  1. Intentionen med dette indlæg var at få input fra nogen, som havde arbejdet med 0-10 volt integration til IHC. Intentionen var ikke at starte en dialog om den optimale måde at foretage ventilation på.
     
    Men når der bliver spurgt, så svarer jeg gerne :-) Hvad der passer for mig, er ikke nødvendigvis det korrekte for andre, så vælg selv hvad I synes.
     
    Rådgivning af mit anlæg er sket af indehaver Preben Johannsen hos Midt Ventilation i Ikast, og det har været meget kompetent. Bl.a. oplyste han, at Co2 sensor i mit hus på 215 m2 med 5 beboere aldrig vil blive relevant, fordi niveauet er lavt. Brug af Co2 sensor er mere relevant i mindre lokaler med mange mennesker som fx et klasseværelse. Derfor har jeg ingen Co2 måler installeret.
     
    I begyndelsen benyttede jeg 'Auto' og dermed en regulering via fugtighed, og det fungerede fint om vinteren. Men om sommeren stiger fugtigheden generelt udenfor, hvorved anlægget hos mig fik en uhensigtsmæssig driftsform om sommeren. Det kørte alt for meget unødigt.
     
    Derfor skiftede jeg til de indbyggede ugeprogrammer, som faktisk fungerer fint på alle tider af året.
     
    Jeg benyttede disse ugeprogrammer i et par år, indtil jeg tilfældigvis købte denne her til min IPhone. Efter at have brugt den i nogle måneder tegnede der sig hos mig et klart billede af, at mit niveau for min ventilation var for lavt, så jeg skiftede til et ugeprogram med højere intensitet. Jeg kunne se, at godt nok faldt fugtigheden ret fint, men der skulle udskiftes en del mere luft, hvis man også ønskede at nedbringe niveauet af de små partikler til et for mig acceptabelt niveau.
     
    Derfor søgte jeg efter en løsning via IHC, hvor jeg selv kan kontrollere ventilationsanlægget, og det har jeg nu fået. Min løsningsmodel har været at sikre en garanteret minimumsudluftning (trin 1+2), som jeg ved er rigelig til at fjerne fugt og Co2. På toppen af dette booster jeg så anlægget, hvis VOC niveuet er for højt.
     
    Dantherm kommer i øvrigt selv med en VOC måler til HCC2 aggregatet til behovsstyret ventilation - se her.
     
    Men gør hvad der passer jer hver især bedst. Man kan fx også købe en 0-10 volt fugtighedsmåler og så via denne få IHC til at styre det - se muligheder her.
     
    Som det sidste kan jeg nævne, at fb'en også har en auto/manuel switch. Se vedlagte skærmkopi fra openHAB Iphone App.

     

    Image-1.jpg

  2. Når man sætter Dantherm HCH5 i Auto mode, og der er tilsluttet 0-10 volt på Co2 føler, så bruger den både denne og fugtighed til at styre trinene. Dvs. hvis enten Co2 niveauet er højt eller luftfugtigheden er høj, så hæves trinet til ventilation. Som nævnt ovenfor har jeg ændret standard fugtighedsindstillingen fra 45% til 65%, så dette udløser stort set aldrig en automatisk forøgelse af trin. Dermed er det reelt IHC anlægget, der - via 0-10 volt indgangen oprindelig beregnet til Co2 - styrer ventilationen.

    FB'en fra Henning er lavet således:

    Trin 1: Når ingen er hjemme eller mellem 23.00 og 06.00
    Trin 2: Når der er nogen hjemme og det er mellem 06.00 og 23.00
    Trin 3: Startes hvis VOC føler overstiger en defineret grænse
    Trin 4: Startes hvis VOC føler overstiger en defineret grænse

    Dvs. jeg bruger hverken fugtighed eller Co2 måling til styring. VOC føleren måler antal små partikler i luften, og de kommer i flere situationer. Især har jeg konstateret, at madlavning ofte genererer mange af disse. Samtidig kan jeg se, at der skal luftes godt ud for at fjerne disse partikler. Så dette er højeste fællesnævner, og derfor vælger jeg denne type måler til at booste udluftningen med.

     

  3. Så har jeg min styring af Dantherm HCH5 på plads. Det fungerer via en output 24, som giver en puls i varierende tidslængde, og det sendes til det tidligere nævnte PTA2 modul. Afhængig af hvor længe pulsen varer, sætter den volt tilsvarende i 0-10 volt intervallet. Ved at forbinde 0-10 volt output fra PTA2 modulet til HAC1 tilbehørsstyring 0-10 volt kan trinene styres. 

    Denne indgang er oprindelig beregnet til Co2 sensor, og den aktiveres ved, at anlægges sættes i Auto mode. Her har jeg så under 'Indstillinger' ændret default fugtighed fra 45% til 65%, hvilket betyder, at den reelt udelukkende styres efter mit 0-10 volt signal.

    Pt. mangler jeg blot montering af VOC føler - se her - kombineret med Zigza 0-10 volt konverter, så kan jeg også styre anlægget også efter VOC partikler. Reelt er det graden af forurenet luft.

    Mange tak til @Henning Pedersen for en super fb til formålet og @Claus Skovgaard for sin indsigt i openHAB integration. Det er IHC, som kender status og styrer mit ventilationsanlæg, men det er integreret med openHAB, så jeg kan aflæse og ændre status fra min IPhone via openHAB app'en.

     

  4. Jeg har endnu ikke oplevet impulsive genstarter - alt er foreløbig kørt stabilt inkl. openhab og Homekit.

    Dog ser der ud til, at æ, ø og å ikke kan bruges i beskeder i SMS modemet. Jeg har meldt det til LK, men ved ikke, om de gør noget ved det. Hvis der er andre, som kan påvirke LK, vil det være fint. Det skulle være nemt at efterprøve.

    Der er med sikkerhed ikke brug for en KeepAlive rule eller forøget timeout interval til openhab som i de seneste versioner af firmware 2.x

  5. Du kører firmware 2.7.199, og den kunne jeg holde en hw 6.1 kørende på uden genstart i mindst 100 dage. Snarere 200 som du har. Men da jeg opgraderede til 2.7.220 kom der spontane genstarter ca. en gang om ugen, så jeg lagde 2.7.199 på igen. 

    Nu benytter jeg hw 7.1 og har indtil nu ikke haft nogen spontane genstarter.

  6. IHC kan mig bekendt ikke kommunikere med Z-wave. Derimod kan du bruge OpenHAB, som har interfaces til begge systemer til at udføre de funktioner, som du nævner.

    Konkret med røgalarm i køkkenet har jeg oplevet det samme problem og løst det ved at slå den fra i Visual, hvis alarm er de-aktiveret. Dvs. røgalarmen i mit køkken er kun aktiv, når vi sover (delalarm aktiv) eller ikke hjemme (totalalarm aktiv). Et andet alternativ er at bruge pir til at slå røgalarm til og fra.

  7. 5 timer siden, Bjarne Sørensen skrev:

    Hej Ejvind. Jeg har selv et DanTherm HCH5. Jeg er lidt nyskærrig efter hvad du vil styre. Er det for at du vil skifte tilstand eller skifte til manuel drift? Mit kører altid på auto, men jeg kunne godt have brug for at kunne køre det op på trin 3 eller maks ved toiletbesøg. 

    Hej Bjarne. Danterm HCH5 er et ganske glimrende produkt, som jeg er meget tilfreds med. Imidlertid er det sket en par gange, at jeg godt vil fjernbetjene det - senest i sommerferien, hvor jeg glemte at sætte den i "Rejseindstilling" før afgang. Så ved at benytte HAC1 tilbehør kan jeg kan bruge 0-10 volt indgangen oprindelig beregnet til Co2 sensor til at styre det hele fra IHC håber jeg. Det er også muligt at bruge en 0-10 volt z-wave dims via openHAB, men jeg foretrækker, at alt fungerer via IHC, så jeg ikke opbygger en funktionsmæssig afhængighed til openHAB og Homekit. Endnu ved jeg ikke, om jeg kan få hardware dimsen, men jeg har netop talt med den europæiske distributør i UK, som finder en pris. Ved heller ikke om jeg kan hitte ud af at bygge en fb til formålet, men så må jeg have Henning eller en anden til at hjælpe.

  8. Jo, jeg kan godt læse, at der er modbus. Men jeg kender ikke Dantherms protokol, og jeg ved heller ikke, om jeg kun kan aflæse værdier - modbus slave - eller også sætte dem. Selv hvis det var kendt og muligt, så har jeg ikke umiddelbart indsigt i at integrere dette med IHC. Derfor er jeg i første omgang gået efter 0-10 volt løsningen. 

    Men hvis du har forslag, som ikke er alt for svære, så vil jeg gerne høre om det.

  9. Jeg har brug for en 0-10 volt analog udgang til styring af en enhed. LK laver en 1-10 volt enhed, som jeg ikke ønsker at bruge bl.a.fordi den benytter en af de 16 output forbindelser på controlleren. Derfor tænkte jeg, at det måtte være muligt via en fb at sende pulser ud via en 24 volt output og så konvertere disse til et 0-10 volt analog signal. Derfor forsøger jeg nu at få fat på denne her, som jeg tror kan bruges til formålet. Hvis der er nogen, som har erfaring med lignende, så vil jeg gerne høre om det.

     

  10. Så har jeg købt den nye IHC Controller, HW 7.1, hvor man skal bruge Visual 3 til projektet. Jeg tilsluttede den til strøm og netværk, ændrede default ip adresse til en ledig i mit netværk og oprettede samme user+pwd som i min nuværende HW 6.1 controller. Der er ingen input- eller output moduler tilsluttet den nye controller endnu. Dernæst kopierede jeg mit Visual 2 projekt ind i Visual 3, åbnede projektet og sendte det til den nye controller fra Visual 3. 

    I OpenHAB ændrede jeg dernæst ip adressen til den nye controller og genstartede OpenHAB. Herefter kan jeg konstatere, at OpenHAB starter fejlfrit op. OpenHAB fungerer - men viser naturligvis 0 grader ved temperaturer m.m. - og jeg kan påvirke input og fb'ere som normalt. Når dette sker, kan jeg konstatere i den nye ServiceView, at status rent faktisk ændres som følge af OpenHAB input. Så alt ser umiddelbart ud til at fungere - vældig fint!

    Jeg har endnu ikke indblik i stabilitet på controlleren, eller om det er nødvendigt med en KeepAlive rule som i de sidste versioner af firmware til HW 6.2.

  11. Jeg har installeret Visual 3.0 og sammenlignet mit aktuelle Visual 2.0 projekt med, hvad der leveres til Visual 3.0. I den forbindelse kan jeg konstatere, at en del fb'ere er flyttet eller omdøbt. Det er OK, og jeg skal så blot tilpasse projektet hertil. Men samtidig er der nogle fb'ere, som ikke længere findes, og hvor jeg ikke umiddelbart kan finde erstatning. Det drejer sig om disse:

    3.2.03 Velux KLF-100
    4.1.07 Prioriteringsblok
    4.1.11.a Blink funktion
    4.1.12.a Blink funktion 4 dioder
    4.1.13 Powerup - Always on
    4.1.15 Kort-lang tryk

    Jeg er opmærksom på, at ved kopiering af projektet til Visual 3.0, følger fb'erne med og kan benyttes uden problemer. Imidlertid er det indtil nu lykkes mig at lave alle funktioner udelukkende via indbyggede fb'ere fra LK, som følger med installationen. Dvs. heller ingen hjemmelavede fb'ere.

    Er der nogen, som har forslag til LK Visual 3.0 alternativer til disse Visual 2.0 standardblokke?

     

  12. På ‎15‎-‎08‎-‎2017 at 13:16 , Raverlution skrev:

    Har også ansøgt, har faktisk for et års tid siden haft det oppe at køre sådan nogenlunde, men bøvlede med at bindingen mistede forbindelse til IHC-controllen hvis der ikke blev aktiveret noget i et stykke tid, det var pænt træls. har du oplevet det samme?

    Se løsning på dette her i indlægget med keepaflive af @Claus Skovgaard den 7. februar 2017.

×
×