De 4 ledige tryk på Kombi Dimmeren kan fint bruges. Der skal forhåbentligt ikke monteres noget om i selve installationen, men hvis du vedhæfter dit program, så kan jeg hurtigt afgøre det.
-
Hej Thomas Hvis dine lamper er monteret på hver sin udgang, med eller uden dæmp, så burde det ikke være noget problem. Men det bliver nok nødvendigt med nogle "nye" tryk, så alle kan tændes og slukkes. Du kunne evt. overveje om dit nuværende setup med ét tryk til tænd/reguler op og ét andet til sluk/reguler ned skal ændres til ét tryk som både tænder, slukker og dæmper op/ned. Og velkommen til IHC-user
-
Uhg - jeg blev lige nysgerrig og var inde på deres www side, hvor de stolt viser deres APP frem - sikke dog en gang ligegyldig lo...., det kan virkelig ikke bruges til noget som helst i en moderne bolig med integreret styring. Selv med den garanteret "billige" ekstra box kan anlægge ikke integreres med et intelligent hus styringssystem. I bedste fald kan kunden kun indstille anlægget lidt dårligere end standard indstillingerne. Eller er det bare mig der er ved at være en sur gammel mand, som har været spærret inden for længe pga. influenza eller hvad det nu er.
-
Måske - måske ikke, men jeg tvivler. Men det bør din ventilationsmand kunne oplyse dig om, ellers må han finde ud af det. Alternativt kan du ringe til Genvex og spørge. Får de nok af den type spørgsmål, så vågner de måske op en dag og laver muligheden.
-
FB til rutelys, scenarier og touch på uni400
question svarede på Henning Pedersen's MichaelØ i IHC Visual 2.0
Hej Michael Jeg har kigget lidt på dit program, og læst din gamle tråd. Umiddelbart virker det til at elektrikeren ikke helt havde styr på hvordan det skulle samles og programmeres. Som Torben skriver så er udgang 8.02 konfigureret mange gange, Touch og sluk er begge ført til indgang Touch på dæmperen osv - osv. Jeg tror derfor ikke du kommer i mål med "Gør det selv" arbejde. Hvis du er interesseret så har jeg et godt samarbejde med flere dygtige IHC elektriker her på Fyn. Håber du får løst dine problemer. -
Det er også være at lægge mærke til første linje i tabellen, som er for 0.5 mm ledninger, hvilket er størrelsen på PDS kabler.
-
Hvis hver magnetkontakt i vinduer og døre har sin egen indgang til IHC anlægget, så har du alle mulighederne. Hvis de er serieforbundet rundt i huset så har du ingen, men bruger til gengæld også kun én indgang. Huset jeg viser i videoen er med 13 indvendige rum og 3 udvendige områder. Huset har foruden overvågning af alle vinduer og udvendige døre også en avanceret lysstyring med PIR sensorer i alle ind og udvendige rum, fuld varmestyring til hurtigt reagerende varme i 1/2 af huset - resten er nedstøbt betonvarme, ventilationsanlæg, fuldautomatiske gardiner i alle rum som kan betjenes fra døren, dørlåse i udvendige døre som kan betjenes fra trykket ved døren, overvågning af vaske- og opvaskemaskine og selvfølgelig et fuldt alarmanlæg. Hvilket alt sammen kan være på én controller. Så selv om der "kun" er 128 indgange, så er der rigtig mange muligheder.
-
Nu ved jeg ikke hvordan Dennye han tænker det, men i mine programmer har kunden mulighed for at fravælge hvert enkelt vindue, dør eller låsen individuelt, så der stadig er skalsikring på resten af huset. Fravalg af et vindue sker oftest på varme sommernætter, hvor mange ønsker mere luft end det ventilationsanlægget kan levere. Der vil derfor normalt være sovende personer i rummet. Jo - skalsikringen, og kun skalsikringen, for det enkelte vindue bliver deaktiveret. Vinduet er stadig med i totalalarmen. Jeg arbejder rigtig meget ud fra specifikke kunne ønsker, tilsat lidt af mig selv, og der er faktisk ikke nogen der har ytret ønske om visuelt status på om vinduet mm er blevet fravalgt, men det var da en gó ide som sagtens kunne implementeres.
-
Hvordan havde du forestillet dig at programmet skulle vide om der er ét, to eller 128 magnetkontakter på indgangen. Nu er jeg på ingen måde haj til OH, men kan du ikke "bare" oprette dine magnetkontakter i Visual, og lade OH påvirke dem.
-
Ja - 100%, se evt denne lille video. https://drive.google.com/open?id=1b0IudnCJPamDzLYnP0u0YbF-uCapHCig
-
Hvis du bruger 6.2.01, som "kun" har én indgang for magnetkontakter i døre og vinduer, så bør ALLE forbindelser først føres igennem et AND led med default ON signal. Forklaring: IHC er, som en PC, hændelsesstyret. Dvs. programmet udfører først "noget", når der sker en hændelse, som f.eks. en magnetkontakt bliver ændret fra ON til OFF (vinduet åbnes). MEN - og det er vigtigt, - det betyder også at sidste hændelse har prioritet over alle tidligere hændelser. Dette giver normalt ikke udfordringer, men hvis du fører to magnetkontakter ind på den samme indgang, og vi forestiller os følgende scenarie: Alle vinduer er lukket = Begge signaler er ON, og funktionsblokken ser begge vinduer som værende lukket. Alt er godt. Vindue 1 åbnes -> det ene signal skifter til OFF, Funktionsblokken vil se dette som begge er åben. Den her jo ingen anelse om at du har sat to på indgangen. Alt er stadig godt. Vindue 2 åbnes -> det andet signal skifter til OFF, men da indgangen på funktionsblokken allerede VAR OFF, sker der ikke yderlige. Alt er stadig godt. Vindue 1 lukkes -> det første signal skifter til ON, og da sidste signal har prioritet så "ved" funktionsblokken nu at alle vinduer og døre er lukkede - og dog, for vindue 2 er stadig åben, og dermed kan alarmen tilkobles med åbent vindue. Hvilket normalt ikke er godt. Men - med den viden kan systemet også udnyttes. Du kan jo selv åbne 2 vinduer og lukke den der skal være lukket, dermed får du BÅDE alarm og åbent vindue. Det er dog ikke en fremgangs måde jeg vil anbefale til "normale" kunder.
-
Ja - det har jeg lavet til mine kunder i flere år, de kan frit vælge om det er et vindue, en dør eller måske selve låsen der ikke skal være overvågning på, men det kræver nogle specielle funktionsblokke. Velkommen til IHC-user.
-
IHC controller V1 system nedlægge ?
topic svarede på Henning Pedersen's Jonas Emil Brøsch i Min installation
Det vil jeg også gerne - jeg skrev også kun at det kunne give et tilskud til pærerene. Vi er enige i at controlleren ikke er noget værd, men der er mange der sælger brugte in-og outputmoduler, og de skriver sjovt nok alle, at de næsten ikke er brugte! Hvis du vil have Hue og bibeholde trykkene ved døren, tænker jeg at det nemmeste,og billigste, er at du finder en brugt Visual 2 controller i version 6.2. Selve udskiftningen er én til én, så det tager ikke elektrikeren lang tid. Og med en Visual 2 kan du hente IHC Captain http://jemi.dk/ihc/ som kan styrer Phillips lamper. så får du alle mulighederne. Det kræver selvfølgelig at du selv laver et nyt program til den "nye" controller. -
IHC controller V1 system nedlægge ?
topic svarede på Henning Pedersen's Jonas Emil Brøsch i Min installation
Hej Jonas Velkommen til IHC-user Det burde ikke være et problem. Men hvis du ønsker at nedgarder dit hus styringssystem til et system der kun kan styrer pærerene, så burde du overveje at få din elektriker til helt at fjerne alt dit IHC udstyr. Selv om det er gammel komponenter, er IHC i så høj kurs, at de sagtens kan sælges, og dermed give et godt tilskud til dine Phillips pærer. tja - det bliver spændende at se "hvem" der vinder markedet for smarthoms. Personligt syntes jeg der bliver produceret meget lir, som giver udtryk af rigtig meget, men i virkeligheden ikke kan ret meget. Og jeg kan slet ikke se fidusen i at flytte betjening fra døren til telefonen, men det er måske bare mig. -
Da jeg kun bruger min egne funktionsblokke, kan jeg desværre ikke byde ind med en liste over fejlbehæftede LK funktionsblokke. Men jeg tænker ikke der kan være ret mange. At jeg bruger mine egne, skuldes ikke fejl i LKs, men at jeg ikke kan give mine kunder den komfort, sikkerhed og fleksibilitet som de ønsker med LKs blokke.
-
Ikke noget problem.
-
Downloade data fra IHCterm eller programmere i IHCterm
question svarede på Henning Pedersen's Kostenfeld i Teknik
Hej Klaus Jeg kan ikke hjælpe dig med din gamle Them controller. Men hvis det ikke lykkedes at få kontakt til hjælp, og du vælger selv at udskifte til en ny, og dermed forebygge at den gamle controller pludselig dør, så kan du med mit værktøj meget let finde de anvendte in- og udgange. Link til 81 sekunders video om hvordan. https://drive.google.com/open?id=192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe Håber det lykkedes for dig. -
Så bør du kontrollere at dit SMS modul er korrekt monteret, og alle 3 dioder lyser permanent, uden blink. Hvis det er ok, kontrolleres alle telefonnumre og send et nyt SceneDesign projekt til controlleren.
-
Det gælder faktisk KUN hvis du har backup modul, uden, så vil det hele bare stoppe. Backup modulet vil holde controlleren kørende i op til 30 minutter, og dermed også din alarm.
-
Hvis forsyningen til IHC anlægget svigter, f.eks. pga. HPFI slår fra, sikringen springer eller bliver slukket eller din 72W strømforsyning dør.
-
De fleste automatsikringer har mulighed for påbygning af en hjælpekontakt. Hvis du kan "nøjes" med én SMS for alle sikringer kan du serieforbinde dem, så skal du kun bruge én 24v indgang. Vil du have for alle, skal der bruges én indgang pr. sikring.
-
De fleste automatsikringer har mulighed for påbygning af en hjælpekontakt. Hvis du kan "nøjes" med én SMS for alle sikringer kan du serieforbinde dem, så skal du kun bruge én 24v indgang. Vil du have for alle, skal der bruges én indgang pr. sikring.
-
Ja - du vil først få SMS besked når batteriet løber tør for strøm. Jeg har lavet min el-alarm blok så alle sikringerne også kan tilsluttes el-alarmen og dermed overvåges, med afsendelse af SMS hvis én af sikringerne springer.
-
Hvis strømmen til alle 6 dæmpere ryger når du slukker for én gruppe, så er der ingen problemer. Jeg har ikke erfaringer med elektrikere fra Værløse, men måske én af de andre har. Det er ikke store ting du skal have lavet, så alle der skriver IHC på deres hjemmeside burde kunne hjælpe dig.
-
Skønt med velformulerede, klare og afgrænsede spørgsmål. Jeg skal forsøge at være lige så præcis i mine svar. 1. Måske - Der er to dæmper i hver dimmer, MEN de er begge forsynet fra den samme fase/sikring, så hvis dine gamle dæmpere er delt op på f.eks. 4 sikringer, eller 2 sikringer med 3 dæmper på hver, så går den ikke. 2. Det er lige ud af landevejen. 3. Måske - det afhænger også af pæren, men ja, jeg vil forvente at det er væk. 4. som 3 5. Ja. 6. Ja. 7. Ja. Og velkommen til IHC-user.