AV cables har også gender changer til at klare han/hun stik problemet. F.eks. denne https://www.av-cables.dk/seriel-adapter/seriel-adapter-9pin-hun-til-9pin-hun-d-sub-rs-232.html. Ellers er der dette kabel https://www.av-cables.dk/usb-til-seriel-adapter/n-a-2881.html Om det har den rette RX/TX konfiguration ved jeg dog ikke. Hvis RX/TX forbindelserne ikke er korrekte kan det løsses med en null-modem adapter som f.eks. denne. https://www.av-cables.dk/seriel-adapter/null-modem-adapter-9pin-hun-til-9pin.html eller denne https://www.av-cables.dk/seriel-adapter/nullmodem-adapter-9pin-hun-til-9pin-han-d-sub-rs-232.html Den sidste har et billed med en ret god forklaring på hvilke ben som bliver byttet.
-
Det behøver ikke være det originale kabel. Det skal bare være et RS-232 kable, som kan forbinde til en virtuel eller fysisk com port på din PC. Jeg kan imidlertid aldrig huske om porten på LK IHC controlleren er server eller client konfigureret. Jeg mener dog at det står i den vejledning der bliver installeret sammen med Visual. I værste fald skal du også have fat i en pin converter, som kan bytte om på send og modtag benene.
-
Via Sceneview (ikke serviceview, men sceneview) mener jeg du kan sætte LK IHC Visual 2 til at send SMS'er når specifike indgange/udgange ændre sig, men pas på. Jeg lagde for snart 15 år siden en mail server ned fordi jeg havde sat e-mail overvågning på en udendørs PIR. Hvad jeg ikke lige havde tænkt på var at når solen står ind på den, så pulser den, hvilket resulterede i +100 e-mail's pr. min. LK IHC Visual 2 har en log FB. Prøv at se om 4.1.14a ikke kan bruges til formålet.
-
Eftersom de 2 tryk har hver sin indgang, burde du kunne slukke via det andet tryk, men lad os fokuser på den fejl som er tydelig, og gemme det andet til senere. Alt efter hvordan din FB er lavet er det muligt at konstant ON på den ene indgang kan bloker for det andet tryk. Kortslutningen kan ligge mange stedder, og det kan også være en defekt indgang på input modulet. Alt efter hvad der er lettest at komme til kan du prøve at afmonter ledningen på indgangen på input modulet. Hvis det ikke løser problemet har du en defekt indgang på input modulet. Alternativt kan prøve at pille ledningen af trykket. Hvis det løser problemet ligger fejlen i trykket og så er det sandsynligvis trykknappen selv som sidder fast. Det kan også være noget så simpelt som at trykket er skruet lidt for hårdt fast, så selve trykket rammer rammen omkring og derved ikke kan slipper ordentligt. Sådan et tryk havde jeg på et tidspunkt. Men du kan også have en kortslutning i kablet efter et museangreb eller tilsvarende. Så mulighederne er desværre mange.
-
Umiddelbart vil jeg gætte på en dårlig forbindelse eller kortslutning i det ene tryk. Dette bevirker at indgangen til funktions blokken holdes konstant på ON, og dermed bloker for kip fra det andet tryk. Da homeassistant sandsynligvis ikke benytter funktions blokken, kan du fortsat tænde/slukke lyset via denne. Når det sker næste gang, så prøv at kigge på status på indgangen i funktions blokken og på trykkene via serviceview. Check samtidig også oppetid på controlleren via adminview.
-
De fleste smarthouse løsninger idag er wireless baseret, men Logic group er på vej med en tavle gateway, så man kan genbruge LK IHC I/O modulerne. Et andet firma har en tilsvarende gateway men baseret på en anden wireless protokol. De kræver imidlertid begge en controller fra et af de 2 firmaer for at funger sammen med andre z-wave eller Zigbee produkter. Gatewaysne er imidlertid temmelig dyre i forhold til hvad de kan og hvad det vil koste at erstatte tryk m.m. med noget andet. IHC installationer med Visual 2 eller 3 kan forbindes til IHC Captain, OpenHab, etc., og derigennem integrer med andre produkter, som f.eks. Hue og app's. Din installation er med en Visual 1 controller, så den mulighed har du desværre ikke. Hvis du vil opgrader din LK IHC installation kræver det imidlertid kun en brugt Visual 2 eller 3 controller. Alt andet kan genbruges. Men prøv at kigge i denne tråd https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-hvad-er-alternativerne-til-lk-ihc/i FAQ sektionen. Deri er samlet en oversigt over forskellige alternativer til LK IHC. Hvis du ender med at erstatte din LK IHC installation med noget andet er det pt. ikke særligt svært at sælge det meste af det du piller ned. Det funger jo fint sammen med de controller som blev installeret for bare 2 år siden før LK IHC udgik. Forvent dog ikke at få de priser man ser i den blå avis og tilsvarende. Skulle du få lyst til at prøve at programmer LK IHC, så kan softwaren gratis hentes på lk.dk. Du skal hente softwaren til Visual 1. Visual 2 og 3 funger ikke med din controller. Sammen med softwaren installeres en PDF fil, med en ganske god pædagoisk vejledning i hvad LK IHC er, hvad det kan samt hvordan man programmer det, med mange programerings eksempler og standard funktions blokke, som man bare skal kæde samme. Lidt på samme måde som når man linker z-wave og tilsvarende produkter. Bare på en anden platform.
-
Såvidt jeg husker er det kun den seneste firmware til HW 6.1 som understøtter temp. sensor. Controlleren bliver imidlertid mere stabil hvis du bruger bruge den seneste firmware til en HW 6.2 controller. For at uploade den til controlleren kræver det dog at du bruger en af de ældre firmware loader uden versions kontrol. Både firmware og firmware loader kan downloades fra download sektionen på dette board. De nyeste firmware versioner kan downloades gratis fra lk.dk. Det kræver login, men alle kan oprette sig som bruger.
-
Reset user til en Visual 2 controller kan ikke uploades i en Visual 3 controller.
-
Jeg har lige prøvet at lave en binær compare på den fil som ligger i denne tråd og den jeg har liggende. De er ens.
-
Nu har jeg ikke fulgt tråden fra starten, så jeg er ikke 100% sikker på hvad du og de andre her på boardet har talt om, men du kan prøve at forbinde et tryk til enten konstant tænd/sluk på din PIR FB, eller til indgang 3 på din OR FB. Så bør du kunne tænde/slukke lyset uafhængig af PIR.
-
For at USB virker, skal der være installeret en korrekt USB driver og her spiller windos versionen ind. Jeg har 3 forskellig PC'er, hvor jeg kun kan få USB til at virke på 2 af dem. Den ene en gammel windos XP, mens de 2 andre begge køre windos 11, hvor USB forbindelse kun virke på den ene. Jeg har opgivet at finde ud af hvorfor. For at USB forbindelsen virker skal du i en command prompt kunne få en IP addresse (10.18.93.2) hvis du skriver "ping usb". Får du ikke en IP addresse kan driveren godt være korrekt installeret, men af en eller anden grund er usb ikke blevet lagt i host filen på din Toshiba PC. En anden løsning kunne være at købe en billig switch til et par 100 kr. og sætte den mellem IHC controlleren og Toshiba PC'en og give Toshiba PC'en en fast IP.
-
I den anden tråd skrev du også at du godt kunne firmware opdater dimmerne efter du fjernede SMS modemet. Hvis det er korrekt, så har du haft kommunikation med dimmerne efter du fjernede SMS modemet, også har du måske en løs forbindelse et sted. Hvis det virker når du genmonter SMS modemet, vil jeg checke om din modstand virkelig er 120 Ohm samt om den er monteret korrekt. Det kan også være at en af dimmerne er blevet defekt, hvilket du kan checke ved kun at have 1 dimmer forbundet til controlleren af gangen. Husk at monter slut modstanden på den. Vedr. SIM kort til SMS modemet, kan du vel bare købe et taletidskort og sætte det i. Når det udløber vil SMS modemet ikke længere kunne sende/modtage SMS'er, men det er ikke anderledes end hvis mobil nettet er nede, og det SKAL SMS modemet kunne overleve.
-
Har du prøvet at monter SMS modemet igen, for at checke at du ikke er ramt af en anden fejl? Værd også opmærksom på at der skal være 230V på LED dimmerne for at du kan kommuniker med dem fra LK IHC controlleren.
-
Enig med Mikkel. Sålænge de 2 Visual controller har samme firmware version, så understøtter de begge de samme fysiske produkter. Eneste forskel er at hvis man bruger sceneview, e-mail styring eller tilsvarende, så kræver det en controller med viewer.
-
You write that you are turning the light on/off using a master controller? Is that an LK IHC controller in a switchboard? In that case, you need to download the LK Visual software matching the model of controller you have and replace the wireless switch in the program, follow the guideline in the PDF that is installed together with the software.
-
Røgalarmerne er ikke særligt specielle. De sidder i en relæ sokkel, som forsynes med 24V fra en udgang og alarm delen er forbundet til en indgang. Der sidder et lille relæ i relæsoklen, så hvis du piller røgsensoren ud, så vil alarmen ikke længere gå, men du har så heller ikke længere nogen brand alarm. Du kan erstatte dine røgalarmer med enhver anden røgalarm, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går. Der skal i såfald ikke laves ændringer af LK IHC programmet. Jeg gætter på at det er disse røg alarmer du har idag. Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1286 Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=#120B1285 Der er erstattet med disse 2, men du behøver ikke købe LK røgsensor. Som skrevet før. Enhver røgsensor, som kan bryde en 24V strømkreds når alarmen går, kan bruges. Optisk røg sensor https://www.lk.dk/produkter?iid=11272 Relæ sokkel https://www.lk.dk/produkter?iid=11271
-
At erstatte LK IHC med et andet produkt er IKKE en opgradering IMHO. Men det er en helt anden diskution. Prøv at kigge i tråden "Hvad er alternativerne til LK IHC" i FAQ sektionen. Der er listet en række forskellige produkter. Hvilke der er de rette for dig, afhænger af hvad du ønsker at få ud af din smarthouse installation.
-
1. Du kan gratis downloade softwaren til programering af Visual 1 på https://www.lk.dk/professionel/support/varktojer/download-software/ Når du installer det bliver der også installeret en IHC vejledning, som giver en ganske god oversigt over hvad LK IHC kan og hvordan man programmer det. Værd dog opmærksom på at LK IHC Visual 1 er over 20 år gammelt, så alt hvad man ved om programering af moderne systemer skal man glemme. 2. Jeg kan at du har 2 dimmer i din installation. De er fra før LED blev moderne, så de fungere ikke med LED pære da de har et krav om en minimums effekt på heldholdsvis 20 og 40W. Udover det er din største risiko at controlleren eller et I/O modul står af. De er dog MEGET holdbare. Der finde flere installationer som er +40 år gamle, som fortsat fungere uden problemer. Strømforsyningen plejre at være det først som står af, men det er en alm. 15W 24VDC strømforsyning, så den kan nemt skiftes. 3. At opgrader med en Visual 2 eller 3 controller giver kun mening hvis du vil bruge nogle af de funktioner som findes i de 2. De eneste ekstra funktioner du vil få er netværks adgang, temp. sensor og LED dimmer. LED dimmer findes dog kun til Visual 3. Hvis du ikke har mere end det som vi kan se på dit billed, er din installation relativ lille, og bruges kun til lys styring. Den kan relativt nemt erstattes med et andet smarthouse produkt.
-
X-box og andre spille konsoller kommer også med alt SW færdig installeret og online opdateringer m.m. Det ændre dog ikke på at arkitekture i dem er svarende til en PC eller Raspberry. Kort efter at X-box kom frem, deltog jeg i en LotusPhere konference. Her var der bl.a. en nørde aften hvor nogle nørder viste hvordan de kunne hacke en x-box og installer en Lotus Notes server på den. Det var muligt fordi at x-box'en basalt set bare var en kraftig PC, hvor der var installeret et customized OS som på en Raspberry og en HC3 controller. Der er himmelvid forskel på arkitekturen på en microcontroller, som kan afvikle kode og samtidig lytte efter interrupts fra +128 indgange, og reager på disse inden for nano sec. og en "PC" som har netværks og andre interfaces hvor det ikke er så kritisk om der reageres på input inden for millisec. Det er ikke uden grund at alle diskution omkring en LK IHC gateway har været fokuseret på PICO boards forbundet til en PI eller tilsvarende isteddet for at bruge GPIO interfacet på en PI direkte. Jeg er ret sikker på at HC3 controlleren kun har en "PC" arkitektur, mens en LK IHC controller har både en microcontroller og PC arkitektur. En "PC" arkitektur vil ALTID være mere ustabil end en microcontroller arkitektur, af den simple grund at den kan bruges til mange flere ting. Et af de store problemer du har med OpenHAB, HA m.m. er at hvergang du opdater, risiker du at dit setup holder op med at virke, af den simple grund at det er umuligt at test samtlige integrations muligheder. Det samme problem har du såvidt jeg ved også med HC3 controlleren og alle tilsvarende controller, men ikke i samme grad med LK IHC, da integrations mulighederne her er begrænset til et enkelt API.
-
Ok. Så er jeg ikke længere så imponeret. Jeg havde lidt forventet at DIN-skinne modulet indeholdte en Z-wave chip, og at man dermed kunne linke ind/udgangene på LK IHC I/O modulerne via den til andre Z-wave komponenter. At de kun kan linkes til en HC3 controller begrænser deres brugbarhed IMHO. Specielt hvis i ikke også understøtter temp. sensorne, men kun understøtter ON/OFF ind/udgange. Jeg bryder mig ikke helt om din sammenligning af de 2 controller. Så vidt jeg ved er de MEGET forskellige teknologisk. Såvidt jeg har forstået kan HC3 controlleren bedst sammenlignes med en PC eller Raspberry, hvor man kan installer og afvikle en custom version af et standard OS. LK IHC controlleren derimod er 2 delt. Den ene del har forbindelse til I/O enhederne og står for program afviklingen. Denne del køre på noget proprioritært microcode. Den anden del er serviceview, netværks forbindelse etc. Denne del køre på en custom version af et standard OS. Dette er årsagen til at man ofte oplever at selvom man ikke kan få forbindelse til controlleren over nettet, så virke lyset m.m. uden problemer.
-
Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dette korrekt. Kan man tilslutte 2 LK IHC input og 2 LK IHC output moduler til jeres nye DIN-skinne modul, eller skal det forståes anderledes? Hvis man kan tilslutte LK IHC in/output moduler til jeres nye DIN-skinne tavle modul, må jeg sige at jeg er positivt overrasket. Det havde jeg ærligt talt ikke forventet da vi talte samme sidste år. Hvad med LK temp. sensor? Understøttes de også, eller er det kun simple tryk som understøttes af de nye DIN-skinne tavle moduler?
-
IHC Alarm - koden skal tastes ind 2 gange for til- og frakobling
question svarede på Lars1's bbi i IHC Visual 1.0
Hvilken LK IHC controller har du? Hvis det er TermIHC eller Visual 1 kan jeg desværre ikke hjælpe, da de programmer ikke kan indlæses i Visual 2/3. Når man skal trykke på et tryk 2 gange, eller taste en kode 2 gange er det typisk fordi en status ikke står korrekt. Ved alarmer systemer kan det f.eks. ske hvis et vindue ikke er lukket korrekt eller tilsvarende. I dette tilfælde kan man sommetide få lov til at slå alarmen til alligevel ved at taste koden 2 gange. Havde det været Visual 2/3 kunne du med serviceview have set hvad årsagen var til at du skal taste koden 2 gange. Hvordan du gør det i Visual 1 ved jeg ikke, da jeg aldrig rigtigt har arbejdet med Visual 1 controller. -
Alt efter hvad det er for en model, kan du prøve at kigge efter et alternativt kodetastatur, og så tilpasse dit IHC program til det nye tastatur. Såvidt jeg husker havde det seneste LK IHC kodetastatur, 3 udgang som blev sat binært til at angive hvilke af de forprogramerede koder som var blevet tastet. En tidligere udgave satte vistnok udgangene alt efter hvilket tal der blev trykket, og koderne lå dermed i LK IHC programmet i steddet for i LK IHC kode tastaturet. En anden metode kunne være at have et tryk hvor du med et langt tryk slår alarmen til og et kort tryk slår den fra. Om det er godt nok, kan man diskuter, men IMHO er det bedre end et kodetastatur som viser evt. indbrudstyve om alarmen er slået til eller ej.
-
Jeg har det altid skidt når nogen begynder at rode i en tavle uden at have den fornødne viden og erfaring. Det er ikke uden grund at det tager 4 år at blive udlært elektriker og yderlig 4 år at blive autoriseret. Hvis du havde ringet til en elektriker havde du haft strøm på controlleren nu. 3A 24VDC strømforsyninger er lagervare hos alle de elgrosister som elektrikerne bruger. Det vil ikke have kostet dig meget mere end 1 arbejds time for elektrikeren. Stømforsyningen vil have kostet dig ca. det samme som du giver i en online shop incl. fragt. En strømforsyning lever ikke evigt. Din er +15 år gammel. Det er lidt tidligt, men abosolut ikke unormalt at strømforsynigner giver op efter 10 år. Specielt ikke hvis de har været underdimensioneret. 3,6V er for lidt til at det er overbelastning og for meget til at det er en kortslutning. Hvis der var et modul som var defekt på en måde, så det kan trække spændingn ned på 3,6V, så vil det modul være MEGET varmt og sandsynligvis være gået op i flammer. Det er altid en god idee at prøve at måle på strømforsyningen uden belastning. Værd dog opmærksom på at en defekt strømforsyning måske godt kan levere 24V uden belastning, men ligeså snart du sætter lidt belastning på, så falder spændingen. Der er ingen grund til at frakoble I/O modulerne m.m. ved genstart efter strømforsyningen er blevet skiftet. Det gør ingen forskel, da du bare vil få problemet i det øjeblik du kobler det defekte modul på, i steddet for at få det med det samme når du tænder for strømmen. Du vil ikke brænde strømforsyning af hvis et af modulerne er defekt. Spænding vil bare droppe til 0V hvis det er en kortslutning, eller du vil have nogle ind eller udgange som ikke længere virker.
-
Jeg har ingen erfaring med Shelly, og LK IHC PIR er et vidt begreb. Der har været flere forskellige modeller gennem LK IHC's levetid, og deres PIR udgang har virket forskellig alt efter model. Den seneste 24V model laver en forbindelse mellem 0V og PIR udgangen, når den går ON. Hvis Shelly ligeledes er 0V styret, og på samme 24V strømkreds, er der ikke noget problem. Forventer Shelly et positivt signal, eller er på en anden strømkreds/spænding, så skal du have et overdragelses relæ i mellem.