, rød og grøn, men det var måske en mulighed hvis farven ikke betyder noget. Dækslerne kan fåes som reserve dele https://www.lk.dk/produkter?iid=13141