GokGok begyndte af følge TermIHC 1.3 - et ulykkeligt tvangsægteskab der har brug for hjælp
-
Vi har overtaget et hus fra '97 der er velsignet/forbandet med et 1. generation IHC anlæg. Mange glæder følger med og frustrationer, idet der ikke forefindes noget viden/dokumentation overhovedet. Det sidste års tid har jeg forsøgt at komme i kontakt med controlleren, men indtil videre uden held. Lidt om anlægget - Som nævnt 1. generation controller (120 B 1246) - I alt 4 IHC tavler fordelt med 3 i huset på forskellige lokationer - Mange moduler og et hav af tryk alle steder, jeg har skiftet fra den gamle type til de nyere LK Fuga svagstrømstryk - Jeg har ingen gamle filer eller tilsvarende - Tidligere har IHC med timer-styring kontrolleret termostater på 1. salg (on/off). Er nu pillet fra. - Der er også Genvex i huset - jeg har en mistanke om at ventilationen er delvist styret af IHC Udfordringen er, at den tidligere ejer har været ekstremt kreativ/dygtig, så langt fra alt virker logisk. Eksempelvis kan man fejlagtigt ramme 2 knapper samtidigt, og et "alarm-system" bliver aktiveret og ALLE lamper blinker i hele huset Jeg har brug for et overblik over, hvad der gør hvad, men det er så hér, festen starter for alvor - jeg kan simpelthen ikke få kontakt med controlleren. Lærte hurtigt at 64-bit er no-go, så jeg har prøvet snart alt. Har været igennem DosBox, PuTTy, Oracle VM VirtualBox med XP 32-bit og nu helt tilbage til en gammel Lenovo M32 thin clent https://www.parkytowers.me.uk/thin/lenovo/m32/ (4 seriel porte). Jeg booter op med Dos 6.22 fra en USB key og IHC Term programmet starter fint op. Uret passer oppe i højre hjørne, selv når jeg skifter fra vintertid eller sommertid. Altså er der noget kontakt. Med rette COM port (1) valgt, får jeg hele tiden svaret: "IHC svarer ikke". Forskellige Seriel-kabler er der også forsøgt med. Pt. kører jeg med et fuldt monteret 9-polet hun-hun kabel, og benforbindelserne er ligeledes testet ok. 2-2, 3-3, 5-5, 8-8. Jeg er simpelthen ikke få kontakt. Har i nogle gode input/ideer til, hvordan jeg kommer videre? På forhånd tak guruer :-)
- Today
-
Netværks ustabil på controller 3
question svarede på Mikkel Skovgaard's Mikkel Skovgaard i IHC Visual 3.0
Jeg tror jeg kan få held med at få usb delen til at virke som netværk ved at forbinde den med f.eks. en Raspberry Pi. Men ja jeg godt også godt vide hvad det skyldes. -
IHC scenarier -> Home Assistant -> Homekit. Hvordan opsættes dette bedst?
question svarede på Zilent's Lars C i Apple HomeKit
Hej Lars, Jeg står med en tilsvarende udfordring - hvordan måler man bedst (i HA) på, om en bruger har kaldt et scenarie i LK IHC? Fandt du en god løsning? DBH /Jakob- 1 svar
-
- scenarier
- homeassist
-
(og %d flere)
Tagget med:
- Yesterday
-
Zilent reacted to et svar på et spørgsmål:
Fejlstatus på LK IHC setup - kan ikke finde årsagen
-
Jeg har en LED lampe (på en UniDimmer 400) som opfører sig omvendt - dels tændes det når IHC controlleren har loaded ny konfiguration (jf. andet spørgsmål i forummet her), men dertil viser den omvendt status i Home Assistant (tændt når den er slukket og omvendt). I LK IHC Service View kan jeg sende et tænd (med space) til "Tænd / Reguler op" og så slukker den. Sender jeg en "Sluk / Reguler ned", så tænder den. Knapperne på det wireless tryk der styrer dette lys fungerer som man forventer (venstre = tænd, højre = sluk). Ingen problemer på den vis. Hvad kan der være galt? LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 & fw 2.8.4)
-
Når jeg har uploaded en ny konfiguration til IHC controlleren, så er der to af vores lys, som tænder. Det ene er i kælderen og det andet er udenfor. Er der et sted hvor man sætter hvad tilstanden skal være for de to enheder? I kælderen er det en "UNI Dimmer 400" tilslutett en LED-skinne og udenfor er det et "kombi relæ 4 tast" tilsluttet nogle havelamper. LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 & fw 2.8.4)
-
Jeg oplever, at når jeg har ændret i LK IHC konfigurationen og uploaded til controlleren, så skal min HA genstartes for at tingene er "synkroniserede" igen. Også selvom der ikke er noget i HAs opsætning (devices/entities m.v.) der er berørt. Er det et kendt "problem" og er der ngoet man kan gøre for at automatisere det (også in case det er en utilsigtet genstart af LK IHC controlleren, fx strømsvingt). LK IHC Visual Controller Viewer 2 - (hw 6.2 & fw 2.8.4)
- Sidste uge
-
Ring til dem på deres teknisk support nr. Det finder du under lk.dk -> support -> teknisk support. Jeg plejre at kunne overtale dem til at sende mig en ny controller, mod at jeg returner den gamle når jeg har ombyttet dem.
-
Frank begyndte af følge Netværks ustabil på controller 3
-
Har samme problem og har haft det gennem længere tid. Tak for info Lars. Fuldstændigt som jeg har oplevet det. Først bare langsommere, så ustabilt, derefter periodiske "Time-outs" i IHCRemote og IHCTablet, Senere ingen connection i APP's overhovedet og til sidst heller ingen forbindelse til Visual via direkte kablet Ethernet. Tidligere er det efter en meget omstændig procedure, et par gange lykkedes mig, at få liv i netværksdelen af Controlleren igen i ca. 2-3 måneder, men nu er det helt slut. Kan nu kun få adgang via USB kabel og en gammel bærbar med Visual ude i teknikskabet uanset hvad der gøres. Hvordan er proceduren for ombytning af Controller hos LK ? Hvordan kontaktes de, som privatbruger ? På forhånd tak for hjælpen.
-
Der er ingen skjult reset knap på controlleren, og der er ikke nogen factory reset på controlleren. Det nærmeste man kommer factory reset er den reset firmware som findes her på boardet, men den nulstiller kun brugerne. Derudover kan man uploade et tomt program i controlleren, men det giver jo ikke mening når den er solgt sammen med huset. Det eneste du bør gøre, er at slette dine bruger via adminview (Visual 2 og 3), således at der kun er admin brugeren tilbage. Og sæt venligst en seddel på controlleren med dens IP addresse. Det er en STOR hjælp for dem som overtager huset.
-
Brian Hartung begyndte af følge Overdragelse af controller til ny ejer
-
Huset er solgt, naturligvis inkl. IHC installationen, så ny bruger skal oprettes i controlleren. Er det bare at gemme/backup program, factory reset controller, oprette ny bruger og uploade programmet igen? Reset af controller, er der en skjult resetknap et sted på controlleren eller hvordan? Tak :-) /Brian
-
Mig bekendt er der ikke et fix. Problemet synes at opstå efter den seneste firmware opdatering, og bliver værre og værre med tiden. Til sidst dør controlleren helt. Det er lidt pest eller kolera, da de sidste mange firmwares har været fixes af ting så gør controlleren ustabil, så man kan ikke bare rulle tilbage til en stabil firmware. Indtil videre ombytter LK controlleren uden beregning når den dør, men det får jo også en ende på et tidspunkt. Jeg er nu på min trejde controller. Hvad problemet skyldes kan jeg ikke få ud af LK.
-
Jeg har snakket med flere med Visual 3 controller med massive pakketab og ustabilt net. Der er også flere herinde der har oplevet mener jeg - men ved noget hvad det skyldes og om der er et fix?
- Tidligere
-
DanielRobotic begyndte af følge Timer on/off hvert 10. sekund
-
Kære alle, Er der en venlig sjæl, som kan hjælpe med at lave en timer? Jeg har forsøgt at finde en i alle de fine, som er uploadet her. Men desværre opfylder det ikke helt det jeg har brug for. Funktion: - Kontinuerlig ON/OFF på en udgang hvert 10. sekund. - Skal køre når controlleren kører. Eller måske kan nogle forklare mig, hvordan jeg laver den? Jeg synes ikke helt dokumentationen er så fyldestgørende. EDIT: Løsningen er fundet. Deler den snarest! Vh
-
Du får nok svært ved at finde et originalt LK IHC skumrings relæ, men ethvert skumringsrelæ med et galvanisk adskildt relæ kan bruges som et alternativ, eller et 24V skumringsrelæ, hvor skumrings udgangen forbindes til 0V når den bliver aktiv, kan bruges. Et andet alternativ er en LK IHC PIR. De har ofte også et indbygget skumrings relæ. Et sidste alternativ er den virtuelle skumrings relæ funktions blok som findes i download sektionen her på boardet. Den erstatter et fysisk skumrings relæ.
-
Hej, Jeg står med en gammel IHC installation, hvor det virker til skumringsrelæet er det som driller og som jeg gerne vil prøve at skifte, for at se om det vil virke. Er der nogen der ligger inde med et IHC skumringsrelæ? Jeg er ikke ude i at lave alternative løsninger eller forny installationen som det er nu. På forhånd tak.
-
Peter H. Hansen begyndte af følge Ændring af funktionsblok
-
Hej En venlig sjæl herinde lavede engang denne FB til mig. (Vedhæftet) Jeg opdager først nu at der skal trykkes 2 gange på Touch/Manuel Overstyring for at slukke lyset efter at lyset er blevet tændt med PIR Dvs. at tændes lyset med Touch/Manuel Overstyring så virker det som det skal med at der kun trykkes en gang på Touch/Manuel Overstyring for at slukke Men tændes det med PIR skal der trykkes 2 gange på, Touch/Manuel Overstyring, for at slukke Er der en som kan hjælpe mig her Ps. mener at det var Lars som i sin tid lavede den 1.2.07. Spot i loft Peter.ifb
-
Bjarne Sørensen reacted to et spørgsmål:
IHCstarter
-
Lige en hurtig opdatering på IHCstarter her i weekenden. Den nye version havde et problem med visual 3 og serviceviewer i nogen tilfælde. Det er nu løst og lidt andre småting. https://jemi.dk/ihc/starter/
-
Vil lige slå et slag for min IHC Easy løsning: https://jemi.dk/ihc/easy/ IHCEasy indeholder følgende funktionalitet: Multi-version support: Kør IHC Visual 2 og 3 samtidig på samme maskine. Indbygget Java: Eliminerer behovet for system-bred Java installation. USB Driver Fix: Automatisk tjek og installation af korrekte drivere. Rettighedsstyring: Kræver ikke administratorrettigheder ved daglig brug. System Reparation: Automatisk fix af korrupte UTCS og XML filer. High DPI Support: Korrigerer skaleringsfejl på moderne skærme. Firmware Opdatering: Kører uafhængigt af ekstern Java. Bloatware-fri: Ingen installation af unødvendig Adobe software. Portable mode: Understøtter både lokal og flytbar installation. Lokale data: Funktionsblokke gemmes sikkert i brugerens dokumenter.
-
Fejlstatus på LK IHC setup - kan ikke finde årsagen
question svarede på Mikkel Skovgaard's Zilent i Teknik
Som Lars skriver er visual og starter to forskellige ting. Når det sagt vil jeg anbefale du prøver min IHC Easy løsning til dit visual: https://jemi.dk/ihc/easy/ -
No. And the version 3 is junk. If you have a version 1 or two then keep that. They will work forever. Version 3 will die sooner than later.
-
Der er en opdatering til IHC "modulet" i HA. Det er aldrig blevet integreret i HA så det findes kun i HACS. Det virker bedre end det der er bygget ind i HA. Det er den samme der har lavet det; han opgav bare at få home assitant folkene til at merge hans opdateringer. Det er længe siden jeg satte mit op men der er en del info her fra ham der har skrevet koden: https://www.dingus.dk/home-assistant-ihc-integration/
-
Joel45120 begyndte af følge IHC visual 3
-
Bonjour, Existe t'il une enversin de Visual ihc 3 en francais
-
Hej EjvindHald Jeg mangler en temperatur sensor med mulighed for gulvføler, vil du sælge?
- 3 svar
-
- ihc
- dimmer led
-
(og %d flere)
Tagget med: