Kandersen Skrevet March 16, 2017 Rapporter Share Skrevet March 16, 2017 Dette har intet med IHC at gøre, men efter en del søgning på nettet har jeg ikke rigtig kunne finde noget egnet sted. Og åbenbart heller ingen andre som har samme problem. Så nu prøver jeg her. I vores hus har vi en stribe af disse Easylux Protector K 230 røgalarmer. Det er 230volt med 9volt batteri, som sidder i fælles net, så hvis en alarm starter, så starter de alle.. Rimelig simpelt, og det funger. Faktisk funger det så godt, så vi ind imellem får fejlalarmer, der vare i ca. 20 sekunder. (samme varighed og pulserende lyd, som når man trykker på test-knappen) I starteden troede vi der var et mønster, da det skete to lørdage i træk omkring 03:00 om natten. Men det er efterfølgende sket flere gange på andre tidspunkter. Så et eller andet får altså startet alarmen på een eller anden måde, ved en fejl. Fejlen er møg irriterende, selvfølgelig. Men hvad værre er, (og som er mit egentlige problem). Jeg kan ikke umiddelbart se, hvilken røgalarm enhed der har aktiveret alarmen. Der er tale om 11 stk. Og jeg kan simpelthen ikke nå rundt til 11 stk på ca. 20 sekunder, for at se om en af dem skulle blinke anderledes, og slet ikke klokken lort om natten! Hvad gør jeg. Der må da være andre der har gjort nogle erfaringer med disse røgalarmer? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
StenKrog Besvaret March 16, 2017 Rapporter Share Besvaret March 16, 2017 Jeg har oplevet det samme "dengang" jeg kun brugte Protector K. Har brugt dem i en del parcelhuse og har ofte fået tilbagemeldinger som dine. Løsningen har været at skiftet "lortet". Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret March 16, 2017 Rapporter Share Besvaret March 16, 2017 På de fleste "optiske" røgalarmer er de et lille spejl eller blankt metal der skal reflektere den infrarøde stråle tilbage. Hvis der kommer røg afbrydes strålen og alarmen går. Med tiden kan spejlet blive beskidt af alm. daglig "skidt" i luften eller fluer, edderkopper mm. Det kan give fejlalarmer. Så hvis du kan skille dem ad og komme til at rense spejlet med en vatpind er det måske en mulighed. Det virkede på en af mine Apollo. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret March 16, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 16, 2017 3 timer siden, StenKrog skrev: Jeg har oplevet det samme "dengang" jeg kun brugte Protector K. Har brugt dem i en del parcelhuse og har ofte fået tilbagemeldinger som dine. Løsningen har været at skiftet "lortet". Det er selvfølgelig en mulighed. Men det bliver den sidste mulighed. Det er ikke bare lige sådan at skifte dem ud, medmindre man dropper systemet helt og tager noget helt andet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret March 16, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 16, 2017 2 timer siden, Lars Jacobsen skrev: På de fleste "optiske" røgalarmer er de et lille spejl eller blankt metal der skal reflektere den infrarøde stråle tilbage. Hvis der kommer røg afbrydes strålen og alarmen går. Med tiden kan spejlet blive beskidt af alm. daglig "skidt" i luften eller fluer, edderkopper mm. Det kan give fejlalarmer. Så hvis du kan skille dem ad og komme til at rense spejlet med en vatpind er det måske en mulighed. Det virkede på en af mine Apollo. Jeg har ikke forsøgt at åbne dem. Men det var da en mulighed. Jeg har en "defekt" liggende her et sted, som tidligere ejer havde taget ned i stuen, eller så er det den der af gode grunde mangler i garagen. Den kan jeg selvfølgelig prøve at splitte ad. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Michael H. Jensen Besvaret March 19, 2017 Rapporter Share Besvaret March 19, 2017 På 16/3/2017 at 14:16 , Kandersen skrev: Dette har intet med IHC at gøre, men efter en del søgning på nettet har jeg ikke rigtig kunne finde noget egnet sted. Og åbenbart heller ingen andre som har samme problem. Så nu prøver jeg her. I vores hus har vi en stribe af disse Easylux Protector K 230 røgalarmer. Det er 230volt med 9volt batteri, som sidder i fælles net, så hvis en alarm starter, så starter de alle.. Rimelig simpelt, og det funger. Faktisk funger det så godt, så vi ind imellem får fejlalarmer, der vare i ca. 20 sekunder. (samme varighed og pulserende lyd, som når man trykker på test-knappen) I starteden troede vi der var et mønster, da det skete to lørdage i træk omkring 03:00 om natten. Men det er efterfølgende sket flere gange på andre tidspunkter. Så et eller andet får altså startet alarmen på een eller anden måde, ved en fejl. Fejlen er møg irriterende, selvfølgelig. Men hvad værre er, (og som er mit egentlige problem). Jeg kan ikke umiddelbart se, hvilken røgalarm enhed der har aktiveret alarmen. Der er tale om 11 stk. Og jeg kan simpelthen ikke nå rundt til 11 stk på ca. 20 sekunder, for at se om en af dem skulle blinke anderledes, og slet ikke klokken lort om natten! Hvad gør jeg. Der må da være andre der har gjort nogle erfaringer med disse røgalarmer? Mine svigerforældre har samme problem.. og jeg har selv samme røgmeldere. men disse har 7-9-13 endnu ikke givet en fejlalarm... Jeg havde på et tidspunkt kontakt til en fra Easylux, og han sagde at hvis de sad på samme kabel som f.eks en tilgang til en lysgruppe. altså ikke seperat kabel mellem alle alarmer dog ikke egen gruppe så kunne de fejle.. om dette er rigtigt tør jeg ikke svare på Her efter lavede jeg så hos mig selv 16mm plastrør mellem alle alarmer og forbandt dem internt uden om andre kabler og hos mig har jeg endnu ikke haft problemet men mine svigerforældre har og deres er lavet i samme kabel som en tilgang til f.eks en stue eller lign... Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret March 19, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 19, 2017 10 timer siden, Michael H. Jensen skrev: Mine svigerforældre har samme problem.. og jeg har selv samme røgmeldere. men disse har 7-9-13 endnu ikke givet en fejlalarm... Jeg havde på et tidspunkt kontakt til en fra Easylux, og han sagde at hvis de sad på samme kabel som f.eks en tilgang til en lysgruppe. altså ikke seperat kabel mellem alle alarmer dog ikke egen gruppe så kunne de fejle.. om dette er rigtigt tør jeg ikke svare på Her efter lavede jeg så hos mig selv 16mm plastrør mellem alle alarmer og forbandt dem internt uden om andre kabler og hos mig har jeg endnu ikke haft problemet men mine svigerforældre har og deres er lavet i samme kabel som en tilgang til f.eks en stue eller lign... Jeg har godt læst det om "støjen", og der findes også et filter man kan købe til alarmerne. Der skal så eet filter på hver alarm. Hvilket i øvrigt også kræver at man lige køber et underlag til dem. Jeg har ikke den fjerneste ide om, hvordan de trådmæssig hænger sammen her. Jeg kan ikke se kablerne udover den "stump" der kommer ud af loftet. Og alle alarmerne sidder på monteringspladen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret March 21, 2017 Rapporter Share Besvaret March 21, 2017 Du kunne koble styreledningen mellem dem fra, i hver enkelt alarm og så se hvis det bare er den ene der giver alarm, hvilken en det er. Men ellers tror jeg også på at det kan være støj, det mener jeg at have læst at andre også har bøvlet med. Kan du komme til at trække en ny tilgang fra tavlen til dem, og så trække kabel mellem dem? Evt. flytte dem fra deres nuværende placering? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret March 21, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 21, 2017 Det hele sidder i en slags Molex stik, så det er svært at koble styringen fra. Som alt andet her i huset, så er intet dokumenteret. Så bare det at finde det sted hvor røgalarmerne får 230volt fra, det er som at lede efter en nål i en høstak. Det lader ikke til at de går direkte til sikringen. Så der sidder nok en samledåse et sted på loftet, under isoleringen Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret March 21, 2017 Rapporter Share Besvaret March 21, 2017 4 timer siden, Kandersen skrev: Det hele sidder i en slags Molex stik, så det er svært at koble styringen fra. Som alt andet her i huset, så er intet dokumenteret. Så bare det at finde det sted hvor røgalarmerne får 230volt fra, det er som at lede efter en nål i en høstak. Det lader ikke til at de går direkte til sikringen. Så der sidder nok en samledåse et sted på loftet, under isoleringen Men styreledningen der sidder i molex stikket er samlet ned den faste installation i en muffe eller noget. Her kunne du prøve at skille det ad i dem alle så ser du hurtigt om det er en enkelt af dem der går på fejl Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret March 22, 2017 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 22, 2017 18 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Men styreledningen der sidder i molex stikket er samlet ned den faste installation i en muffe eller noget. Her kunne du prøve at skille det ad i dem alle så ser du hurtigt om det er en enkelt af dem der går på fejl Det er det jeg ikke umiddelbart kan se. Det ligger sandsynligvis oppe under isoleringen. Jeg skal bare lige op og grave dem frem. Ideen med at skille dem ad er kanon. Den havde jeg ikke lige selv tænkt på Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.