Alt der er opslået af Lars1

  1. Jeg tror du skal fortælle lidt mere om hvad det er for nogle produkter du ønsker at bruge, for IHC Visual 1 understøtter hverken wireless, netværks adgang eller LK IHC LED dimmer.
  2. Nej du kan ikke slukke lyset hvis det er tændt med PIR, men hvorfor vil du også det? Medmindre du har lang off delay på din PIR, så slukker lyset jo alligevel efter et par min. Og hvad hvis en anden træder ind i PIR feltet i det øjeblik at du slukker lyset? At kunne slukke lyset manuelt når det er tændt med PIR, er netop en af de komplekse situationer, som jeg mener man bør undgå, da den ikke rigtig giver mening, da lyset jo alligevel slukker af sig selv efter et par min.
  3. At samle blokkene via en OR blok, er ganske simpelt. Du føre udgangen fra din PIR og KIP block til indgangene op OR blokken, og udgangen fra OR blokken til dit lampeudtag.
  4. Lars1

    Korrespondence

    Når du skriver at du har en korrespondance tændig, gætter jeg på at du ikke allerede har en LK IHC controller. Hvis det er korrekt, vil jeg anbefale dig at vælge et andet produkt end LK IHC, da LK IHC wireless ikke længere produceres, og de produkter du kan se til salg er alle rest lager. Bortset fra det er dit ønske ikke muligt at opfylde. Du er nød til at erstatte dine tryk i din korrespondance tænding med tryk som kan kommuniker med det dimmer lampeudtag du ender med at købe. Her kan du så normalt vælge at et af trykkene skal kunne dæmpe, mens de andre kun skal kunne tænde/slukke, men det afhænger i sidste ende af hvilket produkt du vælger. Udover dette er det ikke gørdetselv arbejde at skifte et lampeudtag eller afbryder.
  5. Du behøver ikke en LK IHC strømforsyning til din IHC installation. Du kan bruge enhver 24VDC strømforsyning som kan levere strøm nok til din installation. 72W er ved 24V 3A, så prøv at kigge efter en 24VDC strømforsyning som kan levere 3A. Dem findes der en del af blandt forskellige fabrikater.
  6. Jeg har ikke pt. mulighed for at åbne din .vis fil, så jeg kan ikke se hvordan du har samlet de 2 blokke, men i steddet for at forsøge at spærre for PIR nedtælling, kunne du gøre som jeg har forslået. At samle de 2 blokke med en OR blok. Ved at samle de 2 blokke med en OR blok, skal du ikke bekymre dig om PIR status, nedtælling etc. Er en af de 2 blokke eller begge ON, så er lyset tændt, er begge blokke OFF, er lyset slukket. Medmindre du har MEGET lang OFF delay på din PIR, vil du meget sjældent have brug for at slukke lyset når det er tændt med PIR. Man kan lave nogle MEGET komplekse scenarier med LK IHC, hvilket jeg også fik gjort da jeg lavede min nuværende installation for snart 20 år siden. De blev dog sjældent brugt, og ofte kunne jeg ikke huske hvordan de skulle bruges, så i dag har jeg et meget simpler program. Det mest komplekse er nok mit udelys styring, Her tænder lyset på 25% når skumring indtræder. Bliver en PIR påvirket går det op på 100% indtil off delay tiden udløber hvorefter det går tilbage på 25%. Venter jeg gæster kan jeg manuelt tænde lyset permanent. Jeg skal selv manuelt slukke lyset igen, hvorefter PIR styringen igen overtager. Jeg har selv lavet min FB til dette formål, men jeg mener der ligger et par stykker i download sektionen, som kan det samme, samt mere til.
  7. Bortset fra at du ønsker timer udløb når lyset er manuelt tændt, så lyder det som rimelig standard funktion i flere varianter af PIR styret udelys FB's som kan findes i download sektionen her på boardet. Jeg har ikke kigget på hvad 1.4.03.c specfikt kan, men det meste af dit ønske kan den sikkert opfylde. Hvis du absolut vil have timer udløb på manuelt tændt, kan du opnå det ved at have en FB som tænder/slukker lyset med kip samt timer udløb. Mener der findes sådan en standard LK IHC som kan dette. De 2 FB's linker du så sammen via en OR FB, således at lyset er tændt ligegyldigt hvilken af de 2 FB's som tænder lyset.
  8. Det ligner ikke det normale Java problem, når IHC starter heller ikke kan få forbindelse gennem netværk. Men på den anden side ligner det heller ikke det normale bruger problem, da du godt kan får forbindelse via USB. Check hvad der står under adgangskontrol. Hvis det ser rigtigt ud, og du har en Visual 2 controller, er du nok nød til at prøve med den bruger reset firmware, som findes i download sektionen.
  9. Det problem du har set, skyldes at LK IHC er event styret, og at kommunikationen mellem IHC controlleren og I/O modulerne sker ved at status for alle udgange sendes til I/O modulet hvergang en af udgangene ændres. Når du har 2 dataline produkter på samme fysiske udgang, kan der ske det at når du tænder lyset med det ene produkt, så trigger det en event, som ændre status på den tilhørende udgang. Når du så senere tænder noget andet lys, så trigger du samtidig en event, som opdater status på alle dine udgange, og da status på fælles udgangen er forskellig fra det produkt som er linket sidst, vil lyset nu bliver slukket. Havde status på det sidst linkede produkt været tændt, så ville lyset have tændt hvis det var slukket. Hvis man har 2 lamper som er fysisk forbundet til den samme udgang, så skal man kun have 1 produkt og 1 tilhørende funktions blok i sit IHC program. Eller kan man få det problem som du har oplevet. Et tilsvarende problem kan opstå hvis man har 2 funktions blokke til at styre 1 produkt. Her vil lyset dog ikke slukke når man tænder for noget uafhængigt at de 2 funktions blokke, men man kan opleve at lyset slukker i steddet for at tænde, da det altid er den sidste event som vinder, ligegyldigt hvad status er på andre linkede funktions blokke.
  10. Lars1

    IHC Dimmer død?

    Et kip relæ vil være spild af penge, når du har en ledig 230V udgang. Men ændringer i en tavle er med god grund autoriseret arbejde og bør ikke fortages af en amatør. Det er ikke uden grund at det tager 4 år at blive udlært elektriker, og yderlig 4 år at blive autoriseret. Ændringen er så simpel, at hvis du ikke selv kan gennemskue hvad der skal ændres i tavlen, får du mig ikke til at forklare det. Risikoen for at du misforstår mig eller jeg har overset noget som jeg ikke kan se på billederne er ganske enkelt for stor, og en fejl kan hurtigt koste LANGT mere end den time en elektriker skal bruge på at lave ændringen, incl. program ændring og test. Ændringen i programmet er stortset den samme hvad enten du benytter et kiprelæ eller en 230V udgang. Den funktions blok, som idag styre din dimmer, skal erstattes af en med kip funktion hvis du bruger en 230V udgang, eller følge funktion hvis du vil bruge et kip relæ. De ændringer som skal laves i programmet kan enhver elektriker, som er udlært inden for de sidste 2-20 år lave på under 1/2 time. Det er en del af det de laver til svendeprøve m.m.
  11. Lars1

    IHC Dimmer død?

    Dine dimmer ser alle ud til at være 24V styret, men det ser ud til at du har mindst 1 ledig udgang på et af de 230V output moduler man kan skimte på billederne.
  12. Det kan være rigtigt mange ting. Men prøv at svare på nedenstående. Har du ændret noget i dit netværk? Nye firewall regler i din router etc.? Tilgår du controlleren via internettet eller via lokal nettet? Hvad sker der hvis du taster controlleren IP addresse i en browser?
  13. Om det er en sag for ejerskifteforsikringen, må du tage med den advokat som har hjulpet dig med skødet på huset. På dette board beskæftiger vi os med teknikken, og kan evt. hjælpe med at få dit IHC system til at virke bedre. Nu ved jeg ikke hvordan du definer sporadisk, men at lyssensor ikke altid reager, er ikke noget nyt. Det har alle dage været et problem, ikke bare med LK IHC. Det skyldes at de i 99% af tilfældene er PIR (Passiv Infrarød) sensor, hvilket vil sige at de reager på ændringer i varme, herunder kropsvarme. Dertil kommer at de reager bedre hvis man går forbi dem end mod dem. Og så er der selvfølgelig de blinde vinkler, da deres "synsfelt" svare til det menneskelige synsfelt. Hvis der er dimmer (lysdæmper) i din LK IHC installation, skal du være opmærksom på at de gamle dimmer ikke funger sammen med LED pære. Hvis man sætter LED pære i dem, får man ofte det resultat at lyset blinker. Prøv at vedlægge et par billeder af din el-tavle, og evt. et par tryk, så kan vi hurtigt give dig nogle flere informationer om din LK IHC installation, og evt. fejl kilder for den pågældende generation.
  14. Lars1

    IHC Dimmer død?

    For det første. Din dimmer er ikke nødvendigvis død. Den er bare så gammel at man ikke havde tænkt på LED's dengang, og derfor understøtter den ikke LED pære, da den har et krav om en minimums belastning på 25VA, hvilket svare nogenlunde til 25W. Det er de færreste LED pære som bruger så meget strøm. Din uni400 dimmer kan monteres på 2 måder. Enten med styring via 24V udgange, og/eller med styring via 230V udgange. Er den 230V styret, behøver dín elektriker kun at fjerne dimmeren og samle 2 ledninger i tavlen, samt lave lidt ændring i dit LK IHC program. Er den 24V styret, kan den erstattes af et 24V kip relæ eller hvis du har ledige 230V udgange kan du bruge en af disse i steddet. Begge løsninger kræver en elektriker til at lave de fysiske ændringer i din tavle, samt en som kan lidt små ændringer i dit LK IHC program.
  15. Der er forskellige muligheder alt efter hvilken controller din bekendt har idag. Er det en Visual 3 controller, har LK lovet at kunne reparere/ombytte disse nogle år frem. Er det en Visual 2 eller ældre, bliver der fra tid til anden annonceret med brugte controller på div. brugtmarkeds platforme. Logic group har lovet at komme med en "gateway", så man kan genbruge sine I/O moduler. Et andet firma som laver produkter baseret på Zigbee (samme protokol som Wiser) har allerede en tilsvarende gateway. Gatewayen er dog relativ dyr, og rimeligt begrænset i funktioner. Den kræver en Zwave eller Zigbee controller for at fungerer sammen med andre produkter med samme protokol. LK IHC wireless bygger såvidt jeg husker på Wavenis protokollen, og her er der ikke noget kendt alternativ eller mulighed for at koble enhederne på en alternativ controller eller andre produkter som benytter samme protokol. LK IHC wireless kan imidlertid også funger i standalone uden controller, hvor man parre de enkelte tryk med lampeudtag etc. Præcis som man kender det fra Zwave, Zigbee etc.
  16. Visual 2 controlleren kom oprindeligt i 2 udgaver. En med indbygget viewer og en uden viewer, hvor man så kunne tilkøbe en viewer senere hvis man fik lyst. 120B1400 er mig bekendt en Visual 1 viewer, som ikke funger sammen med Visual 2 controlleren. Bruger navn og password er ikke nødvendig hvis man tilgår via USB. Jeg mener det samme er tilfældet hvis man tilgår via RS232. Jeg har dog ingen erfaring med den eksterne viewer. Hverken til Visual 1 eller 2.
  17. Bare fordi at 2 forskellig teknologier bruger samme frekvens betyder ikke at de kan tale sammen. Hvis det var tilfældet var der sikkert nogen som havde lavet en løsning for længst. Såvidt jeg husker, bygger LK IHC wireless på Wavenis protokollen. Derudover findes der bl.a. Zigbee som bl.a. Wiser benytter. Det er alle wireless teknologier som bruger samme frekvens, men ingen af dem kan tale sammen. Udover disse 3 bruger varmestyring, alarm anlæg o.s.v. o.s.v o.s.v. 868 Mhz frekvensen, så der er masser af produkter at prøve med, men ingen af dem kan tale med hinanden, hvilket er meget heldigt, da det ellers kunne blive et rent kaos i smart home.
  18. Den giver bl.a. adgang til at se status på ind og udgange, men bortset fra det giver den ikke meget andet idag. Såvidt jeg husker virker integration med IHCCaptain, OpenHAB, HomeAssistance etc. også på en HW 6.1 controller uden viewer.
  19. Jeg vil vente med at skifte strømforsyningen til den rent faktisk holder op med at virke. De gamle har typisk længere levetid end de nye, og det er ikke unormalt at en strømforsyning holder i 30 år, ligesom det ikke er unormalt at de kun holder i 10. Det behøver ikke være en LK IHC strømforsyning. Den skal som jeg skrev bare kunne levere 24VDC og strøm nok til din installation. Der findes flere forskellige fabrikater af strømforsyninger som kan bruges. Det store spørgsmål er hvor stor strømforsyningen skal være, da de findes i stortset alle varianter mellem 12W og 120W. Du bør dog ikke gå over 72W, da det er 3A som er det LK IHC link 10 kablerne er godkendt til. LK IHC LED dimmer findes kun Visual 3, men de gamle 350 LR dimmer er jo styret fra et output modul, så hvis du kan finde en LED dimmer som styres på samme måde, så kan du bruge den i steddet. Præcis hvordan 350LR dimmer styres kan jeg ikke huske og LK har desværre fjernet alt dokumentation af udgåede produkter, så man kan desværre ikke længere finde det der. 820BA202 er en HW 6.1 controller uden viewer. Du kan checke den på https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/11132-hvilken-controller-har-jeg/ Her kan du også se hvilken controller du har idag. Om du skal opgrader kan jeg ikke fortælle dig. Det afhænger af hvad du gerne vil med din installation. En Visual 2 controller vil give dig adgang til LK IHC wireless samt netadgang, herunder integration med OpenHAB, HomeAssistance, IHCCaptain etc. Det kræver ikke yderlig udskiftning af andre komponenter, men programmet skal laves fra bunden. Det kan ikke overføres fra den gamle controller. Du kan dog lave hele programmet offline incl. simulering. Så er nedetiden uden lys begrænset til den tid det tager at ombytte controllerne, samt efterfølgende fejlsøgning på det som ikke virker. Og der er ALTID noget som ikke virker efter man har lavet et nyt program.
  20. Du har selvfølgelig prøvet at genstarte controllerne via reset knappen på forsiden. Eller, prøv at stoppe forbindelsen fra Home Assistance og se om det hjælper på forbindelsen fra Visual og IHC starter. Du skal lade det gå mindst 1 min. fra du stopper Home Assistance til du prøver med Visual og IHC starter. Check også at der ikke er adgang til controlleren fra internettet. Der udover kan du prøve at skifte netværks kabler. De kan blive defekte selvom de ikke har været rørt i flere mdr. Yderlig kan du checke om din router/switch kan sættes til fast 100Mbit full duplex. LK IHC controlleren understøtter ikke 1000MBit, og nogle moderne router/switche skal tvinges til 100Mbit full duplex. Ændre ovenstående ikke noget kan du prøve at kontakte LK, evt. via en elektriker. Der har været rapporter om nogle V3 controller hvor netværks interfacet bliver ustabilt efter noget tid.
  21. Hvad er dit problem mere præcist. I denne tråd er der flere forskellige problem stillinger blandet sammen.
  22. Jeg har ikke noget bud på specifikke produkter, men hvis du har mulighed for at monter et relæ parallelt med blæser A, så kan løsningen bestå af hvad der svare til det tidligere wireless 230V input puck "relæ" og enten en wireless stikkontakt eller wireless puck relæ. Puck relæerne er imidlertid udgået fra LK IHC sortimentet, så du skal ud og lede efter noget alternativt baseret på zwave eller zigbee. Wiser har mig bekendt ikke 230V wireless input enheder. Alternativt kunne du overveje at erstatte blæser A med en kraftigere blæser.
  23. Den eneste forskel på en 25 år gammel LK IHC installation og en 5 år gammel, er LK IHC controlleren. Alle andre komponenter er de samme, bortset fra få nye ting, som wireless, temp. sensor og LED dimmer. Ja. En 25 år gammel strømforsyning har stor risiko for ikke at virke hvis man tager strømmen til den. Men i dag sker der så mange strømafbrydelser at der sjældent går 12 mdr. mellem dem. En ny strømforsyning skal bare kunne levere 24VDC samt strøm nok til din installation. LK IHC havde 2 varianter af deres strømforsyning. En 15W og en 72W. Man skal ikke have ret mange I/O moduler før der er behov for en 72W strømforsyning.
  24. Ja. At skifte en 350 LR dimmer med en anden 350 LR dimmer, er bare at holde styr på ledningerne. Der skal ikke laves noget programering eller andet efterfølgende. Derudover vil langt de fleste elektriker, selv uden LK IHC erfaring, være i stand til at lokaliser dårlige forbindelser, hvilket er den mest sandsynlige årsag hvis det ikke er en defekt dimmer. I steddet for at vente og håbe at en selvlært henvender sig, vil jeg tage fat i 2-3 af de større elektriker i lokal området og høre om de har mod på opgaven. Det bør ikke koste mere end max 1 time. De vil sandsynligvis alle have mindst 1 elektriker med LK IHC erfaring. Så længe siden er det trods alt alligevel ikke at LK IHC udgik fra marked.
  25. Hvis dine reserve dimmer er samme model som sidder i tavlen, kan enhver elektriker skifte dem. Det kræver ikke LK IHC viden. Er det en anden model vil enhver middelmådig elektriker alligevel kunne finde ud af at slå forbindelses diagrammerne op og skifte dem.
×
×