Baldissera Posted February 1, 2020 Report Share Posted February 1, 2020 Mht Den nye dæmper fra LK, så kan jeg se der står 2 kanals? Vil det sige at jeg f.eks kan bruge én dæmper til 2 rum, eller hvad betyder 2 kanaler? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 1, 2020 Author Report Share Posted February 1, 2020 Nå, tror jeg fandt svaret selv "Dimmeren har to kanaler på hver 200 VA, der kan styres individuelt." Tænker det må betyde at en dæmper kan styre 2 rum individuelt? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Posted February 2, 2020 Report Share Posted February 2, 2020 Korrekt, og de kan også kobles sammen og synkroniseres så de regulere ens hvis man har en større samlet belastning. Det kan også laves med scenarier, men åbenbart ikke helt præcist nok siden der nu er kommet denne sync mulighed. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 2, 2020 Author Report Share Posted February 2, 2020 2 timer siden, Lars Jacobsen skrev: Korrekt, og de kan også kobles sammen og synkroniseres så de regulere ens hvis man har en større samlet belastning. Det kan også laves med scenarier, men åbenbart ikke helt præcist nok siden der nu er kommet denne sync mulighed. Hej Lars, Tak for dit svar. Det lyder rigtig godt. Tænker dog at jeg kommer til at kunne bruge hver dæmper til to rum, da jeg max har 15 stk LED lamper på omkring 4W i et rum. Og forstår jeg det rigtigt at hver kanal kan trække 200w? Eller hvor meget kan de trække? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Posted February 2, 2020 Report Share Posted February 2, 2020 11 timer siden, Baldissera skrev: Dimmeren har to kanaler på hver 200 VA, der kan styres individuelt. OBS: Selv om den har to kanaler - så er det SAMME sikring. Du kan altså ikke bruge den samme dæmper til to rum med hver sin sikring Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 2, 2020 Author Report Share Posted February 2, 2020 På 2.2.2020 at 10:52 , Henning Pedersen skrev: OBS: Selv om den har to kanaler - så er det SAMME sikring. Du kan altså ikke bruge den samme dæmper til to rum med hver sin sikring Nå øv, så jeg er nødt til at have én dæmper per rum, eller kan man gøre noget smart? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 5, 2020 Author Report Share Posted February 5, 2020 På 2.2.2020 at 11:00 , Baldissera skrev: Nå øv, så jeg er nødt til at have én dæmper per rum, eller kan man gøre noget smart? Nogen med indput, mere så jeg ved hvor mange dæmpere jeg skal have :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 Du har vel ikke én sikring til ét rum. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Jørgen Møllegaard Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 @Henning . Har du fået helt klaring på hvad 0 volt klemmen til højre på dimmeren er til. Bare sløjfe eller skal 0 volt skærmen sættes på der? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 3 minutter siden, Jørgen Møllegaard skrev: Har du fået helt klaring på hvad 0 volt klemmen til højre på dimmeren er til. Bare sløjfe eller skal 0 volt skærmen sættes på der? Nej - har ikke talt med LK. men den er mærket på samme måde som klemmen til venstre, så jeg tænker at det er en kopi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 5, 2020 Author Report Share Posted February 5, 2020 2 timer siden, Henning Pedersen skrev: Du har vel ikke én sikring til ét rum. Nej det har jeg nok ikke - igen, er IT mand og ikke elektriker, så har sikkert en masse dum uvidenhed :-) men fedt at i kan hjælpe med at svare på det! Så du siger, at så længe de er på samme sikring, så kan jeg bruge én dæmper til to rum - og så styre dem hver for sig? igen, beklager min uvidenhed og dumme spørgsmål, vil bare være sikker, før jeg går ud og køber for 10.000,- dæmpere (-; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Posted February 5, 2020 Report Share Posted February 5, 2020 31 minutter siden, Baldissera skrev: Så du siger, at så længe de er på samme sikring, så kan jeg bruge én dæmper til to rum - og så styre dem hver for sig? Yes. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
0 Baldissera Posted February 5, 2020 Author Report Share Posted February 5, 2020 52 minutter siden, Henning Pedersen skrev: Yes. Perfekt. Tak Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Question
Baldissera
Mht Den nye dæmper fra LK, så kan jeg se der står 2 kanals?
Vil det sige at jeg f.eks kan bruge én dæmper til 2 rum, eller hvad betyder 2 kanaler?
Link to comment
Share on other sites
12 answers to this question
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.