  1. Hej Thomas Velkommen til IHC user. Bolig rumstyringsblokkene kan arbejde med både relæ udgange ( alm. lampeudtag ) og trådløse lampeudtag. De alm. udtag kan forbindes fra "Relæ/indikation" som du også har gjort. De trådløse SKAL derimod forbindes via scenarielinket, hvilket du ikke har. Derudover skal du huske at "fortælle" blokken at udgangen er en lysdæmper, dvs. "Tænding" under indstillinger skal indstilles til "Lysdæmper" desuden SKAL der laves tilbagemelding fra lysdæmperen til blokken. Jeg har rettet i "Soveværelse" Thomas.vis
  2. Hej Danner Hvis du lige har skiftet til LED pærer, kan det være en del af problemet. Prøv evt. at genstarte kontrolleren - sluk for sikringen i 10 sek.
  3. Slet ikke - der er ikke noget problem i én computer - hvilken version af Visual der anvendes afhænger af den FW der er i kontrolleren. Problemet var at jeg "kun" opdaterede til 2.8.4 og ikke samtidig til 2.7.348.
  4. Jeg har af forskellige årsager pt 4 forskellige versioner af Visual installeret, så jeg er glad for at de ikke kræver afinstallering af "gamle" før nye kan installeres. Jeg kan uden problemer have de 3 ældste versioner kørende, samtidigt men at de alle har forbindelse til kontrolleren, så ingen problemer der. OBS - OBS Der havde sneget sig et "n" for meget ind i ordret "igen" som dermed blev til ingen, hvilket jo giver en ganske anden mening. Beklager dybt den forvirring det kan have medført. Så et eller andet sker der. - gad vide hvad der sker hvis 2.7.348 bliver installeret FØR 2.8.4 - er der så hul igennem.
  5. Som andre nævner så fejler grundstrukturen i IHC ikke noget, det er efterhånden gennemprøvet siden 1992. Komponent mæssigt er der stadig plads til forbedringer, bla. ville det være dejligt med DIN skinne monterede lysdæmper med samme programmerings mæssige muligheder som de trådløse og som kan dæmpe ALLE LED. Problemet er kontrolleren - og dens brug af java. Hvem ville ikke vælge et gennemprøvet og alsidigt husstyrings system som IHC hvis kontrolleren var lige så stabil som en siemens PLC. Kunne lidt nørden desuden sammenkoble den med alle de nye muligheder ville verden ligge foran LK.
  6. Det tror jeg det har. Har til orientering lige lagt dette op.
  7. Til orientering Efter opdatering til Visual 2.8.4 kunne jeg, med FW 2.7.220, ikke længer få forbindelse til kontrolleren med ældre versioner af Visual. (2.7.342 & 2-7-110) På anden computer UDEN 2.8.4 var der ingen problemer. Efter installering af Visual 2.7.348 er der igen kontakt over hele linjen. Både computeren og kontrolleren blev genstartet - uden resultat. Den umiddelbare konklusion må være at både Visual 2.8.4 & 2.7.348 skal være installeret hvis der skal opnås kontakt til kontrollerer med ældre FW versioner.
  8. Henning Pedersen

    PIR sensor

    IHC er 0 volt styret - hvilket betyder at spændingen på inputmodulet skal gå fra 24 til 0 volt når din PIR aktiveres. Om din PIR virker sådan ved jeg ikke, men prøv at sætte et voltmeter på. Hvis den virker "modsat" kan du måske nøjes med at invertere signalet internt i kontrolleren, eller, hvis funktionsblokken er lavet til det, indstille PIRén til en alarm PIR. Ellers skal du have et overdragelsesrelæ imellem din PIR og dit indput modul.
  9. Har du, under administrator, givet tilladelse til at tilgå kontrolleren med Visual via internettet.?
  10. Har du spurt de tidligere ejer om de har noget dokumentation liggende. IHC Visual er i øvrigt kun anvendelig til dokumentation af Input, hvilket selvfølgelig også vil være en hjælp.
  11. Kalibrering bør ske i Visual. Jeg plejer at måle temperaturen på brugsstedet, dvs. ved i hovedhøjde omkring sofaen, spiseboret osv. og først når huset har stabiliseret sig. Dvs. at væge og lig. er opvarmet til ønsket temperatur.
  12. Hvis kundens kontroller kan arbejde med wireless kunne du overveje at opgrader hans dæmper til en wireless Ø80.
  13. Hvis du ønsker at kunne regulerer en CR 350 eller lign. på samme lækre måde som de trådløse, så må jeg desværre skuffe dig, det kan man ikke. Dette er én af årsagerne til at wireless dimmere anbefales frem for fortrådede.
  14. Som Bjarne antyder, så findes/fandtes der to type IR modtager - én til B&O og én til LK. (har ikke selv arbejdet med IR) Som du selv skriver så har der tidligere været B&O i huset -> ældre installation. Modtageren er derfor med 99% sandsynlighed KUN til B&O, dermed får du aldrig en LK IR sender til at fungerer. Løsning: Returner din IR fjernbetjening og få en RF fjernbetjening - hvis din kontroller kan arbejde med wireless. Med RF kan du betjene anlægget fra hele huset - ikke kun fra det rum hvor IR modtageren er monteret.
  15. Det kommer sandelig an på hvad "man" vil. Skal den "bare" tænde når det bliver mørkt og slukke igen når det bliver lyst, så kan du bruge 1.1.04.c. Skal der også anvendes PIR med mulighed for overstyring via tryk, så kan du anvende 1.4.06.d.
  16. Du kan sagtens se forskel hvis du indsætter dem i et projekt.
  17. En IR fjernbetjening skal i princippet ikke konfigureres eller på anden måden linkes til IHC kontrolleren. Den udsender en fast defineret IR frekvens som modtages og tolkes af modtageren. Modtageren derimod skal konfigureres i Visual som ethvert andet produkt. Om din fjernbetjening passer, kommer derfor 100% an på hvilken IR MODTAGER der er monteret i rummet eller rundt om i boligen. Den modtager du viser på billedet er til en LK med 16 indgange. Hvis de ikke passer samme, må anbefalingen være at bytte til en wireless, som Lars1 også skriver
  18. Et IHC tryk giver et lavt (0v) signal ved tryk - dæmperne skal have et højt (24v) signal, dermed kan de ikke kobles direkte. Ja - du kan teste næsten alt uden adgang til en kontroller - tryk på den grønne pil i menuen.
  19. Umiddelbart er der ikke noget i programmet som burde bevirke at lyset først tændes kl. 20.00 - du har selvfølgelig, via serviceview, checket at skumringen er ON før kl. 20.00 Der kan evt. være gamle værdier i kontrolleren, prøv at lægge et helt tomt projekt i, inden du igen lægger dit projekt i.
  20. IHC er slavisk hændelsesstyret - dvs. når du aktiverer dit tryk, går først scenarie 2 i soveværelses "ON" herefter bliver div. kommandoer udført, incl start af tryktidstimer. Dernæst sættes scenarie 2 i walkin "ON" osv. Når den har været igennem dem alle - og du i mellemtiden har sluppet trykket, så begynder den forfra - bare med "OFF" Hvis hele den proces tager længere end 400 msek. - ja så tolker den enkelte funktionsblok signalet som et langt tryk og regulerer lyset ned. Prøv at ændre "Max tid for kort tryk" til f.eks. 800 msek. i alle blokke og se hvad der sker.
  21. Hej Lasse Velkommen til IHC-user Indsæt funktionsblokken 4.1.15 Kort-langt tryk imellem dit tryk og din funktionsblok. Den kan indstilles til 0,75 - 1,0 - 1,5 eller 2 sek. forsinkelse. Hvis det var for langhåret - så findes der en ganske udmærket hjælpefunktion i Visual som kan anbefales.
  22. Prøv om denne blok løser dit problem Latter.vis
×
×