  1. Din sikker port i controlleren er sat til 8020. Sæt den til default som er 443. Og genstart.
  2. Alle ændringer af netværksindstillinger på controlleren kræver en genstart af controlleren.
  3. Tror dit issue skyldes et alt for stort spring fra den eksisterende firmware. Så jeg ville ikke være nervøs ved at prøve at steppe op. F.eks. at prøve med 190'eren eller en ældre hvis du kan finde andre i download sketionen. Men også helt fair hvis du vælger "if it aint broken dont fix it". Tak for buddet, men er pt ikke i Danmark.
  4. Har ingen erfaring med dit issue, men har et par ældre firmwares i mit arkiv, hvis du vil prøve med disse 2.7.190 2.3.587 Reset Factory default, fra 2009 Held og lykke
  5. Gendan funktionen henter det projekt som ligger på sd kortet inkl wireless links og placerer det i controlleren. Intet andet. Hver gang man sender sit projekt til controlleren bliver sd kortet overskrevet. Derfor det er vigtigt ikke at sende et projekt med sd kortet isat, hvis man vil kunne gendanne.
  6. Fremgangsmåden for brug af gendan funktionen ved installation af ny controller er at isætte det gamle sd kort i den nye controller, forbinde med visual og trykke gendan. Så hentes projektet fra sd kortet og alle wireless links er genoprettet. Super nemt. I dit tilfælde skulle du ha taget sd kortet ud med det samme, inden du begyndte at uploade tomme projekter, da dette overskriver kortet. Derefter, når controlleren ikke længere var i fejltilstand, kunne du have isat kortet og prøvet ad. Om det kunne have hjulpet ved jeg ikke, men det er for sent nu.
  7. @Allan Lytken har i været ude for kunder ønskede en anden farve en hvid, på kontakterne? F.eks. er et par af mine wireless stikkontakter koksgrå, grundet farven på væggen hvor de sidder, og det vil være en enorm øjebæ, at sætte en hvid kontakt op i stedet.
  8. Shelly har meldt deres forslag ud. https://shelly.guide/ihc-til-shelly-konvertering/?fbclid=IwAR0xmLwkgrOKXf0wFODWFafBp2zmUd4hV7IiOGIp4g5RAN0UAoUnnrdadAw Med kursus https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_SRFPp1PjQz6IFvIyII6Ytg?fbclid=IwAR1XeqUQtZOzCSwGgI6Rs1d9gI-O_5T-Z92mgJsO2s0iERMZm-l3PfB5Qx4#/registration
  9. Regner med den var til mig. Har netop selv lige siddet og talt op og kigget priser på jeres komponenter. Min installation er ikke så stor som mange andre, da det kun bliver udvidet ifb med renovering. WL Kombidimmer 7 WL Lampeudtag dimmer 2 WL Tryk 6 tast 3 WL Puckrelæ 3 Fugt/temperatur sensor 1 WL Stikkontakt 3 Tryk 4 tast med 2 led 1 Relæudgang 230V 3 WL Tryk 4 tast 4 Skumringsrelæ 1 PIR 24V 3 Som jeg får til dette Logic Group komponent Antal Matrix kombidimmer ZDB5100 8 Dimmy lysdæmper ZDI5200 3 Matrix batteritryk ZBA7140 8 Matrix Stikkontakt ZSO7300 2 ZIF5028 Din skinne modul 1 Fibaro Home Center 3 1 Mangler så en erstatning for Puck relæer samt en fugt sensor. Derudover en irobot, lidt Philips Hue samt Sonos (som styres via IHC-Captain i dag). Jeg kommer ikke til at investere i det i år, da vi har andre planer, men det er noget jeg vil kigge mere ind i næste år, og så må tiden vise hvilke andre alternativer der dukker op.
  10. Tak for den gode introduktion om jeres produkter, @Allan Lytken. Det er meget interesant og det vil for mit vedkommende være en overskuelig opgave at udskifte mit IHC hardware med LogicGroup + et par enkelte andre produkter. Hvilken af jeres komponenter er det som kan forsynes med 48V via eksisterende kabling?
  11. Allan Nissen

    Brian

    Man kan ikke lave kip funktion med stand alone wireless. Du kan fremkalde scenarier, f.eks. den slukalt du har på tast 6.
  12. Har ikke langtidstestet det, men har du prøvet dette?
  13. Du har java problemer, søg på ihcstarter herinde
  14. Du har problemer med java, brug https://jemi.dk/ihc/starter/ og smid @Mikkel Skovgaard en skilling. Husk at opdatere firmware i controlleren til seneste, ellers dør den på et tidspunkt.
  15. 1 og 2, ja. Det er ikke sikkert 3 er brugt. 230v skal være permanent mellem L og N. Klemmen nederst venstre er fasen ud til lampen. Er ikke sikker på hvilken spænding du skal måle her, men der skal være noget når dæmperen er tændt. men vær opmærksom på det nok mest held at det har virket, da den ikke officielt fungerer med led eller sparepære.
  16. Jeg har ikke selv erfaring med at fejlfinde på dem, men hvis lyskilderne virker i en anden lampe så… En ting du kan kontrollere er om der er 24v på regulerings/touch/hvad den nu kaldes indgangen på dæmperen når Touch er ON. Så er der kun dæmperen tilbage.
  17. Marker Touch på dæmperen og tryk en enkelt gang på Space, nøjagtig som hvis du trykkede på dit 4-tast tryk. Kan du nu tænde og slukke lyset? Hvis ikke, er det dæmperen du skal kigge på. De der 350 dæmpere har vist nok en begrænset levetid. Virker lyskilderne?
  18. Ok, så er det fordi begge output er forbundet til samme ben på dæmperen. Men kan du så tænde lyset når du styrer dæmperen direkte i venstre side?
  19. Det ser forkert ud at begge udgange på blokken er ON. Prøv at starte med dimmeren alene i venstre side, kan du tænde slukke her? Derefter outputs fra blokken og tilsidst inputs på blokken.
  20. Det er korrekt og dumt. Du skal ændre værdierne i serviceview i stedet for.
  21. Jeg har intet ekstra sikkerhed. Jeg har valgt nogen porte i mine portforward regler som ligger lidt højt, men det er reelt ingen ekstra sikkerhed. Som Lars skriver er der en risiko, om den er høj eller lav kan man altid diskutere, men min egen samlede vurdering er, tydeligvis, at risikoen for min controller bryder ned pga et hacker angreb, lille. Samtidig er konsekvensen hvis det skulle ske, i mit tilfælde, ikke alvorlig. Da du i forvejen jo har lidt frustrationer omkring at få dit program sat op ifht dine ønsker mener jeg du har to muligheder: Gør det nemt og prøv IHC app'en, eller gør det endnu nemmere og vent med fjern adgang indtil du er længere i processen med dit program.
  22. Du kan gøre det via IHC app'en på telefon og/eller ipad. Det er dyre apps, men fungerer egentlig ok. Alternativt via IHC Captain. Mener Mikkel har nogen eksempler på remote control på hans side. Det gøres i begge tilfælde ved at du indsætter et datalinie produkt, f.eks. et 4 tast statustryk og forbinder til din alarmblok, som vist her. Du behøver ikke definere in- og output adresser. Så få du også muligheden for at koble alarmen fra eller til, mens du er væk. Og LED'erne kan bruges til at vise status på alarmen.
  23. Prøv Mikkels IHC starter. https://jemi.dk/ihc/starter/
×
×