Du er klar over der er noget der hedder Serviceview ? Det nemmeste er da nok bare at benytte det og så se hvilke udgange (i venstre side på produkterne) der er ON. Du kunne jo også have en udgang der var fast kablet og ikke var inde over en IHC udgang eller koblet parallelt med noget anden.
-
How to upload HW6.1 configuration (.vis) ti HW6.2?
topic svarede på Lars Jacobsen's Pertti Korhonen i LK nyheder
Yes it can be quite a strugle to get the right combination of firmware in the controller, Visual version on the PC and finally the coherrent JAVA with settings. -
How to upload HW6.1 configuration (.vis) ti HW6.2?
topic svarede på Lars Jacobsen's Pertti Korhonen i LK nyheder
Yes you should be able to load the old project directly to the new hw6.2 controllers. But if you opgrade the firmware in the old hw 6.1 controllers to the latest (se other tread about this) there might not be a need to change or opgrade the controllers. Anyway if you stil have problems then please try uploading the old .vis project files attached here in the tread so that we can have a look. -
velux Velux igen igen / IO Homecontrol
topic svarede på Lars Jacobsen's Lasse Fugmann Kristensen i Tredjepart Produkt
Det var den Benjamin linkede til i indlægget fra august og som Kandersen kommenterede.- 38 svar
-
- ovenlys
- io homecontrol
-
(og %d flere)
Tagget med:
-
Nu kan jeg ikke åbne din video her på min iPad, men hvis ikke controlleren sidder i installation i drift, så prøv med firmware loaderen, og giv den en reset firmware. Du finder dem i download sektionen.
-
Java starter er et helt specielt LK program som mig bekendt ikke benytter eller kræver du har (oracle) java installeret. Er du sikker på det er det rigtige program du har prøvet med ? Det downloades fra deres hjemmeside eller det kan findes i en tråd her på sitet.
-
Kan selvfølgelig være psu, men istedet for at starte Visual programmet, så prøv at tilslut til controlleren i en browser (der er link i start menuen) og start så Serviceview. prøv så at checke status på ind/udgange og se om de kan overstyre fra programmet. Marker feks. tryk eller input på en FB og "togle" /kip med mellemrumstangenten. Se så om udgangene ikke følger med.
-
Just currius, what did you install instead of IHC now that you dismounted and removed it all ?
-
Der er ikke røget en sikring eller Hpfi der forsyner IHC modulerne ? Kan se du har backup modul også, så prøv at fjerne afdækningen og frakoble batteriet og genstart controlleren. Hvordan blinker OK lampen ? Stille og roligt, hurtigt eller bare hvert 1-2 sek. Kan du logge ind på controllereforsiden og i Serviceview ?
-
IHC efterspørgsel fra Hr & Fru Danmark :)
question svarede på Lars Jacobsen's Frederik Gab i LK Produkter
Hvis ikke de har IHC nu og hvorfor de skal have det er nok svært at finde svar på herinde. Det er fordi de fleste herinde enten er "nørder" der kan/vil det hele selv, eller nye "stakler" der har overtaget et hus med IHC og bare skal igang. Der er ikke ret mange "installatører" og IHC forhandlere/sælger/montører her på sitet. Det er jo ugleset af LK. Så alt det popsmarte salgsgas er vi forskånet for Vi har så hver især vores foretrukne funktioner som vi anser for et must have i et "smarthouse/home", men de kan nok også laves med andre systemer end IHC. Ja de skal nærmet laves med andre systemer. Se bare tråden omkring Nilan interface. -
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Raspi løsningen er også eller kan være trådløs via wifi. Dan's øsning kræver lidt mere "fingersnilde" end en raspi med USB. For uanset om man vælger den ene eller anden platform til at lave modbus kommunikationen med, skal der jo noget med et rs485 interface på. -
Det var det jeg gjorde: https://www.ihc-user.dk/forum/files/file/100-test_program-af-ind-og-udgangevis/?do=download&csrfKey=50c56b2381cc889d4557f641014d78e9
-
Den ligger her i download sektionen
-
Der er ikke nogen af dem der umiddelbart "snakker sammen" med IHC. Til Nilan findes der officiel understøttelse via en ekstra Schneider PLC til mindst kr. 5.000 eller via Visility touch skærm til kr. 10.000 Alternativet er at finde i andre tråde og består af en Raspi + rs485 dongle ialt ca. Kr. 500 + en masse timer ......
-
Dejlig nemt da der jo ingen kabler er Problemet er nok bare de skal linkes og det kan de formentlig ikke være både i testprojektet og det "blivende" Har ikke selv wireless så har ikke den store erfaring (eller problemer) hermed så ved det faktisk ikke om de kan eller ej.
-
Til "fejlfinding" findes der et testprojekt på LK's hjemmeside som man midlertidigt kan loade til sin controller hvor alle i/o er konfigureret. Så kan man feks.aktivere et tryk og se hvilken indgang der blive påvirket i Serviceview - uden at skulle i tavlen og følge kabler. Ligeså med udgange, de kan aktiveres via software (igen i Serviceview) indtil f.eks et lampeudtag tænder - så har man fundet hvilken modul den er tilkoblet. Når man så har noteret sig hvad der er hvad f.eks. i den interne dokumentation kan man gemme projektet (evt udskrive dokumentationen via de interne muligheder eller Mikkel'S hjemmeside) og loade det oprindelige projekt. Herefter kan man så i ro og mag arbejde videre på en kopi af det oprindelige/kørende projekt som man så ajourfører med de nyligt fundne informationer.
-
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Ja det vil jeg mene. Har også selv den gamle Nilan styring med 1 bus og rodede med det for år tilbage. Dengang var problemet også primært at få kommunikationen (modbus protokollen) op at køre fejlfrit og det lykkedes mig ikke rigtigt med de RS485 adapter jeg købte. Måske det er noget med slutterminering som jo er mulig på kandersen's adapter. Benytter i øvrigt også rs485 til mine Danfoss solcelleinvertere og her virkede mine adaptorer heller ikke rigtig, så der strandede projektet. Måske jeg også skulle forsøge igen, men nu kan du så lave prototypen (som kandersen), så følger jeg efter :-) -
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Hvis du læser lidt af de første indlæg her i tråden vil du se det nok vil give problemer med både display/styreenhed tilkoblet samtidig med openhab eller anden styring. Det skyldes der kun kan være een master på bussen og der er altså display/styreenheden. Men eller burde adresser mm være det samme. Samme issue gælder faktisk også for en Wavin AHC 9000 gulvarmestyring. Her kan det lokale display/betjeningpanel heller ikke være tilkoblet samtidig med en ekstern styring. -
Lyder korrekt. Jeg har også ALLE mine stikkontakter og udtag koblet til en IHC udgang - uanset om de pt er styret af tryk eller ej. Det gælder både køl frys. centralstøvsuger, microovn osv. Har lige checke og jeg har ikke x i initial ON, men til gengæld x i Husk værdi. Nok fordi jeg ligesom dig har tændt dem via Visual første gang. Og de starter som forventet ON hvis jeg har uploadet projekt elle strømmen har været afbrudt.
-
Problemer med unlink af wireless tryk
question svarede på Lars Jacobsen's SuneKeller i IHC Visual 2.0
Prøv at resette og nulstille selve tryket, ikke kun i Visual programmet/controlleren. -
De skulle gerne følges ad. Serviceview er live runtime værdier og viser aktuel status. Nu er det ikke samme udagang du har vist billeder af, og heller ikke nogen hvor der er forskel. Det du sidder og kikker på i Visual er hvordan man ønsker tingene skal være og altså selve softvare programmet. Her kan der være forskel på aktuel/runtime status og det man har programmeret og ønsker tingene skal være - indtil det bliver oploadet. Så vil det være initial værdieren fra visual programet der gælder efter et strømsvigt eller ved power up. Bemærk når du bare oploader nyt program forsøger controlleren at holde status på udgangene som de var forinden - uanset hvad der står i programmet. Så det der er tændt vil fortsæt være tændt, og det som er slukket vil fortsat være slukket. Denne feature er meget rar når der f.eks. er tale om diverse (time) tællere, at de ikke starter forfra på 0 efter opload af nyt program.
-
Det var måske nemmere at se status på ALLE på samme tid. Men Hvorfor ? Hvad vil du vide det for ? Det giver jo ikke nogen mening at kikke på 256 i/o på samme tid ...... Jeg har ihvertilfælde aldrig haft behov for det i min installation. Men det er måske fordi jeg aldrig har haft en Termcontroller. Vil du have en status billede så kan man lave det på IHC Tablet.
-
Service view: Missing holiday file
question svarede på Lars Jacobsen's Jørgen Møllegaard i IHC Visual 3.0
Hej Jørgen Prøv at checke om du har x i opdater online Og ja det der så skal ske på helligdage vs. hverdage skal programmeres ind i Funktionsblokkene. Det er ikke et "ur" men nogle parametre man så kan benytte som sådan i Visual programmet7funktionsblokkene. -
Ja korrekt. Den LSA til DIN skinnemontering (på tværs) er svær at finde nutildags så det er muligt den er udgået. Mit forslag er derfor at anvende nogle ligesom denne som man kan skrue på en bagplade uden de specielle bøjler. Jeg har dog monteret standard U-skinnen i tavlen ligesom bjarne (dog den anden "normale" retning). Med lidt fiflen kan der monteres 2 rækker ved siden af hinanden. Overvejede vist også den anden retning som Bjarne, men så var der ikke plads til så mange lister som jeg havde behov for. Jeg har måtte lavet lidt ekstra udsparinger i afdækningen så den kan være der. Har så monteret klaplåget så man ikke behøver se alle termineringerne.
-
IHC, M-bus, Nilan og DanTherm ventilation.
topic svarede på Lars Jacobsen's Lars1 i IHC - Generelle spørgsmål
Et shield vil nok se bedre ud og være mere mekanisk stabilt som en samlet enhed med raspi'n Men de er dyrere og end de universelle USB dongles der jo kan bruges på både raspi, pc og Mac.