Har du backupbatteri på? Det skal også afmonteres. Men jeg personligt ville opdatere til firmware 2.7.199 og så tage den derfra. Med mindre det er en HW. 6.2 , ses i administrator når du er kommet på, eller på bagsiden på en lille label, så skal den have nyeste 2.8.4. Kan du heller ikke connecte med Visual? (den kræver ikke Java).
-
Controllenren er ikke nødvendigvis "gået ned". Den er genstartet, man kan se det som en forebyggelse mod at den ville fryse fast og intet virker. Nu kan jeg ikke huske om det er en HW 6.1 du har, har du den kan du prøve at lægge 2.7.199 firmwaren på hvis det er sådan at du kører med 2.7.220. Men der har været et problem med programafviklingen der har fået Watch Dog'en til at hive i nødbremsen og gennemtvinge en genstart. Men bare det ikke sker når konen kommer hvem med armene fulde af indkøbsposer og pir'en i gangen ikke virker og huset er mørkelagt
-
256 indgange og 256 udgange
question svarede på Bjarne Sørensen's Peter Holm Larsen i IHC Visual 3.0
Du kan sætte et produkt ind i venstre installationsvindue og henvise til det. Men hvad vil du lave? Du kan bruge en FB til det samme. -
Jeps nemlig. Og så hvis problemet flytter med så slet link og opret igen. Så ser du om det er dimmeren fysisk der ikke virker ordentligt.
-
Hjælp til en nybegynder med IHC men med IT erfaring
question svarede på Bjarne Sørensen's Rasmus Johansen i Teknik
Aner ikke hvad det betyder, men de er 5, 13 og 15 :-)- 42 svar
-
- adminlogin
- failde
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Hjælp til en nybegynder med IHC men med IT erfaring
question svarede på Bjarne Sørensen's Rasmus Johansen i Teknik
Jeg synes at det er hurtigt og nemt at vippe håndledet, og sige "Hey Siri, TV lys tænd" eller "Hey Siri, er der kommet post"- 42 svar
-
- adminlogin
- failde
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
DimBob og kondensator er ikke for at få minimums belastningen op, det er for at få dimmeren til at holde sig i ro ved en drilsk belastning. Men nej de hjælper intet i det her tilfælde. Din belastning er så fin som den kan være, det er ikke der jeg ville fejlfinde. Hvad hvis du sætter dimmerens lydniveau direkte via slideren i app'en? Eller i serviceview og slukker dem igen der? Det virker til at det er dit programmering der driller, med mindre dimmeren er defekt. Har du en anden du kan bytte rundt med ville jeg gøre det som forsøg. Lad være med at Linke påny, bare flyt den i Visual.
-
Det virker bare som de problemer jeg selv har haft med LED på hw 1.X Der kan det hjælpe med DimBob, kondensator osv i nogle tilfælde. Skift trafoen til en god gammeldags jernkerne model hvis du har en.
-
Er lamperne forsynet fra en 12 V elektronisk trafo? Måske driller den belastning dimmeren. Prøv at skifte mode på den. RL/CL / kombi. Du kan altid sætte en 230V alm pære på i stedet for under fejlfinding.
-
Du kan godt få hul igennem fra App hvis du følger disse Ninja tricks. Og den nye Visual 3 fås kun med viewer så det skal du ikke tage hensyn til ved evt nykøb.
- 11 svar
-
- controller
- visual 3
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Kan du forbinde med den Visual der hører til version 6.1? Kan hentes på lk.dk Hvis ja, skal du sikre dig at alt Java er som det skal være for at du kan forbinde til serviceview. Vedr forbindelse med firmwareloader, kan det hjælpe at genstarte controlleren når pc'en er tilsluttet. Husk at fjerne et evt backup batteri. Sikre dig at du bruger firmwareloaderen der hører til version 6.1.
-
Forbindelse til controller mistet
question svarede på Bjarne Sørensen's Ulrik Engemann Rasmussen i Teknik
Der er en IHC hjælpegruppe på Facebook, elektrikere imellem. Der var en der var fortvivlet over at hans iPhone ikke kunne kommunikere med hans 6.1 controller mere, så jeg anbefalede, på baggrund af jeres erfaringer med netop Ninja Tricket at lave den manøvre, men der var "modsat rette kræfter" der mente at jeg bare var "for klog" at høre på Men trådstarter fik netop løst problemet, og blev glad for at kunne bruge hans App igen.- 14 svar
-
- controller
- forbindelse
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Dygtigste elektriker Næstved? Controller genstarter
question svarede på Bjarne Sørensen's JesperO i Teknik
Hvis du selv har mod på det, vil jeg anbefale at du installerer firmware 2.7.199 i stedet for, den er netop kendt for at være lidt mere stabil ift. genstarter. Du har alligevel en lille opgave at indstille Java på din PC når du skal kommunikere med den model controller, så det betyder ikke noget at benytte en lidt ældre firmware, hvor ændringen primært er et sikkerhedscertifikat til at kunne håndtere en nyere Java. Men LK udgiver ikke flere firmware til den model controller alligevel. Der findes dog også Ninja Tricks hvor du kan lægge en firmware på som er beregnet til en nyere generation controller, men det er ikke officielt understøttet, og hjælper nok ikke umiddelbart på dit problem. Men til dit spørgsmål; Jeg kender ingen elektriker i 4700 Næver de kan ordne det, men de findes da. -
Helt ny IHC bruger - udskiftning af gl. RS232 controller
question svarede på Bjarne Sørensen's Michael Rasch i Teknik
Ja, det er ikke nogen svær opgave. Regn med ca. 12.000-15.000 kr for den manøvre, alt efter hvad der foreligger af dokumentation fra den forrige elektriker. Der er altid lidt nye ønsker til funktionalitet, eller opklaring på hvordan installationen skal betjenes når man er ny indehaver af boligen. Men, ja, det starter med at man laver en aftale med elektrikeren, sender ham et billede af controlleren så man sikrer sig at man ikke spilder tid på nogle der ikke kan det. Han kommer ud og kigger, downloader gammel projektfil, tager hjem og laver programmet og komme igen med den nye controller og laver udskiftningen og sætter den nye op til jeres WIFI (hvis du vælger den nye Visual 3 med WIFI dongle), åbner porte i routeren så du kan betjene den via smartphone ude fra, og laver en færdig overlevering til dig med funktionsbeskrivelse. -
Du har udfordringer med indstillinger af din Java. En god idé er at læse tråden her på siden : Java problemer igen igen igen. Der står det beskrevet hvad indstillingerne skal være.
-
Hvilken vej - gammel installation?
question svarede på Bjarne Sørensen's Peter Ingsø Laursen i Teknik
Ja du kan udmærket beholde dine I/O moduler på loftet og så trække eg IHC link10 kabel nede fra den anden controller. Cat5 kabel egner sig ikke til opgaven pga strømværdien i det tyndere kabel på en 72W PSU. Vær i øvrigt opmærksom på at supporten på en HW 6.1 controller er stoppet fra LK'S side så du ikke uden lidt krumspring kan bruge app styring via iPhone med iOS 11 på den. Find en brugt hw 6.2 de står til ca 2500 kr. -
Forbindelse til controller mistet
question svarede på Bjarne Sørensen's Ulrik Engemann Rasmussen i Teknik
Mange tak Torben Jeg er ved at blive slagtet på Facebook for den udtalelse- 14 svar
-
- controller
- forbindelse
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Forbindelse til controller mistet
question svarede på Bjarne Sørensen's Ulrik Engemann Rasmussen i Teknik
Hvad er det præcis for en firmware loader der kan smide ny firmware på en HW 6.1? Kan du huske hvor den er? Jeg har en version 1.3.3 liggende, duer den?- 14 svar
-
- controller
- forbindelse
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Arr så galt er det ikke. Men det kommer jo an på hvor desperat trådstarter er :-)
-
Wireless LU HW2, opfører sig mærkeligt
question svarede på Bjarne Sørensen's Szafranski i IHC Visual 2.0
Prøv lige at køre din projektfil igennem en XML-validator fra nettet måske der er noget galt i data-strukturen i filen. -
Wireless LU HW2, opfører sig mærkeligt
question svarede på Bjarne Sørensen's Szafranski i IHC Visual 2.0
Prøv at slukke gulvvarmestyringen og fjern batterier og prøv at slette link og opret det igen. -
Wireless LU HW2, opfører sig mærkeligt
question svarede på Bjarne Sørensen's Szafranski i IHC Visual 2.0
Kan det være støj på det trådløse bånd? Måske fra en trådløs gulvvarmestyring? Eller andet? -
firmware update, manglende forbindelse igennem service view
question svarede på Bjarne Sørensen's Blegvad i IHC Visual 2.0
Hej Rune. Jeg anbefaler at du opdaterer til nyeste firmware til din 6.2 controller. Jeg har en magen til og den kører klippestabilt. Bare hust at opdater til 2.7.199 først da den opdaterer RF modulet til wireless. På Visual 2 kan du KUN opdatere firmwaren via USB. -
Ja, du programmerer dem bare som stand alone.
-