Hop til indhold

EjvindHald

Members
  • Antal indlæg

    542
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    28

Indlæg skrevet af EjvindHald

  1. På 28.9.2024 at 11:55 , Rasmus Bording skrev:

    Hej Ejvind

    Vil du maile mig den firmware restore du modtog fra LK, har samme problem som dig men jeg kan ikke bruge det link du har lagt ud, min firmwareloader skriver det ikke er en gyldig fwf-fil. ?

    Jeg kan ikke vedlægge en fil til ihc-user mail til dig, men jeg har vedlagt den i tråden igen. Så kan andre også bruge filen. Bemærk at den er beregnet kun til hw 7 og ikke 6.1 + 6.2. Den laver en komplet reset af alt, så sørg for at have en bakcup andetsteds.

    CTR.RESTORE.FACTORY.DEFAULT.fwf

  2. 15 timer siden, Kim carlsen skrev:

    @EjvindHald har du magnetkontakter i HA, eks zigbee, koblet sammen med IHC alarm? Jeg er lidt i tvivl om det giver falske alarmer, så har været tilbageholden med at binde dem sammen.

    Falske alarmer har jeg brugt en del tid på at eliminere, men det er mest udendørs bevægelsessensorer.

    Hele min installation er trådført inkl. magnetkontakter, så jeg har ikke erfaring med kombi med zigbee magnetkontakter til alarm.

    I øvrigt bruger jeg openHAB + Homekit og ikke Home Assistant. Mit eksempel med Home Assistant var, fordi jeg afprøvede HA, som virker fint sammen med IHC og andet.

  3. @mfhl Home Assistant integrationen til IHC er lavet af Jens, som har dingus.dk Han kan bedre end mig svare på spørgsmål om integrationen til Home Assistant.


    Jeg gjorde følgende for at få alarmen og andre IHC ting til at virke:

    1. Manuel installation af hans beta kode i Home Assistant folder fra hans github her, hvor der også er beskrivelse af, hvordan man gør det. Se dette link.
    2. Brug af Home Assistant UI til at oprette forbindelse til IHC Controlleren
    3. Indsættelse af min egen kode i automations.yaml. Koden er vist herunder:
      
      ##########   Alarm   ##########
      Sync states from IHC
        - alias: 'Arm alarm night if skalalarm armed by IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: binary_sensor.ihcalarmmodeskal
            to: "on"
          action:
            service: alarm_control_panel.alarm_arm_night
            data:
              entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
      
        - alias: 'Arm alarm away if totalalarm armed by IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: switch.ihcalarmmodefuld
            to: "on"
          action:
            service: alarm_control_panel.alarm_arm_away
            data:
              entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
      
        - alias: 'Disarm alarm if disarmed by IHC'
          trigger:
            - platform: state
              entity_id: binary_sensor.ihcalarmmodeskal
              to: "off"
            - platform: state
              entity_id: switch.ihcalarmmodefuld
              to: "off"
          action:
            service: alarm_control_panel.alarm_disarm
            data:
              entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
              code: 1234
      
      Sync states to IHC
      Skalsikring kan kun ændres med kip
        - alias: 'If Disarmed then send disarm skalalarm to IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
            to: "disarmed"
          condition:
            - condition: state
              entity_id: binary_sensor.ihcalarmmodeskal
              state: "on"
          action:
            service: switch.turn_on
            data:
              entity_id: switch.ihcalarmstatusskalsikring
      
        - alias: 'If Disarmed then send disarm totalalarm to IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
            to: "disarmed"
          action:
            service: switch.turn_off
            data:
              entity_id: switch.ihcalarmmodefuld
      
      Skalsikring kan kun ændres med kip
        - alias: 'If armed night then send arm skalalarm to IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
            to: "armed_night"
          condition:
            - condition: state
              entity_id: binary_sensor.ihcalarmmodeskal
              state: "off"
          action:
            service: switch.turn_on
            data:
              entity_id: switch.ihcalarmstatusskalsikring
      
        - alias: 'If arm away then send totalalarm to IHC'
          trigger:
            platform: state
            entity_id: alarm_control_panel.ihc_alarm
            to: "armed_away"
          action:
            service: switch.turn_on
            data:
              entity_id: switch.ihcalarmmodefuld


      Jeg har selv investeret nogle timer i at lære, hvordan tingene hænger sammen for at komme i mål. Det tænker jeg også du bliver nødt til :-)

      God fornøjelse.

  4. 1 time siden, moko skrev:

    Hej Ejvind

    Fik nu løst problemet?

    Ja, det er løst ved, at jeg udskiftede min controller med en backup controller. SD kortet blev også flyttet over. Schneider var i stand til at reproducere fejlen på min indsendte controller og vil ombytte den.

    Jeg lavede trace af ip trafik med Wireshark, og alt så normalt ud. Til sidst afmonterede jeg controlleren (dvs ingen input, output, rs485) og monterede crossover kabel direkte til min Windows PC. Fejlen kom fortsat, og det kan derfor kun være en hardware defekt.

    Al usb virker fint.

  5. Hej Smail

    Jeg forstår godt dine overvejelser. En levetidsforlængelse nu kan måske være billigst alternativ for dine behov.

    Jeg har selv haft V1, V2 og senest V3 controllere i mange år, og de er meget stabile. Faktisk har endnu ikke oplevet en controller med hardware fejl. Dog vil jeg undgå firmware 2.7.220 og i stedet benytte 2.7.199 i dit tilfælde.

    mvh Ejvind

  6. Du kan bringe det til at virke via en Eltako LED dimmer model EUD-12D-UC i tavlen. Du skal forbinde to ihc out lavvolt till hhv tænd/skru op og sluk/skru ned.

    Jeg har sådanne 2 til salg til ca. halv pris af vejledende. Jeg benyttede dem med IHC, indtil jeg fik en controller 3 med rs485 Schneider dimmer. Send en privat besked, hvis du er interesseret.

  7. Hej
    Jeg har en IHC installation med controller visual 3, som har kørt fejlfrit i en del år. Firmware er 03.03.44, og tilsluttede hardware komponenter er ikke ændret det seneste år. Forbindelse til lokalt netværk sker via kabel, og der er ikke monteret en wifi dongle i controlleren.

    Som bekendt afvikler controlleren både det uploadede program fra Visual samt svarer på abonnering af ændring af status. Det sidste benyttes bl.a. i ServiceView og 3. parts app som IHC Captain, openHAB og Home Assistant. For nogle måneder begyndte abonnering af statusændring at blive langsom, og til sidst fik jeg en timeout. Problemet kom hyppigere og hyppigere, og kunne observeres både i openHAB og ServiceView. I ServiceView skete der intet efter korrekt login - den hang bare. En genstart af controlleren via restart i administrator eller ved upload af Visual program løste ikke problemet - den eneste løsning er at afbryde strømmen til controlleren, og det er bekræftet ad flere omgange. Herefter virker den i nogle dage igen.

    Mit setup er brug af alle 128 ind- og udgange, og openHAB er eneste permanent ekstern login. openHAB abonnerer på ca. 300 adresser. Jeg har disse specielle sensorer:

    • Én original temperatursensor
    • Én original temperator og fugtsensor
    • En original lux og temperatursensor
    • Én 0-10 volt zigza sensor
    • Måling af strømforbrug via pulser på S0 terminaler

    Desuden 4 stk LED lysdæmpere via RS485, og de er korrekt termineret via SMS modem til sidst i kæden.

    Netop i dag har jeg afmonteret zigza sensor + S0 ledninger og venter nu på, om det gør en forskel.

    Der er ingen sensorer forbundet uden en tilhørende enhed til venstre i Visual. Alle output adresser er forbundet til kun én funktionsblok, og der er ingen cirkulære referencer. SD kortet i controlleren er kontrolleret via Ubuntu PC og fundet OK.

    Jeg søger efter input til, hvad årsagen kan være. Mit eget gæt er et hardware problem et sted, men jeg ved det dybest set ikke. Måske @Pauli Anttila, @Mikkel Skovgaard, @Henning Pedersen eller @Claus Skovgaardkan hjælpe.

    På forhånd tak.

    Ejvind

  8. Det er et udgået produkt, og derfor kan man ikke længere købe denne strømforsyning. Jeg har selv haft 2 stk. 1. generation strømforsyninger og 2 stk. 2. generation strømforsyninger, som blev defekte. Så selv hvis man kunne købe disse originale IHC Net strømforsyninger, kan jeg ikke anbefale dem.

    Jeg valgte selv til sidst at benytte en aflagt flad moderne switch mode strømforsyning, som jeg havde fra noget defekt udstyr. Jeg fandt én, som tilfældigt præcis passede ind i monteringsbeslaget i IHC Net tavlen og som gav 12 volt. Prøv at mål størrelsen på monteringsbeslaget og søg efter en moderne strømforsyning, som passer til disse mål.

  9. 2 timer siden, Henning Pedersen skrev:

    Det der nok kommer tættest på, er KNX, men der løber menigmand hurtig i problemer.

    Jeg er enig i, at KNX er det, som kommer tættest på. Og ja, meningmand kommer hurtig i problemer, men umiddelbart mener jeg ikke, at KNX er sværere at lære end IHC. Visse specielle ting i en skræddersyet fb er dog nok noget sværere i KNX end IHC.

    Dog er problemet med KNX, at det er ret kostbart at købe. Noget af det, som jeg har gjort for at reducere omkostningerne er:
    - købe brugt KNX udstyr på e-bay. Vær dog opmærksom på versionen, herunder fx om det er en ældre dimmer, som ikke understøttet LED.
    - købe KNX licens ifm. et gratis KNX online kursus, som giver en pæn rabat på licensprisen. Se link
    - købe KNX udstyr på lavpris web shop's som fx eibabo.dk. Bl.a. udstyr fra producenten MDT er prisbilligt, og jeg har gode erfaringer med deres produkter.
    - købe KNX udstyr på polske webshops og fra den polsk producent Satel.

    Desværre kan IHC kablet ikke umiddelbart genbruges, da KNX kabel er skærmet 0,8mm2, hvorimod IHC er uskærmet 0,6mm2. Så den eneste enkle mulighed er kun at udskifte tavlekomponenter til KNX. Det har jeg dog ikke gjort på nuværende tidspunkt - kun set på mulighederne.
     

  10. Helt præcis så kører IHC Controlleren med TLS1.0 kommunikation, som sikkerhedsmæssigt er en svag protokol. Hvis du har java installeret på din PC, vil den i dag blokere for denne protokol. 

    I Mikkels setup er java embedded, og han har i dette setup åbnet for TLS1.0.

    Du kan prøve disse muligheder:

    - disable blokering for TLS1.0 i java, hvis du har installeret det på din pc

    - bruge Mikkels IHC Starter

    - afinstallere lokal java, hvis det er installeret

    Det nemmeste er blot at bruge IHC Starter.

     

×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png