Hop til indhold

Lars Jacobsen

Members
  • Antal indlæg

    4.988
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    63

Alt der er opslået af Lars Jacobsen

  1. Lars Jacobsen

    bruger

    Der er nok ikke en “tænd alt” igen knap. Kun en “sluk alt”, som oftest bruges når man går i seng eller huset forlades. Når man returnere, eller står op tændes igen individuelt rundt om i huset. Derfor er der som regel ingen grund til at have en “tænd alt”, men der kan i visse situationer være et behov for tænd alt det der var on, da sluk alt blev aktiveret.
  2. Tja og hvis der kommer en rigtig pernippen elsynskonsulent forbi vil han øffe over afdækningen ikke “tæt” nok. Der er jo plads til en blyant eller strikkepind kan komme ind
  3. Så har du ikke kikket/søgt ordentlig ;-) https://www.ihc-user.dk/forum/files/category/5-ihc-control-visual-2-firmware/ Firmware loader bliver også installeret med Visual, og du må have brugt den til opgraderingen. Vedhæftede loader er bare så gammel at den ikke har så mange tjek og kontroller, så den kan nogle tricks som LK ikke er vild med idag.
  4. Så må du anvende lidt systematisk fejlsøgning, og isolere problemet: Er det alt lys der ikke virker ? Er det kun bestemte rum ? Er det kun bestemte udtag/pærer eller er det flere ? Har du prøvet med en almindelig ikke led lyskilde (pære) Så kan man evt. prøve at tjekke i serviceview om der er signal ind i controlleren ved aktivering af tryk. og ligeså signaler ud på outputmoduler.
  5. Der skulle gerne være en lille “Skærerille” i røret/hullet hvor du skal montere ledningen. Så ned med spidsen/enden af ledningen, og hold så resten hen over skærerillen hvorefter du trykker ned med det grønne værktøj. Det skulle så gerne ende med ledningen stikker ud af siden på røret/hullet. ses måske bedre på denne vejledning
  6. Det kan man selvfølgelig ikke direkte, men nu læste jeg indlæget som controlleren blev skiftet og der blev tilføjet 3. parts produkter til integration. Og så går jeg da ud fra det er en mulighed med Openhab mm IKEA trådfri pærerne kan også bare benyttes som almindelige, og styres direkte via 230v tryk. Nå ja og hvis man tilføjer deres gateway til kr. 250 så kan man også gøre det via en app på mobilen. Det er folk jo helt vilde med idag. Alternativt kan man jo også montere IKEA tryk. De er jo trådløse og kan derved let monteres stort set overalt. Om man så kan lide designet er så en anden sag. Men de fået da både som nogle små fikse nogle og nogle mere avancerede runde. Og så er der faktisk nogle der har lavet FUGA design rammer til dem, så man kan lave et lille hack. Men igen alt dette er stadig ikke via de eksisterende tryk.
  7. Hvis det er for at lave dæmp og scenarie styring så er IKEA ikke helt ueffen, og det koster ikke alverden. Plus det har integration med flere produkter som PIR og rullegardiner. Men trådstarter har selv listen mulighederne. Hvilken der er den “rigtige” læsning kommer an på ..... hvad der vægter mest. Er LED lyskilderne i orden OG kan benyttes med dæmp, så er der sikkert en stor fordel i at fortsætte med det eksisterende. Duer LED lyskilderne ikke og skal skifte alligevel, så kan jeg godt følge IKEA vejen. For oven i lyskilden skal man jo også lægge nye dimmere.
  8. Mindes ikke der er en ægte random funktion, så du må ud i at lave noget der ligner. f.eks. Anvende en beregnet værdi af f.eks. tid (sekunder) og/eller andre variabler der på et givet tidspunkt er “tilfældige” ifht til situationen før. Kunne også være lux/lysniveau, og temperaturer/fugt parametre hvis du har den slags sensorer som så kan AND eller OR med hinanden. Det vil kunne give nogle “tilfældige” og uforudsigelige udfald, hvis man ikke kender formlen.
  9. Jeg må også krybe til korset og tilstå Da jeg i sin tid byggede og havde let adgang til materialer og fordi det ikke er let at ændre i installationen i et grund/fuld muret hus med loft til kip, ja så skulle ALLE stikkontakter og lampetændinger selvfølgelig have sin egen udgang og kunne styres. Der blev trukket 5 leder rundt til alt direkte fra tavlen. Så kan man altid sløjfe videre eller om i tavlen. Det princip agiterer jeg fortsat for. At man trækker alt hvad man kan når nu man går igang. (jeg missede et par kabler til PIR og vindues åbning så her må jeg supplere med wireles hvis behovet opstår) Nå men bruger vi det så i praksis ? Næ egentlig ikke. Vores vaner mht tænd/sluk er som du skriver alt for indgroet. Og alle stikkontakterne ved døre (de få der er) benyttes jo kun til en støvsuger eller værktøj en gang i mellem. Og dem rundt ved gulvene, ja der sidder der jo en lampe eller noget husholdningselektronik i som står på stby. Meget af det duer det ikke at slukke helt, for så ryger programmeringen/indstillingen. Eller man skal vente uforholdsvis længe på opstart. Her er vi jo blevet forvent i 2020, så det er den pris vi betaler for comfort. (ikke meget anderledes end med varmt vand cirkulation. Det koster også hvis man vil have den comfort at der er varmt vand med det samme).
  10. Under Porte har du com1 der er den fysiske på pc som du har kablet i. Glemt alt om USB når det er gammelt dos. Og en ny controller behøver ikke være den nyeste v3 fra ny, men en brugt v2 som falbydes i dba til kr. 1.800 og du kan nok prutte dem ned i 1.500,-
  11. Ja du har ret til indsigt i de data de har om dig hvis de er personhenførbar. Det er desværre ikke helt det samme som du har ret til at få adgang til målerdata direkte. Der er dog flere der tillader det og udleverer krypteringsnøglerne. Men ihht Målerbekendgørelsen er de i sin gode ret til at opkræve betaling for omkostningerne hermed. Og hvis de har været så “uheldige” og valgt en måler hvor man ikke (remote) kan skifte nøglen, ja så skal der en målerudskiftning til når du fraflytter. Ellers har du jo mulighed for at “sniffe” den nye forbrugers data og det duer ikke jvfr. GDPR. Du kan evt. prøve at læse denne tråd i et andet Forum: http://www.solcelledebat.dk/showthread.php?tid=3584 Her er der flere med samme issue.
  12. Tvivler. Det er jo primært en Zigbee/Z-wave gateway, og IHC er ikke på listen over compatible devices. https://docs.hubitat.com/index.php?title=List_of_Compatible_Devices
  13. Der skal kobles uden om dimmeren i tavlen. LED lyskilden bliver jo forsynet igennem den fysisk. Så det kan ikke bare klares i software.
  14. Prøv at oploade/vedhæfte dit projekt, så er det nemmere at komme med råd/vejledning/ideer til hvad der kan gøres. Normalt benytter man en FB der samler og sender signalet videre til andre FB’s Sluk indgange. Så det lyder til du er på rette vej. Men dimmere virker ikke altid 100% i simulering så det kan være det der driller dig.
  15. Se evt også denne tråd om samme emne: Rettet, fik kopieret et forkert link/indlæg.
  16. Den inteligente løsning der detektere om der er personer i rummet er naturligvis den ideelle. Mindre kunne måske gøre det, altså den halvautomatiske hvor du bare kobler radiatoren på en udgang styret af IHC (evt. via et hjælperelæ). Så benytter du bare en simpel “Trappeautomat” FB der via et almindelig input tryk så tænder et stykke tid og altid vil time ud efter x minutter/timer. På den måde har du altid en “autosluk” funktion. Det kunne endog også kobles sammen med lyset i rummet.
  17. RTFM Scenedesign er en indbygget “hjemmeside” i controlleren hvortil du kan indsætte forskellige ikoner der så kobles sammen med en funktion eller i/o. Det er bare noget “gammeldags” efterhånden og kan ikke så meget. Jo du kan lave en “fjernbetjenings consol” som du kan vise i en webbrowser på en skærm. Men den er som sagt noget begrænset. Der findes endnu en light udgave af det som kaldes webscenedesign. Men den er så vidt jeg husker helt uden grafiske elementer. Alt sammen var jo noget der blev udviklet og opfundet før der var noget der hed smartphones og Apps. Hvis du kan huske tilbage Mikkel så var det lidt det Jørgen rodede med til Spejderlejren, da du begyndte at lave kald og styre udenom controlleren (altså før IHC-Captain). Nå men så er der den moderne udgave af det, og det er så en App, specielt til IPad. Den giver mange flere muligheder rent grafisk. Kik på Hennings film eller LK/schneiders hvor de viser alle lyksaglighederne. Men husk det er ikke “bare lige”. Det kræver timers nørderi og fiflen med elementerne før man har en fornuftig “monitor” man kan hænge på vægen. Eller side med i sofa’n.
  18. “Bedre” er også et relativt begreb. Det er ikke et absolut mål. Men hvis man ser på de kvantitative muligheder med tablet så er der en del flere, bla. integrationsmulighederne. Det er der ikke i det gamle scenedesign. Men ellers korrekt, hvis det bare er for at have et sted man kan trykke på en virtuel knap istedet for en fysisk, så er der funktionsmæssigt ikke den store forskel. Designmæssigt er der bare mange flere muligheder i tablet, og det er der så sat lighedstegn ved er = bedre.
  19. Henning, du har stadig ikke fortalt at det også kræver man køber IHC tablet app ;-) Men ellers så er vi helt enige. Der er mange flere muligheder på Ipad´n mht til at designe et brugerinterface. Det være sig vha oversigts billeder, eller som intuitivt "kontrol panel" som kun viser relevante knapper.
  20. Blå boks ? igen som Kim spørger om, hvilket anlæg ? Du kan måske spore dig ind ved at sammenligne med listen herfra: https://www.nilan.dk/da-dk/forside/loesninger/boligloesninger og du kan sikkert også gå ind i styringen og udlæse hvilket anlæg, version eller type der er tale om. Og så bare lige til orientering så er Genvex altså et produktnavn ligesom Nilan. Men jeg ved godt at mange sætter = mellem ordet Genvex og så Ventilation med varmegenvinding.
  21. Jeg gætter på PIR sensoren. Har selv et par stykker på badeværelserne der driller og bliver ved med at detekterer og aktivere/forlænge lyset, selvom der ingen er i rummet. Så de er midlertidig deaktiveret i softwaren, da jeg er lidt nærig og syntes de er lidt dyre (6-700 kr.) så udskiftning er lige udsat.
  22. Ur og timerfunktioner er software, så det kan aldrig være et hardware problem i controlleren. Du kan jo prøve st starte med at tjekke uret og tiden i controlleren er korrekt.
  23. Principielt må lægmand ikke pille i en eltavle, men kan du skifte bundkort i en computer kan du også nok finde ud af at skifte controlleren. Mht programmering så skal der nyt til, men du kan hente software til den nye type controller og installere det på din pc og lave det offline allerede nu, og så oploade i den nye controllere når den er installeret. Du bør nok også hente softwaren til den gamle model og så udlæse data fra din eksisterende controller, da du nok skal bruge nogle af oplysningerne. Alt det vil du kunne se mere om i den vejledning/manual der bliver installeret på din pc sammen med programmet. Det kan hentes gratis på LK/schneiders hjemmeside, kræver blot registrering.
  24. I princippet ja. Men jeg tror ikke lige der er nogen af 3. Parts produkterne IHC Captain, openHAB eller Home Assistant der direkte understøtter devicen, og dermed kan modtage signalerne og sende kommandoerne videre til IHC. Der er ikke meget hjælp at hente i dokumentationen, da de fleste af disse produkter jo bare viser hvorledes det virker i deres egen app. Men nu er de efterhånden så små og billige at man kan montere dem som “ad on” stort set alle steder hvor man ønsker funktionaliteten. For den mangler i IHC stikkontakterne/Lampeudtagene (at man kan se strømforbrug niveauet).
×
×