Antal indlæg
4.997 -
Medlem siden
-
Senest besøgt
-
Days Won
65
Indholdstype
Profiler
Forummer
Downloads
Galleri
Alt der er opslået af Lars Jacobsen
-
I 24/3 input modulet løber der mindre strøm når kontakten er sluttet. Det er den hele tiden ved alarmanvendelse (pir, vindue og dør kontakter mm) da der jo registreres en brydefunktion. Output findes bare i 24V og 230v udgaver. Nå ja og så i en 400v.
-
Tjaaa Du poster under Visual 1, men siger du har en Visual 2 controller. Hvis det sidste er sandt, skal du naturligvis ikke anvende den firmwareloader som du linker til som jo er til en Visual 1, men den der blev installeret sammen med Visual 2 programmet. Det ligger default i din start menu. Ellers er den en del af http://www.lk.dk/download/software/LK_2_7_10.zip
-
Så skal du have fat i en anden ur FB. Der er en der har flere tændinger pr. dag.
-
Ud fra: http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/IHC-Control-Visual-Software2.page? Så hedder seneste version af Visual programmet: 2.7.10 Efterfølgende er der så kommet nye funktionsblokke og de hedder: 2.7.110 De tidligere (som var med i 2.7.10) hed 2.7.101. Hvad der er rettet/ændret kan du se i http://lk.dk/download/software/Visual-2-7-110_Funktionsblokke_300813.xls Nå ja, så er der selvfølgelig selve firmwaren til controlleren: 2.7.168 Test programmet burde virke med næsten alle tidligere og gamle versioner af Visual programmer og firmware, men jeg har dog ikke prøvet.
-
Prøv om følgende "opskrift" kan bruges: MM temperatur.zip Den har en udgang der skifter med temperaturen (1 gr. opløsning i området +15 til +30) Hvis OK så kan du selv prøve at ændre værdierne i FB´n og/eller tilføje flere programmer internt for at øge opløsningen.
- 15 svar
-
- temperatur
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
OK Har ikke selv IHC temperatur følere, eller IPAD app´n så ... Nå, men hvis ikke det er muligt at få lavet en "event" der kan trigge en mail på standard FB´n, ja så er der en mulig workaround vi har talt om i en anden tråd, nemlig at lave en FB der har f.eks. 50 udgange (en for hver grad, halve grad eller hvilken opløsning man nu ønsker) og så få den til at afspejle temperaturen. Så konfigurere du efterfølgende bare mail beskeder på alle udgangene, og wupti Skal du have hjælp til at kode en FB eller vil du prøve selv ?
- 15 svar
-
- temperatur
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Log FB'n kan vel godt benyttes. Du skal bare lave konfigureringen/opsætningen af mail i Scenedesign. Se IHC manualen vedr. dette.
- 15 svar
-
- temperatur
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Ihc Gulv Varmestyring
topic svarede på Lars Jacobsen's Henrik Kristensen i IHC - Generelle spørgsmål
Hvilken varmestyrings FB anvender du ? Mener der var nogle af dem hvor hysteresen ikke lige var helt som forventet. -
Wireles dimmere har mange flere styringsmuligheder end de fortrådede. F.eks. Kan man sætte den til at tænde 10% i et tidsrum 30% et andet og 100% et tredje. Og så kan man få den til at lave reguleringen/ændringen over f.eks. 5 min. - god om natten/morgenen på badeværelset. Eller langsom sluk af lys på børneværelser over f.eks. 60 min. (se anden tråd) Nå ja og så sparer de inputmoduler og kabling . Tjaa der skal nok også lige lidt sikringer mm i tavlen, men det er alt hvad du behøver af IHC komponenter, for at styre det lysmæssige og alle stikk. Vil du have PIR, LED lys i tryk, lydgivere, alarm og meget andet, ja så kan der selvfølgelig blive tale om flere. PIR i hvert rum er et must i mine øjne. Lad vær med at spare dette. De kan bruges til meget andet end bare tænde/slukke lys. Med det rette software kan du få musik til at følge med i de rum hvor der er bevægelse. Skrue op og ned for varmen og meget mere. Og ja styrekabler til alle tryk, PIR mm. 230v kabler med seperate ledere til alle de steder du vil styre (hver stikkontakt sin leder/kabel til tavlen.) Inden du nu spørger mere så prøv at læse IHC manualen, brochurene mm på LK's hjemmeside.
-
1stk controller 1stk psu 3 stk output 230v 2 stk input 24v Lampeudtag vælger du som wireless dimmer. Indkøbes hvor du finder det nemmest, bedst, billigst ? Brug Google. Alarm: ja så skal/bør du også have en del PIR og/eller magnetkontakter samt lydgivere. Dvs plus 1 input 24v, 1 stk output 24v og batteri backup modul. Træk kabler til alle tryk, plus til hver dør/vindue, PIR, lydgiver og evt. Temperaturfølere.
-
Hjælp Til Både Fortrådet Og Wireless Dimmer Ønskes
question svarede på Lars Jacobsen's Per Evers i IHC Visual 2.0
Jo du vælger bare dimmeren og sætter de pågælde indgange til "ikke konfigureret". Visual er bare så smart idag at har du en dimmer eller tryk og begynder at konfigurere den 1. så reservere/disponerer den automatisk de resterende. -
F.eks. sådan: Dobbeltklik på Scenarie linket og vælg Ramptid.
-
Du kan få Wireless dimmer som: ø80 lampeudtag1 modul fuga universal dimmer (uden tryk)1 modul fuga kombi dimmer (sammen med tryk)Den midterste er meget anvendt som "tavle" dimmer, f.eks. i underlag lige ved siden af tavlen. Den kræver bare at side i serie med fasen/tændledningen til lampen. Altså ikke noget med nul og jord.
-
Har du læst i manualen (s. 115 og frem). En dimmer reguleres normalt efter den tid der trykkes på en taste. At indstille lysniveauet direkte mener jeg ikke man kan i scenedesign. Hvis det er Wireless dimmere vil jeg anbefale Ipad app.n istedet for Scenedesign.
-
Placering Af El Tavle (Med Ihc )
topic svarede på Lars Jacobsen's Martin1354922315 i IHC - Generelle spørgsmål
Ja I mine øjne en OK/god idé. Eneste ulempe er måske længere kabelføring - højere pris. Ikke forstået Du skal nok regne med det fylder 60-80 cm i bredden. Der skal også være fri plads til siderne til at arbejde på og sikre luftcirkulation. Eltavler må IKKE lukkes inde jvfr. SB/sikkerhedsstyrelsen. Med "normal" gulvvarme har man ofte en trådløs termostater med display hængene i hvert rum. Med IHC Varmestyring får du en fast indbygget trådført temperatur føler og et 6 tast tryk med 3 dioder i hvert rum. -
En Uni dimmer er normalt fysisk monteret i en tavle og kablet til et eller flere lampeudtag. Man kan ikke i software vælge hvilke lampesteder den skal styre. Her skal ledningerne fysisk kobles om, og det er ikke sikkert det umiddelbart kan lade sig gøre for hvis ikke der er ledninger hele vejen fra lampested til tavle. Alternativ kan man montere et wireless styret dimmer i lampestedet, eller en wireles styret kombidimmer i trykket i vægen. Igen styrer det kun de steder det fysisk er tilkoblet, men kan programmeres/styres wireless.
-
@Lars: Prøv LK's hjemmeside. De har masser af information om IHC og de forskellige pakker mm. Der står nok mest under Professionel. @Martin: Der har været flere indlæg/tråde om "must have" og "nice to have", søg og du skal finde. En IHC tavle fylder en del. Se eksemplerne i "Vis mig din tavle" eller Galleriet.
-
Der findes dersværre ikke nogen nem lille "beginners guide", så jeg vil anbefale du læser/skimmer den store manual: http://lk.dk/download/Manualer/IHC_manual_2011.pdf Der er alt hardware beskrevet samt hvorledes man programmere og bruger softwaren.
-
Nu har jeg ikke downloadet dit program, men Monstro det skulle være hjemmesimulering der spiller et puds ? Og altså starter i de pågældende rum.
-
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Nice, ser sku godt ud. -
Wireless dimmere fungere ikke i simulering hvis det er det du prøver på. Hvis det er real life, så prøv et resette/unlinke enhederne, inden du linker dem til controlleren.
-
Ikoner I Webviewer/android App
topic svarede på Lars Jacobsen's Henrik Stisen i IHC - Generelle spørgsmål
Sceneview er LK's Java applikation hvor du kan lave baggrundsbilleder og have diverse ikoner til at styre installationen med. Det kører på alle platforme der understøtter Java. (dvs primært PC) Websceneview er en amputeret udgave af Sceneview der kører i en alm. webbrowser, altså ikke en app., men den burde kunne afvikles på alle platforme, både mobil, PC mac, internet TV osv. Der findes også et par LK apps. til android og iphone. Foruden en speciel app. til ipad. De første 2 har ingen grafisk baggrund, kun ikoner/elementer. Ipad app'n kan også vise baggrundsbilleder. Alle LK's apps er betalings udgaver. Herudover findes der en par ikke LK apps. til android. Både en gratis og en betalingsudgave. Så hvis du har lavet det i webscenevie, ja så er det begrænset hvilke grafiske ikoner og muligheder der er. -
Modificering Af 1.2.06 Aftenlys Med Dimmer
question svarede på Lars Jacobsen's Nicolas Søgaard i IHC Visual 2.0
Nu er FB´n udgået så måske er det derfor Nå men prøv om vedhæftede ændring virker. Så længe Gæste indgang=ON er indstillingen Sluktidspunkt for aftenlys disablet. Der skal en aktivering af PIR eller dørkontakt til for at slukke lyset igen hvis Gæsteindgangen går off efter det normale sluktidspunkt er passeret. Ellers forbliver lyset tændt hele natten indtil skumring går off. NS.zip -
Slet din Kip FB. Træk udgangen fra ur FB over på lampen. Træk dine tryk over på indgangen manuel overstyring på ur FB. Så skulle det gerne virke.