  1. Det er en visual 2 controller på billedet. Dog uden viewer. Den kan fint benyttes med ipad app og IHC captain mm. Skal muligvis bare have indlagt ny firmware. Søg på sitet og du skal finde ;-)
  2. Altså i gardinstyringsenden ? Der må du splitte kablet op og muffe en “barberledning” på de to 230 ledere og termineret de andre med passende stik i X2. i den anden ende har du vel hvad der svarer til 1 ledig DIN modul plads i din IHC tavle hvor de 2 små relæer skal monteres. Så planmontering ? Af hvad ?
  3. Du skal bare have et 5 leder (signal) kabel, bemærk du kan ikke benytte et alm. 5 ledet kabel da gul/grøn ikke må benyttes til andet end jord. Men du kan/må godt have 230V og styresignaler i samme kabel på den måde. Så leder 1 og 2 er 230V konstant forsyning til modulet. Ingen grund til at køre dem via en IHC udgang. Leder 3 er så fælles GND fra modulet (X2 pin 2) som kobles til relæerne som placeres i IHC tavlen. Leder 4 og 5 er så styresignalerne til modulet (X2 pin 4 og 5) som kobles til relæerne. Styresignalerne til relæspolerne er så alm. 24V IHC udgange. Når de aktiveres trækker de relæet og laver forbindelsen til modulet. Der er masser af links til små billige tavlemonterede relæer i tidligere tråde, men ellers er det her igen https://www.elsag.dk/relae-24v-dc
  4. Jamen det var jo lige Oles pdf du skulle bruge. S. 18 viser hvilke benfobindelser du skal bruge og koble på et par 24V hjælpe relæer, da IHC jo normalt ikke har potentialer relæ udgange. Herefter er det bare ar lave en FB der “timer” kørslen så du både kan vinkle persiennerne og trække dem for/fra. Om det skal skal med 2 tast styring eller via scenarier er så op til dine behov og programeringsevner.
  5. Er der ikke en gammel FB der heder Trappeautomat ?
  6. Tja det datablad siger ikke noget som helst om hvordan det kan styres. Altså hvilke stik der er til hvilke funktion og om benforbindelserne blot skal “kortsluttes” med et relæ eller en kontakt for at aktivere en funktion. Så du må henvende dig til leverandøren igen og få uddybende information.
  7. Overvej evt. også Ipad app´n. OK den er også dyr, men funktionelt nok det fedeste hvis man holder sig til single vendor løsninger uden 3. part´s add on.
  8. Hvis du kikker i manualen vil du se at det du kan “designe” i webserviceview er endnu mere latterlig end Android app’n. Men ellers i bund og grund bare det samme. Helt simple ikoner der kan aktiveres og benyttes til tryk uden billeder, baggrund og andet “gøjl”.
  9. Lars Jacobsen

    sol op/ned FB

    Ja det er faktisk også det jeg mener. Den giver signal når solen går ned (og tænder i dit tilfælde) og når solen så står op (uanset tidspunkt) ja så giver den signal igen (som så skal slukke i dit tilfælde). Så hvis solen står op kl. 05 ja så slukkes der. Ønsker du et fast sluktidspunkt f.eks. Kl. 06. er det du skal bruge et ur istedet for. Når det bliver vinter igen og det er mørkt indtil kl 09. Ja så holder den lampen tændt indtil solen er stået op. Her vil det alligevel ikke være nok/smart med et ur der slukker kl 06.
  10. Lars Jacobsen

    sol op/ned FB

    Nej ikke umiddelbart for det er jo direkte modsat af meningen med FB’n. Den tænder jo netop når solen står op. Hvis du “bare” vil bruge den til sluk, og altid vil tænde kl. 06 så bruger du bare en alm. Ur FB til tænd.
  11. Lars Jacobsen

    sol op/ned FB

    Nu ved jeg ikke lige hvodan dine fb der skal styres men måske skal du benytte puls udgange fra Sol op/ned istedet for de stående udgange. mht tidspunkter, tjek lige din controllere tid, om den er skiftet til sommertid. og i øvrigt så er tiderne lagt ind efter almanakken, og skifter/justeres 2 gange pr. måned (d. 1. og d. 15.) Så den “passer” aldrig 100%, men vil følge nogenlunde med de faktiske forhold. Og ja så kan man lave offset, alt efter om vi er på Bornholm elller i Blåvand.
  12. Der ligger en FB i downloadsektionen på et “virtuelt” skumringsrelæ.
  13. Har du læst manualen /vejledningen ? (Den bliver installeret sammen med visual og liger i start menuen på din PC.)
  14. Har du tjekket LK’s IHC hjemmeside. Der står lidt om USB driver og workaround.
  15. piller netværk eller internet fobindelsen fra. stopper det ikke så prøv også at tage strømmen til controlleren.
  16. Det kan du nok ikke. Det skal du ihverttilfælde ikke gøre dig alt for store forhåbninger om, jvfr. de tråde der har været om lignende situationer. Her har controlleren (eller SD kortet) været defekt og krævet en udskiftning/ombytning. Men du kan jo prøve om du kan ligge et tomt projekt i den. Evt. forsøge med reser firmwaren du kan finde her på sitet.
  17. Hvis jeg kikker på hvilke FB der "fylder" og trækker tænder ud så er det "standardhus" og alle de nye varmestyrings FB. Den smule kode vi putter i hjemmelavede FB er ingenting sammenlignet med do. Og ej heller tællerproblematikken. Mente også mit projekt var omkring de 7 Mb men har lige kontrolleret og jeg er "kun" på 4,7 Mb. + 1 Mb til Sceneview. Men det er så i den gamle HW 6.1 som efter sigende skulle have mindre RAM.
  18. Se evt. tråden her: Og evt. billeder af hvilken Controller der er tale om her: Og så henter du software mm på LK´s hjemme side der passer til din controller. Og jo naturligvis kan man logge ind og se/ændre i installationen (programmet), men hvor meget dokumentation der er kommer an på hvor meget der er blevet registreret og indtastet.
  19. Man behøver ikke skifte selve måleren, men det kræver der kommer en forbi, koder den om så den "gamle" krypteringsnøgle ikke er aktiv mere. Det kan dog så være ligeså dyrt som det at skifte den. Desværre er der ikke 2-vejs radiokommunikation så det kan gøres remote, så det kræver man er "onsite med "det optiske øje" - og har krypteringsnøglen der ikke bare kan dekryptere datatelegrammet, men er på installations niveau så man må ændre i måleropsætningen og krypteringsnøglerne.
  20. Du skal bruge en gamle firmware loader der bla. findes i downloadsektionen her på sitet
  21. Du bør nulstille/resette/unlinke enhederne inden de tilmeldes en ny controller.
  22. Det er ikke sikkert. Jeg har den gamle hw 6.1 controller. Har en håndfuld elmåler fb med tællere. Men har også tæller/timer på hver eneste udgang, lampeudtag mv. som jeg bruger til at registrere/beregne individuelt elforbrug, nu da IHC jo ikke har forbrugsmåling indbygget. Der er ikke fuldt hus med 128 men omkring de 50 er der nok. Den fungere helt fint, men jeg har jo heller ikke wireles i min installation. Der er nok ikke andet for end du må genstarte controlleren, og så glemme fejlsøgningen i denne omgang.
  23. Din port forward ser ud til at være lavet forkert, så den kun lukker devices fra 185.107.15.239 igennem.
×
×