Hop til indhold

Bjarne Sørensen

Members
  • Antal indlæg

    2.501
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    32

Alt der er opslået af Bjarne Sørensen

  1. Har din controller skiftet IP-adresse efter opdateringen? Er din firewall regel som den skal være? Peger den på controllerens IP-adresse? Har du prøvet at genstarte routeren? Evt. prøvet med en anden router? Jeg kunne godt forestille mig at dine udfordringer har med din internetforbindelse at gøre. Ellers prøv at oprette forbindelse til noget andet på dit netværk udefra, feks, NAS, FTP ell. lign. Virker det?
  2. Jeg har samme offentlige ip adresse stående i lan og wan.
  3. Jeg har Allways use Lan slået fra. Jeg har indtastet min offentlige ip adresse. Jeg kører på standard porte 80/443. Hvilken internet udbyder har du?
  4. Det var så lidt :-) 1. Hvis alle lamper skal tænde/skukke/dæmpe samtidig kan de med fordel samles på én enkelt dimmer og derved én knap. 2. Min viden er også af ældre dato på lige den controller, sidst jeg havde fat i en magen til var i 1995 :-) Der var en gut for nylig her i forummet jeg guidede og han fik vist løst problemet. Prøv lige at høre Jan her, han skulle have styr på det http://jkm-el.dk/ihc-2.html
  5. Når ja, det var da en lejlighed :-)
  6. Det var skarpt set Torben. Selvfølgelig. Men det tyder samtidig på at kablet ude fra jorden er samlet et sted, lad os håbe at det bare er en simpel samling med f-connectorer.
  7. Prøv at give LK kundeservice et kald, mon ikke de gider smide et af sted i en kuvert til dig.
  8. Hvordan med indikatorerne på modemet, lyser den for forbindelse til nettet? Tag det sorte antennekabel der sidder i fordeleren, det kommer direkte fra vejen, og sæt det til dit modem. Virker det nu? Bemærk at der godt kan gå op til 30 min før modemmet kommer online, det skal måske hente noget ny firmware og installere den genstarter osv før det er klar.
  9. Aha, det lyder lidt som at det måske et trafo'en der kan være gået. Men start med at sætte et par halogenpærer i igen, det kan være at LED-belastningen er for lav til trafo'en hvis det er en elektronisk. Du skal ind via serviceview og aktivere udgangen på dit output 230 og så måle dig frem og se om der kommer spænding til trafo'en. Det kan være at det er Java der driller dig. Kig i denne tråd:
  10. Ifølge LK's datablad skulle den være egnet, ja. http://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D903522_01.pdf Dem du køber nu er HW 2.x
  11. Jeg har PT 6 stk wireless universal dimmere og 4 stk. ø80 lampeudtag sidende ved siden af/under i tavlen i kanaler, ingen forstyrrelser. Min antenne sidder 10 cm fra dimmerne.
  12. Det problem med at Visual ikke svarer har jeg også på min Win10. Både den gamle Visual og den nye til HW 6.1. Hvis du starter med at genstarte vis Administrator så åbner du Visual og henter projektet. Ændrer i programmet og uploader det igen så plejer det at virker. Enkelte gange skal jeg tage strømmen helt til controlleren (husk et evt backupbatteri) og så downloade projektet osv.
  13. Har i noget trådløst udstyr som kører på 868 MHz? Gulvvarmestyrring, alarm, babyalarm osv osv? Prøv at slukke det og se om det er det der forstyrrer.
  14. Hej Asger. Velkommen til IHC-user. Du kan godt sætte en lysdæmper på alle dine lamper som du ønsker. Hvis alle 12 lamper i den 4 grupper skal tænde/slukke/ dæmpe sammen kan du bare samle alle sammen på den samme dæmper forudsat at forbruget ikke overstiger max for lysdæmperen. Men hvis det er på 4 forskellige tændinger/rum skal du have 4 stk dimmere. Du skal have et output 24 modul til at styre den type dimmere, eller bruge de ledige udgange på dit output 230 modul som bliver i overskud når ledningerne flyttes. Hvis du har "sluk alt" er du nød til at sætte et output 24 modul på for at aktivere sluk alt på dimmerne. Du laver programmeringen om så din indgang ikke laver kip, men følg i stedet for. Der kan være lidt "interessante udfordringer" med at installere Term IHC softwaren på en ny pc uden seriel port og med nyere styresystem end Windows 95 Men det er ikke noget man behøver at gå kold i Setup: = ca 1.300 kr Lysdæmper: http://www.wattoo.dk/ihc-control-dimmer-400-uni-ihc-sa-1067004381 Output 24: http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-output-24v-dc-8-udgange-1086012927 Alternativt med ny controller: = 5.500 kr http://www.wattoo.dk/lk-ihc-control-controller-visual-med-viewer-1088005961 http://www.wattoo.dk/lk-ihc-wireless-lampeudtag-hvid-1020007464 Her finder du softwaren til controlleren: http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/ Her finder du manualen til controlleren: http://www.lk.dk/globalassets/pdf/support-prof/ihc104dk.pdf
  15. Hej Ahmad. Velkommen til IHC-user. Hvordan er dine 7 LED-spots tilsluttet. Kører de via wireles dimmer, UNI-dinner eller på et output 230? Er det 230V lyskilder? Hvis det er 12V kan der være en defekt trafo. Læg evt. din .vis projektfil op, så kan det være nemmere at guide dig. Hvis du ved hvilken udgang dine spots kører på kan du også prøve at tvangsstyre dem via serviceview.
  16. Hvordan er det nu, kører du også Ihc-Captain? Den har jo også fat i controlleren og den grønne LED blinker hurtigt, så kan det måske også gøre at det kan være umuligt at logge ind? Hvis den kommunikation er San samme som serviceview? Bare en tanke.
  17. Jeg tror ikke at LK'S Visual software er specielt krævende mht placering på harddisken. Prøv at installere versionen til den nye controller under en andet mappe og se om du ikke kan køre med det samtidig. Ellers har jeg en gammel 6.1 controller så kan du få to ens i tavlen :-)
  18. Der er fordi du kun kan køre Visual 2.7.348 på den "gamle" controller HW 6.1 http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/
  19. Næ, hvis du kan tilgå din controller ude fra kan du alt fra din mobil (iPhone for der er lidt bøvl med Android App)
  20. Jeg gider ikke købe det. De penge du sparer på det kan du bruge til at købe en Raspberry pi og abonnere på en SMS tjeneste evt, eller bare bruge pushover. Så kan du købe en app til controlleren, IHC Remote så kan du se og styre alt og meldingerne kommer på din mobil.
  21. Nej, den skal sidde direkte på tilgangen fra måleren. http://esbjerg.dinforsyning.dk/fileadmin/user_upload/Varme/Elinstallation_til_vand-_og_varmemålere.pdf
  22. Fedt ringetryk. Hvad er det for et? Husk trafoen til fjernvarmemåleren skal plumberes og forsynes før din hovedafb. det kan være at du har gjort det, men det er svært at se.
  23. Næ, det er bare at prøve. Man får nok bare en fejl under overførslen. Jeg vil tro at firmwareloaderen checker hardware versionen ved overførslen.
  24. Du kan teste dem i Visual. Gå på under controller, link/test, tryk på enheden og tryk på test.
×
×