  1. Hej Jeg har brugt lidt tid på at integrere Wiser produkter med openHAB og derfra videre integration med IHC og Hue pærer. For de interesserede kan man en video på dette link. Den samme integration kunne også godt være lavet med Home Assistant. Bemærk at der kræves nyeste version af Phoscon sw og nyeste version af firmware på usb enheden. De eksakte minimum versionsnumre fremgår af YouTube beskrivelsen.
  2. Yes, you can directly replace the controller with another. However, based on description I would downgrade the firmware to 2.7.199, which is more stable than your version. It has no consequences for your installation. Also, try a complete power off and restart of the controller.
  3. Du skal finde og løse det underliggende fejl på dette problem. Hvis login via netværk fejler i Mikkels java starter program, fejler det nok også i HA login af samme underliggende årsag. Visual installer Java på din Windows maskine, så du har det formentlig installeret. Denne installation må du ikke ændre eller opdatere til en nyere version. Det skyldes, at LK i settings har tilladt netop TLS 1.0, og en opdatering kan ændre disse settings. I Java starter er der embedded java, og det er ikke noget problem. Hvilket setup er din HA installation? (Docker, RPI eller andet) Hvilken ip adresse kører din HA på? Ubiquiti switchen er formentlig ikke problemet - man skal blot sikre sig, at HA og IHC Controller er i samme subnet, så er alle porte åben. Dit brugernavn på kun 2 bogstaver er ret kort - jeg har ikke tidligere benyttet så korte brugernavne. For at udelukke dette, så lav gerne et længere brugernavn.
  4. Er der en java distribution installeret et sted i dit setup? Hvis ja, så er de default nu sat til at blokere protollen TLS1.0, men det kan ændres via en setting. TLS1.0 bruges af IHC Controlleren.
  5. Prøv med en tekstbaseret kode isf. en talkode.
  6. Det er fordi, at du har ændret i formatingen - fx True med stort. Yaml skal være helt korrekt.
  7. I IHC admin modulet skal du først sikre dig, at du har tildelt din IHC Controller en fast IP adresse. Den skal være udenfor det DHCP område, som din router administrerer. Default settings varierer mellem producenterne, men ofte ses at intervallet 192.168.1.2 til 192.168.1.30 er ledigt til formålet. Når det er sket, og din controller er genstartet, er det optimalt, hvis din HA også har en ip adresse på samme subnet. Indenfor samme subnet er der fri adgang mellem enhederne, som ikke stoppes af firewall. Du har angivet subnet #86, hvilket er lidt usædvanlig. I HA configuration.yaml filen angav du 192.168.86.123, dvs. subnet 86. Endvidere har du skrevet True med stort ud for info. Det skal ændres til korrekt små bogstaver. HA yaml filen skal være helt eksakt med mellemrum, indent, store/små bogstaver med mere. OS på din RPI er basalt set Linux, så du skal bruge fx Visual Studio Code og ikke Notepad, som sætter linieskift, der er ubrugelige i dette miljø.
  8. Det er bedst ikke at bruge din admin konto. Opret i stedet en ny bruger på controlleren kun til HA. Det skal være en admin bruger, og giv den adgang til alle operationer i IHC. Senere kan du gradvis fjerne tilladelser, så der kun er det nødvendige. Brug altid https og port 443 for bedst sikkerhed. Du kan godt downgrade firmware til 199, som indeholder en opdatering af radiomodulet. Hvis du ikke har temp., lux og fugtighedssensorer, så bliv på 199, som er mere stabil end 220. Begge virker sammen med HA. Du benytter et lidt usædvanligt subnet. Er din HA og IHC controller på samme subnet? Hvis nej, er der en firewall, som kan forhindre adgang? Hvordan afvikler du HA? (Rpi, Docker eller andet)? Er det noget sted en blokering for TLS1.0, som er protokollen mod IHC? Det er en ældre protokol, som i mange java distributioner pr default er ugyldig nu pga. lav sikkerhed.
  9. Du forsøger login via port 443, og det er meget fornuftigt, da det er krypteret. Med du skal dermed også benytte https og ikke http, som du kan angivet i din url.
  10. Har du kontrolleret at kabellængden ikke overstiger på 10 meter, hvorefter det skal være skærmet je. vejledningen? Har du styr på slutmodstand? Ellers har jeg ingen andre ideer.
  11. Ja. du skal købe en IHC controller - evt en ældre brugt version. Dine wireless enheder skal herefter styres af controlleren isf. stand alone setup. Så ja, du skal programmere IHC controlleren til dit behov. Mht. dimmere så får du bedst result med en dimmer med tilbagemelding af status. Det er pt. kun Wireless Ø80, version 2 og din skinne Led dimmer, som har denne funktionalitet. Din skinne dimmer kræver IHC Controller version 3.
  12. Takker begge to. Jeg kan se, at det er en lukket Facebook gruppe forbeholdt elektrikere, så jeg kan ikke stille spørgsmålet der.
  13. Hej @Bjarne Sørensen Ved du, om denne fejlbuffer bliver nulstillet ved ok funktion eller lignende? Eller er den akkumulerende, så man kan risikere, at den løber fuld senere? Spørger fordi jeg overvejer at købe et brugt SMS modem som backup enhed.
  14. Som Henning skriver, er det et godt spørgsmål. Men det er usædvanligt kun at have konfigureret den ene kanal, så måske en svaghed i softwaren er ikke opdaget. Prøv derfor evt. også at konfigurere og bruge den anden kanal. Ellers tænker jeg, at IHC supporten er bedste bud.
  15. Hej Morten Ser super godt ud - specielt er multi-entity-row med både on-off og slider på lysdæmperen fin. Husk at bruge krypteret kommunikation til IHC controlleren via https. Jeg har selv alt - med en enkelt undtagelse - lokalt uden cloud afhængighed og så meget som muligt er trådført og styret af IHC Controlleren. Mht. Co2 kan du faktisk godt lave det trådført ved at installere denne sensor og så kombinere den med 0-10 volt modul fra Zigza. Hermed kommer signalet ind til controlleren, og det gør jeg - dog bruger jeg voc sensor og ikke Co2 til at styre ventilation. Styring af ventilationsanlæg sker ofte med modbus, men jeg kan også styre mit Dantherm anlæg med 0-10 volt signal. Det gør jeg via trådført PTA2 modul, som IHC controlleren styrer via et output 24. Se link. Visse ting er jeg dog nødt til at have trådløs såsom Velux enheder via trådført KLF 200, Somfy gardiner og Hue pærer. Men fortsat med 2-vejs sync til og fra IHC controlleren. Mit setup er openHAB og Home Assistant med Apple Homekit som frontend.
  16. Du kunne også lede efter en brugt 350 LR dimmer på dba.dk
  17. Min erfaring med version 3.0 - hw 7.1 - er, at den er meget stabil. Jeg har haft den, siden den kom på markedet og har aldrig haft behov for genstart, frys eller lignende. Jeg har også 4 LED dimmer til din skinne, og de virker også meget stabilt uden problemer. Nogle har dog oplevet problemer med denne dimmer, og det skulle en kommende firmware opdatering gerne løse, som Henning skriver.
  18. Du skal kontakte @Henning Pedersen - han kan gøre det.
  19. I så fald anvender du ikke den aktuel nyeste firmware, som ifølge LK kommentarer netop afhjælper boot problemer.
  20. Hvilken version firmware var installeret på controlleren?
  21. På Schneider / LK hjemmeside skal du oprette din egen gratis profil, hvilket giver adgang til download. Da det er nødvendigt med login, kan jeg ikke lave et link her. Men de skriver på download siden: Ny controller FW CTR.R.03.03.44 (04/10-2021) Fix af issue der i sjældne tilfælde kan forhindre boot af controlleren Øger systemets stabilitet
  22. Controlleren kan stå af som beskrevet, hvis du ikke har seneste firmware version 03.03.44 installeret. Hvilken firmware version var på din seneste controller?
×
×