  1. Farven. Tallet/bogstavet efter D angiver farven på tangentene. A eller 0 bruges for enheden uden tangenter.
  2. Det lys som ikke virker, sidder det altsammen på samme I/O moduler? I såfald kan det være et eller flere af dem som er defekte eller måske 24V strømforsyningen som ikke længere er helt som den skal være. Det er set før at wireless enheder pludselig er blevet unlinket. Prøv at unlinke en af de wireless enheder som ikke virker, upload programmet, genlink og upload programmet igen. Det er vigtigt at du uploader programmet mellem unlink og genlink samt efter genlink.
  3. Der er mange som har meldt om problemer med HA og LK IHC hvis man bruger HTTPS://, mens at det virker hvis man bruger HTTP:// Det skyldes sandsynligvis at de krypterings protokoller som LK IHC benytter ikke længere understøttes af HA m.m.
  4. Det er muligt at jeg misforstår hvad du forsøger, men nye tryk skal konfigureres i Visual. Sceneview bruges bare til en grafik præsentation af installationen og skal laves manuelt efter at programmet er lavet via Visual. Langt de fleste bruger dog ikke sceneview, hvilket nok er årsagen til at det ikke findes i en Visual 3 controller.
  5. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  6. Jeg tror det bliver svært at finde nogle. Jeg har 3-4 stykker liggende, men de er alle taget ned fordi de begyndte at gå ON selvom der ikke var bevægelse foran dem. Derudover er dækslet gået i stykker på dem alle i forbindelse med at jeg har erstattet dem med en nye PIR.
  7. Jeg vil anbefale at du går med denne løsning i steddet. https://www.elvvs.dk/p/opus-74-ihc-pir-control-24v-180-udendoers-komplet-med-underlag-erstatter-opus73-1601585/ Det er sommetider billigere at købe PIR'en og adaptor dækslet hver for sig. Specielt hvis du ikke skal bruge dåsen. Hvis den skal monteres i en dåse som er indmuret bør du ogås købe denne pakning https://www.lk.dk/produkter?iid=13117
  8. Det lyder lidt som et belastnings problem. Har du prøvet at stoppe HA når du tilgår LK IHC admin via LAN? Jeg mener også at HA kan køre ukrypteret. Det vil lægge noget mindre load på controlleren. Man skal vist bare definer controlleren med HTTP i steddet for HTTPS Sidst men ikke mindst, bør man ikke bruge nyeste firmware på en HW 6.1/6.2 controller, men gå 1 version tilbage. Eneste forskel på de 2 er nogle opdaterede certifikater, som alligevel er udløbet idag, men de opdaterede certifikater lægger ekstra load på controlleren.
  9. Lars1

    UNI400 med skumring

    Hvis det er IHC Visual 1, 2 eller 3 er jeg ret sikker på at LK har en standard funktions blok til dette.
  10. Hvis du selv kan klare programeringen, så er det 1-1 med ledningerne, bortset fra til dimmerne. 230V delen bør en pensioneret elektriker som har prøvet at monter andre dimmer, dog kunne klare. Resten er lidt 24V og en RS485 bus forbindelse. Dette bør enhver elektriker kunne klare, IHC erfaring eller ej. Tilbudet fra din elektriker lyder som om han forventer at skulle lave andet end bare den fysiske ombytning. Det kan dog være svært at få en elektriker til at give pris på ombytningen uden programering hvis du ikke bruger ham normalt. Det bliver noget rod med garantien hvis der er problemer og de ikke har lavet det hele.
  11. Jeg er ikke sikker på at det hjælper dig videre, men jeg gætter på at det er denne du har https://www.lk.dk/produkter?iid=#507N5531 Hvis det er tilfældet bør den virke præcist som en FUGA temp. sensor og kan dermed erstattes med enten en LK IHC FUGA tempsensor eller en tilsvarende fra Zigza. Sensor fejl kan både betyde at der ikke er kommunikation mellem sensor og IHC input modulet. Når det er sket for mig har det typisk været fordi jeg har fejl monteret den eller en ledning er knækket. Men den kan selvfølgelig også være defekt. Inden du kaser den, så prøv at demonter den og tilslut den ved IHC input modulet med et kabel på 0,5-1M. Så er det letter at fejlsøge.
  12. Har du prøvet at skifte WIFI stick'en? Den er forhåbentlig noget billigere end en ny controller. Men som Mikkel skriver er du ikke begrænset til den ene USB WIFI stick. Du kan bruge en alm. WIFI bridge hvis du absolut vil køre wireless. Den kan fåes helt ned til 2-300 kr., ligner et alm. WIFI access punkt eller router, men kan også funger som WIFI klient. Du forbinder den med kabel til din IHC controller og har dermed WIFI adgang til din IHC controller præcis som med USB stick'en.
  13. @Ulle Ville Zigza ikke udlevere det diagram han brugte da han producerede den optiske sensor? Hvis du ikke finder anden løsning kan du godt købe min. Jeg skal bare lige finde den først. Og som skrevet tidligere. Selv med en Visual 3 controller, taber den en del pulser på en moderne Radius måler, men virkede fint med min gamle el-måler. Tabet husker jeg til at være op til 5%, hvilket er for meget IMHO.
  14. Prøv at kontakte Zigza.dk. Han havde på et tidspunkt en optisk sensor som kunne tilsluttes en IHC 24V indgang. Den fungerede rigtig godt med den gamle måler jeg havde, men ikke så godt med den nye Radius måler jeg har fået installeret for et par år siden, Den taber mellem 1-5% af pulserne.
  15. Udfra dit spørgsmål lyder det ikke til at være noget som du selv bør give dig i kast med. Der er mange måder at checke et 230V output på. Det er standard arbejde som enhver elektriker uden IHC erfaring kan gøre. Hvis dine spot's er lavvolts spots, er det dog mere sandsynligt at det er transformatoren til spotsne som ikke længere virker. Men det kan en elektriker hurtigt afgøre.
  16. Jeg vil passe meget på med at give direkte internet adgang til en LK IHC controller. Netværks protokollen er 20 år gammel og har masser af sikkerhedshuller. Det er temmeligt let at lave et DDOS angreb som får en LK IHC controller til at gå ned. Det sker sandsynligvis ikke, men når det sker er det somregl på det værst tænkelige tidspunkt. Jeg kender hverken LK IHC APP'en eller IHC Remote, men såvidt jeg har forstået er det basalt set den samme app men til 2 forskellige OS.
  17. Hvis det er en HW ver. 1 wireless dimmer du bruger, kan du godt have det problem du beskriver. Jeg havde selv et tilsvarende med en halogen lampe med elektronisk transformator. Den lave effekt på LED'en gør at kommunikationen mellem dimmeren og controlleren ikke fungere ordentligt på HW ver. 1 wireless dimmer.
  18. Herligt når nogen tager sig tid til at skrive hvad løsning på deres problem var.
  19. Inden du flytter den eller køber nyt, så prøv at sætte dækslet på igen og se hvordan den opføre sig om aften/natten. Den kan jo være at den med dækslet på virker som den skal nu hvor den igen er forbundet.
  20. Nogle 230V PIR kommer med et indbygget relæ så det kan bruges sammen med lavvolt installationer, men man skal kigge sig godt for hvis man begynder at blande 24V og 230V. Alternativt kan du sætte et relæ mellem din PIR og IHC installationen, men sådan et koster hurtigt et par hundrede kr.
  21. Ingen lys i 12V og 24V dioderne på backup modulerne tyder på at modulet ikke forsynes med 24V. Dioderne fortæller intet om batteriets tilstand. Udfra hvad du har skrevet her hidtil, vil jeg helt klart anbefale dig at få fat på en elektiker. 24V forsyningen er noget enhver elektriker bør kunne fejlsøge. Det behøver man ikke IHC erfaring for.
  22. Omkring 24V strømforsyning: Medmindre du har flere 24V strømforsyninger i din installation, eller har batteri backup, kan du tage 24V fra et hvilket somhelst sted i din installation. 24V teminalen på et input modul har kun den funktion at det er her du forsyner input modulet med 24V. Men værd opmærksom på at 24V ofte er luset fra et modul til det næste, så når du vil tilføje en ekstra ledning risiker du kortvarrigt at afbryde de andre moduler. Det kan f.eks. betyde at lyset slukker kortvarigt. Tag et kig på principdiagramerne i dette link https://www.lk.dk/produkter?iid=11337 Så kan du får en idee om hvordan LK IHC er forbundet elektrisk. Langsom PIR: Stortset alle bevægelses sensor er PIR sensor. PIR står for Passiv InfraRød. De reager med andre ord på varme hvilket er årsagen til at de ikke virker så godt om dagen som om natten. Et beskidt dæksel betyder derfor ikke så meget som en placering udfor et aftræk gør. En af mine PIR sidder sådan at solen kan skinne på den om eftermidaggen, hvilket gør at den går helt amok på det tidpunkt. Din PIR ser ud til at sidde ud for et aftræk som sandsynligvis kan give nogle varme luftstrømme om nattet, hvilket kan få den til at gå amok.
  23. Stortset alle bevægelses sensor er eller kan gøres kompatible med en Visual 1 controller. Det eneste en Opus73 bevægelses sensor gør er at kortslutte en indgang til 0V når man går forbi den. Det samme gør stortset alle andre bevægelses sensor også. Det specielle ved en Opus 73 bevægelses sensor er at den strømfødes via indgangen, men dette er ikke noget krav for at en bevægelses sensor virker med Visual 1. Man kan sagtens bruge en bevægelses sensor med ekstern strømforsyning. Det kræver bare den har et relæ som er galvanisk adskildt fra strømforsyningen, eller at det er en 24V bevægelses sensor som man strømføder fra IHC strømforsyningen.
  24. Officielt kan du kun genbruge dit program ved et skifte fra 6.2 til 3, men eftersom 6.1 og 6.2 i mange år delte software bør man i praktis også kunne indlæse et visual 6.1 program i en visual 3 controller. Lednings forbindelserne til en Visual 6.1 og Visual 3 controller er næste de samme. Det er kun antenne kablet, LAN porten og RS485 terminalerne som har flyttet plads.
  25. Jeg vil checke strømforsyningen til I/O modullerne. At alarmen går kan skyldes at alarm betingelserne er opfyldt hvis der mangler strøm på et indgangs modul. Specielt hvis du ikke har nogen batteri backup på de moduler.
×
×