Hop til indhold

Al aktivitet

Denne stream opdaterer automatisk

  1. Seneste time
  2. Today
  3. 1. Lige nu kobles modulet direkte til REVO, men i fremtiden vil det også understøttes, at den tilkobles til et inputmodul, nøjagtig som i en standard IHC installation. Det var lige for at teste konceptet i første omgang, og dekodningen af VIS filen. 2. Ja, alle bitstream moduler understøttes, vi har dog ikke testet den med gulvsensor til gulvarme, da vi ikke har sådan én. temp/lux samt temp/fugt er testet.
  4. Et par hurtige spørgsmål vedr. temp/lux/fugt sensor understøttelse. Skal temp/lux/fugt sensoren tilsluttes REVO controlleren direkte, eller via et input modul som på LK IHC? Hvis det er direkte til REVO controlleren, kommer der så ikke til at mangle input porte hvis man som jeg har 10 temp/lux/fugt sensor og 8 input moduler på 1 controller? Understøtter i kun temp/lux sensoren, eller understøtter i også temp sensoren med en rum sensor og en gulv sensor, samt temp/fugt sensoren?
  5. Om du bruger installations filerne fra download sektionen her på sitet, eller henter dem hos LK gør ikke nogen stor forskel. Hos LK finder du dem på lk.dk -> support -> IHC software, og det kræver ikke længere login.
  6. Revo koblet til IHC Temperatur/Lux modul. Vi har samlet nogle screenshots som viser opsætning af Revo og Home Assistant, når Revo er tilkoblet en IHC Temperatur/Lux sensor. Step 1: Vælg IHC modules: Tilslut Temperatur/Lux modulet til en port på Revo – i dette eksempel er den tilsluttet port 2. Når porten er valgt (husk at trykke på ”fluebenet”) kan man med det samme se temperatur- og lux data fra modulet, og på den måde kontrollerer at modulet er korrekt tilsluttet. Revo sender desuden en besked til Home Assistant via MQTT (Auto Discovery), så modulet automatisk kan detekteres i Home Assistant Step 2: Start Home Assistant op -> vælg “settings” og “Device & Secvices” og “MQTT”. Her ser du nu en Device med et navn a la ”RevoA M02 LUXTEMP” Vælg Device med et navn a la ”RevoA M02 LUXTEMP” og tryk ”add to dashboard” og vælg navnet på det dashboard hvor du gerne vil placerer dit ”card” med temperatur og lux information. Det endelige resultat skulle gerne se således ud: Revo koblet til DMX modul. Vi har samlet nogle screenshots som viser opsætning af Revo og Home Assistant, når Revo er tilkoblet en 4 kanals DMX lysdæmper. I eksemplet har vi valgt en 4 kanals dæmper vi selv forhandler (4 Channel AC Triac DMX512 Dimmer, https://binologic.com/product/4-kanal-led-dimmer/), men du kan selvfølgelig tilslutte andre DMX dæmpere til Revo. Step 1: Skriv Revo´s IP adresse i et browser vindue og vælg menupunktet ”DMX modules” IP adressen på din Revo er vist på Revo´s display eller du kan finde det med programmer som ”Angry IP”. Step 2: tilslut DMX dæmperen til RS485 terminalerne på Revo. Husk terminal ”A” på Revo skal til terminal ”D1+”; Terminal ”B” på Revo skal til terminal ”D1-” på dæmperen. Vælg DMX typen afh. af dæmper. I vort eksempel vælg ”DIM4CH_8BIT”, da vores dæmper har 4 kanaler, og hver kanal har en opløsning på 8 bit. Når porten er valgt trykker du på ”fluebenet” Revo sender nu en besked til Home Assistant via MQTT (Auto Discovery), så modulet automatisk kan detekteres i Home Assistant Step 3: Start Home Assistant op -> vælg “settings” og “Device & Secvices” og “MQTT”. Her ser du nu en Device med et navn a la ”RevoA D01 DIM4CH_8BIT” Vælg Device ” RevoA D01 DIM4CH_8BIT” og tryk ”add to dashboard” og vælg navnet på det dashboard hvor du gerne vil placerer dit ”card” . Det endelige resultat skulle gerne se således ud:
  7. Hvor finder jeg bedst downloadfiler? Kan se at der ligger nogen herinde - kan jeg bruge dem eller er de hos LK? P.f.h.t.
  8. Sidste uge
  9. Tidligere
  10. Jeg tror det bliver svært at finde disse PIR noget sted desværre. Men som alternativ kan du bruge enhver PIR som har et galvanisk adskildt udgangs relæ, eller som kan køre på den 24V forsyning som IHC installationen benytter og som enten har en relæ udgang, eller hvor udgange danner forbindelses til 0V når den går ON. PIR med +24V på udgangen når den går ON kan ikke bruges, grundet LK IHC's opbygning.
  11. Som alternativ kan du bruge enhver tavle dimmer som kan styres med et 230V eller 24V on/off signal (tryk styret). Spændingen afhænger af om dine dimmer er tilsluttet 230V eller 24V output. Niko har bl.a. en sådan dimmer, men stort set alle producenter af tavle dimmer har en sådan dimmer i deres sortiment.
  12. Hello. I am interested in one 400 UNI and one 350 LR. The 350 will probably not work (I have broken two) but if they do, I want more. How much do you want for these two? I am living in Stockholm, Sweden and you can answer in Danish. Best wishes Christer Magnusson.
  13. @Jakob Hauerslevjeg vil gerne teste på den hvis du kan undvære. Jeg har en mistanke om det er et driver issue og hvis man kunne løse det med en ny firmware etc. Men jeg er pt lagt ned ad private og arbejdsmæssige projekter så der går nok lang tid. Vil Schneider ikke have den retur?
  14. Er det nogen det er lukkedes for at kunne udlæse programmet som HEX fil fra PIC Kredsen, eller åbne firmware filen fra selve IHC Controlleren, for så burde nøglen være til at finde der. Jeg har desværre ikke lige selv udstyret til at kunne læse en PIC kreds er mange år siden keg har rodet med dem sidst.
  15. Ja der er hul igennem, den viser forbindelse via port 443 nede i hjørnet, og man kan tænde/slukke mv. fra serviceview og ændre indstillinger i administrator.
  16. At få forbindelse og rent faktisk bruge den til noget, er 2 MEGET forskellige ting, så jeg er lidt interesseret i at vide om du via IHC starter, kan starte f.eks. Serviceview eller Adminview, eller om IHC starter bare siger den har forbindelse, og du ikke kan bruge denne til noget. Bortset fra det. Hvis det ikke var fordi jeg har LED dimmer i min installation, så kunne jeg aldrig drømme om at have en Visual 3 controller i min installation. Den er simpelthen for ustabil. Min snart 20 år gamle HW 6.1 controller køre fortsat uden andre problemer end det halvårlige uplanlagte genstart.
  17. @Mikkel SkovgaardIHCstarter får som eneste mulighed fin forbindelse både på usb og netværk. Men den kan jo ikke benyttes til visual. Men der står at det også kører på port 443 nede i hjørnet af f.eks. IHC administrator? Jeg har skiftet den ud nu, men den er stadig "på lager" - Schneider har dog lovet at bytte den. Vil du låne den til debug, eller skal jeg bare sende den ind til bytte? Schneider siger at den bliver sendt til udlandet og repareret, men vil ikke afsløre hvad det er at der fejler. De synes dog det var mærkeligt at jeg nu var på 3. controller på 9 år. De to forrige er gået døde pga. fast lys i den grønne diode. Efter jeg satte ny controller på, så kører det bare igen med helt samme setup som før - det tyder jo på at der går noget galt inde i controllerens firmware? Det fungerer, men der er et eller andet der fejler. Se ovenfor :-)
  18. Serviceview er ligesom adminview, et Java program, som ligger på controlleren. Der skulle gerne være lavet et link til det da du installerede Visual, men det vil ikke virke medmindre du degrader Java sikkerheden på din computer. I steddet kan du starte det via IHC starter som @Mikkel Skovgaard har lavet. Du kan hente det her https://jemi.dk/ihc/starter/
  19. @Lars Tak, det vil jeg prøve at kigge på i weekenden. Jeg er ikke stødt på serviceview før, er det en del at programmerings software, eller skal jeg bruge noget andet?
  20. Er der unormalt meget wireless trafik på din controller? Det kan du bl.a. se hvis den blå diode blinker ofte. Den skal kun blinke når controlleren sender eller modtager wireless beskedder. Du kan også checke serviceview, og se om et af trykkene hænger. Derudover kan du prøve at unlinke og genlinke i det tilfælde at der skulle være et problem med linkningen, som gør at der konstant er kommunikation mellem trykket og controlleren.
  21. Hej. Jeg har et hus født med en V1 controller, som jeg har skiftet til en V2 controller for at kunne udvide med wireless komponenter, alt køre gennem controller, intet køre stand alone. Mit Wireless 2 tryk (505DA001) er begyndt at opføre sig underligt, det løber tør for batteri på under 24 timer. Jeg har nu skiftet batteriet flere gange, hvorefter det virker fint. Men næste dag er batteriet fladt igen. Mine to Wireless 4 tryk holder batteri i et år eller mere. Jeg et bange for at dit Wireless 2 tryk er defekt, men vil lige høre om nogle herinde kender et godt trick, der måske kan rette op på fejlen?
  22. Fordi jeg degrader Java med mere. Vil du prøve at hente: https://jemi.dk/ihc/beta/ Det kan køre på de fleste computere, Prøv om mit kode kan forbinde til din controller. Hvis det kan skal jeg nok se om jeg kan få lavet en ny openhab integration ellers kan du bruge IHC captain som bindeled indtil da. Jeg vil også gerne tage et kig via remote desktop og lave lidt debug. På IHC controller 2 kan jeg logge ind på controlleren via custom firmware og se alt. Men har aldrig fundet en med en v3 controller der har haft lyst til at prøve det :⁠-⁠)
  23. 1. Det er lidt interessant. Det kan tyde på at netværks porten rent faktisk fortsat funger, men at det er de bagved liggende services, som visual m.m. skal have fat i som fejler. Kan du starte f.eks. serviceview eller adminview via IHCstarter, eller er det bare en status at den har forbindelse?
  24. 1: Det er vildt mærkeligt, men IHCstarter har hul igennem hver gang. Både på usb og netværk. På min nuværende controller kan jeg forbinde til port 80 via browser, mens port 443 returneres med "403 forbidden". Visual kan ikke få forbindelse hverken på usb eller netværk. Usb virker altså kun fra firmwareloader og IHCstarter, som også kan forbinde via netværk. På min reservecontroller kan jeg alt det som på nuværende controller, men også forbinde med usb og netværk fra visual - så det er ikke min java-installation der er noget gal med. 4: Ny firmware er lagt på fra usb, det har ikke ændret noget. Jeg har haft den strømløs, også uden at det ændrer noget.
  25. 1. Jeg tror bare at IHCstarter har været heldig, for netværks porten går ikke helt ned. Den bliver bare mere og mere ustabil. 4. Jeg er lidt interesseret i hvor langt du kom. Kunne du lægge ny firmware i via USB, eller var den også for ustabil? Vedr. batteri, hvis du har standard LK batterier, kan du bare tage plus ledningen af batteriet og så slukke for gruppeafbryderen. 5. Schneider har trukket produktet tilbage, så de venter bare på at garanti perioden udløber, så de kan kan få folk til at købe deres Wiser og SpaceLogic produkter i steddet.
  26. 1: Mikkels får hul igennem på port 443 (står i bunden af administrator) 2: Det gør det også. Har lige haft min reserve sat til strøm og netværk - den hopper lige på med visual... Jeg må skrive til LK/Schneider i morgen. 4: Ja, intet held med det. Det skal siges at den ikke er forsøgt helt strømløs, men kun genstart, da batteriet tager over når jeg tager gruppeafbryderen. Det må testes ved en computer når controlleren er skiftet. Stadig mystisk at den kan tilgås via Mikkels værktøjer, men der er nok en fornuftig forklaring på det. Underligt at LK/Schneider ikke gør et eller andet, men bare bytter løs. Der må jo være et fix der løser problemet. De håber nok på at kunne sælge nogle KNX-interface når de engang udkommer...
  27. Jeg kender ikke Mikkel's IHCStarter i detaljer, men mange af de ting man kan nå via port 443, kan også nåes via port 80. IHC controlleren sender dog browser m.m. til port 443 medmindre man man specifikt går efter at få adgang via port 80. Jeg er også ret sikker på at dine problemer skyldes IHC controlleren. Jeg har indtil videre fået ombyttet min 2 gange når netværks problemerne blev for slemme, og hvergang er de forsvundet for så at begynde igen 6-12 mdr. senere. Hvorvidt et udløbet certifikat giver problemer, afhænger af de klienter som forsøger at forbinde sig til controlleren. Hvis de aksepter udløbne certifikater er der ingen problemer. Lykkes det dig at lægge ny firmware i controlleren, eller gav det ingen ændring?
  28. Jo tak - forsøgt i dag uden held... @Mikkel Skovgaardhvordan kan det være at IHCStarter godt kan få forbindelse på port 443, når jeg hverken kan i browser eller med Visual? Er det noget med min lokale java-installation? Det er ingen hemmelighed at @Pauli Anttilahar forsøgt at hjælpe mig på Openhabs forum, men han er ret overbevist om at det som nævnt her, er controlleren den er gal med. Jeg er ret tæt på at smide min reserve-controller på netværk og prøve den ad... LKs certifikat er dog udløbet d. 9/1, men det burde ikke give ovenstående problemer?
  1. Load mere aktivitet
×
×