Skal ikke blande i i jeres mderkastning vedr. uddannelse og faglige niveau, men blot komme med et lille observation herhjemmefra. Fra tavlen løber et 5 ledet kabel til et lampested. De 3 faser er tilsluttet hver sin udgang på samme IHC 230V outputmodul (med relæer), med fælles nul. På den ene fase i lampeudtaget er tilsluttet 4 LED pærer, på den anden 6 blandet halogen og LED, og den sidste benyttes normalt til noget julebelysning (med glødepærer), men disse er ikke monteret lige nu. Er alt slukket, ja så er der naturligvis ingen lys i noget. Tænder jeg den sidste udgang (den til julelys), ja så lyser de 4 LED pærer meget svagt (kan lige anes når det er mørk, men ikke ses i dagslys). Så jo der kan ske noget induktion mellem ledere der kan få LED til at lyse. Eller det sker pga krybestrømme i outputmodulet selvom det virker usandsynligt. Med mindre relæerne er lavspænding udgaver der styrer nogle tyristorer. Jeg kan i øvrigt også få et lysstofrør til at lyse uden der er tilsluttet ledninger med spænding til enderne, igen vha. induktion fra nærtliggende kabler/strøm/spændingskilder.
-
Nu er det også længe siden jeg har prøvet, men mener at kunne huske man SKAl anvende en bestemt og tudsegammel Microsoft Java version. Men skal da lige prøve engang når jeg kommer i nærheden af min win10 pc.
-
Man kan jo også bare benytte den gode gamle Tavlekat. Utroligt de heller ikke har lavet en ny version af den. Ja ja så er der alle Schneider smarte alternativer, men de har ikke IHC componenterne
-
Der er ingen mulighed for at "genanvende" puls signalet på/fra den specielle S0 indgang. Blokken fungere jo som en "device" uden ind/udgange som kan forbindes til en anden FB. Så ingen nem software løsning. Vi er ude i man må "ofre" en 24V ind- og udgang for at kunne lave "følg" funktion eller genanvende pulsen.
-
Lige et par småkommentarer til Hennings ellers udmærkede beskrivelse og forslag. Når alt er gennemløbet og den starter forfra ved OFF, som der skrives, så sker der faktisk ingenting, for programmet gør kun noget når hændelsen indtræffer. (Og her er kravet den går ON) At man kan sætte OFF lige efter ON som de sidste 2 kommandoer, ja men det er ikke sikkert man får en lang nok puls ud af det, hvis det er noget der skal forbindes til en fysisk udgang. Er det rent software signaler internt mellem FB er det OK. Derfor laver man det gerne således at man efter ON signalet er sat aktiverer nedtælling på endnu en "pulstimer", og først sætter udgangen OFF igen når denne pulstimer når 0. Så kan man vha en intern indstilling angive hvor lang pulsen skal være og her anvendes typisk 250ms i IHC. Og så ville jeg normalt nulstille alle timere igen, så de står til default når jeg er færdig med at anvende dem. Det er jeg sikker på Hennning nok også gør, men i dette simple eksempel er det sådan set ligemeget. Men for forståelsens skyld så er det nemmere at gennemskue og forstå hvad der sker eller skal ske, når man kikker i f.eks. Serviceview, og tidsforsinkelsen står til 5 sek. og ikke 0. (Såfremt FB'n ikke er igang med en nedtælling).
-
Det må vi sige ja til for Helligdag begrebet findes kun i den ny ver. 3 controller. Kan være det er rettet i nyeste firmware, men LK skriver sjældent release notes så man kan se hvad der er rettet/ændret/tilføjet.
-
Det er ikke muligt at forbinde nogle af signalerne fra S0 Device i den nye Visual 3 til en FB og dermed benytte signalerne parrallet. Det er heller ikke muligt at koble S0 signalet fra måleren til både S0 device indgangen og et alm. inputmodul. Men hvis man kobler det til et inputmodul, og så lave en almindelig følg FB til et outputmodul, så kan man koble signalet videre til S0 device indgangen på controlleren. Tåbeligt ja, men det vil virke. Og på den måde kan man gøre brug af både den indbyggede funktion samt andre egne. Men nu da controlleren/Visual 3 understøtter gange og divider skulle det ikke være svært at lave en FB der laver det samme. Min gamle Watt meter FB, benyttede sig jo af nogle simplificerede data baseret på tid mellem pulser og giver derfor ikke en reel måling, men et fingerpeg om niveauet. Men det er der jo nu mulighed for at ændre på.
-
Heller montere rigeligt, og så kable dem seperat eller i grupper, så de kan kobles på en eller flere tændinger/dimmere. Så er det nemt at regulere ned hvis der ikke er behov. For det er sku' svært at skrue op hvis der kun sider 2-4 stykker monteret i hjørner hvor det ikke giver gavn, eller laver skygger.
-
Something like this: http://www.flukenetworks.com/datacom-cabling/copper-testing/dtx-cableanalyzer-series It can verify that cables and connectors are according to the specs for cat6 etc. For real throughput test you need other equipment like EXFO ftb or similar
-
Sorry så misforstod jeg dit problem. Så er vi ovre i Lars1 spørgsmål: hvad sker der hvis du taster din WAN/ip adresse i en browser på telefonen, - når den ikke er på wifi.
-
Eller blot vælge "Always use WAN". i øvrigt din sekundære DNS skal ikke være 255.255.255.0, men det er blot en biting der ikke har betydning i denne sammenhæng. vælg feks. Google 8.8.8.8
-
Tjaaaa så meget for dæmpbare LED lyskilder, det er en jungle
-
Alarm/overvågning blok 6.2.01.h mangler udgang til lys
question svarede på Lars Jacobsen's Kandersen i Teknik
Der findes også en "betinget" følg blok som kun gør, det når et "Permit" signal er ON. Og hertil kunne du så koble skumring. Dvs der kommer kun puls igennem når alarmen frakobles om aftenen, ikke om dagen. Alternativet er at lave sin egen FB. -
De burde virke med 1Gbs, men det kommer an på kablingen og connectorer (stikudtagene).
-
Det er i routeren, for det er der du laver portforwarding eller port mapning. eksempelvis internet 80.1.2.3 port 80 til intern 192.168.1.3 port 80 (IHC controller) internet 80.1.2.3 port 1.080 til intern 192.168.1.8 port 80 (RasPi) internet 80.1.2.2 port 2.080 til intern 192.168.1.2 port 80 (NAS, ip kamera eller whatever) osv
-
Verry Strange with The serial number beeing 0. There was some info about opgrading controllers to latest firmware didn't help or work on some old controllers that could not show the RF version. Yours don't show the version so that might be the reason, but that is a bit strange sinse yours has a newer production date than Jimmies. I have no other ideas on how to solve this problem and success opgrading it to 2.8.4 Another solution could be that you contacted one that would sell a used HW ver 6.2 (or even a new ver.3) and shipped it to Brazil. Should not be any problem today wit PayPal and fedex etc.
-
Det kommer jo an på hvilke porte de services der kører på RasPi'n benytter. Hvis din IHC Captain f.eks. Benytter port 80 og 443 så er dem du skal forwarde. Har du i forvejen disse porte forwardet til din IHC Controller ja så må du lave din egen mapning. Du kunne feks. Ligge 1.000 til således at når du tilgår din WAN side på 1.080 og 1.443 så rammer de IHC Captain. Tilgår du WAN siden på de sædvanlige 80 og 443 så ryger de til Controlleren. Har du en NAS eller lign. så kan du benytte samme princip og på den måde fortsat benytte standard porte lokalt på alle dine devices. Men du skal så bare huske opskriften og din port mapning fra WAN (Internettet). Der er frit slag mht portnummerering og der er 65.000 at vælge imellem. Der er dog nogle "Well known" porte som plejer at blive anvendt til specifikke formål, såsom www på port 80, SMTP på port 25, ftp på port 21 osv. Men man kan normalt frit ændre dem.
-
Med IHC Visual.
-
Du får ikke adgang til målerens rå data. Det er forsyningsselskabets opgave at "høste" dem. Herefter sendes "bearbejdede" data til EnerginetDK' datahub hvor elhandelsselskabet som du køber din strøm hos, kan hente dem så de kan sende dig regningen. Du kan også selv få adgang til disse bearbejde data ved at logge ind på eloverblik.dk. Men uanset om du har en timeaflæste måler så har forsyningsselskabet 3 dage til at hjemtage disse og få dem sendt til datahuben. Så det er ikke "live data" til behosstyring, men mere til analyseformål. (Adfærd mm).
-
Hejsa. Skal lige være sikker på at du er med på det er de INPUT som hedder noget med xx-visning du trækker over og anvender på ipad ? Det er nemlig ulogisk, for normalt er det output man benytter til at vise resultater. Det virker også fint i Servicevies, men ikke på ipad. Har i øvrigt lavet en ny version da jeg opdagede der var en fejl på opgørelsen i November måned.
-
Opdatering af Visual 6.2 med firmware 8.2.6 m.m.
question svarede på Lars Jacobsen's KenS i IHC Visual 2.0
Så finder du bare user reset firmwaren fra downloadsektionen. Den nulstiller alle bruger så der kun er een tilbage og det er default admin. Der er også en IP/netværks reset firmware som nulstiller til default, og endelig en komplet reset af alt til default (nulstilling). De 2 første bevarer det kørende projekt/program og alle det runtime værdier (tællere, timere osv). -
Mulighed for at koble wireless dimmer v2 sammen
question svarede på Lars Jacobsen's Jacob Damgaard i IHC Visual 3.0
Tror nu ikke det er hvor kræsen "man" er, mere hvor kræsen dimmeren er. Med 14 stk LED kilder så er man nok over belastningsproblematikken hvor de tænder og regulere fint. Det er nok værre hvis du kun har et par (eller en håndfuld) 3-5w LED kilder monteret. Så tror jeg generelt ikke man kan benytte den gamle 1moduls udgave, men man kan jo være heldig. -
Nu må vi så lige følge tråden og se om problemet i virkeligheden er noget helt andet end bare at lave kort/lang tryk. For det er rimelig let at lave. Tror igen det er et spørgsmål om vane og hvad man har prøvet før. Nu er jeg af den gamle skole hvor man sætter sig ind i tingene og læser manualer/vejledninger INDEN man går igang. Det er uanset om det er en videomaskine man skal programmere til at optage, en ny mobiltelefon man skal have lagt kontakter ind på, eller et nyt "Smarthome" system. Ved godt der er nogen (mine børn f.eks.) der gør det den anden vej rundt og intuitivt bare prøver sig frem indtil det går op for dem, nåååå det er svare sådan det skal gøres. I Visual f.eks. er der en guide/vejledning/beskrivelse til hver eneste af LK's FB'r. Hvor/hvordan den findes vil man opdage hvis man læser manualen. (marker blokken med rødt og tryk F1) Så jeg mener stadig ikke man kan definere hvad der er "nemmest" for det kommer an på udgangspunktet.
-
Hvis man ser bort fra Henriks forsøg på at styre en dimmer uden at benytte mem. indgange, så vil en standard LK tavlemonteret dimmer kræve 4 outputsignaler for fuld kontrol. Så ud over de 8 dimmere i tavlen vil det også kræve 4 outputmoduler. Det fylder nok samlet ligeså meget som de 8 wireless dimmere placeret i løse underlag eller i en BR kanal op og ned af tavlen.
-
Rigtig mange elforsyningsselskaber har være 100% fjernaflæst i flere år. Men Danmarks største har være "modvillig" og ikke gjort mere end højst nødvendig og først i sidste øjeblik så de opfylder loven. Men at man kan se historiske fjernaflæse data på nettet (med en forsinkelse på 1-3 dage) er ikke det samme som at have adgang til forbruget i real life, for så kan man benytte det som en parameter til styring i sin IHC.