Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.255
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    97

Community Answers

  1. Henning Pedersen's post in IHC FUGA PIR 24V opfører sig mærkeligt was marked as the answer   
    Det kunne godt være en defekt PIR, men prøv lige at demonterer udgangen fra PIRen og mål igen. Der KUNNE være andet udstyr på den ledning du bruger. 
  2. Henning Pedersen's post in IHC nybegynder .. hjææælp was marked as the answer   
    Tjaa - der er der ingen af os der var i starten, men det kan man hurtigt blive når man får øje for mulighederne.
    Et meget fornuftigt ønske. Det er dog programmet der skal ændres, så det er ikke gjort med en simpel indstilling.
    Det lyder vildt - mon ikke I "bare" øger hastigheden på anlægget, f.eks. inden I går i bad.
    Det vil jeg ikke anbefale - og lur mig om ikke I vil have lavet lysdæmpning på en lampe eller ti. Dermed skal I under alle omstændigheder have fat på en elektriker.
    Lyder fornuftigt, du bør dog sikre dig at han kan hans IHC, hvilket godt kan være en udfordring.
    IHC findes til 2 områder.
    Styring af alle de faste installationer i huset, dvs. lys, varme, gardiner, porte, ventilation, havevanding osv. osv. Leverer frit valg af telefon, IP eller TV i alle rum via et eller flere RJ45 stik i rummene og et krydsfelt i tavlen.  De 2 systemer her absolut intet med hinanden at gøre, bortset fra navnet og producenten.
  3. Henning Pedersen's post in LED dimmer på Visual 2? was marked as the answer   
    Hej nc
    Velkommen til IHC user
    Den linkede dims kan kun bruges sammen med en Visual 3 controller. Du kan i stedet bruge et wireless Ø80 lampeudtag. OBS. det SKAL være i hardware version 2.x
  4. Henning Pedersen's post in Opgradering til IHC Led Dimmer 2 Kanal was marked as the answer   
    Skønt med velformulerede, klare og afgrænsede spørgsmål. Jeg skal forsøge at være lige så præcis i mine svar.
    1. Måske - Der er to dæmper i hver dimmer, MEN de er begge forsynet fra den samme fase/sikring, så hvis dine gamle dæmpere er delt op på f.eks. 4 sikringer, eller 2 sikringer med 3 dæmper på hver, så går den ikke.
    2. Det er lige ud af landevejen.
    3. Måske - det afhænger også af pæren, men ja, jeg vil forvente at det er væk.
    4. som 3
    5. Ja.
    6. Ja.
    7. Ja.
     
    Og velkommen til IHC-user.
  5. Henning Pedersen's post in Programmering a standalone wireless dimmer sammen med converter 1-10v was marked as the answer   
    Haj Mads
    Velkomme til IHC-user
    Dæmperen kan kun ændres til RL via en controller, du burde kunne finde en elektriker i dit område som kan gøre det. Når først det er ændret kan du tage den med hjem og arbejde videre.
    Hvis du vælger selv at skaffe en controller så skal den have 24v DC, usb er kun 5v så den går ikke.
  6. Henning Pedersen's post in kombi relæ was marked as the answer   
    Nej det kan jeg godt se. Du skal betragte dit kombi tryk som 2 produkter, de 4 tryk som er sendere og relæet som er modtager. Du har intet programmeret på din UDGANG, derfor får du heller ikke relæet til at trække.
  7. Henning Pedersen's post in IHC Wireless relæ med 2 outputs til gardinstyring (Sonesse 40WT)? was marked as the answer   
    Har du set denne: https://www.yousave.dk/shop/lk-ihc-wireless-3298p.html
  8. Henning Pedersen's post in Anbefalinger til regn/vind sensor ? was marked as the answer   
    Til lukning af vinduer ved regn og vind har jeg brugt denne.
    https://www.windowmaster.dk/produkter/naturlig-hybrid-ventilation/sensorer/vind--regnsensor
     
  9. Henning Pedersen's post in Alarmtilslutning visual 2.7, funktionsblok 6.2.0.1g was marked as the answer   
    Nej - IHC status er sand, eller "On" når alarmen er frakoblet. Derfor kan du bruge den som betingelse i det AND led. I et AND led skal ALLE indgange være ON for at udgangen går ON, de indgange du ikke bruger er default ON.
    Jeg vil i øvrigt anbefale at du anvender et langt tryk til tilkoblingen, dermed undgår du at gæster eller andre ved et uheld kommer til at tilkoble alarmen.
  10. Henning Pedersen's post in Kan ikke få adgang was marked as the answer   
    Hvis du har opgraderet til seneste FW, så SKAL den rigtige Visual version anvendes - hvis det var Visual du ikke kunne få forbindelse med. 
  11. Henning Pedersen's post in Lys tændt - selv om lyn niveau = 0% ??? was marked as the answer   
    Det lyder usandsynligt at 3 wireless lampeudtag er stået af samtidigt, med mindre der har været uregelmæssigheder på nettet, f.eks. lynnedslag, kortslutninger og lign.
    Har du selv, eller en anden elektriker, arbejdet med el installationen og fået lavet en dårlig nul forbindelse eller fået blandet udgangene sammen.
    Om man kan reboote et wireless udtag ved at tage strømmen fra det i en periode ved jeg ikke - men prøv det. Prøv også at slette alle links ved at holde A nede i 5 sek. - dioden begynder at blinke rødt/grønt.
  12. Henning Pedersen's post in Kalibrering af varmestyring was marked as the answer   
    Kalibrering bør ske i Visual.
    Jeg plejer at måle temperaturen på brugsstedet, dvs. ved i hovedhøjde omkring sofaen, spiseboret osv. og først når huset har stabiliseret sig. Dvs. at væge og lig. er opvarmet til ønsket temperatur.
     
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok