IHC controller vil ikke tillade Administrator, Service View os. What to do?
question svarede på Lars1's AMA i IHC Visual 2.0
Prøv at uploade dit program her, så er den nok en af kode hajerne, som hurtigt kan rette den lille fejl. -
Nu er det ikke tavle komponenterne som er de dyreste, men installationen og de komponenter som er placeret rundt om i huset, og hvis det er købt som en samlet pakke med både komponenter og installation er 100.000 ikke helt ved siden af, bortset fra det aldrig blev gjort færdig.
-
Det afhænger af hvor meget man bygger om. Hvis du ikke tilføjer nye komponenter, eller erstatter komponenter med andre modeller med anden varme forhold, skal du ikke lave en ny tavle beregning. Bortset fra det. Hvem siger at den nye elektriker ikke har lavet den beregning? Hvis der er afstand mellem tavlerne vil jeg give dig ret. Men den afstand der er mellem tavlerne på ovenstående billed er den afstand der skal være for at man kan få fronterne på. Jeg medgiver at der mangler sammenkoblings stykkerne, men bortset fra det er der ikke noget problem i den måde som ledningerne er ført mellem de enkelte tavler på ovenstående billeder. Sammenkoblings beslagne kan sagtens eftermonteres, og bliver det ofte, da de altid er i vejen når man skal føre ledninger mellem 2 tavler. Nu tvivler jeg på at de er helt færdig. Men bortset fra det hvilke ulovligheder er det du ser på billederne, ud over de ledninger som stritter ud, og gør at man ikke kan monter fronterne, samt de manglende sammenkoblings beslag?
-
IHC controller vil ikke tillade Administrator, Service View os. What to do?
question svarede på Lars1's AMA i IHC Visual 2.0
Inden du kaster dig ud i reset firmware, så prøv at logge på adminview via USB. Det kræver ikke password på admin brugeren. Når du er på via adminview, kan du ændre password på alle brugerne. Hvis du ikke kan komme på adminview via USB, hjælper reset firmwaren næppe. -
Prøv at se nærmere på teksten på billedet. Det burde stå der. Ellers prøv at slå el-nr'et op med google.
-
IHC controller vil ikke tillade Administrator, Service View os. What to do?
question svarede på Lars1's AMA i IHC Visual 2.0
Prøv lige at checke Java tråden igen. Jeg mener TLS setting er ændret fra firmware 2.7.199 til 2.7.220, og såvidt jeg husker påvirker TLS setting logon, men er ikke 100% sikker. -
Jvf. LK's katalog er http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1401&n3=1606&n4=1501&LKnummer=178H0111 udgået, og erstattet af http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&LKnummer=VDIB1771XB01
-
Det vil næppe virke da S0 ikke er andet end et relæ. Både input indgang og S0+ vil levere strøm. Om S0 indgangen reager på pull up eller down ved jeg ikke, men input indgangen reager på pull down. Om du får nok pull down når der også leveres strøm fra S0+ ved jeg ikke, ligesom jeg ikke ved om spændinge er den samme på dem begge, eller om 0V niveauet er det samme på 0V og S0-
-
Eller erstatte dem med de nye vindtætte forfra dåser. Vær dog opmærksom på at hvis installationen er lavet med rør, så kommer det meste træk faktisk via rørne.
-
I don't think Lars Jacobsen suggest you buy that cable analyzer. But any electrician who wants to be considered professional when it comes to network cable installation has one, and most of them can be hired to come and test your cables after you replaced the connector. For 8 drop cables, it would be like 1 hour + the fee for the tester, which I assume would be like 500DKK but you need to get the price from the Electrician.
-
Når du har opdateret til iOS 11.1.1 skal du mindst køre firmware 2.8.4 på din controller, og firmware 2.8.4 har løst alle kendte Java problemer m.m. Men bortset fra det, så burde det virke når du har adgang udefra på både port 80 og 443 udefra. Men som sagt bruger jeg ikke selv IHC app, så jeg kan ikke rigtig hjælpe mere.
-
Jeg bruger ikke IHC app, men prøv at taste den offentlige IP igen på app'en, og gør det mens du ikke er på wifi.
-
Your solution looks ok. You should not test the drop cables with a network switch. You will not be able to see what the problem is if they fail. Get an Electrician who is used to install network drops to run a proper test on them. He should have the test tools, and you should be able to get a proper test report, which by the way will also tell you whether the cables are bend to hard somewhere in your installation. The test takes 1 min. per drop cable. The cost of having the Electrician doing the test is probably less than you spend on replacing the Cat6 connectors with Cat6a connectors, and the Cat6 connectors might support 10Gbit despite not being certified for it.
-
No. I just found the box on site of one of your links.
-
Nej. Det er meget logisk. Fysisk sidder der næppe 2 lampe udtag på den samme udgang, men logiske er der produkter på den samme fysiske udgang, som sikker styres af hver deres FW, og eftersom LK IHC er event styret, vil den sidste ændring altid vinde.
-
Prøv at hive din telefon af WiFi, når du prøver Always use WAN. Det er muligt at din router ikke tillader adgang til din WAN IP når du kommer indefra.
-
Correct The box you linked to will work with the IHC Net Basic cables, but it requires a rack to be mounted correctly, and it will stick like 50CM out from the wall. The box I linked to and similar boxes only stick like 5-10 CM out from the wall, and don't require a rack
-
Prøv at uploade det originale program. For mig lyder det som at du enten har fået linket et produkt til 2 FB's eller 2 produkter til samme udgang.
-
Opening the wall outlets isn't more difficult than opening the IHC net basic box. If you electrician friend are used to install network drops, he can advise you. The connectors used for IHC Net Basic probably supports 10Gbit. The only problem with the IHC net Basic installation is the IHC Net Basic box. It reserves 2 pairs for TV and telephony. The cables and outlets has to support the 700MHz TV signal, so they should be good for 10G network too. If your electrician friend is used to install network drops, he probably have access to the test tools so he can test the installation after you have replaced the IHC net basic box. You can't reuse anything from the IHC Net Basic box. Only the drop cables and the outlets in the rooms can be reused. The patch box you are linking to is a rack mounted version. This one is a wall mounted version. https://www.av-cables.dk/netvaerks-vaegdaase-2/lk-montageboks-softline-2-modul-for-4-stk.html When selecting a patch box, you need to look at the connectors too. The different brands of connectors doesn't fit into all patch boxes.
-
LK IHC controlleren skal også forsynes med 24V. Den har ikke sine egen 230V forsyning. LK IHC controlleren understøtter max 64 wireless enheder og de er relativ dyre IMHO, dog billigere end at fræse nye rør i vægene til lav volt ledningerne til fortråede tryk etc. Der findes ikke LK IHC wireless sensor. De eneste wireles enheder der findes til LK IHC er Ø80 lampe udtag og stikkontakter med relæ, Ø80 lampe udtag og stikkontakter med dimmer samt kombi fuga moduler (tryk + relæ eller dimmer), som kan erstatte afbryder, dog kun hvis du har dybe væg dåser eller forfra dåser bag afbryderne.
-
Med Visual 2 er der begrænset mulighed for at gemme data. Du mister dem hvis du ikke er meget forsigtig når du laver ændringer i dit program. Med Visual 3 er det vist nok muligt at logge data til et indbygget SD kort, men LK IHC er ikke det bedste produkt til at behandle forbrugs data. Til det formål bør man bruge et 3 parts produkt.
-
Med Visual 3 kan du vist nok logge data til et indbygget SD kort.
-
The problem with the IHC net basic installation is it reserves 1 pair for TV and 1 pair for telephony, which only leaves 2 pairs for Ethernet. 2 pairs are enough for 100Mbit, but 1Gbit requires all 4 pairs. So to upgrade a IHC Net Basic installation to 1Gbit, all you need to do is replacing the IHC Net Basic box with PDS connectors on the individual cables. The IHC Net Basic cables are not certified to a specific CAT standard, but the specs supports the CAT 7a standard. If you just want 1Gbit, you can pick any connector which supports CAT 5e or above. From CAT 6 and up you will only get a certified installation if are using components (connectors, cables and patch cables) which has been certified together, but a mix will normally work fine. If you want 10Gbit you might have to replace the connectors in both ends, but so far I haven't seen any home switches support 10Gbit.
-
Hvad sker der hvis du taster WAN IP addressen i en browser på din telefon?
-
Du har den fulde IHC net installation, ikke IHC net basis. Det kræver en splitter for at køre telefoni, TV og internet samtidig i dine drop kabler, og når du gøre det understøtter de kun 100Mbit. Men hvis du forbinder dem direkte til en switch uden splitter i mellem, kan du køre 1000Mbit i dem.