  1. Ellers kunne man også lave så langt tryk ved udgang kun kan tilkoble.Og langt tryk i soveværelse kan frakoble.
  2. OK - Der er tænkt over det...
  3. Hej FrankKiggede lige i dit program.Det er måske ikke så smart at man kan afstille alarm via langt tryk på knappen der tilkobler alarm når huset forlades?Den skal vel kun tillade tilkobling?
  4. Hej FrankDu undlader bare at benytte magnet kontakt indgangen. Så tænder tastaturet når den opdager at alarmen frakobles "ad anden vej" (via den biometriske dørlås).Det er nødvendigt at (om)fortråde tastaturets forsyning til en 24V udgang. Den eneste måde at slukke dioden er at afbryde tastaturets forsyning...
  5. Hej KalleSe vedhæftet...Man kan lave tastaturet med en separat FB, som man programmerer så den kun kan deaktivere.Jeg har udvidet FB 6.2.02.#2b. (Alarm Hovedblok), med 2 nye indgange som kun kan henholdsvis tilkoble og frakoble alarm.DS_LCDD7_connection_and_RS485_protocol_overview.pdf
  6. Nå - hvordan går det med "Switch to desktop" funktionen? Og lige en anden lille ting: Dybe links virker ikke i mobil versionen.Dvs links i mail notify leder til toppen af siden, og ikke ned til det aktuelle indlæg."Sidste post" i listen over seneste indlæg leder også til toppen af siden.Det skyldes at html for tråden mangler det anchor tag som der linkes til.
  7. Ja. Det er muligt.Men det kræver pt, at du laver dit eget program, som kommunikerer med controlleren via SOAP.
  8. @michael3006:Jeg har nu kørt med min wireless postkasse melder i 1 år.Jeg har ikke skiftet knapcelle batteriet endnu, og den kommer heller ikke med alarm om lav status.Ved link test svinger signalstyrke fra dårlig til lav (7 RSSI). Men har heldigvis ikke haft problemer med at den har misset nogen post leveringer.Jeg endte med at bruge wireless input for indbygning, og har ikke forlænget antennen, men bare boret den eksisterende korte antenne ud af poskassen umiddelbart under min samledåse.Jeg har brugt reed relæer med skiftekontakt på lugerne, og har monteret det, så de ikke er sluttet mens poskassen er lukket...
  9. Jeg vil tro at koden kun synkroniseres når den ændres.Det er dog ikke noget jeg har prøvet.Du kan evt prøve at støve denne tråd op, hvor der er mindst 2 personer der har gjort det: Link
  10. Hej LarsTak for +1000 indlæg mere :woohoo: Kan dog se, at du er faldet en lille smule i kadence… Eller er det bare behov for hjælp der er faldet en smule... :dry:
  11. Nå – det var jo ikke så slemt alligevel. Og min erfaring siger mig, at man skal passe på med at vente på LK – man kan godt komme til at vente meget længe...Det som jeg har fundet ud af er, at fejlen opstår hvis man kommer over setpunkt + hysterese mens pulsvarme har tændt for varmen. Så skal slukker den ikke for varmen.Der skal kun lige laves 1 lille rettelse, så kører det (for mig...)Se screendump Standen_med_ledninger.vis
  12. OK.Så gider jeg ikke selv lede efter fejlen. For det er da godt nok en større omgang spaghetti kode de har fået brygget samme...Håber ikke "En af dagene" løber op i alt for mange af slagsen... :dry:
  13. Hej MikaelHer i efteråret har jeg også koblet min styring af gulvvarme over på IHC.Jeg har desværre også problemer med at den engang imellem ikke slukker for varmen, selvom begge setpunkter + hysterese er opfyldt Så jeg er bange for at der er en fejl i FB 5.2.05a
  14. Vedhæftet eksempel på input 1.01 der er konfigureret til 2 produkter.Det er tit man har flere tryk, som er fortrådet til samme indgang, men man skal altså kun konfigurere det 1 gang.Ellers får man nogen gange de her lange responstider.Det samme er vist nok gældende for outputs.Forum_danros-20100118.vis
  15. Hvis man har brugt samme input/output flere gange, så har det denne effekt. :pinch:
  16. Jeg har også notify til at virke (waitForResourceValueChanges).Er dog sprunget fra php, og lavet et native win32 program, da det er mere min hjemmebane.Det har dog udviklet sig til lidt af en blæksprutte... Men lad os da lige høre en uddybning af den dér: "jeg har fundet en masse nye gode ting"...
  17. Man kan ikke sende et langt tryk' date=' og så angive varighed som parameter Den sender en tænd, når space trykkes ned.Og sluk når space slippes. Man kan dog opnå det ved samspil med lidt ekstra kode i ihc controleren.Lav en FB hvor tryklængde kan justeres, og en indgang der trigger en puls på dens udgang i den angivne tid.Fx 8.1.02. Sikker touch.Det kræver selvfølgelig denne ekstra FB alle de steder, hvor du vil sende lang tryk til. Hvis tryktiden skal være variabel, så skriver du til pulstid resource, inden du sender puls til dens indgang.
  18. Jo. - men det stinker... I hvert fald på Safari....
  19. Ja - det bliver da noget hø...Hvis det er en wireless dimmer, så vil jeg foreslå at du lader stikk. følge dimmerens tilbagemelding for om den er tændt.
  20. Jeg kender det godt - man har jo kun 2 hænder...
  21. ihcbob

    Varmestyring

    Du skal lige passe på hvilken version du køber af Danfoss Living Connect!!!De har for nylig lavet nogen der ikke understøtter z-wave!Men prøv at se her, hvor der er en der ved hvilke der virker, og hvilke der ikke virker...
  22. Men vi kan konkludere at Visual virker fint i Win8 (desktop mode) ?
×
×
  • Tilføj...