Hop til indhold

Henning Pedersen

Members
  • Antal indlæg

    2.305
  • Medlem siden

  • Senest besøgt

  • Days Won

    101

Alt der er opslået af Henning Pedersen

  1. Hvis det ikke absolut skal være en PT100/1000 så kunne du overveje at placere gulvsensoren fra en alm. rum termostat på/i røret, eller et af Clauses produkter.
  2. Jeg har ikke viden til at give et 100% svar, men da egne målinger generelt er svære at kontrollerer/efterprøve, tvivler jeg på at det bliver godkendt. Det jeg kan svare 99% på er, at du uden problemer kan udskifte dine 24/24 med 24/3 moduler. Den ene % er hvis du i en genbrugsbutik har fundet nogle af de gamle Opus PIR som forsynes via indgangsmodulet.
  3. Problemet var at funktionsblokken kun "ser" indgangene fra magnetkontakter, ikke PIR sensorer, når skalalarmen er tilkoblet. Hvilket er helt korrekt. Jeg har ændret PIRens status fra PIR til magnetkontakt og den er kun aktiv når skalsikringen er tilkoblet. Søren Hald.vis
  4. Ahh - der var jeg for hurtig. Din alarm PIR var ikke anvendt før, derfor brugte jeg den til lyset. Jeg har ændret lidt i blokken til tilkoblet din alarm PIR, så nu burde det virke som ønsket. Søren Hald.vis
  5. Jeg har lavet en lille special funktionsblok til dig. Nu burde din PIR i garagen virke som ønsket. Søren Hald.vis
  6. Hej Søren Dejlig at læse at I faktisk har taget stilling til hvordan programmet virker, og at det giver mening for jer, er jo 100% det vigtigste. Jeg er selvfølgelig også farvet af mit daglige arbejde med at hjælpe installatører over hele landet med deres IHC projekter, og derigennem ved hvor meget mere anlægget har at tilbyde. Hvis I en dag vil mere, siger du bare til, så finder vi en god løsning. Venligst Henning
  7. Jeg har kigget i programmet, og der er, efter min mening, flere problemer i det. For det første er alarmen ikke koblet over til lyset, så alt lys i huset automatisk bliver slukket når I forlader huset og tilkobler alarmen. Det samme er tilfældet når I går i seng og tilkobler skalalarmen. Dermed skal I selv manuelt rundt i hele huset for at slukke lyset, og I får heller ikke mulighed for dæmpet natlys om natten og adaptiv hjemmesimulering når I f.eks. er på ferie. Desuden er alarmen lavet forkert, hvis du prøver at åbne to vinduer og kun lukker den ene, så kan du stadig tilkoble alarmen, dermed risikerer du at I forlader hjemmet med åbne vinduer. UPS, har lige checket, i simulering kan jeg faktisk tilkoble alarmen med åbne vinduer, det burde 100% ikke være muligt. Din PIR i garagen er IKKE med i alarmen, den styrer kun på lyset, så hvis du tænkte at lyset ikke skulle tænde når alarmen var tilkoblet, så skal programmet ændres for at lave det. Som programmet er nu, burde Alarm PIR i stue og køkken ikke være aktive når I tilkobler skalsikringen.
  8. Hej Søren Velkommen til IHC user Det korte svar er måske, det kommer an på hvilken controller version du har og hvilke programstumper eller funktionsblokke der er anvendt til din alarm styring. Prøv at vedhæfte dit program, så er der ikke flere tvivlsspørgsmål. Du kan også prøve at markere FBen og trykke F1, så burde der komme en hjælpe fil op. Venligst Henning
  9. Jeg ville først prøve at løsne trykket, på FUGA tryk kan det symptom du beskriver være fordi den ikke sider helt lige, om det er det samme med OPUS ved jeg ikke, men prøv. Hvis det ikke hjælper, tager du trykket helt ud, nu kan se hvilken strøelse dåse der sidder i vægen, som Ejvind skriver så er dåserne til FUGA og OPUS ikke ens.
  10. Du kunne også lave det så den automatisk bliver motioneret og lukker/åbner hver søndag nat kl. 04.00 :-)
  11. Ikke i min verden, som primært er til den professionelle verden, hvor tiden er vigtig. Her skal et forholdsvis lille merforbrug af kabel holdes op imod besparelsen ved standardmontering kontra individuel montering af alle tryk, PIR, temp. sensorer osv. Dvs. en 1. års lærling fejlfrit kan monter alt ude i huset mens en ældre lærling eller svend monterer tavlen. Desuden er jeg stor fortaler for dioder i trykkene, bruger dem bl.a. til indikering af aktiv PIR sensor i soverum og tilkoblet alarm. Om det findes ved jeg ikke, men da der ikke er nogen tvungen standard laver du bare din egen. Du bør dog ikke lave for mange “standarder” da du så skal ind og rette alt for meget i produktet i Visual, hvis du altså har tænkt dig at lave en god dokumentation af dit arbejde.
  12. En HW 2 vil med 90% sikkerhed løse din udfordring.
  13. Har ikke lige min norm, ved mig, men vil klart anbefale at du bruger ledninger fra samme par til hhv. input og output. Det er noget rod i tavlen hvis den hvide skal på et output og den blå på et input. Kan se du planlægger at bruge 24/24 input, det er der ingen grund til. Jeg bruger 3/24 til alt. Du skriver også at du planlægger at sløjfe kablet videre til næste tryk. DET VIL JEG KRAFTIG FRARÅDE, Da du derved fuldstændigt ødelægger fleksibiliteten af hele installationen.
  14. Tjaa - der er der ingen af os der var i starten, men det kan man hurtigt blive når man får øje for mulighederne. Et meget fornuftigt ønske. Det er dog programmet der skal ændres, så det er ikke gjort med en simpel indstilling. Det lyder vildt - mon ikke I "bare" øger hastigheden på anlægget, f.eks. inden I går i bad. Det vil jeg ikke anbefale - og lur mig om ikke I vil have lavet lysdæmpning på en lampe eller ti. Dermed skal I under alle omstændigheder have fat på en elektriker. Lyder fornuftigt, du bør dog sikre dig at han kan hans IHC, hvilket godt kan være en udfordring. IHC findes til 2 områder. Styring af alle de faste installationer i huset, dvs. lys, varme, gardiner, porte, ventilation, havevanding osv. osv. Leverer frit valg af telefon, IP eller TV i alle rum via et eller flere RJ45 stik i rummene og et krydsfelt i tavlen. De 2 systemer her absolut intet med hinanden at gøre, bortset fra navnet og producenten.
  15. Det er delvist korrekt forstået, gl. PC ja, men du kan ikke kopierer programmet over, det er 100% helt forfra. Hvis du ikke vil ud i et forsøg med gl. PC mm kan du også finde dine ind- og udgang på denne måde. https://drive.google.com/file/d/192tcypnBHOpL0HLy1aSetW9wDAmsATGe/view?usp=sharing IHC har op til 128 ind- og udgange eller adresser, og det er dem der skal bruges for at lave det nye program. I princippet er det ligegyldigt hvordan det gamle program virker. Det der er vigtigt, er hvordan I vil have det til at virke, eller med andre ord, hvilken komfort, sikkerhed og fleksibilitet ønsker I at huset skal bidrage med de næste mange år.
  16. Med en tudse gammel controller fra 1998 ville jeg også foretrække selv at bestemme hvornår den skal skiftes, og ikke vente på at den selv dør. Selv om det retfærdigvis skal siges at det er en stærk og stabil controller, men med 23 år i drift, har den vel også gjort sit. Selve controlleren kan skiftes direkte, og alle de gamle in- og output moduler kan 100% genbruges, men - det kræver et helt nyt program. Hvilket dog også har fordele, da I som nye ejerer, får mulighed for at tilpasse systemet efter jeres ønsker.
  17. Hej Martin Velkommen til IHC user. Det er vi flere der kan, så det kommer lidt an på hvor i landet du bor. Alternativt kan det ske via teamviewer, men det kræver du selv kan logge på controlleren.
  18. Hvis den virker stand alone, så bør den også virke med controller - jeg tænker program fejl.
  19. Hvis du "kun" har wireless enheder uden controller, så er der mig bekendt ikke nogen muligheder. Hvis du har en ældre controller, kan den måske software opgraderes, og dermed fjernbetjenes. Hvis den er tudse gammel, og du er tilfreds med de funktioner du har i dag, så find en nyere brugt på nettet og på den måde få adgang til alle mulighederne.
  20. Hej Klju Velkommen til IHC-user.dk Et Wireless tryk kan kun sende ét (1) signal ad gangen, så ingen mulighed for at opfylde dit ønske. Med 4 wireless dimmer i køkkenet, bør du kikke på scenariestyring, du kan f.eks. bruge 1.1.03.g Med scenarie styring skal du kun trykke én gang for at indstille alle 4 tændinger til det ønskede lysniveau, også sluk.
  21. Jeg skal gerne tilstå at min funktionsblok kan være en udfordring at bruge, hvis man ikke er fortrolig med scenarier, men det er lidt prisen for de mange muligheder. Den funktionalitet er ikke lavet i blokken, og jeg har også svært ved at se fidusen i det. Hvis jeg forstår dig ret, så skal lyset om vinteren, hvor det bliver mørkt kl. 16.00, slukke kl. 18.00 og nu, hvor det bliver mørkt kl. 21.30 skal det slukke kl. 23.30 - eller er der noget jeg overser. Du bør IKKE blande lys i forskellige områder sammen i dine funktionsblokke, A og B er i samme område og kan sagtens styres af én FB, C skal have sin/sine egne blokke. Hvis du har problemer med min blok så er du velkommen til at give mig et kald.
  22. Som jeg skrev den 9. maj, har jeg også selv et kombirelæ som selv sætter udgangen ON selv om pæren er slukket, tænker det er elektronikken i pæren der trækker en lille lækstrøm som kombirelæet reagerer på, men ved det ikke. Min løsning blev at slettet tilbagemeldingerne fra den, og lade funktionsblokken selv styrer om pæren er tændt eller slukket. Det dur dog ikke hvis du tænder/slukker lampen via div. apps.
  23. Jeg anbefalede altid at de blev monteret ude ved tavlen, hvor de også er nemmere at komme til end på loftet.
  24. Tja - der kan være flere mulige årsager, som jeg skrev den 9 maj så har jeg selv et kombirelæ som sætter udgangen ON selv om lampen er slukket. Det har formentligt noget med valg af pærer at gøre. Det kan selvfølgelig også være programmeret forkert eller uhensigtsmæssigt, prøv at vedhæfte dit program.
×
×
  • Tilføj...

Important Information

Privatlivspolitik og We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.

1200x630bb.png

ok