Forward ser rigtig nok ud. Du skal lige checke i IHC controler admin at der er tilladt adgang via WAN. Og benytter du korrekt WAN IP adresse ? Kan du komme på fra en ekstern PC via Internet ? Kan du det er tilladelser, porte mm OK og så er det ikke her der skal fejlsøges.
-
Wireless Uni Sammen Med Outputrelæ På Samme Tryk
question svarede på Lars Jacobsen's Jon Schmidt i IHC Visual 2.0
Ja, du kan f.eks. anvende Dimmer tændt signalet i FB 1.2.03d -
Du kan få pengene tilbage fra Appstore for "fejlkøb". Google lidt for at se hvordan.
-
Hvis bare du sørger for ventilation omkring controlleren/tavlen går det såmænd nok, om end det ikke er det mest optimale miljø.
-
1,2,3: Retter FB'n og herfrer kopierer du den nye version til de steder den er anvendt. Nej, der er desværre ingen mulighed for at samle og kombinere FB ved et snuptag. Kun den slagne vej med copy/paste.
- 1 svar
-
- Opdatering
- Bibliotek
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
De eneste FB der ligger i controlleren er de der lægges ind når man laver sit program/projekt. Derfor kan du sagtens mangle masser af FB. Hvi du mangler funktionalitet kan du bare ligge de pågælde FB ind i dit program, da du jo har dem indlæst på din PC i Visual. Bemærk også at der er nogle FB der er udgået når man opgraderer til LK's seneste, så man skal ikke have alle, men kan have det.
-
Ihc På Bit Status Sammenkobling
question svarede på Lars Jacobsen's Jens Vestergaard i IHC Visual 2.0
Jamen det er da rimelig let at lave en FB der har 256 indgange og så vippe med den tilhørende oktale bit værdi på udgangen. Men du skal på en eller anden måde sikre dig der kun er 1 tilstand aktiv på sample tidspunktet. Eller selvfølgelig kode det så det giver mening, hvis flere er aktive samtidig. En helt anden ting er at der jo er 128 indgange til rådighed og hvis alle mulige kombinationer af tryk/ikke tryk skal repræsenteres ja, så skal du bruge lidt mere end 8 bit.- faktisk 16.384. -
Ihc På Bit Status Sammenkobling
question svarede på Lars Jacobsen's Jens Vestergaard i IHC Visual 2.0
Hvad er det specifikt du ønsker/leder efter ? LK´s controller link in out overfører jo 8 bit som du så kan benytte efter forgodtbefindende. Jeg har så også lavet en temperatur sender/modtager FB der overfører pulser på f.eks. sådan en link forbindelse, men man kan jo lave en mere eller mindre avanceret protokol med checksum, paritets bit und alles. -
Er du helt sikker på du benytter Standardhus FB 9.x.x ? og ikke bare en standard FB fra Visual program pakken ? Hos mig bliver hele huset altså ikke sort, hvis der er nogen der ringer på om aftenen, og lyset har blinket. Prøv at uploade dit program så vi kan se hvad der er forkert, siden det ikke virker. Det fede ved IHC ringeklokken er jo at man i bestemte tidsrum kan disable lyden og nøjes med at få lyset til at blinke. Fint hvis man f.eks. har små børn der lige er lagt i seng.
-
LK´s standardhus FB har den omtalte ringeklokke funktion indbygget. Du kan downloade dem fra LK´s hjemmeside. Filer fra Downloadsektionen hentes på normal vis. Hvis der er tale om en .vis fil (altså et projekt) ja så åbner du det, højreklikker på FB´n og vælger gem. Vælg et passende sted hvor du kan finde dem igen. Lav evt. separat dir til det. Herefter lukkes og genstartes Visual og du kan finde den/de pågældende FB hvor du gemte dem. Det samme gælder hvis det er .ifb filer. Så kopierer du dem bare til et passende sted. F.eks. c:\programmer\LK IHC Control\IHC Visual\FunctionBlocks\07. Mine egne FB
-
OK, nu skrev du jo blot Lampeudtag med dimmer, derfor gik vi ud fra det var Wireless. Men de er så "bare" tale om et alm. dimmer. Den kan være defekt, Og for en god ordens skyld så start altid med el al. glødepære. Det ved man duer, uanset om en LED/sparepære er på "positivlisten". Men prøv at uploade dit projekt så vi kan se om der er noget der ser forkert ud.
-
Servodan Sensor Til Ihc System?
topic svarede på Lars Jacobsen's Benjamin korsgaard i IHC - Generelle spørgsmål
Næ, men det kommer selvfølgelig an på hvor gammel en ældre controller er. Hvilket typenummer står der på den ? Har du og kan du uploade en kopi af det nuværende program ? Er det den helt gamle dos controller så glem det. Så kan du ligesågodt først som sidst forberde dig på en opgradering. -
Det der med prøvepind og huller bag ved tavler har jeg et pragmatisk forhold til. Hvad skulle der dog kunne komme ind bagfra i eksempelvis et fastmonteret skab (bortset fra en mus der har gnavet hul) ? Jeg er helt med på at håndhæve reglerne ud mod det fri. mht vareberegning så prøv med goe gamle Tavlekat.
-
Controller/viewer Udskiftet Til Nyere, Kan Projektet Konverteres
question svarede på Lars Jacobsen's kasper11 i IHC Visual 2.0
Hej Kasper, og velkommen til IHC-user.dk. 1: Ja, manuelt. 2: Desværre findes der ikke en nem, lille og hurtig "beginner guide". LK havde engang et online kursus, men det er pillet af for 2-3 år siden pga opdatering, og typisk LK går der flere år før man skal forvente nyt. (mon ikke snart vi skal forvente det burde kunne være klar). De har dog en ganske udmærket manual mm der kan hentes på detes hjemmeside, under professionel. Det er et must, RTFM.- 1 svar
-
- controller
- viewer
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Der er nok også nogen der vil sige hullerne er for store. I luftgabet kan jo komme en strikkepind ind. Hvor den så skulle komme fra omme bag skabet Men ja sådan er reglerne (SB) vist, når man går helt ned i petitesser.
-
Ja og for openhab comunitiet vil det nok heller ikke være svært at lave de øvrige integrationer, hvis man var inde i varmen som Visility og havde adgang til LK's IHC protokoller mm. Prisen tør man ikke gætte på, når man ved deres skærm koster 12.500,- De skal jo have betalt nogle af alle deres programerings/designer timer, og det får de jo ikke ved blot at sælge hardwaren til kostpris + 15-40% som vel er normal avance. Så vi skal nok forvente at se en RasberryPi løsning i specialindpakning til 3-5.000,- (just my two cents)
-
Projekt Fra 1.32 Til Nyeste Controler
topic svarede på Lars Jacobsen's Thomas Bo Sørensen i IHC - Generelle spørgsmål
Nope, det findes ikke umiddelbart. Der var engang et firma der tilbød servicen, og LK har en program (Indisk vistnok) der kan konvertere gamle FB til nye. Men hvos det er dig der hænger på programmering/servicering af installationen i fremtiden kunne du jo ligesågodt selv overveje at lave det. Det skal nemlig laves fra bunden. Men har du det gamle program er det bare at gå igang fra en ende af og "copy/paste". -
Ser da ganske pænt ud. Tumbs up herfra. Kan godt lide din opmærkning af kabel hullerne ;-) Måske du skulle overveje at bore et par udluftningshuller i toppen af dit IT skab. Kunne forestille mig der var mere end gennemsnitlig stuetemperatur når lågen er lukket.
-
Man bør nok vælge deres 12/24 output modul da det vist er det eneste der har potentialefrit relæ. De andre switcher så vidt jeg kan se 230v. Alternativt kunne være tilsvarende fra Conrad: http://www.conradelektronik.dk/TR%26Aring;DL%26Oslash;S-BEV%26AElig;GELSESSENSOR-RSL-TIL-UDEND%26Oslash;RS-BRUG-KANALER-1-R%26AElig;KKEVIDDE-%28MAKS%2e%29-30-M.htm?websale8=conrad-dkπ=640378&ci=SHOP_AREA_260554_2806091 http://www.conradelektronik.dk/TR%26Aring;DL%26Oslash;S-MONTERINGSKONTAKT-RSLU.htm?websale8=conrad-dkπ=640302&ci=SHOP_AREA_38084_2806092 Det er så også 230v og kan kombineres med et passende relæ fra denne liste: http://www.conradelektronik.dk/websale8/?Ctx=%257bver%252f8%252fver%257d%257bst%252f40d%252fst%257d%257bcmd%252f0%252fcmd%257d%257bm%252fwebsale%252fm%257d%257bs%252fconrad%252ddk%252fs%257d%257bl%252f02%252daa%252fl%257d%257bmi%252fSHOP%255fAREA%255f38084%255f2806092%252fmi%257d%257bsf%252f%253cs1%253eRel%25e6%2520230v%253c%252fs1%253e%252fsf%257d%257bmd5%252fdbaf8aaafe627f6d8b8e95a9661a6239%252fmd5%257d&tpl=ws_search.htm&search_input=Rel%E6+230v&wsps_sortselect=Price%3Basc&wsps_resultsperpage=120 Så bliver prisen samlet set ca. det halve (250,-)
-
Ha, glemt at kable til PIR. Det er det jeg altid siger; husk nu at kable så meget som muligt med det samme. Nå undskyld, Claus, og velkommen til IHC-User.dk Men nej der findes ikke (umiddelbart) en trådløs batter PIR til IHC. Men du kan måske finde en Z-wave udgave eller en eller anden (billig) alarm PIR som du så kan koble et relæ på, og på den måde få overført signalet til IHC. Der findes ikke andre produkter der kan anvendes trådløst sammen med LK´eget lukkede system.
-
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Jo men de temperaturer du kan se og regulere er rum/gulvarme, ikke ventilationsanlæggets. Det har sit eget display og indstillinger og dem kan du altså ikke se og ændre fra IHC app´n . Altså lige bortset fra man kan vælge at skifte mellem om ventilationsanlægget skal være slukket, tændt på niveau 1 eller tændt på niveau x. Det er hvad du i bund og grund får ud af ventilationspakken. Og der er i forvejen indbygget ur og betjeningsenhed, så .... lidt mange penge for den funktion, men det virker ja. -
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Jo de viser det også et eller andet sted på deres hjemmeside. Der er også flere indlæg om det herinde. Der skal en ekstra controller/gateway på som LK tager kr. 5-6.000,- for + der skal bruges 4 IHC ind og udgange. Så skal man bare benytte deres funktionsblokke og det er så det. Nå ja så skal det monteres, det koster også lidt. Det man får ud af deres metode er bare man tænder slukker ventilationsanlægget alt efter hustilstand. Det er ikke muligt at se og fjernstyrer temperaturer. Kun vælge tilstand. -
Konceptet kaldes typisk "adaptiv learning" og det er der flere af de nye vandbårne systemer der understøtter. Hvis man ikke har en PID controllers logik/processor kraft til rådighed, ja så må man i gang med "stopuret" og lave sig nogle "feltforsøg" hvorefter man kan lave nogle skemaer/kurver som man kan regulere efter. Disse kan så forholdsvis enkelt lægges ind i et IHC program, men forarbejdet må du gøre selv. Jeg har tidligere lavet noget lignende til en bilmotorvarmer, der skulle tænde xx timer før kl. yy hvis temperaturen var ZZ. Det er "bare" spørgsmål om at have de rette parametre/forudsætninger.
-
Placering Af El Tavle (Med Ihc )
topic svarede på Lars Jacobsen's Martin1354922315 i IHC - Generelle spørgsmål
Du kan ligeså godt først som sidst gå på LK´s hjemmeside og downloade bl.a. IHC manualen og få læst den. Det er et must: RTFM De har også et specielt område dedikeret til IHC. Kan desværre ikke copy/paste links pga. fejl her i forummet, men du vælger blot "Professionel" og derefter "IHC". -
Placering Af El Tavle (Med Ihc )
topic svarede på Lars Jacobsen's Martin1354922315 i IHC - Generelle spørgsmål
Ja, men kan du ikke læse den så prøv med denne; Prisbog.PDF