  1. Endnu et tip. Når du tester, så start med at prøve at firmware opdater. Virker det ikke, vil lystyringen næppe heller virke.
  2. Jeg mistænker mere at en af dimmerne har et problem og forstyr kommunikationen med de andre. For at finde den dimmer kan du prøve med halverings tekniken. Først prøver du med halvdelen af dine dimmer tilsluttet. Hvis fejlen fortsat er der halver du igen o.s.v. Hvis fejlen forsvinder prøver du at tilslutte halvdelen af de dimmer som ikke var tilsluttet før o.s.v. Det kan også være at der er flere dimmer som har problemer samtidig og så kan det være nødvendig at gentage processen et par gange. Og lige en anden ting som jeg spildte en del tid på da jeg tilsluttede min første LED dimmer. De kræver 230V for at kunne kommuniker med controlleren. Hvis din 230V forsyning er ustabil eller slukket mens du tester vil det også give problemer.
  3. Takker. Var bare nervøs for om jeg pludselig ville få AC strøm ind i en DC kreds, hvis jeg forbandt den ene klemme på 24VAC strømforsyning med 0V på IHC 24VDC strømforsyningen. Jeg er dog ikke sikker på at 0V på IHC strømforsyning er grounded, men det kunne jeg selvfølgelig gøre. Det er denne fætter https://www.proshop.dk/Komponenter-til-tavler-og-kasser/Schneider-Electric-Ringetransformer-tr-25va-23012-24vac-bredde-54mm/2953570 jeg har liggende og planlægger at bruge.
  4. Visual 1 og Visual 2 er ikke kompatible, så du kan ikke læse Visual 1 program filer med Visual 2 og omvendt. Visual 2 og 3 er kompatible. Der kan dog være problemer med at indlæse Visual 3 programmer i Visual 2 hvis du har brugt elementer som ikke findes i Visual 2. Den anden vej er der ingen problemer.
  5. En anden metode kunne være at lade lampen være styret af tilbagemeldingen fra din dimmer, men det kræver at din dimmer er enten wireless eller Visual 3 LED dimmer. Ulempen ved denne metode er at du vil få en forsinkelse på lampen på 1-2 sek. da tilbagemeldingen er forsinket i forhold til den aktuelle lysstyrke.
  6. Så langt er jeg også selv kommet, men problemet er at jeg har ikke kunnet finde en 24VAC DIN skinne strømforsyning med en 0V klemme. De kommer alle med 2 klemmer hvor der er 24V mellem, men ingen af klemmerne er mærket 0V, + eller -. Så derfor er spørgsmålet om jeg bare skal forbinde den ene 24VAC klemme til 0V på min 24VDC strømforsyning, eller om der er en anden metode jeg skal bruge, for at lave fælles 0V for de 2 strømforsyninger?
  7. Lars1

    Fælles 0V for AC og DC kredse?

    Jeg er løbet ind i et lille problem med en ABNM A5 0-10V DC akturator. Den jeg har liggenden skal have 24V AC og har fælles 0V mellem 24V AC og 0-10V DC. Den 24V AC transformator jeg har liggende har ikke nogen 0V klemme, men bare 2 klemmer hvor der er 24V AC mellem dem. Vil den rigtige løsning være at forbinde den ene 24V klemme på min 24V AC transformator til 0V på min 24V DC strømforsyning og den anden klemme til 24V AC på min ABNM A5 akturator, eller vil dette give problemer med 24V DC kredsen, som også forsyner min IHC installation?
  8. Lars1

    javastarter

    Jeg har flyttet dit spørgsmål til et fora hvor andre kan svare. LK's Java starter kan fortsat hentes på lk.dk, men det kræver et login. Alle kan dog oprette sig som bruger. Du finder den under software download. Men jeg er enig med Bjarne og Mikkel. Brug Mikkel's. Den er mere stabil end LK's.
  9. Jeg har 3 LED dimmer på min controller og ind i mellem er der en af dem som giver problemer/reager anderledes end programmeret. Første gang det skete firmware opgraderede jeg den ramte LED dimmer med samme firmware som allerede lå i den. Det løste problemet i 1 mdr. tid. Da problemet kom tilbage prøvede jeg at firmware opgrader alle LED dimmer og problemet har været væk siden. Det er nok 2-3 mdr. siden problemet sidst er observeret. En firmware opgradering tager ikke lang tid, så jeg vil forslå at du prøver det først. Jvf. LK's produkt dokumentation, så trækker en LED dimmer op til 100mW på 24V siden. En 15W strømforsyning bør derfor være rigeligt til dine 17 LED dimmer. Husk at forbinde 0V mellem de 2 strømforsyninger, så de har samme 0V potentiale. 24V skal være 2 seperate strømkredse. Jeg har dog svært ved at se hvorfor strømforsyningen skulle være et problem, medmindre det er noget støjmæssigt. Når du har 17 LED dimmer tvivler jeg på at de alle kan sidde på samme DIN skinne. Du må derfor have et eller flere RS485 kabeler som går mellem 2 DIN skinner. Prøv evt. at erstatte dem med skærmede kabler, hvor skærmen er forbundet til jord eller 0V i den ene enden, og kun den ene ende. Jeg bemærkede også lige at du skriver at du har et SMS modem. Jeg går udfra at det er monteret som det sidste i perlerækken, da det har indbygget terminerings modstand jvf. LK's dokumentation. Sørg for at der er strøm på det når du tester, således at du ikke får funktions fejl fordi at SMS modemet ikke reager på data fra controlleren. En wireless dimmer med dårlig kommunikations forhold kan bloker for wireless kommunikation med andre wireless enheder. Wireless og RS485 bus kommunikation fungerne stortset ens, så hvis 1 RS485 enhed ikke kommuniker ordentligt kan det få controlleren til at virke sløv. Hvordan reager dine dimmer hvis du prøver at styre dem manuelt via ServiceView?
  10. Hvis du er så heldig at der er tale om en Visual 3 controller kan du også bruge en LED tavle dimmer, men de understøttes desværre kun af Visual 3 controller. Hvis ikke dåsen til dimmeren popper op når du bestiller den, så led efter denne https://www.lk.dk/produkter?iid=#503R6410
  11. En Dimbob på 230V siden af trafoen kan måske løse problemet, men så kan man ligeså godt lade være med at sætte en LED pære i. En af effekterne ved end Dimbob er at effekt forbruget hæves så det kommer over den nedre grænse som LK's gamle dimmer har.
  12. Har i prøvet om de eksisterende lysdæmper funger med LED? Nogle gange virker det med de gamle tavle dimmer. Med jernkerne trafoer imellem dimmerne og LED pærene er sandsynligheden for at det virker stor. Hvis det ikke virker, kan problemet også være at LED og jernkernetrafo ikke passer sammen.
  13. Hvorfor ikke bare skifte lampeudtaget? Det tager mindre end 10 min. hvis installationen ellers er lovlig. Fordelen er at du slipper for problemer med LED's etc. hvis det eksisterende lampeudtag er version 1.
  14. Til firmware 1.32 skal du bruge Visual 1. Visual 2 og 3 er ikke kompatibelt med Visual 1. Jeg har dersværre ikke meget erfaring med Visual 1, men hvis du kan forbinde med firmware uploaderen, så lyder det MEGET mærkeligt at Visual ikke virker. Når du skriver serviceprogram går jeg udfra at du mener Visual softwaren, som bruges til at programmer controlleren med. Hvorvidt skumrings relæet har indflydelse på dine indendørs PIR afhænger af dit program. Controlleren kan ikke se om der er noget tilsluttet en indgang eller ej, så at den skulle være default ON hvis der ikke er tilsluttet et skumrings relæ lyder MEGET mærkeligt. Dioden angiver om PIR'en kan se bevægelse eller ej. Også selvom PIR'en er sat til ikke at gå ON medmindre det er nat. Som udgangs punkt er den eneste funktionelle forskel på et skumringsrelæ og en gammel OPUS73 PIR at den gamle PIR pulser når der er bevægelse, mens den nye PIR med indbygget skumrings relæ har stående signal. Det kan der dog være taget højde for i programmet. Det gamle skumrings relæ og det indbyggede skumrings relæ i den nye PIR er funktionelt præcist det samme. Det lyder derfor meget mærkeligt at du ikke kan tænde lyset når du tilslutter skumrings indgangen i tavlen til skumrings udgangen på den nye PIR. Prøv evt. at uplade dit program her. Så er der nok en med Visual 1 erfaring som kan tage et kig på det. Skulle det være fuldstændig umuligt at komme i kontakt med controlleren, kan du opgrader din installation med en Visual 3 controller. Det er kun controlleren som skal skiftes. Alt andet kan genbruges, dog anbefaler jeg altid at skifte strømforsyningen sammen med controlleren. Controlleren kan købes for 6-7.000. Installation tager 1 times tid. Programering kan nemt tage flere dage før alt virker som du gerne vil have det, men kan laves offline før controlleren installeres, så tiden uden lys er begrænset til max 1 times tid plus fejlretning.
  15. Hvis du kun har 1 PIR kan du sætte den nye PIR op så den kun sender signaler på PIR udgangen når skumring er indtrådt, men så vil du skulle ændre i dit program, da det næppe vil tænde lyset før skumrings indgangen er ON. Hvilken firmware ligger der i din controller? Der er forskellige udfordringer alt efter firmware version. Hvilken fejl få du når du forsøger at forbinde med Visual softwaren?
  16. Hvis du prøver at måle mellem en indgang og 0V vil du se at der er 24V når indgangen er OFF. Det er fordi at LK IHC funger ved at indgangen levere strøm og dermed skal forbindes til 0V for at gå ON. Jeg er ret sikker på at det er det der står i den gamle monterings vejledning. At forbinde en PIR mellem 24V og 0V vil bare give en kortslutning når PIR'en bliver aktiveret. Din gamle PIR er sandsynligvis denne model https://www.lk.dk/produkter?iid=#507P2301 Hvis du kun forbinder 24V, 0V og skumringsledningen, vil din PIR ikke virke. Den vil kun virke som skumrings relæ. Du skal derfor finde den ledning på PIR'en som er monteret på dit input modul og tilslutte denne til PIR udgangen på din nye PIR Alle versioner af LK Visual kan installeres på de nyeste windos versioner. Bruger selv windos 11 med Visual 2 og 3 uden større problemer.
  17. Lars1

    Gulv sensor

    Er der nogen som ved om gulv følere i en IHC temp. sensor er PT100, PT1000 eller noget helt trejde?
  18. Den gamle PIR sidder sandsynligvis mellem end indgang og 0V. Det kan du hurtigt checke ved at finde PIR indgangen i dit program og derefter checke hvilken farve ledning der sidder på den indgang. Den farve skulle gerne være den ene af dem som er monteret i din PIR. Hvis du herefter prøver at samle den ledning med 0V ledningen skal indgangen gerne gå ON. Hvis det er tilfældet har du 99% sikkert fundet den rigtige ledning. I din nye installation skal du bruge 4 ledninger. 24V, 0V (du har 2 af disse i din gamle installation, men skal kun bruge 1 i den nye), skumring og PIR.
  19. Enig med Henning, men med en lille rettelse til dit ønske. AND/OR vil, programerings teknisk, altid være opfyldt med din OR betingelse ligeså snart 1 af de 2 loftudtag er ON. Der er derfor ikke brug for nogen AND der.
  20. Man skal dreje indsatsen, hvorefter den kan pilles ud af soklen. Den kan godt sidde lidt fast, men man plejre at kunne dreje den uden brug af værktøj.
  21. Det er muligt at jeg misforstår dig, men dit wireless relæ og wireless dimmer må IKKE sidder i serie. De skal sidde parallelt. Udover det bør du tage forsyningen og 0V til dit wireless relæ og wireless dimmer på tilgangs siden af dit kip relæ. Der er ingen grund til at tage det på afgangs siden. Dermed udelukker du at kip relæet er årsagen til dine problemer. Endnu bedre er det hvis du forsyner dit wireless relæ og wireless dimmer direkte fra gruppe afbryderen.
  22. Du skriver relæet som sidder først. Sidder de i serie eller hvordan er de monteret? Er den gamle kip relæ installation fjernet?
  23. Jord er kun relevant som beskyttelse. Det er ikke relevant for funktionaliteten. Hvad er det for lampeudtag og tryk du har købt? 1 modul FUGA dimmer har et mimimums effekt krav på 20W og er dermed uegnet til LED pære. Kommer man under de 20W kan du få de problemer du beskriver. Ø80 lampeudtags dimmer har ikke noget minimums effekt krav. En kondensator, dimbob (tror jeg nok det hedder) eller tilsvarende kan måske løse problemet, men det eneste de gør er at sikre at du overholder minimums belastnings kravet og dermed kan du næsten ligeså godt sætte en halogen pære i isteddet.
  24. Såvidt jeg kan se på billederne er den brændt af i ensretter kredsen. Det vil ikke være der den brænder af hvis den er overbelastet. Faktisk vil spændingen på 24V siden bare falde hvis den bliver overbelastet og så vil man se controller genstart m.m. før den brænde af. Det tyder mere på en fabrikations fejl eller alderdom. Det er trods alt en Visual 2 installation med SMS modem og input 24/24 moduler. Det er efterhånden 15 år siden input 24/3 afløste input 24/24.
  25. Udover det som Henning har skrevet, bør du læse den villedning som kommer frem når du trykker på F1 (såvidt jeg husker) i Visual. Den giver svar på næsten alle dine spørgsmål og indeholder også en forklaring på hvordan du tilføjer f.eks. et virtuelt skumrings relæ. Visual 1 og Visual 2 er dog ikke program kompatible, så du kan ikke bruge en Visual 2 FB i et Visual 1 program. Visual 2 og 3 er derimod program kompatible så man kan bruge FB's på tværs af disse 2 versioner. Hvis du vil vide hvordan de enkelte FB's virker, så marker FB'en og tryk på F1. Så får du FB dokumentationen frem. Dette virker dog kun på standard LK FB's som ikke er redigerede. Det kan ses ved at de har en rød firkant ud for FB navnet.
×
×