  1. Prøv at åben ServiceView - ændre indgangen sig. Hvis indgangen ikke ændres = problemet er ude i installationen, løs ledning, defekt produkt osv. Hvis indgangen ændres = problemet er i programmet, er alarmen evt. sat på pause?
  2. Hej Simon Ø80 lampeudtaget kan monteres ved siden af tavlen i en dette underlag https://www.elvvs.dk/p/underlag-oe80mm-f-lampeudtag-og-lampestikkontakter-hvid-34617/ Udtaget må max. belastes med 250va halogen. Hvis du KUN ønsker "Sluk alt" på ALLE dine dæmper så mangles der kun enn 24v udgang som forbindes til klemme V på alle dæmpere. Denne løsning er dog ikke særlig fleksibel og giver ikke mulighed for senere, via programmering, at lege med nye sluk funktioner. Anbefalingen må være at hver dæmper har sin egen sluk udgang, hvis du ønsker at anvende memory 1 & 2 skal de også have sin egen udgang. Lampeudtaget i programmet bør klart udskiftes med en unidimmer. I brugervejledningen kan du finde yderligere info om din dæmper. http://www1.lk.dk/katalog//vejledning/9894722_04.pdf
  3. Hej Grunk Velkommen til IHC user 24v output moduler skal have 5 ledninger, 2 til datalinje, 2 x 24v+ og 1 x 0v. 2 x 24v+ fordi udgangen kan arbejde med 12 - 48v. 230v output moduler skal have 4 ledninger, 2 datalinjer, 1 x 24v+ og 1x0v.
  4. Ja – Ja, man skal se meget før øjnene falder ud, men sådan kan det selvfølgelig også laves. Dine dæmpere er i princippet monteret som ”Stand alone”, altså hvor man styrer lyset fra et 230v tryk, i dit tilfælde er dette ”tryk”, en udgang fra IHC anlægget, som så styres fra et trådløs tryk ude i huset. Dvs. der er kun ledninger på toppen af dine dæmpere, de ”sjove funktioner” monteres på undersiden. Du har dermed ingen mulighed for programmere nogen af disse ”sjove funktioner”, med mindre du investere i en del 24 output moduler og får dem monteret op. Med fuld mulighed skal der bruges 1 output modul for hver 2 dæmper, altså 4 udgange pr. dæmper. Om det er gået stærkt eller ej er selvfølgelig svært at bedømme, man kunne også forestille sig at du har lavet en aftale om en simpel løsning – og så selv ville lave de mere specielle løsninger. Hvis det er tilfældet så har din installatør ikke været rar, da du ikke har nogen chancer overhovedet uden at ringe til ham og få installationen klargjort til de ”sjove funktioner”. Om han har taget rø… på dig – måske. Jeg ville under alle omstændigheder vælge en anden. Som Clemen skriver, så er dinskinne monterede dæmpere håbløse. Jeg ville ikke købe 24 outputs og få dem monteret op. Køb i stedet trådløse Ø80 dæmper til de lamper der har størst behov.
  5. Nu blev jeg forvirret, er administratorkoden 00000 (kandersen) eller 99999 (mig selv) Et uddrag af brugervejledningen ser sådan ud, Om administratorkoden kan ændres ved sammenkobling med et eller flere kodetastaturer kunne være interesant at få afklaret.
  6. Hej Dennis Velkommen til IHC user Svaret på de 4 første spørgsmål må være måske, forstået på den måde at ønskerne godt kan programmeres, men hvis gulvvarmen er nedstøbt i 100 mm beton så virker det ikke, fordi reaktionstiden for varme nedstøbt i beton er helt op til, eller over 24 timer. Derimod er der et 6 tryk med 3 dioder i område 05 stue Gr. 02. Det er betjeningspanelet til varmen, her indstilles varmen til hhv. Beboet/Gæster, Ubeboet/Test og Frostsikring/Test. hmmm har lige tjekket, gæstetilstand virker ikke, hverken i din udgave x.f eller min som er x.h. Blokken har dog en indgang "Gæster" som ved en On puls sætter anlægget i gæstetilstand. Du har ikke pumpestyring i dit program. Oversigtssiden til varmestyringen skal du være heldig for at finde, den er tidskrævende og bliver ofte ikke lavet. Hvis den er, så kommer den op når du starter SceneView
  7. Det glæder mig at den kunne bruges. Du kan finde hjælp til programmeringen under hjælp i Visual.
  8. Det kan f.eks. laves således. Jeg har tilføjet udgangen "Puls ved Off" som sender en puls når indgangen går Off. Silberg.vis Den rettede funktionsblok skal først gemmes og Visual genstartes inden den kan bruges i dit projekt. Gem den evt. under punkt 7, egne.
  9. Hvis du flytter dine flag "Fest lys aktiveret" og "Manuel tændt" op under udgange - og overvåger dem i ServiceView - vil du opdage at de ikke køre rigtigt.
  10. Hej Kennet Velkommen til IHC user Du skriver ikke hvad der ikke virker - dermed skal vi selv analyserer din funktionsblok, gætte på hvad du vil - og dernæst gætte på hvad der ikke virker. Jeg har dog kikket lidt på det, og har følgende kommentarer til din blok. Touch virker fint, kan altid tænde og slukke PIR tænder fint lyset når skumring er ON og stater timer for sluk, vil dog anbefale dig at stoppe timeren næste gang PIR går On. Hvis ikke, risikere du at lyset slukkes mens PIR er aktiveret. PIR'en giver en forholdsvis lang "puls" på op til 5 sek. ved aktivitet. Hvis PIR går ON med "Fest lys" aktiveret, både ved puls og stående signal, tændes lyset på normalt niveau. Hvis du oplever at "noget" ikke virker som det plejer efter opload af ny .vis fil, så prøv at lægge et tomt projekt i kontrolleren først. Kontrolleren husker nogle gange "gamle" værdier som kan give nogle mærkelige fejl/hændelser.
  11. Hej Lasse Velkommen til IHC user Prøv at sende signalet fra den funktionsblok der tænder lyset ind i 1.1.04, som indstilles til invertering. Udgangene fra både 1.1.04 og dit blink bør sendes til et OR led, f.eks. 4.1.02, Udgange fra OR blokken sendes til din diode.
  12. Det tror jeg faktisk aldrig jeg har set, men måske andre har. Mon ikke 2 PIR giver en bedre funktionalitet.
  13. Ja. Du har også mulighed for at anvende 230 PIR, det kræver bare et 230 input modul, eller er overdragelsesrelæ til 230v/24v
  14. HW2 arbejder fint med mange LED pærer - det gør HW1 ikke.
  15. Umiddelbart vil jeg mene at et "Brugerdefineret udgangspunkt" har den funktionalitet du søger. Generelt føres de fleste, om ikke alle, almindelige udgange tilbage til funktionsblokken, som så kan udføre en handling. Du finder et "Brugerdefineret udgangspunkt" under Produkter - Dataline produkter - Generelle
  16. Min kontroller har IP adresse 10.0.0.123 så ja, alle kan ændres.
  17. Du kan ændre kontrollerens IP-adresse under Netværk i Administrator.
  18. Hej spiff Det er desværre et kendt problem at LKs boligblokke ikke umiddelbart er integrerbare med andre funktionsblokke, herunder noget så simpelt som en PIR sensor. En mulig løsning kan være at spærre for rutetrykket når lyset er tændt i køkkenet, hvor der heller ikke er behov for rutelyset – men det kan der selvfølgelig være i andre rum. Problemet i badeværelset er i mine øjne selvforskyldt, hvis du om natten ønsker f.eks. 25% så indstil begge til dette niveau, ikke to forskellige. Hvis du har PIR i rummet er det vel også PIR styringen der normalt tænder og slukker lyset til hverdag. Jeg syntes ikke du skal fravælge Bolig konceptet, det giver mange muligheder. Men når du spørger – så ja – jeg har et lignende koncept, Freedom Living, som bl.a. integrer både den nye lux- og PIR sensor + en del andet godt.
  19. Alarm PIR skal som udgangspunkt alle være af typen NC, dvs signalet er ON i hvileposition og med lav følsomhed, den lave følsomhed er årsagen til at man ikke anvender almindelige lys PIR til alarm. Umiddelbart ser dit program til logning rigtigt ud, bortset fra at du vel også logger når du er hjemme. Der dog to ting som kræver en kommentar. Funktionsblokken logger hver gang indgangen går ON - hvis du vil logge hvornår alarmen kommer skal du derfor invertere signalet så ON bliver til OFF og OFF til ON. Desuden er de sidste 8 logs alle fra kl. 08.19.40 - har kontrolleren genstartet der. Kilder til fejlalarmer kan være store husdyr som f.eks. hunde, men kan også være en lille dyr som opholder sig lige foran sensoren. Desuden kan alt med hurtige temperaturskift give alarmer.
  20. Det var ikke det bedste råd. Du vil få langt større glæde af et Wireless Ø80 lampeudtag, så hvis du har mulighed for at returnerer lysdæmperen vil det være en meget bedre løsning.
  21. De er mega simple, lux værdien bliver bare forsinket 15 sek, temperaturen tænder en udgang når temp. kommer under 2 grader.
  22. Hvis du har opgraderet til seneste FW, så SKAL den rigtige Visual version anvendes - hvis det var Visual du ikke kunne få forbindelse med.
  23. En HW2 løser MÅSKE problemet. Hvis du KUN tænder og slukker for lampen på gennemgangsafbryderen - så virker det. Hvis du derimod BÅDE slukker på gennemgangsafbryderen OG for dæmperen, f.eks. med noget godnat eller lign. - for så først at tænde for dæmperen INDEN du igen tænder på gennemgangsafbryderen - så virker det IKKE. Lampen giver i stedet et kort blink når du slukker dæmperen. Jeg tror ikke LK vil se dette som en fejl, da det dybset set er en C korrespondance du har gang i. Du kunne overveje at lægge et wireless 2 tryk ved lampen og droppe gennemgangsafbryderen, dermed ville du også kunne dæmpe lampen direkte fra trykket, uden div. apps.
×
×