Fejltilstand opstår sommetider når en HW 6.1 eller 6.2 controller crasher med firmware 2.7.220. Controlleren plejre at komme ud af fejltilstand når den bliver genstartet, enten via adminview eller ved at man tager strømmen til den. I fejltilstand kan man ikke uploade/download programmet, men såvidt jeg husker er det en anden fejl tekst man får, men det er efterhånden et par år siden jeg sidst oplevede det problem, så jeg er ikke 100% sikker.
-
Du kan godt føje mig til listen. Min HW 6.1 køre ganske fint efter jeg lagde 2.8.x firmwaren i den. Jeg vil dog ikke sige jeg er tilfreds med den, men det er jeg heller ikke med hverken HW 6.2 eller 7.
-
Såvidt jeg husker passer firmware 2.7.220 og Visual 2.7.349 godt sammen, men jeg har opgraderet til 2.8 for noget siden, så jeg er ikke 100% sikker. Prøv at genstarte controlleren før du forsøger at downloade/uploade programmet igen. Det løser sommetider problemet.
-
Det skyldes at antenne par'et er permanent parallel koblet til alle drop i IHC NET Basic boxen, så kortslutter du antenne parret i 1 vægudtag, er det kortsluttet i alle vægudtag. Det samme gælder tlf. par'et. Eneste forskel er at du kan vælge om et vægudtag skal være koblet på tlf. line 1 eller 2. Inden du køber en ny box, så få en lokal elektriker, som reklamer med IHC til at checke din installation. Det bør max koste 1 time. Han kan også skifte boxen for dig. Nogle er endda så flinke at de lader dig købe boxen på nettet i stedet for gennem dem.
-
Kan ikke logge ind på IHC Visual 2 Controller på hverken port 443 eller USB
question svarede på Lars1's Henrik Skaarup i Software fejl
Der er ikke nogen mulighed i IHC controlleren selv, men hvis IHC controlleren er tilsluttet dit netværk via en managed switch eller firewall, kan du højeste sandsynligt trace traffiken deri. Prøv at genstarte IHC controlleren. Det løser problemet hos mig når jeg har et tilsvarende problem. Det er nok at genstarte den via adminview. -
Du har selvfølgelig checket at du ikke har misset at program en port. Hvis en udgang tidligere har været programeret til at være ON, og sat til at huske tilstand, vil den fortsat være ON hvis du lægger et nyt program i controlleren, hvor den ikke er programeret, eller hvis du udskifter controlleren med en ny, da tilstanden ligger i I/O modulet. Check udgangs oversigten i IHC visual rapporterne med hvad du fysisk har monteret på de enkelte udgange.
-
Behovet er til statistikker på temp. målinger, el-forbrug etc. Til det formål er løbende sampling langt mere brugbart end at logge når en værdi skifter. Det er meget nemmer at lave en graf når du har det samme antal målinger pr. time, end hvis du skal kompenser for tidsforskel mellem målingerne.
-
Beklager hvis jeg hijacker tråden, men hvordan ser det ud med muligheden for at logge status på tæller m.m. f.eks. hvert 5 min.? Er det kommet med eller er det fortsat på to do listen?
-
Det vil næppe løse problemet, medmindre det er en ældre switch som kun understøtter 100Mbit, eller en dyre switch, som rent faktisk tester om kablingen understøtter 1Gbit. I steddet for at det er TV boksen og routen som bliver enig om 1Gbit, vil det nu være switchen og routeren som bliver enig om at køre 1Gibt.
-
How to upload HW6.1 configuration (.vis) ti HW6.2?
topic svarede på Lars1's Pertti Korhonen i LK nyheder
I'm not 100% sure when you see the problem with the format. Is it when you open the .vis file with the Visual SW, or is it when you try to upload it to the controller? If it's the first, try open the .vis file with the old visual SW, make a dummy change and save it with a new name. It might be simple XML error which might be fixed by saving the file again. If it's the last, it can probably be fixed by upgrading the firmware to the latest version on the controller you are trying to uploading the file too. Some old firmwares do not support all the functions of the latest visual versions, and the error you get when you try to upload the program to the controller is something like invalid .vis file. Last but not least. Please take a screenshot of the error and post it here. It's easier to help when we can see the error our self. -
Har du testet uden at have nogle data drop i brug? Grunden til spørgsmålet er at hvis du bruger alm. patch kabler mellem vægstikket og computeren, så kan du risiker at kortslutte det par som bruges til TV signal. Det mest sandsynlige er dog at TV forstærkeren i IHC NET basic enheden er stået af.
-
V3 controlleren er snart 1 år gammel, men tildato har vi intet set tid de forbedringer som LK reklamerede med ville komme da de lancerede den nye controller. Jeg vil ikke være bleg for at kalde det falsk markedsføring. En HW 6.1 controller køre fint med nyeste firmware til HW6.2, selvom LK påstår det modsatte. Min HW 6.1 controller har snart kørt 1 år med nyeste HW 6.2 firmware, og den har faktisk kørt mere stabilt end med seneste HW 6.1 firmware. Der er ikke noget i V3 controleren som understøtter gulvvarme eller Genvex bedre end HW 6.1/6.2.
-
How to upload HW6.1 configuration (.vis) ti HW6.2?
topic svarede på Lars1's Pertti Korhonen i LK nyheder
HW6.1 and HW 6.2 uses the same software. If the Visual 2.8 can read the 2.7 .vis files, the problem is probably the FW in the controller hasn't been upgraded to match the Visual 2.8 SW. You can check the firmware version through the adminview. Regarding the password issue. Just connect to the controller using a USB cable. When you connect using USB, there are no password required. You can therefore change the password through the adminview despite not knowing the old password. And last but not least. Please read the manual for how to update the Firmware and connect to the controller using USB or how to access the admin and serviceview. If you run into Java issues with the admin and serviceview, please read the thread "java problemer igen igen igen" -
Det lyder forkert at det skulle være strømforsyningen. Normalt hvis den ikke kan levere strøm nok, så vil du ikke kunne komme i kontakt med controlleren, eller den vil stå og genstarte hele tiden. Hvad var årsagen til strømsvigtet?
-
dobbelt check dine sikringer. Det er ikke unormalt at IHC moduler forsynes fra andre grupper end dem som forsyner resten af installationen.
-
IHC Net Basic understøtter kun 100Mbit. Du vil aldrig kunne køre 1Gbit gennem en IHC NET basic installation. Det har der aldrig været nogen tvivl om. IHC NET Basic er ikke designet til andet end max 100Mbit. Hele problemet er at der er meget udstyr, især TV bokse, internet router og tilsvarende, som ikke er smart nok til at detekter at din kabel installation kun understøtter 100Mbit. De skal ofte tvinges til at køre 100Mbit for at de virker i en IHC NET installation. I værste fald må du købe en managed switch, som du kan sætte mellem din router og IHC NET basic boksen. Med mindre det er en meget billig switch, kan man altid tinge netværks interfacene til 100Mbit i en managed switch.
-
Lyder som om at din router ikke kan finde ud af at lave NAT når du forsøger at tilgå din public IP når du kommer indefra, eller at du har en FW regel, som ikke tillader adgang til din public IP når du kommer indefra.
-
Problemet er LAN interfacet på enhederne. Du kan stortset ikke få noget udstyr idag, som ikke kommer med et 1Gbit LAN interface. Jeg har f.eks. en NAS boks, som max kan levere 50Mbit grundet langsom disk og CPU. Boksen er leveret med et 1Gbit LAN interface, selvom den aldrig vil kunne udnytte mere end 50Mbit. Hvis din PC siger 100Mbit, så tyder det på at den er smart nok til at genkende at 2 par er afbrudt når du bruger IHC patch kabler. Det er dog ikke ensbetydende med at din TV boks er lige så smart. Det kan også være at i det øjeblik du bruger et standard patch kable, så kommer der spænding på de 2 sidste par fra tlf. porten, og at denne spænding forvire din PC, så den nu tror at GBit vil virke. Hvis du tager tlf. kablerne ud af tlf. porten på din router, burde din PC gå tilbage til 100Mbit. da der ikke længer er spænding på de 2 sidste par.
-
Nope. Jeg tog lige et kig på LK's katalog, og her kan jeg se at de IHC Net Basic patch kabler de sælger idag, kun har 2 par. http://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=2405&n3=2436&n4=2484 Prøv at kigge på stikket på patch kablerne. Du bør kunne se om der er 2 eller 4 par termineret.
-
Med enheder mener jeg PC'er, TV bokse, switche, router etc. Det er ligegyldigt hvilken hastighed dit internet abonnment har. Det er netværks interfacet i enhederne, som skal tvinges til 100Mbit for at det virker med IHC Net Basic.
-
I like to see the items before I pay, and I'm only interested in a few pieces as spare parts.
-
I'll only be interested in a few pieces, but South Africa is to far away.
-
Problemet med IHC NET Basis er at det reserver 2 par permanent til tlf. og antenne. Det efter lader 2 par til data, hvilket er nok til 100Mbit ethernet, men ikke 1Gbit ethernet. Mange 1Gbit enheder bruger kun de 2 100Mbit par når de skal afgøre max speed. Hvis begge enheder understøtter 1Gbit bliver dette valgt. Når så der mangler 2 par i netkablet, kommer der slet ingen data igennem, og enhederne er ikke kloge nok til at forsøge med 100Mbit. Ofte vil man se at der er lys i link lampen, og hvis det er managed enheder, vil man se at de er blevet enig om 1Gbit. Løsningen på ovenstående er at tvinge en af enhederne til at køre 100Mbit. Den anden enhed vil automatisk skifte til 100Mbit også.
-
Har du part nr'et på IHC patch kablerne. Jeg spekuler på om det er de gamle med kun 2 par aktive? Problemet med IHC NET Basis er at den permanent reserver 2 par i drop kablerne til tlf. og antenne. Det efterlader 2 par til data, hvilket er nok til 100Mbit, men ikke nok til 1Gbit. Bruger du imidlertid et alm. patch kabel med alle 4 par aktive og din PC har et 1Gbit net interface, kan du risiker at du kortslutte antenne og tlf. par'ne, og det kan give det resultat du ser. Dit problem i den anden tråd kan skyldes at mange devices kun bruger de 2 100Mbit par til at afgøre max speed, og hvis et af de 2 andre par er afbrudt, så virker 1Gbit ikke, og man er nød tl at tvinger en af enhederne til 100Mbit for overhovedet at få net forbindelse. Standarden par'ne for 100Mbit PDS er. Såvidt jeg husker er det par 4 som er brugt til antenne. Data (rx) - ben 1 - 2 Data (tx) - ben 3 - 6 tlf. - ben 4 - 5 tlf. - ben 7 - 8 Standarden for 1Gbit PDS er. Par 3 og 4 skifter retning alt efter hvilken retning der er mest trafik. Hvor 100Mbit er ægte full duplex, er 1Gbit noget der ligner 0.75 duplex. Data (rx) - ben 1 - 2 Data (tx) - ben 3 - 6 Data (rx/tx) - ben 4 - 5 Data (rx/tx) - ben 7 - 8