  1. Det afhænger vel af om listen han kigger på er en DHCP tildelings liste eller en arp liste. Der er en kæmpe forskel på de 2, og de fleste router kan vise begge.
  2. Hvis du kan få fat på filen, så kan den reddes. Men hvis skaderne er for store, er det måske ikke besværet værd. De gange jeg har set en korrumperet .vis fil har en xml validator dog kunnet spotte problemet på sekunder, og korrektionen tog ikke meget længere.
  3. Der er flere ting i LK IHC som ikke giver mening idag, men man skal huske på at arkitekturen bygger på samme design som da IHC kom frem for over 20 år siden og at Visual softwaren ikke er blevet grundlæggende ændret i over 15 år. For 20 år side var 256Kbit internet forbindelser forbeholdt store firmaer og private brugte 64Kbit ISDN dial up hvis de var avancerede.
  4. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    I særligt støjfyldte miljøer kan du komme ud for at skærmen virker som en antenne hvis det ikke er forbundet til jord korrekt. Men det har jeg endnu aldrig hørt om i private installationer.
  5. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Jeg så så sent som i sidste mdr. en sprit ny 100Mbit power injector til salg i en webshop, men det var mere normalt for 2-3 år siden.
  6. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Nu findes der flere versioner af PoE, og de bruger forskellige eller flere par til power. Men vigtigst af alt. Som Lars Jacobsen skriver. Ældre power injector supporter normalt kun 100Mbit, og de har ofte ikke par 3 og 4 ført gennem injector adaptoren.
  7. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Det var tydeligt på dit billed at kablet ikke er skærmet. Normalt bruger man ikke skærmede stik til ikke skærmede kabler og skærmede stik til skærmede kabler. Årsagen er at skærmen skal være ubrudt fra jord forbindelsen i krydfeltet, eller i dit tilfælde IHC NET basis boksen, og helt ud til den enhed du har tilsluttet, således at støj kan ledes til jord. Det virker lidt underligt at der ikke er brugt skærmede kabler i din IHC NET Basis installation. Det betyder i praktis at den vil have været rigtig dårlig til antenne signaler, og du vil sikkert have haft dårlig netforbindelse, p.gr.af indstråling af støj fra antenne paret til net parne.
  8. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Hvis den ene ende er lavet med farvekode A og den anden med B, afhænger det af dit IT udstyr om det vil virke overhovedet, eller om du vil få 100Mbit igennem. Gbit vil du kun få i særlige tilfælde. Årsage er at bytningen af par 1 og 2 giver et krydset netkable. Det bruger man stortset ikke længere, da det meste IT udstyr idag selv kan finde ud af at bytte parne hvis man kobler 2 switche samme. Krydsede kabler er dog ikke understøttet af Gbit standarden. Nogle switche understøtter dog at man krydser de 2 par, men det er ikke standard.
  9. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Det kabel som er brugt, er ikke et LK IHC Net kabel, men et alm. Cat 5 kabel uden skærm, så farvekoden er som i det link Kandersen har lagt i tråden, og du behøver ikke de skærmede stik. Den eneste måde at finde ud af hvordan stikket i den anden ende er samlet, er ved at åbne det eller bruge en tester. Jeg købte fornylig en PDS tester for 2-300 kr. Den kan kun teste gennemgang, men til hjemmebrug er det 99% af hvad du skal bruge. Når jeg kigger på billedet, så ser det ud som om at den brun/hvide leder er smuttet ved siden af skære klemmen. Hvis det er korrekt, har du årsagen til dit problem.
  10. Det kan man i Visual 3, men ikke i Visual 2 eller fra 2 til 3. Desværre.
  11. En af reset firmware versioner er bygget til at resette alt incl. wireless linkning. Linkningen ligger både i programmet og i controlleren. Det er derfor du ikke bare kan flytte et program med wireless enheder til en anden controller uden også at genlinke alle wireless enheder.
  12. Lars1

    Træt af IHC Net Basic

    Du har sikkert ikke fået monteret alle leder korrekt. 100Mbit kræver kun par 1 og 2, mens Gbit kræver alle 4 par, hvilket også er årsagen til at IHC NET Basis enheden ikke kan klare mere end 100Mbit. I den er par 3 og 4 brugt til TV or telefoni. Du vil ikke kunne se forskel på de 2 metoder. Man kan måle det, men du er ude i marginalerne, og der er større forskel på de enkelte producenter end de 2 metoder. STP er til skærmede kabler. Det er det stik du bør bruge, men du skal også finde en måde at få skærmen forbundet til en jord forbindelse. Det skal nemlig ske i termineringen. I switchen er skærmen galvanisk adskilt fra resten. Det er dog ikke noget du bør bekymre dig meget om, medmindre du bor i et område med meget elektrisk støj.
  13. Og du har prøvet at genstarte controlleren, incl. at fjerne strømmen i 10 sek.? Jeg har oplevet tilsvarende problemer med min wireless controller. Men problemet er altid gået væk efter en genstart. Dog har jeg fornyligt opdaget at en enkelt wireless enhed med dårlig kommunikation kan bloker for kommunikationen med alle de andre wireless enheder. Det burde dog også bloker for at wireless tryk kan sende ændringer til controlleren. Selv de bedste laver begynder fejl. Jeg måtte fornylig hjælpe en kollega med at slå caps lock fra på hans keyboard så han kunne logge ind. Han havde ikke opdaget den gule advarsels tekst midt på skærmen om at Caps lock var aktiv. Vi arbejder begge som chief Architects for større international kunder. Jeg tror heller ikke det er problemet, men med LK IHC skal man ryde så mange fejl væk som muligt. Specielt deres IP protokol er katastrofalt implementeret. Har du iøvrigt nogen trejdeparts produkter tilsluttet?
  14. Du starter med at unlinke alt, og så genlinker du alle dine produkter. Fejlen er sikkert opstået da du uploadede en af reset firmwarene.
  15. Bare så jeg er sikker på jeg forstår dig korrekt. Du kan ikke ændre lysstyrke på wireless dimmer direkte via serviceview? Har du checket at der ikke er gået en pære? Kombi dimmer er ret kritiske med at minimums belastningen er overholdt. DNS opsætningen bør altid være korrekt hvis man har netforbindelse på sin controller. Den bruges til meget andet end bare tids synkronisering.
  16. Lars1

    Defekt PIR

    https://www1.lk.dk/servlet/context?n1=14&n2=1400&n3=1437&n4=2935 med OPUS adaptor https://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=7&n3=2759&n4=23&LKnummer=520M5304 og en pakning for planforsænkede dåser https://www1.lk.dk/servlet/context?n1=3&n2=7&n3=1&n4=9998&n5=337&LKnummer=520M5020 Der er vildledninger til montage etc. i de 3 links.
  17. Uni250 dimmerne findes såvidt jeg husker kun i HW1 udgaver. Der skal være en 0 klemme på dem for at de overhovedet kan være HW2. Det er der såvidt jeg husker ikke på UNI250 dimmerne. En 0 klemme er dog ikke nogen garanti for at det er en HW2 dimmer. F.eks. Ø80 dimmerne har altid haft 0 klemmer, men de findes både i en HW1 og HW2 udgave
  18. Desværre ikke. Jeg har aldrig selv haft brug for den.
  19. Der er en serie HW6.1 controller, som har problemer med at firmware opgradering. Nogle har dog haft helt til at få opgraderet deres controller ved at forsøge igen, igen, igen og igen. Der findes også nogle forskellige reset firmwares her på boardets, som skulle kunne resette controlleren, men med det problem du har er der ingen garanti for at du kan loade dem, eller den nuværende firmware igen. Du kan også prøve at lægge et tomt program i controlleren før du firmware opgrader. Husk at lave genstarts etc.
  20. Prøv med 1.2.03.d eller 1.2.04.a. Begge fra visual 2.8.6. Villedningen til hvordan de bruges får du ved at tilføje FB'en til dit program, marker den og trykke F1
  21. Touch er ikke længere supporteret på wireless produkterne, men i den nyeste visual er der en FB som du kan styre via touch, mens FB'en styre dimmeren enten via scenarie eller regulering op/tænd eller ned/sluk. Hvilken firmware har du i din controller, og hvilken Visual version bruger du?
  22. Det her er LK IHC. :-) Jeg mener 1.2.04 udgik på et tidspunkt, og i bedste LK stil genbruger man da bare version nr'et og starter forfra. Hvis 1.2.04.d i dit program er fra Visual 3, er den dog temmelig sikkert nyer end 1.2.04.a. Jeg har kun en Visual 2 controller, og der er 1.2.04.a fra visual 2.8.6
  23. Der er ikke noget batteri i controlleren. Kun ekstern batteri backup, og det er ikke mandatory. Det er ret nemt at se om du får fjernet strømmen helt. Alle dioder på controlleren vil slukke når strømmen er fjernet helt. Fjern også lige netværks kablet fra controlleren når du går igang med at opgrader den. Jo mindre forstyrelse, jo bedre.
  24. Ud fra scenarie beskrivelserne i screenshotet ser det ikke umiddelbart ud til at 1.2.04.d laver regulering op/ned via scenarie. Det ser mere ud til at der bliver sat et højt niveau eller et lavt niveau, men jeg kan tage fejl, for jeg har ikke en kopi af den, så jeg kan ikke se hvordan den funger.
  25. Et par spørgsmål. Hvilken controler har du? Hvilken firmware version køre du på? Hvad sker der hvis du forsøger at reguler lysstyrken direkte via serviceview? 1.2.04.d er en ældre FB. Prøv evt. at erstatte den med 1.2.04.a fra visual 2.8.6
×
×