  1. Henning Pedersen

    Scenedesign

    Billedet skal være 1100 x 688 pixel Hvis dit billede er større end det, tænker jeg at det overskydende bliver skåret væk, hvilket netop har den zoom effekt du oplever.
  2. Den funktionsblok har jeg ikke, så der kan jeg ikke hjælpe.
  3. Normalt skal tænd indstilles til 15.00 og sluk til 22.00, men tænker det er en anden FB du bruger. Du bliver derfor nødt til at uddybe dit spørgsmål så vi alene ud fra det stillede spørgsmål kan danne os et overblik over dit ønske.
  4. Det kan f.eks laves sådan
  5. I nogle af de gamle blokke var der mulighed for at indstille om PIR var NO eller NC, ku´ det være derfor. Uden denne indstilling er du nødt til at inverterer signalet.
  6. Fordi jeg tænker faste installationer med normalt lys, og der forestiller jeg mig ikke at køkkenscenariet f.eks. er 100% klar lys til madlavning, delvis grøn lys under spisning og lilla lys ved hygge. Og hvis det "kun" er for at få fjernbetjent hvidt lys, så er hue vel at gå over åen ..., især når der allerede er installeret IHC - eller hvad. Kan i øvrigt se Kandersen er på linje.
  7. Fordi jeg tænker faste installationer med normalt lys, og der forestiller jeg mig ikke at køkkenscenariet f.eks. er 100% klar lys til madlavning, delvis grøn lys under spisning og lilla lys ved hygge. Og hvis det "kun" er for at få fjernbetjent hvidt lys, så er hue vel at gå over åen ..., især når der allerede er installeret IHC - eller hvad. Kan i øvrigt se Kandersen er på linje.
  8. Hvis du ikke bryder dig om trådløse løsninger eller rosetter ved tavlen, så forstår jeg godt at du frygtede at få lige netop det svar. Problemet er bare at det er den eneste rigtige løsning - i hvert fald når man har prøvet den. Men det kan jo være yderst svært at se derfra hvor du står. Om problemet kan anskues som to biler ved jeg ikke - men jeg prøver. Under transport fra A til B kan 2 personer vælge imellem en 2CV eller en audi. De vil begge komme frem til målet, men ikke med samme muligheder eller komfort. a-va den var hvis lidt tynd, men tænker du fanger den. Hvis du er bekymret for din fremtidige installation, så giver det da ikke mening at kigge på hue, som efter min mening kun er til sjov. Men de skal have ros for deres salgsindsats over for os forbruger, der kunne LK virkelig lære noget. Ja - end LKs. Eltakos kører hvis meget godt. Hvis du bliver i den fortråede verden så kræver natlys at dine dæmpere kan tændes på 2 niveauer, hvilket så igen kræver flere 24v udgange. Dermed er vi tilbage ved bilerne.
  9. Det kan sikkert laves på mange måder. Jeg giver normalt mine kunder 2 muligheder Kort tryk deaktiverer automatikken til næste godnat eller kort tryk = Fridag eller helligdag. Langt tryk deaktiverer automatikken til næste tryk. = Ferie. Men funktionen er indbygget i mine funktionsblokke, så kan desværre ikke dele. Du burde dog forholdsvis let kunne lave en blok som tillader at signalet fra f.eks. dit ur kommer igennem - eller jeg ku lige gøre det Prøv at sætte vedhæftede imellem dit ur og din funktionsblok til gardinerne. 7.12.2.02.a. Anulering af ur-signal ved feriefridag.ifb
  10. Selv tak. Pas - mig bekendt er der ikke noget rating system her på sitet, jeg hjælper for at hjælpe.
  11. Ahh - der var jeg for langsom.
  12. Er ikke lige ved computeren, men du skal bare bruge en blok som sender en puls X tid efter sidste pir aktivering. Mon ikke den pir blok du har kan bruges
  13. For at slukke skal du bruge et sluk scenarie, brug f.eks. scenarie 8, som trækkes over med 0% og Off. Til at aktiverer scenarie 8 kan du bruge 1.4.02 PIR eller 4.1.03 forsinket til/fra, brug den udgang der heder OFF Puls. Begge blokke har scenarie udgang for sluk, og her kunne det være fristende at føre disse til lamperne. Det vil virke, men er dårlig stil, idet det altid anbefales at der kun én funktionsblok der kontrollerer udgangen. Det er fint at du omdøber dine funktionsblokke med et forklarende navn, jeg vil dog anbefale dig at bibeholde funktionsblokkens nummer og ekstension. Funktionsblokkene opgraderes fra tid til anden og her er det rart at kunne se begge.
  14. Ja - ligger lige og plejer min lungebetændelse, så kan ikke give dig Fb nummeret.
  15. Det kan sagtes løses. Foruden din scenarie blok skal du bruge en ur blok samt en AND blok for hvert scenarie. Udgang for hvert ur føres til en ingang på hver sin and blok, udgangen fra and blokken føres til indgangen for det pågældende scenarie. Pir sensoren forbindes til en indgang på alle 3 and blokke.
  16. Det kan man ikke direkte. Men det er jo det fede ved IHC, er der noget LK ikke har lavet blokke til, kan du selv lave en funktionsblok som gør lige det du gerne vil. I princippet skal du “bare” lave en blok med ind- og udgange for alle dine alarm komponenter, samt indgang for alarm. Når alarmen går ON, giver udgangen for den alarmgivende komponent en kort puls som overvåges af SMS programmet.
  17. Ahh - så giver det jo meget bedre mening. Prøv med den her 7.12.02.b - Ventilator pulser.ifb
  18. Det kan sagtes laves, men hvorfor? om ventilatoren kører 15 sekunder eller 5 minutter ved tryk giver vel samme info - at den er startet. Synlig nedtælling er kun anvendelig når du tester, og der sætter man jo bare tiden til 5 sek. Når det kører i virkeligheden så kan den synlige nedtælling ikke bruges til noget fornuftigt - IMHO
  19. Hvis du ikke kan påvirke via serviceview, så er løse forbindelser et rigtig godt sted at lede. Giver det heller ikke det ønskede resultat så er næste punkt de materialer der er brugt til HELE signalet, dvs. controlleren, ledningerne og 1-10v modulet. God jagt.
  20. Kan godt se at ikke fremgår direkte, du får lige opskriften her. Du skal logge på controlleren med serviceview, under garage finder du dit 1.10v output Via bit 1 kan du med et langt tryk regulerer lyset op, via bit 2 kan du regulerer lyset ned. Indstil det som du ønsker. Med et langt tryk > 1 sek på bit 3 GEMMER du det aktuelle niveau som det lave niveau. Med et langt tryk > 1 sek på bit 4 GEMMER du det aktuelle niveau som det høje niveau. Derefter kan de fremkaldes med et kort tryk på hhv. 3 og 4, et kort tryk på bit 2 slukker lyset. Håber der lykkes.
  21. Det kan f.eks. løses sådan 7.12.2.a. Ventilator pulser.ifb
  22. Prøv med denne fra LKs hjemmeside IHC Output 1-10v.pdf
  23. Ahh - vi snakker forbi hinanden, du kan IKKE indstille lysstyrken via programmet, det skal gøres på 1-10v modulet, beklager, men det troede jeg du havde styr på. Det var derfor den vedhæftede vejledningen til 1-10v modulet du skulle finde på lk.dk. IHC 1-10v Dimmer.pdf Håber det hjælper.
  24. Android appen blev mig bekendt opdateret i efteråret, om det har løst alle problemer ved jeg ikke, men opdateringstidspunktet skal sammenholdes med de kommentarer du henviser til. Det giver jo ikke viden, at bruge forældet info. Takker, den viste skærmside giver et hurtigt overblik over alarmen, og her er alle døre, vinduer og låse samlet til ét signal. De enkelte døre, vinduer og låse er normalt ført ind i IHC med hver sin indgang, som f.eks. kan vises på et oversigtskort over boligen.
×
×