  1. I IHC laver du en indgang, som godt kan være et tryk, og en udvendig sirene som udgang. Trykket forbindes over på indgangen på en "følg" funktionsblok og udgangen fra blokken føres over på den udvendige sirene.
  2. Det kan selvfølgelig aldrig udelukkes. Jeg er pt. på gråvejrsferie på Falster, så kan ikke kontrollere før i næste uge.
  3. Jeg kan selvfølgelig huske forkert, men jeg er ret sikker på at funktionsblokken til den simple varmestyring virker i både IHC-tablet og remote. Mener bestemt at jeg har lavet det for en kunde på et tidspunkt.
  4. Prøv at lukke ihctablet helt ned inden du prøver igen.
  5. Super, er på ferie på Falster, kikker på det når jeg kommer hjem.
  6. Har du "forbundet" telestaten med funktionsblokken.
  7. Det er ikke lykkedes mig at skaffe dokumentation for telestater på 1 watt, så der kan jeg ikke hjælpe. Det forekommer faktisk ret ofte at mange telestater skal åbnes samtidigt. Uanset anlægstype så sker det når det bliver koldt om efteråret, eller hvis du lægger nyt program op i fyringssæsonen. Har du et let gulvvarmeanlæg så sker det stort set hver dag - hvis du altså bruger det optimalt.
  8. 2 watt i drift, startstrømmen er ca. 3.5 gange højrere.
  9. Jeg plejer at lave det som opsummering af forbruget. Hvis dioder, brandmelder, pir, udgange osv. f.eks. bruger 47 watt, så har du "kun" 72 - 47 = 25 watt tilbage, hvilket kun er nok til at trække 3 - 4 telestater samtidigt. Kaldes der på varme fra flere rum så forsinkes disse.
  10. Lk skriver følgende: Gulvføler (tilbehør) Gulvføleren (120C1010) skal fremføres i et rør. Monter røret mellem gulvvarmekabler eller -rør, men ikke for tæt på dem. Følerens afstand til væg- gene skal være mindst 1 m. Hvis gulvet skal stø- bes, så beskyt enden af røret med tape, og skær en ridse i tapen, så kondensvandet kan løbe ud af røret. Sørg for, at rørets knæk ikke er for skarpe, da knæk vanskeliggør installation af følerkablet. Brug kun det fra Schneider Electric anbefalet følerkabel. Længde af følerkabel er ca. 4 m
  11. Du bør ikke kun vælge wireless dæmper pga. prisen, de trådløse dæmper er også bedre til at håndterer LED pærer og her er det væsentligt at bemærke at den runde Ø80 dæmper i HW version 2.0 er bedst.
  12. Selv tak. Muligheder, er netop hele pointen med en intelligent bolig, men også den øvelse der giver de fleste problemer, for hvilke muligheder har man, og hvilke konsekvenser har valgene for fremtidige ønsker.
  13. Gulvføleren giver flere fordele, bl.a. får du mulighed for at: Overvåge den faktiske temperatur under gulvet, og derigennem beskytte din gulvbelægning, hvor aktuelt dette er kan selvfølgelig diskuteres. Beholde gulvvarmens høje komfort i f.eks. badeværelser om sommeren eller i rum hvor solen opvarmer selve rummet. Styre varme, udelukkende ud fra gulvets temperatur eller en blanding af gulv og rum temperatur. Om trådløse temperatursensorer er "normale" skal jeg ikke afgøre, med da de ofte anvendes til renoveringer og gerne skal være billige og ikke kræve for meget arbejde, har de ikke denne mulighed. Som gammel elektriker vil jeg til enhver tid anbefale kabelførte sensorer og minimum med gulvføler under alle hårde overflader som fliser, klinker o.lign.
  14. Hvis du ikke bruger den gamle dimmer til noget, så syntes jeg du skal slette den. Funktionsblokken er indstillet til "Niveau oprettet i linken" dette kan ændres til "Sidste niveau"
  15. Om lyset tændes på sidste niveau eller på "fuld skrald" afhænger af funktionsblokken og hvordan den er indstillet. Hvis du bruger 1.2.03.d så er den default indstillet til at tænde på det niveau du valgte da du oprettede linket.
  16. Inden du bestiller strømforsyning bør du indregne telestaternes startstrøm. Selv om telestaterne benævnes som 2W, så bruger de op til 3.5 gange så meget i starten, og der er ikke kun tale om ganske få sekunder. Der går faktisk op til 60 sek. inden strømmen begynder at falde. De 2W nås først efter ca. 12 minutters drift. Jeg opdagede det sidste år pga. problemer i en bolig med let gulvvarme. Kunden oplevede ofte at controlleren genstartede når de slog alarmen fra. Vi troede faktisk at problemet var løst, men da det igen blev efterår og vinter kom problemet igen, hvilket ledte tankerne hen på telestaterne. Hvis du er i tvivl, bør du indbygge overvågning at strømforsyningen i dit program.
  17. Næste step er faktisk det første step. Forstået på den måde at det første der skal afklares er jeres ønsker og krav til funktioner og fleksibilitet i hvert rum/område. Når det er på plads kan de nødvendige produkter og deres placeringer fastlægges. Dernæst kan indmuringsdåser placeres, kabler trækkes og vare købes.
  18. En hurtig gennemgang afslører 2 fejl i dit projekt. I D3 har du ført både tænd og sluk til Touch - jeg har ænder det i filen. Din puls udgang fra Farvel modus har du ført til produktet, dette er sjældent godt. Før i stedet pulsen til indgang sluk på funktionsblokken, Jeg har ændret D3 i filen. Joarsk.vis
  19. Hej Mogens Velkomme til IHC user Dit ønske kan sikkert opfyldes ved at kombinerer forskellige funktionsblokke, det er dog væsentligt lettere at lave en blok som passer til opgaven. Prøv om vedhæftede kan bruges. Mogens.vis Inden funktionsblokken kan bruges i dit projekt skal den først gemmes og Visual genstartes. Under indstillinger kan du ændre tiderne hvis nødvendigt.
  20. Det må blive to gang ja. Jeg vil dog ikke anbefale at du kun bruger noget så diktatorisk som et ur. Lav det så du manuelt kan overstyre det via tryk i rummet eller en iPad. Dermed kan du både få komforten ved at varmen automatisk hæves i de uger hvor børnene er hos jer, men du får også mulighed for at hæve på andre tidspunkter, f.eks. ved overnattende gæster eller børnene bliver nogle ekstra dage.
  21. Det viser jo bare hvor svært skriftlig kommunikation er. Med lidt held er der én der ligger inde med to kode tastaturer - og vil teste det.
  22. Emnet har været oppe før, der var det ekstra tastatur også fremme, så vidt jeg husker, valgte personen dog at skifte det oprindelige tastatur. Lk skriver følgende i deres vejledning til tastaturet: "Der kan kobles op til 14 tastaturer sammen. Ved sammenkobling vil administator- og brugerkoder udveksles mellem tastaturerne såfremt der sker ændringer." Hvis de sidste 4 ord skal tages for pålydende bliver der altså først udvekslet koder når der sker ændringer - men om tilslutningen at et ekstra tastatur er en ændring ved jeg ikke, og jeg har desværre ikke mulighed for at teste det. Men det kunne være interesant at få testet/afklaret. Lk skriver også: "Ved sammenkobling kan man nøjes med at forbinde Output 1-3 fra et af tastaturerne til IHC Control systemet." men om den der tilsluttes bliver "master" skriver de intet om, eller har jeg bare ikke set det. Data signalet er en lukket ringforbindelse, så jeg tænker at der ikke er master/slave. men igen - det kunne være interesant at få testet/afklaret.
  23. Hej Dennis Velkommen til IHC user IHC er et system til at styre alt lys og teknik i hele huset, og umiddelbart overkill til "kun" at tænde dit udendørslys. Umiddelbart vil jeg gætte på at det kommer til at koste ca. 8 - 10.000,- i stumper alene.
  24. Med IHC i huset burde den tidligere ejer have udleveret en mappe med alt dokumentationen over anlægget - men han kan selvfølgelig have glemt det. Koderne til det udvendige kodetastatur kan IKKE udlæses. For at ændre koderne på det udvendige tastatur kræves en administratorkode som den tidligere ejer skal udleverer til dig. Hvis han ikke kan/vil det, skal tastaturet sendes til LK som mod gebyr tilbyder at nulstille det. Alternativt kan du prøve med koden 99999 som er standardkoden fra ny. Du kan finde mere om tastaturet her http://www1.lk.dk/servlet/katalog Hvis det indvendige tastatur er et "almindeligt" tryk, dvs. samme type som til tryk til lyset, så kan koderne ses og ændres via ServiceView.
×
×