Hop til indhold

Bjarne Sørensen

Members
  • Antal indlæg

    2.481
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    31

Alt der er opslået af Bjarne Sørensen

  1. Hej Lars. Jeg lægger lige hele projektfilen op. Det eneste jeg ikke har nået at teste endnu er at have en varmestyrings FB liggende uden nogen sensor på input for at se om det er FB'en det selv pendler on/off eller det er noget støj fra føleren (men dette skulle jo ikke betyde noget på output). varmepumpe med gang.vis
  2. Det er FB 5.3.01 log af temperatur jeg bruger.. Den er super nyttig når jeg skal holde øje med temperaturerne ifb. med indregulering. Men det kan da godt tænkes at det er det der laver balladen. Jeg har et bryggers der ikke logges på den måde, så jeg har lige slået "log værdiskift" til i serviceview på pumpeudgangen af varme FB'en så jeg lige kan se om den også går on/off efter 5 sek. Jeg har slået pulsvarme fra på alle varmestyrings FB og nu er der faldet lidt mere ro på dem, men der er stadig det problem at udgangen stadig går on/off en gang imellem selvom rummet er i frostsikret som rum 5 her i loggen.
  3. Jeg har også det problem at selvom den slet ikke er i nærheden af setpunket så bliver pumpeudgangen også lige aktiveret kortvarigt i 5 sek. som her i soveværelset med indgang 2. Er der nogle der kan gennemskue hvad der sker i den FB?
  4. Jeg har en udfordring med gulvvarmestyring FB 5.2.05C. Når setpunket er indenfor den indstillede hysterese pulser pumpeudgangen 5-10 sek on/off. Her på indgang 4. Er der noget galt i LK's FB, for pulsvarme er indstillet til 7/20 min? Slår jeg pulsvarme fra gør den det ikke. Det resulterer i en masse varmekald on/off til varmepumpen da der vist også er en fejl i FB til pumpestyringen 5.2.03E.
  5. Der har jeg vrøvlet lidt, 0V DC skal ikke jordes. Men det gør man på maskiner og maskinanlæg med den ene AC pol. Den trafo er fin.
  6. Ja det er det du skal gøre. AC har ingen potentiale på en sikkerhedstrafo, strømkredsen er svævende. Så du tager bare den ene pol og grounder den. Det samme gør man i maskinstyrestrømskredse (i maskiner og maskinanlæg 204-1 kan du læse om det) af sikkerhedsmæssige grunde. Så du skal bare bruge den 24V styrestrømstrafo du foretrækker, det skal bare være en SELV, ikke en autotrafo.
  7. Hej Lars. I følge diagrammet på side 4 så er 0V fælles som du også er inde på. AI131886467724en-010301.pdf (danfoss.com)
  8. Hej Peter. Brug Mikkels, det andet duer ikke. IHCStarter (jemi.dk)
  9. Du kan også bare flytte fasen over på klemme M på bagsiden og bruge den samme klemme på forsiden, men ellers skift det til et almindeligt. Lampeudtag Ø80 mm - hvid (harald-nyborg.dk)
  10. Agree with Lars1. Your cable is ok, you don't need gnd. I dont have any ideas. But i will try to get another used controller and try the project file on that.
  11. Do you use the right seriel cable? Pin 2 to pin 2, pin 3 to pin 3? Gnd on pin 1 to pin 1. Is it the same error without connection to the controller when you try to upload firmware? Do firrmware loader connect? Try in a terminal app in Windows and short pin 2 & 3 and write some signs in terminal and you will recive them instant. Your seriel com chip can be defective on the controller.
  12. Hvis det er Visual 1 du har findes der også et tool til at vise ind-/ og udgange. Det kan hentes på LK.dk IHC Service Program version 1.8 (.zip)Programmet kan bruges til at overvåge ind- og udgange, tvangsstyre udgange, logge status af udvalgte ind- og udgange til en fil, indstille ur i controlleren og aflæse diverse kommunikations og fabrikations oplysninger.
  13. Skal det køre på iPad eller pc? På iPad skal du trække elementet over som du vil have vist. I Viewer er det nok det samme, det bruger jeg ikke.
  14. Min oplevelse er at wireless netop bare kører deres show, så hvis du kan være heldig at finde en bedre placering af antennen når fejlen er der så kan du nok løse det.
  15. Hos mig har wireless kørt fejlfrit i over et år. Men jeg kender udmærket til de problemstillinger du har. Hos mig hjælper det at flytte wireless antennen 20-50 cm hver gang det sker. Så kan man pludselig slukke lyset i huset igen. Der må være noget interferens et sted. Selv har jeg en tyverialarm på 868 MHz, jeg ved ikke om den driller. Men jeg har læst på Facebook i IHC gruppen at gulvvarmestyringer der er trådløse kan forstyrre signalet.
  16. Kan du se at funktionsblokken tæller op i serviveview?
  17. Tak. Også god weekend til dig. Du får lige et par billeder fra min opstilling.
  18. Du kan se indgangen pulse i serviceview med det samme. Du skal finde den elmåler version 5.1 som @Lars Jacobsen har lavet. Den er genial og virker perfekt. Jeg har over 10 stk kørende. Jeg bruger iPad'en til at se målerne på hvor jeg har lavet et simpelt overblik på skærmen. Du skal lige se hvor mange pulser din måler giver pr kW og så indstille det i funktionsblokken. Jeg vil også anbefale at du indtaster din nuværende målerstand, så kan du følge med og se om den bliver ved med at passe. Jeg har flere målere det giver 1000 pulser pr kWh og der kan controlleren godt glemme lidt, men det retter jeg i serviceview en gang om måneden. Du skal være opmærksom på at du kan smadre dine målerdata hvis ikke du gør det i denne rækkefølge når du skal lave rettelser i din projektfil: 1. Sluk controller (husk at fjern et evt. backupbatteri). 2. Start Visual på PC og vent til controlleren er helt oppe og køre. Så kan du hente din projektfil når upload/download ikonerne er blå. 3. Hent hele filen, lad den arbejde færdig med det. Gem filen på PC. 4. Rediger det du skal gøre, lad ikke PC'en gå i dvale osv. Gem filen. 5. Upload filen og lad den gøre det helt færdigt! inden du trykker på noget eller går i panik. Så skulle din målerværdier være intakt, dog mangler pulser mens du arbejde i filen.
  19. Pumpeblokkens udgang trigger AND blokkens ene indgang og den anden indgang i AND blokken trigges af et input fra varmepumpen. Det kunne godt virke sandsynligt. Her den anden dag da controlleren genstartede var da jeg om aftenen sag i sofaen med min PC og gik på serviceview. Der var nok gang i både hovedmåleren, vaskemaskine og opvaskemaskine med 1000 pulser pr kWh. Varmepumpen, el-bilen og vandvarmeren har jeg kunne sætte pulserne ned fra deres målere til 100 pulser pr kWh så de er ikke ligeså stygge. Men ja, jeg har også 11 rum- og gulvfølere der sender pulstog afsted ind imellem. Når bilen lader med 3X16A så virker tryk i huset næsten ikke. Man skal trykke flere gange, eller også kommer trykket efter 5 sekunder. Normalt lader bilen med 3X10A kl 1 om natten, der er det billigst og der bliver vi ikkegeneret af at tryk ikke virker. Det bevirker også at der er lidt pulser der glemmes, det er ikke mange, med det ordner jeg manuelt sidst på hver måned i serviceview.
  20. Hej Lars. Ja det er rigtigt. Det er en AND blok med 4 indgange men hvor jeg kun bruger de to. Det er pumpeblokken der går til den ene indgang og driftsignalet for anlægspumpe ON fra varmepumpen på den anden indgang. Udgangen tænder så cirkulationspumpen (anlægspumpen). Det er fordi at varmepumpen (monoblok) kan ikke lide flow i vandsystemet når den skal starte en afrimning. Så den slukker lige pumpen i 2 sek. og måler efter flow, og starter den så igen. Men den blok har også stået forkert så jeg i går. Der var alle 4 input ON og output var OFF. Mystisk.
  21. Hej Torben. Ah ja, den tanke havde jeg faktisk lige da jeg sad og kiggede det igennem for 5 minutter siden. Det kan da sagtens være det der driller. Den pumpe motion må jeg lige have lavet på en anden måde. Det var fordi at den pumpe jeg fik på i maj var groet fast i oktober. Jeg fjerner lige det link.
  22. Tak fordi du gider se på det Henning Jeg har lige genstartet controlleren fra administrator og så er udgangen slukket. Se billede. Jeg prøver lige at ændre den tid du foreslår.
  23. Hej Henning. Det vil være perfekt. Jeg har barberet alt andet af, så må du lige se om du kan finde fejlen, ellers sender jeg hele skidtet. nedbarberet pumpestyring.vis
  24. Ja det er en original LK blok. Det er en slagt OR blok, ved en indgang der er høj skal pumpen tænde. Men hvis controlleren genstarter husker den ikke status. Jeg er bare ikke skrap til at fikse FB'er, det er 100 år siden, og nu har jeg behovet Så jeg håber på at en venlig sjæl kan hjælpe FB'en ligger i opslaget her over. Hvor ser jeg det? Er det en generel indstilling eller i den enkelte FB?
×
×
  • Tilføj...