Hop til indhold

Al aktivitet

Denne stream opdaterer automatisk

  1. Yesterday
  2. nej, kan ikke komme i kontakt med den. Når jeg forsøger at linke, holder jeg de to knapper på dimmeren inde indtil de blinker og trykker efterfølgende på én af dem. Med det samme skriver link-programmet i visual, konfigurations fejl. Har prøvet mange mange gange uden held Der er godt nok en switch mellem IHC controlleren og routeren (Ubiquiti, Dream Machine Speciel Edition). Men vil prøve at kable direkte til routeren og fjerne autosense. Så vender jeg tilbage Endnu engang, mange gange tak svar!
  3. Har du fået opdateret dine LED dimmer til seneste firmware? At IP virker efter at have taget kablet ud og sat det i igen, kan tyde på at din controller har et problem med at kommuniker med din switch. At det stopper med at virke igen efter lidt tid kan skyldes autosense problemer. Har du mulighed for at se på din switch hvad det sætter port hastigheden til? Har du mulighed for at prøve at sætte en anden switch mellem din controller og nuværende switch?
  4. Sidste uge
  5. Hej Lars! Mange tak for gode input! Efter at have taget rj45 kabel ud af controlleren og vente 10 sekunder før sætte i igen, ville den pludselig gerne connecte over IP. Dog varede glæden ikke særlig længe... Har stadig mange problemer med at forbinde til min LED DIMMER 2 kanal, så tænker at give den restore_factory.fwf et skud. Havde ikke mere tid da jeg stod med det i går, men vil opdatere herinde når jeg finder et par frie timer igen. Har en visual 6.2 liggende i reserve
  6. Prøv at spørger dig selv hvor meget af det reelt er kritisk skulle din IHC installation give op uden at kunne fixes. Det er de ting som du skal fokuser på at have en alternativ løsning til. Resten kan fikses når de umiddelbare krise er overstået. På langt de fleste ISP router kan man ændre lokal nettet så det passer med det man havde tidligere. Der er 2 typiske problemer. Den nye ISP bruger et andet IP range til lokal nettet Den nye ISP bruger DHCP på det IP range hvor LK IHC controlleren IP adr. ligger. LK IHC controlleren kan IKKE lide DHCP. Hvis du finder et produkt som 1-1 kan det samme som LK IHC, så er vi MANGE som gerne høre om det. Jeg kender ingen som har fundet et alternativ til LK IHC hvor man ikke er nød til at bruge trejdeparts produkter for at få nogle af de ting man har lavet i LK IHC til at virke.
  7. Henning Pedersen > jo jo der er ro på, lige ind til det ikke kan mere Vi har ikke nogen dimmer det er et simpel, men der er noget af lige vel med nogen timer til det udendørs lys og Skumringsrelæ det udendørs lys må kunne tænde når skumringrelæ sider til Der er også noget lys inden for, (og nogen sensor fra alarmen der aktivere det indendørs lys) der heller ikke må tænde før det udendørs skumringsrelæs siger til Så Ja IHC kan lidt Lars1 > tak for du flyttede mit spørgsmål til det korrekte sted Nej der er ikke problemer med systemet eller lidt kan ikke logge på efter jeg har fået Telenor der er kommet en anden IP adresse kommer nok til at sætte kablet på controlleren for at lave en ny IP adresse Vi har en Visual 2 Har kiggede lidt på KNX ved ikke rigtigt ved det kan eller ikke kan Noget kunne men godt sætte kip relæ, til Bruger faktisk almindelig fjedrekontakter til noget lys, det virker perfekt
  8. Det er ikke nødvendigt at fotografer mere i detaljer, hvis du bare kan fortælle om din installation var ren wireless, eller om der ligger nogle I/O moduler i bunden af kassen.
  9. LED firmwaren og controller firmwaren 2 forskellige ting, men uploades via den samme firmware uploader og som en samlet pakke. Efter at du har uploadet den nye LED firmware til din controller vil controleren derfor fortsat være på firmware 3.3.44, men hvis du kigger under LED dimmerne via adminview, vil du se at der er en ny firmware tilgængelig for dem. Den nulstillngs firmware som findes her på boardet er kun til Visual 2 controller. Den funger ikke med Visual 3 controller. Vedr. dit netværks problem, så har du selvfølgelig prøvet alle nedenstående ting. Hiv netværks kablet ud og sæt det i igen mindst 10 sek. senere uden at genstarte hverke controller eller switch under vejs. Prøvet med et andet netværks kabel Checket at IP opsætningen er korrekt. Checket at wifi på controllerne ikke er aktiv Værd også opmærksom på at controlleren kun understøtter 100Mbit full duplex. Nogle nyer switche understøtter ikke længere dette, eller har problemer med autosense. Hvis ovenstående ikke løser problemet kan din controller være ramt af den netværks fejl, som bl.a @EjvindHaldhar været ramt af. Han fik såvidt jeg ved ombyttet sin controller af LK, men om han skulle via en elektriker eller de gjorde det direkte ved jeg ikke. Edit: Fik lige checket mit install libary, og jeg kan se at jeg havde nedenstående reset firmware for Visual 3 controller liggende. Hvor jeg har den fra kan jeg ikke huske. Brugen af den er på eget ansvar. CTR.RESTORE.FACTORY.DEFAULT.fwf
  10. Hej Henning Det var også min opfattelse at det var FW til LED dimmeren. Jeg så bare en mulighed for, at opdatere controlleren med LED dimmer FW'en ville resette eller på anden vise rette den fejl-bit eller hvad controlleren lige har fået galt i halsen, siden jeg har mistet IP adgang. Men i forbindelse med FW update gennem firmwareupload programmet, at controlleren ikke tager imod LED dimmer updaten, og dermed forbliver på 3.3.44, og altså endnu en ting min controller ikke er samarbejdsvilling i. Er der en officiel måde at nulstille min controller fulstændig og starte på en frisk?
  11. Den FW der lige er blevet frigivet er KUN til 2 kanals dæmperne. Efter installation kan du, via administrator, opgradere selve dæmperne som du plejer.
  12. Hej IHC-Users Jeg har i længere tid haft problemer med min visual3 efter at den blev genstartet. Da den bootede op igen kunne jeg ikke komme i kontakt med den over IP, men kun USB. Jeg har desuden længe haft problemer med kommunikation til LED DIMMER 2 kanal, som ellers har fungeret tideligere. Nu her til aften så jeg at der var kommet en ny firmware til LED Dimmeren, som sker ved at firmware upgrade controlleren. Men uanset hvad jeg gør synes jeg, forbliver controlleren på v. 3.3.44... Nu ønsker jeg at nulstille min controller fuldstændigt så jeg kan starte på en frisk. Har forsøgt at uploade tomt projekt. Ved der har været en nulstil-firmware, men ved ikke om den er kompatibel med visual3... Håber virkelig I kan hjælpe!
  13. Hej @Coralreef. Jeg oplever samme problem med min V3 controller. Blot efter et restart virkede ip adgang pludselig ikke. Hvad mener du når du skriver "total reset af systemet"? upload af tomt projekt samt alt strøm taget fra i x minutter?
  14. Tidligere
  15. Lars1

    Fabian

    Enhver elektriker, med eller uden IHC erfaring kan løse et 24VDC strømforsynings problem. De fleste elektriker ved hvordan man gør det allerede inden de starter i lære.
  16. Det lyder godt. Hvor i landet bor du, der kunne jo være een herinde som kunne hjælpe.
  17. Thefab

    Fabian

    Jeg vil prøve at tage fat i en elektriker har bare haft svært ved at finde en. Men endnu engang tak for svar og hjælp begge to.
  18. Tak. Jeg har nu opdateret. Det gik fint og det hele virker godt som forventet.
  19. Lars1

    Fabian

    Hvis du "Er ikke så elektronisk stærk.", og ikke ved hvordan man gør noget så basalt som at måle om der kommer 24VDC fra en strømforsyning, så begynder jeg at spekuler på hvordan du har fået skiftet strømforsyningen, samt om det overhovet er en 24VDC strømforsyning eller om den er kraftig nok. Som Henning skriver. Tag fat i en elektriker. Har han ikke en brugbar strømforsyning på lager, kan han hente en hos den lokale grosist, således at du har lys igen inden fyraften.
  20. @Martin G.Jeg har lige flyttet dit indlæg, da FAQ fora'et ikke er beregnet til spørgsmål. Men tilbage til dit spørgsmål. Jeg er ikke helt sikker på om du har et aktuelt problem med din installation, eller bare er nervøs for fremtiden. Hvis det er de sidste, så læs videre, eller beskriv dit problem. For det første er LK IHC, som Henning slriver, uhyggeligt stabilt. Der køre mange installationer som er 30 år gamle og som fortsat virker uden problemer. Dertil kommer at LK har lovet at de kan reparer Visual 3 controlleren i mindst 5 år endnu. Supporten på Visual 2 var stoppet for flere år siden, men dem kan man jævnligt købe brugt. LK FUGA svagstrøms tryk bruges også til andet end LK IHC. F.eks. KNX m.m. Det er derfor ikke sandsynligt at de udgår forløbig. Skulle de ske kan de erstattes med enhver anden svagstømstryk som er kablet og kan klare 50ma. Der sidder ikke andet en en slutte kontakt på printet, så man kan også bruge FUGA 230V tryk (dem med en fjeder) hvis det endeligt er. Hvis din installation er lave med LK IHC svagstrøms kabler, kan de uden problemer sagtens trække et kip relæ, medmindre det er et MEGET strømslugende kip relæ. Endeligt er der i FAQ sektionen, hvor du oprettede dit spørgsmål, en tråd med en lang række alternativer til LK IHC. Men der ingen af dem som kommer i nærheden af at kunne de samme som LK IHC. Primært fordi de fleste er rent trådløse og ikke designet til at have en central controller hvor alt samles. Skal man lave noget som ligner LK IHC med de produkter, skal man have fat i trejdeparts integrations værktøjer.
  21. Jeg har pillet mit hus ned og bygget et nyt med andet udstyr, så derfor sælges mit anlæg med controller (HW 6.2), kontakter og relæer/dimmere. Jeg kan se at prisniveauet er ca 2500 for controlleren, men jeg vil gerne af med det hele samlet, så det sælges samlet for 3000 kr. Jeg kan godt fotografere resten af kassen mere detaljeret, hvis det har interesse Systemet fungerede naturligvis, da udstyret blev nedtaget!
  22. Ro på, IHC er for det første meget stabil, og da det var klart det største Home automation system i DK, er, og bliver, der lavet masser af komponenter der delvist kan erstatte både kabler og tryk. Hvormeget der skal skiftets i tavlen varierer fra system til system. Det afhænger selvfølgelig også af kompleksiteten at det anlæg der skal skiftes. Som jeg ser det, er den største udfordring pt. hos dem med meget Wireless eller de nye LED dimmer. Der har jeg endnu ikke set noget der kan genbruge det.
  23. Et multimedier vil være fint, på 24 v siden skal den stå på DC. Men da du “Er ikke så elektronisk stærk” og skal ind og rode i selve tavlen, vil jeg anbefale at du kontakter en elektriker. Strøm er IKKE legetøj, og forkert brug kan resultere i alle mulige skader på personer og bygninger mm.
  24. Thefab

    Fabian

    Mange tak. Den var ikke ny men kom fra et system hvor den lige var brugt. hvordan ville man gøre det? Er ikke så elektronisk stærk. Tænker man ville bruge et multimeter men på hvilken indstilling. Tak for svar og hjælp
  25. Hej Efter et elektriker besøg, Kom han med en nedenstående nyhed at IHC er udgået (det var gået lige forbi mig) MEN måske var tiden også ramt lidt MEN igen, jeg står med et anlæg, hvor man ikke lige pludselig kan tænde og slukke lyset Har tænkt hvad gør men ? Er heller ikke sjovt at skal til at erstatte Alle svagestrømskablerne med nye Tænker lidt med Kip relæer Men Hvad hjælper det hvis de også udfaser FUGA slutterne med svagstrømskabler Hilsen Martin G.
  26. Velkommen til IHC user. Den nye strømforsyning kan godt være defekt, ses dog sjældent. Var den helt ny, eller er det en genbrugt. Der kan også være noget gået galt under monteringen. De plejer ikke at “sige” noget. Om den er defekt bør du ret hurtigt kunne afgøre ved at måle om der kommer 24v DC ud af den.
  27. Thefab

    Fabian

    Hej derude Håber meget i kan hjælpe mig står i den situation at tidligere i ugen stoppede mit IHC med at virke. Fandt ud af at det var strømforsyningen (der var tydeligt en brændt komponent) dertil bestiller jeg en ny og den installeres. Herefter stopper mit IHC så igen i dag og tænker om det er det samme igen men nej der er intet af se på strømforsyningen. Strømforsyningen sagde lyd (sådan en summe lyd af en art) da den blev sat til strøm og da den kørte, men nu siger den intet så ved ikke om det bare er strømforsyningen igen uden at der er noget visuelt at se. Håber nogen har nogle gode ideer fordi jeg har ingen :(.
  1. Load mere aktivitet
×
×