  1. Hej Scharbach Velkommen til IHC-user Med de oplysninger du fremlægger er det svært at give et tilfredsstillende svar. Men - hvis ventilatoren plejer at slukke sammen med lyset skal årsagen til den manglende sluk funktion findes i det program der bliver afviklet i kontrolleren lige nu. Der KAN være sket noget som bevirker at en værdi er ændret, som så igen bevirker at ventilatoren ikke slukker – medmindre du selv har ændret noget. Hvis du ikke har ændret noget kan du prøve at lægget et helt tomt projekt i kontrolleren og derefter lægge det oprindelige projekt tilbage igen. HUSK FØRST AT GEMME EN KOPI AF DET NUVÆRENDE PROJEKT.
  2. Selv om den Excel fil Lars har lavet er fin, kan den være svær at anvende hvis du ikke har et vist kendskab til IHC mm. Men et egetforbrug på 15-30w er meget normalt. Jo mere der indbygges i anlægget jo højere bliver egetforbruget selvfølgelig, 15w hvis det kun er lys og op til eller over 30w med alarm og varmestyring mm. Omregnet til kr/øre bliver det ca. 325 - 650 kr pr år. ved 2,5 kr/kwh. Held og lykke med hushandlen.
  3. Jeg kan godt følge dig, for der er langt imellem snapsene mht. skønheden på div. røgsensorer. Den du linker til ser umiddelbart meget "pæn" ud, men om elektronikken kan klare er spænding på 24 volt over udgangene er nok tvivlsomt siden de skriver 16v. MEN - IHC er jo 0v styret, dvs. at systemet betragter en indgang som værende ON når spændingen på den er 0v. Om IHC så anerkender f.eks. 12v som stabilt Off ved jeg ikke - men du kan jo prøve.
  4. Prøv at måle om der er 230v på dimmeren og om der kommer spænding på afgangsklemmerne når du tænder for lyset.
  5. Hej Mads Velkommen til IHC-user Umiddelbart syntes jeg ikke at selve sirenen er det rigtige sted at tage signalet fra, prøv om du ikke har en bedre på selve funktionsblokken. Om du kan til- og frakoble via SMS afhænger af dine funktionsblokke – men burde være muligt. Status burde også kunne laves direkte på funktionsblokken, f.eks. at alarmen er blevet tilkoblet. Hvis du har et udvendigt - kan også være placeret indvendigt - kodetastatur, så kan du IKKE se koderne nogen steder. Hvis det derimod er et almindeligt tryk så følg signalet til funktionsblokken, højre klik på blokken og klik på ”Vis program” nederst i venstre side finder du dine koder.
  6. Hej Rene Velkommen til IHC-user Programmet ser rigtigt ud – fejlen er sandsynligvis fysisk. Er der monteret noget i den pågældende unidimmer – prøv om du kan følge kablet – er lamperne overhovedet monteret og VIRKER pærerne.
  7. Det kan være en fejl i et 230 v modul, men det kan også være dit backup modul der er fejlmonteret til at forsyne alle moduler og ikke kun dine alarm moduler.
  8. Jeg ved ikke om ét tryks styring er det ”normale” men det giver generelt en langt bedre oplevelse af huset, idet det for de fleste giver rigtig god mening at man tænder, slukker og dæmper på samme tryk. Dit problem med køkkenspotsne skyldes bl.a. at du binder dem sammen med lyset over spisebordet - og dermed blander 2 forskellige funktionsrum sammen i én styring. Årsagen til at du oplever at den tænder på det gamle niveau skyldes sandsynligvis at du tænder igen inden blokken når at få tilbagemeldinger fra dæmperen. Prøv at give den 10 sek inden du tænder ingen. Vedr. "Lys indikering" så har du IKKE misforstået noget - den SKAL føres fra lampen og over på funktionsblokken.
  9. Hej hdvp Tillykke med indkøbet af en Visual 2 kontroller og en helt ny verden af muligheder. Uden at have nærstuderet dit program har jeg 5 kommentarer til dig. Man kan godt se at du er vant til at arbejde med wireless kombitryk, idet du konsekvent bruger to tryks styring, et til tænd/op og et til sluk/ned. Da du nu har fået en kontroller – og dermed sandsynligvis får resten af huset over på IHC sådan lidt efter lidt. Vil jeg anbefale dig at ændre til ét tryks styring. Med ét tryks styring får du ”foræret” to nye muligheder på hver kombi. Med ét tryks styring skal du bruge indgangen ”Touch” på funktionsblokken. Fra kombien i køkkenet styrer du med ét tryk lyset i to rum, køkken og stue, det har jeg ikke positive erfaringer med. Eks. I sider i stuen og hygger, du går i køkkenet for at lave noget lækkert og trykker på madlavning – ups, der blev det mørkt i stuen. Generelt anbefaler jeg ikke at man blander styringen af lyset i områder med forskellige funktioner, højst fældes sluk af rum eller områder f.eks. hele 1. salen. Hvis du gerne vil anvende ”Nat” så prøv med funktionsblok 1.2.04. Dimmeren har kun modtager, derfor er der ingen programmeringsmuligheder i Visual. OBS, hvis du følger mit første råd, så bør du udskifte til kombi som indeholder både sender og modtager – deraf navnet – kombi. Dimmeren kan ikke indstilles til ét tryks betjening. Muligheden for at vælge ”Programmeret” eller ”Sidste niveau” findes ikke i disse funktionsblokke – det skal laves specielt. God fornøjelse
  10. Hej Tkhansen Velkommen til IHC-user Svaret afhænger af hvilken IHC kontroller er der installeret i huset. Hvis det ikke står i tavle dokumentation så prøv at lægge et billede op.
  11. Det da det det er - så vil gerne teste dem men måske Thomas kan hjælpe - han er lokal.
  12. Var egentligt ved at tilbyde dig at teste lampeudtagene, men opdager så at det er de gamle HW1 udtag. Fejlen ved lampeudtagene har/er sandsynligvis været at der har været monteret LED pære i dem, hvilket de gamle HW1 udtag ikke var beregnet til.
  13. Hej Jeppe Velkommen til IHC-user Den funktionsblok tror jeg du selv bliver nødt til at lave. Der findes en udførlig hjælpe fil i Visual, se under Hjælp - Hjælpe emner - IHC Visual - Programmering
  14. Jeg har lige haft min monteret, Klaus har fuldstændig ret, de blinker under normale forhold. Vedr. programmet - ja, det var sådan jeg mente.
  15. IHC er hændelses styret. Hvis vi antager at vandalarmen fra rum 1 først går OFF. efterfulgt af rum 2. Rum 2 bliver hurtig tør igen og går ON men rum 1 er stadig oversvømmet - i dit tilfælde vil vandalarmen gå Off fordi den sidste hændelse er at rum 2 går ON. Dette vil ikke ske hvis du sender alle indputs igennem et AND led. Switchene sider bag på selve røgsensoren.
  16. Hej Kenneth Hvis dioderne blinker burde der være registeret røg - eller forkert spænding? IHC er hændelses baseret, dvs. sidste hændelse bestemmer, start derfor med at ændre alle dine input til (NC) indgange - dvs. røg- og vandsensor. ALLE inputs skal igennem et AND led f.eks. 4.1.01.#3. Dernæst skal de to små switche bag på røgsensoren indstilles rigtigt, sandsynligvis hhv. on og off.
  17. Sandsynligheden for flere komponenter er stået af samtidigt er usandsynligt, med mindre du har har haft lyn i din installation. Fejlen skal derfor nok findes i den fysiske installation. Har du dårlige forbindelser, eller har fået den faste forsyning til dine PIR på en udgang som jævnligt afbrydes. Prøv evt. at bytte en "blinkende" med en "normal".
  18. Hvis du med stikkontakt mener den afbryder der typisk sider ved døren til rummet så er det korrekt. Kombien som du linker til, indeholder både et relæ som tænder/slukker lyset samt en trådløs modtager/sender.
  19. Mon ikke Brian mener det .vis projekt der ligger på lk.dk - eller lå, for lige nu kan jeg ikke finde det Projektet indeholdt alle ind og udgange, dermed kunne du, via serviceveiw, se hvilke kontakter der sider på hvilke indgange - og tilsvarende hvilke produkter der er monteret på hvilke udgange. Jeg har vedhæftet .vis projektet her Test_program af ind og udgange.vis
  20. Ja - med mindre du investerer i en kontroller - så er kip ikke muligt med wireless til wireless
  21. Det virker fint, men er ikke så let at teste. Start med at ændre tiderne for start/stop af pumpen under indstillinger til f.eks. 2 sek. (husk at sætte tilbage igen når du er færdig) Sæt én af indgangene på 5.2.03 på ON og vent til pumpen starter. Sæt indgangen til Off og vent til pumpen stopper Højreklik på funktionsblokken -> Vis program Nederst i venstre side skal der nu stå et tidspunkt ud for "Tidspunkt start pumpemotion" Klik på "Tid & Data" under Simulering på menulinjen og indstil tiden til f.eks 10 sek før ovenstående tid -> OK Vent til tiden er gået "Dag fra sidste pumpedrift" tæller én op Gentag dette 5 gange og "Udgang for ventilmotion" skifer til ON
  22. Har lige kontrolleret blokken, den virker tilsyneladende fint, hvilket giver mistanke om lokale forhold. Har du, i ServiceView, tjekket at signalet fra dit kip tryk kommer helt frem til blokken? UPS. Har lige set din edit, Blokken er udelukkende udviklet til at porten arbejder med signaler via IHC anlægget, den er ikke testet ved brug af portens egne tryk eller lign. Jeg har lavet et par ændringer som opfylder nogle af dine ønsker: Kip spæres ikke ved manuel betjening af porten mens porten er i drift. Da porten ikke fortæller hvilken vej den kører, kun at den kører, via drift signalet, vil du stadig opleve forskel på udlæst og aktuel retning ved manuel overstyring. Torben.vis Sig endelig til hvis du finder andet.
  23. Kontrolleren husker nogle gange gamle værdier, prøv at lægge et helt tomt projekt i kontrolleren.
  24. Blokken er udviklet ud fra visse krav til installationen, som selvfølgelig skal opfyldes inden blokken virker korrekt. Du sætter jo heller ikke kun 3 hjul på bilen.
×
×