Hop til indhold

Bjarne Sørensen

Members
  • Antal indlæg

    2.501
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    32

Alt der er opslået af Bjarne Sørensen

  1. Her er loggen over controllerens genstarter. Det var den 31. marts kl 01.45 den frøs og sikkert også genstartede da controlleren var utilgængelig i 5 minutter. Men jeg kan ikke se genstarten i loggen. Jeg genstartede den selv ved at hive strømmen til den i går den 1. april kl. 16.18. Men den log ser lidt underlig ud, for jeg havde også problemer den 20. marts hvor jeg hev strømmen til den of eftermiddagen, og den står der ikke og ved log 6 går den pludselig den forkerte vej.
  2. Hvis man kobler det på en log FB vil den måske gemme det med timestamp når den kommer til overfleden igen, så er det til at se når man kan komme på den igen. Men det har jeg vist allerede, må lige se om det stadig kører.
  3. Det kunne være fint. Og så kunne man koble et relæ på et af Pi'ens GPIO og genstarte controlleren på den måde, som en ekstern watchdog
  4. Enig, det er det der er det store problem, altså jeg gætter på at den genstarter for controlleren er helt utilgængelig lige der hvor jeg opdager et wireless kommunikation dør, men det er jo ikke til at bevise umiddelbart da jeg ikke kan kontrollere det i Administrator. Men det er i den eneste situation at controlleren ikke kommer rigtigt op igen efter en genstart. Og haha, jeg kom lige i tanke om at LK supporten i går spurgte til hvor tit den genstarter og jeg sagde hver 30. dag, det var meget tit sagde han Jeg synes ellers at den er klippestabil og genstarter meget sjældent, han var ikke enig Min controller genstarter ikke når jeg tilgår den via app'en. Og forrige gang da mit wireless frøs prøvede jeg ikke at tilgå den via app'en med det samme, først en time senere. Så ja det må være wireless der slår controlleren ud af kurs eller noget andet på LAN-porten.
  5. LK manden mente at controlleren havde meget travlt på webdelen (han fik ikke at vide at jeg kører IHC-Captain- spurgte ikke) og det kunne stresse den. Måske man skulle se på om det er en hacker udefra der prøver et ddos angreb? Og det er derfor den brækker sig.
  6. Det ser jeg lige på tak. Nu kører jeg lige uden IHC-Captain og IHC-Bridge (ikke sat op igen efter et nedbrud, men er tilsluttet) et par dage. Så vil ge prøve din guide.
  7. Et Null modem kabel kan ikke bruges, da det går fra ben 2 i den ene ende til ben 3 i den anden ende (sender til modtager). Derimod skal du bruge et kabel der går lige igennem. Ben 1-1 Ben 2-2 Ben 3-3 Det skal være sub-d 9-pol hun- hun. Og så den adaptor som er linket til i tidligere tråd, som BURDE virke på win10. Jeg har selv en gammel bærbar med Win7 og kabler osv til, det bliver kun brugt til det og virker hver gang.
  8. Mange tak Henning. De bliver implementeret i morgen
  9. I resten af huset kører jeg med 1.2.04.a og med 1.2.03.d, måske du vil lave en der kan bruges til disse, helst i en og samme blok da det er med og uden nat, og med mulighed for at sætte en tid hvor udgangen selv slukker igen.
  10. Helt klart en pointe Lars. Det er også noget underligt noget at give skylden for nedbrudene. Projektet har været sådan i flere år kun rettet lidt småting i. Jeg indrømmer gerne at min projektfil er rodet og primitivt opbygget med flere blokke istedet for specielle lavet til formålet, det virker i dagligdagen, men det er fordi meget har jeg lavet for ti år siden og ikke rørt ved, jo måske flækket lidt ekstra ting på. Jeg burde renovere hele skidtet, så vil det heller ikke fylde helt så meget, men det kan ikke blive halv størrelse.
  11. PÅ det udv. lys som triggede fejlen denne gang ser det sådan ud:
  12. Jeg kører scenarie på en FB du har lavet. I det ene rum som triggede fejlen sidst.
  13. 144 kb pr stk og jeg har 17 stk lige nu (ny og gammel version).
  14. Han roste faktisk 6.2'eren for at være kraftig nok, han kom ind på 3'eren ja, men han anbefalede ikke et skifte direkte.
  15. Helt enig. Det begynder at irritere mig at jeg har de problemer nu. Det er jo ikke sikkert at det hjælper at bruge 5-6000 kr på en V3
  16. Ja jeg synes også at det var en dårlig hjælp at give folk. Jeg sagde også til ham at LK's standard hus fylder lige så meget, det havde han ikke noget at sige til.
  17. Og forøvrigt kunne man godt forbinde med firmwareloaderen også. Han pingede controlleren fra en kommandopromt på dens IP via USB 10.18.93.2 og der var intet tab. Han hoppede på min PC via TeamViewer og der var ikke andet at gøre end at genstarte controlleren. Han mente som sagt at min projektfil trak controlleren helt ned og den kørte på overtid.
  18. Jeg har lige talt med LK, og supporteren mener at fejlen skyldes at min projektfil er for stor da den er på 9,6Mb. Normalen er på 3-4Mb siger han.. Jeg har fuld varmestyring og nok 10 el-målerblokke der står og tæller op fra målere.Men når jeg oplever fejlen har huset været i dvale, de eneste målere der har talt lidt er stand by forbrug på min hoved-måler, 1000p/kwh, og gasmåleren der kun tæller 10 pulser/m3 så det er ikke meget. Fejlen er hver gang opstået når en wireless dimmer er blevet tændt. Lyset tænder og controlleren genstarter og havner i den tilstand hvor wireless og web-adgangen blokeres. Så jeg skal slette 2/3 af projektet så vil det virke igen efter en nulstil_factory og gen-link af de 11 dimmere, 1 stk wireless tryk og en WL remote.
  19. Jeg laver lige et nyt opslag til det en af dagene, så må du meget gerne hjælpe med en "How to guide", for jeg er lidt blank på at få oprettet den fil i IHC-Captain og få skrevet til den løbende. De regnede med at de var geniale da de udviklede dimmerne, for så kunne de spare en nulklemme i dem, specielt ved en Wireless kombi enhed kunne man erstatte en eksisterende afbryder med enheden. Det betyder netop som du beskriver at alt elektronikken sidder i serie med lyskilden og lever af den lækstrøm der er når udgangen på den er slukket. Det er umiddelbart smart nok tænkt, men i dag med LED der skal bruge ganske få mA for at være tændt vil den strøm elektronikken skal leve af være lig med den strøm lyskilden skal bruge for at lyse/blinke som man ser. Derfor har de nye dimmere nulklemme, men kun Ø80, de endre 50X50 har LK nok afskrevet...
  20. Det var så lidt Jacob. Du er altid velkommen.
  21. Det er korrekt at det er en Visual 1 ja. Så det er den nemme af de to at have med at gøre da den også programmeres i Windows med Drag n' Drog. Dokumentation mv er nem at copy/paste over i en ny fil. Projektet i Visual 1 er bygget op på input-/output modulerne i venstre vindue, hvor de i Visual 2/3 er bygget op på komponenterne i venstre side og derefter er linket op på en hardware I/O adresse. Den adapter du linker til kan bruges ja, jeg hæfter mig ved at de lover at den virker under Windows 10, det var ikke almindeligt for et par år siden da der ikke var så mange driverproducenter til dem.
  22. Velkommen til. Ved den sorte switch på fronten af controlleren, står det s/w er det en term ihc = 1. gen ihc. Står der a/b er det Visual 1 = 2. Gen ihc. Køb et kabel rs 232 hun til hun lige igennem ikke null modem. Køb evt lk's. Har din pc ikke serielport må du købe en usb-rs232 men du skal sikre dig at der er drivere med til din Windows version. Software henter du på lk.dk. Lav en bruger og log ind.
  23. Nej desværre, der er ikke en løsning der er lige til. Men det ender nok en en controller kun til målere, jeg er lidt træt af at de data er så sårbare.
×
×