  1. Han køre nyeste FW, så det er ikke TLS som er problemet, men et udløbet certifikat. Den nyeste JAVA aksepter ikke længere udløbne certifikater.
  2. Søg på JAVA, så vil du se flere tråde med løsninger på dit problem. Problemet er at LK's certifikater IGEN er udløbet, så du er nød til at nedgrader sikkerheden i JAVA. For web sceneview er problemet at LK fortsat benytter de gamle krypterings standarder, som moderne browser ikke længere understøtter. Her skal du søge på about:config, så dukker der en tråd op, som fortæller hvordan du nedgrader sikkerheden i firefox.
  3. Udviklingen på IHC har desværret stået stille i mange år efterhånden. Der er derfor en god chance for at din controller er en Visual 2 controller som kan opgraderes med seneste firmware etc. Prøv at kigge på fronten af controlleren. Der burde stå et produkt nummber noget i retning af 820BA400. De kan du slå op her http://www1.lk.dk/katalog.jhtml Husk vælge medtag udgåede produkter i din søgning, da din controller sandsynligvis er HW 6.1 specs. HW 6.2 er den aktuelle version. Hvis det er en Visual 2 controller kan du hente SW til den her http://www.lk.dk/support/professionel/ihc-software/ Softwaren indeholder også en god villedning i hvordan IHC fungere, og du kan installer Visual på din PC. I Visual kan du bygge og simuler dit program uden at være forbundet til controlleren. Hvis du opgrader firmware på controlleren, så husk at opgrader til 2.7.199 før du går til 2.7.220. Du kan også vælge at blive på 2.7.199 da det er den mest stabile version, og der ikke er nogen dokumenteret forbedringer i 2.7.220 ud over support for fugt og lux måler, hvilket du næppe har i en installation fra 2006, da de først kom på market sidste år, og er stort set den eneste HW nyhed siden 2010. Hvis du fortsat har brug for hjælp, og der ikke er nogen her som byder ind, kan du altid tage fat i din lokale elektriker. Der er mange som har IHC kendskab, og som sikkert gerne sælger et par timer hvor de går din installation igennem sammen med dig, og giver dig et par tips til hvad du kan og hvad du bør holde dig fra.
  4. Prøv med en af PIR FB'erne. De er designet netop til det som du beskriver.
  5. Selvom at + går ind på en terminal og ud på en anden terminal, så er - stadigvæk forbundet til alle røgmelder, så jeg vil mene at de er parallel koblet i din opstilling her. Hvis du klipper plus eller minus lederen mellem 2 røgmelder, så vil dem før afbrydelsen fortsat virke. Det vil de ikke have gjort hvis de var serie forbundet.
  6. Lars1

    Ihc net driller.

    Jeg vil ønske LK vil komme med en ny udgave af denne villedledning. Støj og interferens delen giver ikke meget mening ved digitale signaler, og løsningen er på visse punkter direkte modsat. Man har f.eks. ikke uskarpe billeder, skygger eller mørke striber. Man har pixelering og billed udfald. Løsningen er ofte at skrue ned for forstærkningen, eller sætte et dæmpe led på signalet før IHC net antenne forstærkeren. At øge udgangs niveauet vil ofte bare gøre problemet værre.
  7. Lars1

    Ihc net driller.

    Jeg har ikke været i branchen i snart 20 år, og har aldrig arbejdet i branchen mens jeg har boet på Sjælland, så det kan jeg desværre ikke hjælpe med. Men kig efter en elektriker, som reklamer med IHC og antenne anlæg, også spørg ind til om de har erfaring med at indjuster IHC net antenne forstærker. Hvis de spørger om det er en IHC NET eller IHC NET basis installation du har, så er du på rette vej. Til info, så er det ikke en IHC NET basis installation du har. Det er den "rigtige" IHC NET installation, omend det er en af de tidligere. Den lever dog fortsat op til dagens krav for en IHC net installation, og er fuldt kompatibel med en moderne IHC NET installation. Mange af komponenterne ser bare lidt anderledes ud idag.
  8. Hvad skal du have for dine IHC wireless dimmer (505DA103), og kan de afhentes på sjælland?
  9. Terminaler eller ej. Din tegning er i mine øjne en princip tegning, som angiver parallel kobling. Skulle den have angivet seriel kobling skulle røgmelderne have siddet som perler på en snor, hvor den ene ledning fra input modulet går til den første røgmelder. Herfra er går der en ledning videre til den næste o.s.v. Fra den sidste går der en ledning tilbage til input modulet. Men jeg er da glad for at vi er enig om at de skal sidde i serie hvis det skal have en chance for at virke.
  10. Lars1

    Ihc net driller.

    Prøv at skrue ned for forstærkningen på IHC net forstærkeren. Det hjalp hos mig. Desværre skal i have låget af IHC net tavlen for at komme til den skrue, hvor det kan gøres. IHC net er generelt en rigtig god og flexibel løsning. Men antenne delen kræver at den bliver justeret rigtigt ind, og det får man ikke gjort med den alm. elektriker. Man skal have fat i en som ved noget om antenne anlæg og IHC net. Han vil også kunne afgøre om din antenne forstærker er defekt. Det er en ret gammel IHC NET installation du har.
  11. Lars1

    1-10V Converter

    Jeg har ikke arbejdet med 1-10V dæmpning i MANGE år, så jeg må blankt erkende jeg ved det ikke, men jeg vil gætte på at hvis du fjerner dine LED's var 1-10V converteren, så bør du kunne måle en spændings forskel på 1-10V udgangen når du dæmper lysstyrken via IHC. Men jeg har ikke nogen 1-10V enheder, så jeg har meget svært ved at hjælpe mere her.
  12. Er du sikker på det vil virke. Du har tegnet 4 stk. i parallel forbindelse. Det vil give et træk på 24mA, hvilket helt sikkert vil sætte indgangen ON. Hvis de blev sat i serie vil det måske virke, men der vil så kun være et spændings fald på 8V over hver af dem, og det ved jeg ikke om er nok til at få dem til at virke. Hvis man satte 2 i serie vil man have 12V i spændings fald over hver af dem, og det kan de godt leve med jvf. dokumentationen, men de vil fortsat trække 8mA, som sikkert er for meget til at indgangen forbliver OFF. Men det er da et forsøg værd.
  13. Prøv at uploade dit program.
  14. Hvordan ser det ud i serviceview?
  15. Lars1

    Pir problem :-(

    Hvad siger "indgang fra skumringscensor eller ur" når du ser den i serviceview? Den skal være ON for at PIR'en vil tænde lyset. Følg/Invetering FB'en skal ind mellem din PIR og PIR FB'en for at virke. Men jeg kan ikke se hvad den skal bruges til.
  16. Tak. Jeg har ledt efter de config filer, men jeg forstår ikke helt meningen med at skjule dem.
  17. Hmm. Efter at have prøvet at logge på et par gange mere, så lykkes det at kommer igennem.
  18. Eneste problem. Man kan ikke komme til den side, når man ikke kan logge på IHC Captain, fordi den ikke kan verificer brugeren på IHC controlleren som den jo ikke kan nå fordi IP addressen er forkert i IHC Captain. Lidt af en catch 22.
  19. Jeg har været nød til at ændre IP addressen på min IHC controller, så det store spørgsmål er så. Hvordan får jeg ændret IP addressen i IHC Captain, så den igen kan tale med min IHC controller? Der er ikke internet access til hverken IHC Captain eller IHC controlleren. Det tillader min arbejdsgiver ikke, og det er ham som betaler for min internet forbindelse, så der er ikke så meget at gøre der.
  20. De 40mA er ved alarm. De 8mA ved holding current er et større problem, da de sikkert er væsentligt over hvad skal til for at trække indgange på on. Så du skal nok kigge efter noget i retning af PIR controller. Du kan også prøve at kigge på brinck.dk De har tidligere været gode til at hjælp. Jeg har dog ikke brugt dem siden de er blevet en del af elextra, så jeg ved ikke om de fortsat har det samme service niveau.
  21. Nogen ETA på hvornår betaen bliver officiel? Savner support for LUX og fugt sensor? Jeg har prøvet at kigge i PHP filerne, men jeg kan ikke lige finde hvor du definer hvilke produkter som supporteres.
  22. Nu ved jeg ikke hvor meget strøm dine røgsensor trækker, men LK's gamle udedørs PIR http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=6&n3=9&n4=71&n5=83&LKnummer=507P2301 bruger også kun 2 tråde. LK's IHC input fungere jo netop ved at strømforbruget overstiger et vist niveau før den trækker. Hvis jeg husker ret er grunden til at du skal bruge et input 24/24 til de gamle PIR, netop at deres grund belastning er for høj for et Input 24/3 input modul. Så måske kan du tilslutte dine røgsensor direkte til et input 24/24 eller 24/3 input modul. Alternativt kan det være at en PIR controller kan bruges. På nogle af dem kan man indstille forskellige parameter.
  23. JAVA kommer først i spil når du forsøger at åbne administrator, service view eller tilsvarende. JAVA er ikke i spil når du bare vil se IHC controllerens web forside. Eftersom du har problemet på alle browser, og du ikke har noget pakke tab når du pinger USB, så er jeg lidt blank over for hvor problemet ligger. Har du nogen firewall på din PC, udover standard windows FW? Har du andre USB enheder tilsluttet, som kunne tænkes at bruge samme metode som LK's IHC, så det rent faktisk ikke er IHC controlleren du pinger?
  24. Det er ikke altid at udgange slukker ved genstart. Hvis du har sat "husk status" så bør de bevare status under genstarten, men ofte crasher controlleren desværre på en måde, så udgangene går off kortvarigt. Generelt har jeg ikke mine stikkontakter på IHC udgange. De få stedder hvor jeg har brug for at styre en stikkontakt bruger jeg en wireless stikkontakt. Så kan jeg også føde den med 13A, i steddet for de kedelig 10A som IHC fortsat kun er godkendt til.
  25. Når du ændre på setpunktet skal du i nogle FB'er vente på at temp. sensoren ændre sig før at programmet reager.
×
×