Antal indlæg
1.976 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
122
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Mikkel Skovgaard
-
Sæt korrekt årstal via ServiceView
question svarede på Mikkel Skovgaard's EjvindHald i IHC Visual 3.0
Du kan godt sætte den til et årstal men ingen af LK brugerfladerne kan vise det mig bekendt. Jeg ved ikke hvorfor LK har besluttet at år 2000 er et godt år men det bruger de internt til alt og derfor lavede jeg også IHC captain til at bruge det. Der er masser af logik som kun findes i brugerflade, controller kan fint håndtere tingene men det bliver noget rod i brugerflader fra LK. F.eks er alle heltal og decimal tal langt større. Jeg har faktisk undret mig over tit at der må være funktions blokke der ikke virker pga det med årstallet. Du kan hvis sætte en dato til at være system tid. Det er for lang tid siden jeg har rodet med det. Der er som sagt mange mærkværdige løsninger når man begynder at skille det lidt af -
ja få strøm på den - hvis du kan snakke med den via USB så burde den virke bedre.
- 3 svar
-
- test
- controller
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Lige en vigtig opdatering - hvis du benytter IHC Captain til styring af HUE lyskilder og benytter mine "standard" funktionsblokke så hent venligst de opdatere på min hjemmeside: http://jemi.dk/ihc/#huelight Direkte link: http://jemi.dk/ihc/download.php?HueStyring.zip Der er en fejl i de blokke jeg har lavet som kunne få din controller til at gå i selvsving/loop og dermed blive sløv.
-
- ihccaptain
- hue
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
http://jemi.dk/ihc I tror ikke det er jer der har et plugin i browseren der laver fake links når i opretter.
-
Ok det er weird
-
Det virker meget weird det med de påvirker hinanden - har du mulighed for at skrive til mig i aften på facebook også kan vi prøve med teamviewer
-
Hvor tit gemmer du? Du noget. IHC controller kan godt blive træt hvis du logger for meget. Jeg vil gerne se på det men kræver nok jeg lige logger ind.
-
Hvad siger loggen?
-
mellem 4 og 5 hvis der er gået i 24 timer
-
Det har jeg ikke oplevet - IHC captain genstarter sig selv hver nat
-
IHC LED Dimmer 2 Kanal programmering
question svarede på Mikkel Skovgaard's Baldissera i IHC Visual 3.0
Den er med - men den deler ressource id med andre så derfor får den der lidt kedelige grafik -
IHC LED Dimmer 2 Kanal programmering
question svarede på Mikkel Skovgaard's Baldissera i IHC Visual 3.0
Kigger lige. -
Prøver igen
-
Ja det ved jeg men jeg undres over den kan ramme Indgang->OFF to gange
-
Kan nogen forklare mig hvorfor logikken i IHC gør at den her blok ikke stopper efter første kip med flag. Hvorfor bliver hændelsen "Indgang -> OFF" ramt to gange - det giver ikke meget mening i min hjerne. Altså når jeg sætter indgang = ON så skulle den vel ikke køre den nederst program blok 2 gange
-
Problemer med at tilgå controller via USB
question svarede på Mikkel Skovgaard's SNL i IHC Visual 2.0
Hov... Fejl -
Problemer med at tilgå controller via USB
question svarede på Mikkel Skovgaard's SNL i IHC Visual 2.0
Altså den jeg har lavet? -
Jeg smider lige en update i den her tråd med lidt "reklame": http://jemi.dk/ihc/starter/
-
Øhh det lyder mystisk - er det på en standard RPI ? Kan du copy og paste det den skriver?
-
Ja opdateringerne kan ikke indeholde alt det nye specielt små hygge ting.
-
Fixer det lige. Tak for feedback
-
Jo du har nok noget baseret på et ældre image. Log ind via ssh og kør: sudo usermod -G video www-data Og genstart rpi fra menuen.
-
Det er fordi jeg har lavet en genstart efter 24 timer for at kunne holde en stabil forbindelse med IHC controller. Hvis ihc captain har kørt i 24+ timer og klokken er mellem 4 og 5 om natten genstarter IHC captain. Hvad er det for en log du ikke kan gemme? Hvis det er den i screenshot så kan det godt være sandt at den ikke lige kan kopieres